第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么: R# |9 P* z; \3 k6 n" X; }
n/ s7 X* D+ x* N1 }# Q' A! ]8 N
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
! H* K- |8 S; @. c9 D, }
7 K; B# i e7 s# C你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
6 b3 q2 H" d% ?1 r) W( z. T' P' ^; {6 T/ q( A2 u* K7 Y
4 m5 v1 T# r; P% n
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好. k% x2 v% K. T$ B) [
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
$ K" P3 O. D: S& v- X4 J7 t5 f1 C/ V 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
% R, @( E& J6 n% C2 u6 [) W$ e. o# q! c1 T, R' k# O( @% a
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
+ Y( k. F+ t# \3 c容易搞错。' l/ }$ ^3 c2 m7 q) N* F- d& p1 k
* r0 t% C9 F) s, f2 |) h这个问题很难答的全面。我补充几点:4 M7 d# ? y1 u4 @. h: U
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。; _# i1 D" `: t B" O) Y
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
; l9 S7 c# s2 t有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
! Q5 A8 H0 w" z6 G& `: U" [, t1 G要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
( e$ |7 F4 {' E+ {2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,( W' D/ h) ?5 p/ H7 m; j
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable# \' b1 ?5 `, N0 @
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
. i' @8 G2 G8 G3 a7 W& ?+ m* v( C5、会用radio8 W5 |+ X( E* v1 L U9 O
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
2 m! K( @- T0 @' e1 E7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。. ~ l7 A, x; S! E" ?9 ]2 m8 L
干过几次多注意就都知道了。 |
|