现将有关内容汇总:欢迎追加/ t) T$ L2 R# E/ D
/ }+ d! U d* ]5 m
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么1 o L% X7 j" g. P7 n6 X+ E! Q
, }8 H( S( G( i( S$ H1 T) u
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
& }8 H W8 A4 I% G# y# k: z$ |" M: s! D) m. C& |( }3 O
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来+ v: t, y& k+ I: Y0 F
/ r, t/ G2 f. n& @! Y+ U5 d
. G# H ?. U3 X' \" m1 w
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
9 L# S: `/ [' f* X0 V0 R 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。: a4 G% I; L3 p0 b! |+ Y" U6 O
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。. Q1 w! R6 ~! p+ t
3 B7 l- a2 Z/ Z* x- P要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。/ r }8 \& Q4 Q( r3 t
容易搞错。
* p! R* H( v( T+ P- a( b6 {
$ m* n+ L4 m! k这个问题很难答的全面。我补充几点:
4 d. ]1 l' @7 M; u' q0 S1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
' p% k |* U( z9 Z1 |reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
% f; U3 T a' M9 v& P有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
- s1 Z$ j8 }/ p; C* O7 i要会看cable schedule,drawing。会查tray号。4 W1 }/ _9 w; }
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
" o4 Y+ f$ s+ c3 f9 n7 Q- o3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable" g' V6 F. i. r; I. B
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable) F! f/ V* b6 B' s8 ~% I- q* e
5、会用radio
) R7 M$ ]' r2 F( S/ V3 Y) a6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后) n* }+ V& J2 _' y. m, S( P
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
; o7 H# Y3 n) I. ]: Y9 S1 a2 V干过几次多注意就都知道了。 |
|