现将有关内容汇总:欢迎追加8 e: ]" B2 O- a5 w& p
2 l/ B* e0 x7 o) e7 }第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
3 s9 j& t0 r1 s) X3 @. y* w1 P j' X' l* q: ?/ q3 x( J8 v3 D* `
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
9 p$ S, z5 e5 P" |( r9 L" J4 O% }1 z& j8 X, v4 ^& S; o
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来" D, v" u8 t- V: r
1 u8 G4 `7 B% B6 k) X3 p
4 E- h/ G" o+ u% P3 Y. p1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
3 h7 y& e: X8 J+ ? 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。 m5 N$ l: s2 ]/ t9 c9 V
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
3 Q9 u/ E/ o/ _; q" Y; n6 B5 @6 l: B8 _
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。+ t0 b5 N- r6 E2 y! V
容易搞错。
8 C3 g2 K" T$ \! Y
% w" T* Z) O3 @* Q% J7 D这个问题很难答的全面。我补充几点:
% d" z# p. E4 P1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。3 B' R4 d! R$ X8 B. F
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
$ m) s, b t) N有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
I' g! M) B: J7 p; V4 K, l, e要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
8 x# k9 ?- j% ~2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,' q* a* K9 G/ ^% r* v
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable! |8 l. _+ S. C9 n, X' W9 ~
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
' v, n4 ]1 f: g- p4 M1 l5、会用radio
( h/ _1 D9 j% Z: v( A3 @7 p6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
' r/ N. d( K" j* A( a9 L# Q8 g7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
$ g h0 u, m6 s- Z+ {' _0 O干过几次多注意就都知道了。 |
|