现将有关内容汇总:欢迎追加2 R/ w4 a0 {# o' x) D
% v5 {" ^% t2 f# G! D7 ]: d1 K
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
% X6 L& |- [6 }0 M. S2 N! I0 p
r6 N5 E8 E, X1 I' B# _+ d8 q答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
B, H' i, `# q
7 C7 j/ ~- V+ Y/ X你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
9 ` K% a. |5 F' i% k8 q4 [. x6 e* E z1 \" {! W" k
" ^. c- g7 g: E) d6 D7 B
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
5 R1 J8 \+ b% F; q! X+ D. X) P 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。0 ~# M e3 i% E
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。 Y7 ]. H* H7 i4 ?# o
3 s8 J7 q+ \7 y
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。" b: a3 D0 M4 S, v! o
容易搞错。 ]; L; ~2 {+ V
8 l0 J4 }, ^( y4 P
这个问题很难答的全面。我补充几点:
9 |5 R( n9 H4 t1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
' @2 f, m- j1 ^& s/ k4 L7 W( S9 |( W8 `reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。% N$ O9 R/ {, B2 O1 z n$ w
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
, s% Z0 C$ }0 d要会看cable schedule,drawing。会查tray号。4 z. A0 s2 B' \# U8 R: V3 p. @- ~
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
& V& R5 Q; [- j3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable8 Y8 r8 U* U: u' {+ x
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable# \2 h( y+ L7 g& P
5、会用radio
: g& c7 g! ], R& C6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后( G! v7 k' ^; a: p( [4 f/ Z
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。# D* d+ F8 ~ K
干过几次多注意就都知道了。 |
|