 鲜花( 30)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2009-2-10 23:41
|
显示全部楼层
现将有关内容汇总:欢迎追加2 t9 }7 N6 _$ p3 _! K& f* G
# \+ z2 {0 J3 Q% L; k( l4 f; p
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么3 e- O. U8 p, v1 e2 S( |; V* w& K
8 V1 X* F$ J4 ]! t答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
1 l2 I* A* X+ Q/ E) ?: \6 [+ x! C i( ]! r
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
7 ]* N' q) N! b% h) ^; g# ]! @ f* h( c% d. I( q
3 O+ J) A t8 V: f+ o2 H. m
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
+ j# I+ u, d- L0 D 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
K6 h$ j2 ]- @2 R& c 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
# Z2 G( }/ A5 i" }* H: W* ]5 e+ t3 j0 e) ?5 N
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
' Z8 j F! p9 \, A$ [- T( n容易搞错。
6 |( X. @9 V- s- O% O' T7 J
8 g) Y9 p# Y9 v; Z! S# _, w这个问题很难答的全面。我补充几点:% V8 Q* z" g/ o) D9 n5 Y
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。5 |9 x- K9 X6 e) Y2 Q
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。" h$ W( h! x5 L$ `
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根0 |' Q! `# s( W% Y; h6 D7 v
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
! x9 ?, G) t* W# L# K2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
6 Y; c+ S% G, u! g9 ~3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable6 N2 d. s/ h4 r8 w" d
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable! H3 i' R! L0 e
5、会用radio
- ` C' f" R2 U& _9 d6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后# l) Q- i d! r7 O j
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。4 q! R. e/ g& G( o# i
干过几次多注意就都知道了。 |
|