 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
这个问题很难答的全面。我补充几点:
+ {! Q' a) Y! _3 h# H1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。 e" L! c& y% L! x6 r3 M; `4 Q( S
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。! Y; k5 j: I ~* }1 J8 o
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
. F) X2 u+ b; w/ O要会看cable schedule,drawing。会查tray号。3 |3 o+ L U: n+ z5 I- `% A* e
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
, K* p& v9 K0 J- C3 v3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
% Q# `& R4 D3 K# |% y* s6 W, V4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable# T& J; \7 p" X* B# P
5、会用radio1 c7 P( [' I2 M7 B: x, ?, F
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后/ [7 m+ m0 c; F
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。) F. E/ O( |$ j$ p. h+ x
干过几次多注意就都知道了。4 p v: p8 V" |! b
, A: Z/ u; u1 q# b8 N( N
[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ] |
|