 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
这个问题很难答的全面。我补充几点:. v% V3 d: @) x1 M( m: c4 Q
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
) x k8 k7 Y/ M0 `0 Breel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。) ~9 J9 O1 z& h C/ Z" Y
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根" b ^3 U; p# N# I7 `, K# E
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
* x* c( s5 A0 e' y: k2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,: ]2 f9 q: T5 B
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
* c' z3 W5 y6 {$ \$ M. Z4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
) Z; X. t" V6 ~4 s5 m; Z5、会用radio4 G* F# J+ k- C, I" j5 A, h% M
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
' k' F! [$ L" e9 d+ Q: r9 ?7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。, V% i: t# M4 t8 W/ }4 g
干过几次多注意就都知道了。+ y2 i" u( Z4 N9 Y
2 B! \) V T4 K* M, q
[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ] |
|