上次经验浅谈发现该方式不适宜在此多谈,这次我想将我做过的工作列出,请大家一起讨论。这样我也可以多学习,并省些时间。
8 S$ |+ e. J: B0 {; E5 T5 L      
7 C6 i  |+ R( _' b; h' M+ C0 G1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
5 p" }* w# q2 i+ l         首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。4 K8 W4 u' s, p$ q( j! y
        其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。(待续)
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 11:49 | 显示全部楼层
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。/ @/ ?  ]4 _, S5 I& c: Q" I
容易搞错。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-8 01:31 | 显示全部楼层
这个问题很难答的全面。我补充几点:
+ {! Q' a) Y! _3 h# H1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。  e" L! c& y% L! x6 r3 M; `4 Q( S
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。! Y; k5 j: I  ~* }1 J8 o
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
. F) X2 u+ b; w/ O要会看cable schedule,drawing。会查tray号。3 |3 o+ L  U: n+ z5 I- `% A* e
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
, K* p& v9 K0 J- C3 v3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
% Q# `& R4 D3 K# |% y* s6 W, V4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable# T& J; \7 p" X* B# P
5、会用radio1 c7 P( [' I2 M7 B: x, ?, F
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后/ [7 m+ m0 c; F
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。) F. E/ O( |$ j$ p. h+ x
干过几次多注意就都知道了。4 p  v: p8 V" |! b
, A: Z/ u; u1 q# b8 N( N
[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ]