 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
这个问题很难答的全面。我补充几点:
- K# f2 X4 G' h) `4 R& d1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。) e; `( I1 i" b* \' S+ g
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。- h3 o7 I% ]9 H4 m1 h9 }
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
7 y' | r2 ]8 Q/ y8 o要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
+ \6 ~# p8 ]/ C1 U2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,' @5 I. h& L' R* E( x# t
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable. l! G2 |! ^1 m, c0 b* U, ^
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
. m( J1 I3 b. D& Y& [: e& [5、会用radio
; \5 \+ R5 T& B4 u6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后- G% l" Y3 V T2 t! ]! m) q
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
' X$ K, w5 f6 Y! k' I9 D; G干过几次多注意就都知道了。, ]; H$ O5 v& P8 D$ A1 P
2 |' p. k, {# L
[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ] |
|