埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 3630|回复: 2

请大家共同交流

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-7 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
上次经验浅谈发现该方式不适宜在此多谈,这次我想将我做过的工作列出,请大家一起讨论。这样我也可以多学习,并省些时间。( z# G8 h- i1 s1 R5 `
       # i4 x6 D% T" ~$ n3 }# |
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好: A7 y9 r) o1 ^. c; {
         首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
. a5 W. G9 o4 G1 f+ V        其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。(待续)
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 11:49 | 显示全部楼层
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。- _" p. t' P' F# q  {& X6 t4 y
容易搞错。
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-8 01:31 | 显示全部楼层
这个问题很难答的全面。我补充几点:
# R2 p# f# H7 M+ c; v# n1 ~* p1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。+ ^1 F! u* q& ^3 d! A# s
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
9 }! d2 _0 p  }# `2 s有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
1 H+ T9 h" P5 a. t0 b# N+ j" _. H要会看cable schedule,drawing。会查tray号。3 w  v! u6 {) q, x& M. O: Z4 ]
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,4 d8 i; i5 J* k7 y7 I. C% t
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
4 S1 W2 Q" f$ D5 s/ S! R' [3 t# t4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
4 R5 V: C9 ?$ K5、会用radio
+ @5 h5 W1 W4 |6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
) ~+ y+ r% N2 g- g3 v$ q7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。( R, F7 @& U6 d! p6 l- @
干过几次多注意就都知道了。9 c- f2 g. w6 a7 ?. a7 S' n* \) e

& ]) M' |5 @0 Y9 l[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ]