 鲜花( 23)  鸡蛋( 0)
|
忘记将Cristy的登陆关掉再自己登陆,有欺世盗名之嫌。请版主将以Cristy登陆的相同标题的那篇删掉,保留本人(Bowman)的这篇。致歉。
. _( R7 X& L+ i! [6 g5 |- ]一篇好端端经验交流技术文章,由于诸位看官的指正,使得作者失去了继续交流的初衷和良好愿望。为什么?7 W( M, G, J: O* k8 p8 x2 T
俗话说:祸从口出。我这里所说的祸,是指回帖中的用词和/或语气。纵观整篇文章主体和跟帖指正或辩析,总的来说,无论是作者还是看官,都想把正确的技术知识和经验传播开去,但就是因为用词和/或语气的可能不当,使得整个讨论似乎以不欢而散告终。为便于点评,把主要内容按顺序拷贝下来。引号内是原帖内容(个别笔误之处稍作调整),必要的地方附上我的点评。4 k$ S2 X* C: o/ O# V& B% P8 [
之所以想来做这件事,也是因为笔者曾经在做类似的经验交流时,也遭遇过同样的结果。由此来看,这就是具有一定共性的东西了,有必要总结总结。从中我们是否可以得到一些启示,为以后类似的经验交流或讨论营造一个平和互助的环境和平台。附带声明,本人不是电工,不对内容本身进行点评。
+ |+ m F6 a2 ?, z i" k2 x C 下面是援引和点评。
4 M) I- K# a9 t& T2 x# Y4 R- @' Q9 Z. r. j
) P1 o/ Q2 I3 g5 f, W9 L# n; Q4 u
油沙安装电工经验浅谈
+ s/ T" k9 m# b1 c; \$ H. X“走进加拿大安装电工行业已四年,相对于中国国内的安装电工行业,有着很大的区别。在此将我个人的经验与体会陆续写出,希望对从事其他行业的电工(如住房安装电工,工业维护电工等等)或刚从国内电气行业,转行到油沙安装电工的同胞们有所帮助。
+ ~* p; G! \( N+ {" J8 { 若因本人水平有限,有不妥或不足的地方,希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激!( {8 t' E/ E" d- @# s2 A
1, 我所知道的加拿大与国内的电气部分区别:
( n# x v# R3 p-----供电系统电压等级不同:国内工厂供电系统电压等级一般为35KV, 10KV, 380V和220v,老式的高压电机,还有相当部分为6kv, 3kv。对35kv以上的变电压,有110kv,220kv电气系统等,本人没有安装过,了解很少。加国工厂供电系统电压等级,多了不少,以下是我在这几年遇见过的:13.8kv,4160v,600v,480v,347v,277v,208v,120v等,在商业和民用建筑中,还有240v-120v的电压等级。对于13.8kv以上的电压等级,我在加拿大没有安装过,请那位高人予以补充。
' B% D! r2 a$ e-----控制电源不同:国内传统继电器控制系统电源一般直接使用220v或380v交流电源,而加拿大一般使用24v交流电源作为控制电源。很少使用120v或208v直接作为控制电源。当然,对于自动化仪表部分, 如plc,传感器(sensors),变送器(transmitters)等,国内外是一样的,而且花样众多,如24v,12v,,6v,5v,交直流都有。(代续)”+ E7 g! M; I0 y! M! q" P: d w
6 W' X i8 W) A9 ]: @作者以谦逊的态度分享自己的经验,来了段开场白。8 p/ [2 E# V( l8 Y) Y
) B1 C0 i9 k2 o% H“补充一下,我接触过的控制电路,多是110v,为继电器控制。中型电机的VFD控制,有460,210供电的。而电子控制电路,多为24v以下。”
7 O, C. x x) ^# k( D( t5 Q5 g O0 a, O& n6 d9 n, ^
“谢谢您的补充!”
/ [& W( p" R; J. g! ^& f6 Y4 R; ~7 I9 Z. g: \4 v7 p
“不客气!希望继续看到你的大作。”
, b- R: Y. L5 C) c7 f2 J6 T7 i4 C- _7 r3 f9 h
看官的补充本身就是对作者的肯定和激励,使作者倍受鼓舞。显然,到目前为止,气氛是友好的,引发了作者继续创作的欲望。
1 {( E8 u8 k) H7 s$ W续
d7 i/ P. O+ J$ P0 D% A" L/ O- I% H5 V$ |
“-------使用的电气材料有些不同:" v5 D2 p. @, h0 ^# `5 f! F7 ~2 }+ W% S
一,国内低压电力电缆几乎都是使用胶联电缆,很少使用铠装电缆,只有10kv以上的电缆,才有使用铠装电缆。而加国油田工地里,几乎所有的动力电缆(不包括临时电)都是使用铠装电缆(teck cable).
1 u; F! ^8 c( a- T. O4 d 二,国内工厂使用的电缆桥架(cable tray),大多为冷轧板制成,有梯形桥架,槽式桥架,有封闭式的,开启式的,带盖板的,不带盖板的,而在加拿大油田工地里,几乎都是使用铝合金梯形桥架 ,只有四寸及以下的部分桥架是使用铝合金槽式桥架(控制电缆[Instrumentation cable]的桥架,六寸也有的少部分使用)。而且几乎不带盖板。 但是,在加拿大炼油厂使用的桥架,也有相当部分是冷轧板梯形桥架。
* ?2 M* j7 H$ S( i* p9 L 三,使用的元器件件有些不同:(待续)”
/ [' Z) z4 S6 Z& Y$ o8 Y* J3 m; f8 h7 _
作者正准备系统化的娓娓道来,把要论述的内容用“一、二、三”加以归纳。# L0 w$ E& P! D" o1 O' u( r( c
* \) |% t: E' C7 r: q) `: X3 [“看来楼主在国内没有什么电气背景,国内油田及炼油厂电气设备同这里没有什么区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。
( H7 N1 D6 r" Y4 N5 J; x至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好,当然,这也不是电工所要考虑的,这是工程师的工作。6 a0 w' F+ I" |1 B8 N/ B: q. j5 G
建议楼主不要跑题,既然是谈安装电工经验,就不要说那么多系统方面的东西,其实你关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧”
* l5 [/ R1 z) J$ G$ e2 l
" p( q. T9 t4 g$ y8 N: o看官显然是位资深专业人士,对作者交流的某些内容持有异议。但是,开篇第一句中“看来楼主在国内没有什么电气背景”,明显带有一点对作者的“不屑”,甚至“武断”。从而“引发战端”。商榷改为下面的跟帖效果可能会好些。" @* z$ @% d. [$ L; K
' a* j5 s2 C7 P1 u“根据我在国内工作的经验,国内油田及炼油厂电气设备同这里似乎没有什么大的区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。0 r! u: i+ t2 j
至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好。当然,至于选什么电缆,主要由工程师负责,电工按图施工就行。( S5 S. ~9 V3 @' `0 Z5 S
建议楼主多谈谈安装电工经验,系统方面的东西可以少涉及一些,这样更为符合您的标题。其实您关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧,我们期待着”。
* ~; `( W+ E- q! V9 ^: q! R6 q; T5 K+ D5 [4 N3 {3 h/ [! \5 N( Q0 x4 Z
# h' ?0 n0 C% u2 F, [“这里二次控制电源多取自line side pt二次或变压器二次 120v 交流”2 P& V1 q! L; x
4 h/ i) o. K2 @6 _; C$ z" ]: g“您可能理解有点偏差,胶联电缆的施工完全不同于铠装电缆,而拉电缆,剥电缆都是我们电工的事,用的工具也不一样,为何说跟我们电工没关系?!这可不仅仅是您工程师的事!国内多使用电缆沟,而不是直埋地,这是为什么不用铠装电缆的原因。在电缆桥架上,我从1984年电工技校毕业做电工开始,在国内就没有耐压等级500v以下的铠装电缆。我本身就是电工,不是什么工程师!国内外的电气相关的区别,正是我经验所得,为什么说跑题?!我已告诉您,我不是高人,有不对的地方,您尽管可以批评指出,请不要对我个人历史乱加评论!!您所说国内比这先进,您说对了,国内用的是欧标和日标,加拿大用的是标准的美标,这也正是对我们工人在施工上要求有很多不同的地方。% ?8 l2 B h& z7 [, n `+ ]4 d: Q
还有,作为电工,您不管电压等级,然道您可以将380v的设备接进480v的电源?!而您不知道在油砂工地里,电缆到了,没有工程师告诉你那一捆是您要的,您得自己去选吗?我没有那么多的时间与他人反驳,我会将我的浅薄的见识继续发出,再次声明我的经验不代表其他任何事物,仅是我的经验拉出来分享而已。是错是对,您自己判断。您觉得不对的地方,尽管补充,不要只会冷嘲热讽!不论如何,谢谢回帖”。1 b2 f* N# }$ v: q
& B0 j- ^& o2 C( [8 {( |作者显然对看官在回帖中的“遣词”和“武断”有些不快,给予了“回击”。但基本还是保持了克制的态度。而且作者在回帖中始终用“您”的称呼是值得提倡的。无论如何,“火药味”或多或少地出来了。% J/ ~4 l/ y8 N
; _; Y+ N2 \% }, Z* V“谢谢提醒!我知道不是因为电压等级,但也不是因为敷设方式,而是因为工程造价。介绍桥架的不同生产方式,是因为不同的桥架有不同的安装方式,而安装方式正是我们电工所应掌握的。我的文笔不好,有说明不当的地方,欢迎继续批评指出,我将会去努力学习。再次表示感谢”。
" |9 H# O% u2 O) v4 u0 U+ B
7 }- Q6 N2 Z( v8 {. F作者对另一看官给予的提醒表示了真诚的感谢。到目前为止,作者愿意交流的初衷尚存。
( B6 f; N) ]. j) j+ J0 @$ I7 \0 N
D, M8 B1 E* n- K# T; O' x- S/ a% Q! f3 H2 E1 D+ }) s
! h9 j n& g8 k/ S. t“好像不太高兴啊,前面还在说什么“希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激” 真的没有感觉你有感激
P6 ~$ R/ ^) d84年就干电工了,看来同俺差不多,另外,请教下什么是胶联电缆?”
h( k9 s2 ?0 Y) G. [
$ Q2 _, o# l& K; f看官显然也感觉到了作者回帖中的那点“火药味”,以其人之道还治其人之身。
6 h8 |# B0 v& r# r Y# G) v2 }, E% v, u% K2 G4 h
“文笔有限,用词不当请多原谅!胶联电缆您可以到南平电缆厂产的太阳牌电缆去查一查,我认得什么是胶联电缆,却真不知如何说明,我的公司有各种各样的电缆,改日我可以拍相的方式上传。”
! q4 O0 }7 s6 n- v/ X/ R
8 q. b' e5 z& E. Z% G作者似乎没有太计较这位看官回帖中的“反击”,着实想弄清楚些问题。0 S) g1 }; r) w- E2 R3 s( y3 e4 R
" j3 }% j8 c2 ?- a$ Y: W; @
“三,使用的元器件有些不同:# F2 n- X+ }6 H/ P* A) m
如指示灯,按钮,以及交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav。又如小型断路器(breakers),在国内基本上只有一种接线方式,进出线均为导线与断路器接线端子直接连接,故不论是再小安培数的照明箱(subpanel),都需要一个总开关。但在加拿大,却不一样,小型断路器有三种进线连接方式(因国内没有,故我也不知如何准确的用中文描述):male plug in; female plug in & bolt(screw) in .与国内的连接方式完全不同。所以在加拿大经常可以看到照明配电箱没有总断路器,只有与总母排连接在一起的接线鼻子(lug)与进线电源电缆相连接。关于电气元器件还有很多不同点,由于时间关系,在此就不一一例举了。(待续)”6 w! H- a) L% {# l
" P, b3 [; a' W1 h
经过一个小回合,作者才嘬了口气,将第三点抛出。1 j( p1 ?' l* S2 ~1 |
9 @5 u% w9 I; q# v# A. S; w) Q“楼主的这种奉献精神我很钦佩,真的,不要说我在冷嘲热讽,搞得都不敢给你提意见了,但我这个人不说又难受,我想你最好不要总将国内和这里做比较,是不是你离开国内太久了,对国内好像很不了解,比如,楼上你说“交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav” 明显错误,国内24Vac到处都是。至于电缆,更多的地方值得商榷,你好像将Teck cable 同国内交联铠装电缆等同了,他们是不一样的东西。”5 `7 W5 ~3 [; U
% }9 l% Z' R4 \9 s$ F看得出该看官是个不吐不为快的人,并没有什么恶意要和作者叫真,挑刺,初衷还是善意的。
2 k# k3 B) a) v8 t不过,笔者倒是建议先让作者把原创抛完再给予指正比较好。这样,既给作者一个流畅的思路(暂且不打断他),又使希望尽快看到全文的其他看官的愿望得到满足。# `, d/ z0 s+ [8 t# E
& F1 K* M+ _. x: s" N“真的吗?您真国内用过24v的交流接触器?那个厂家的?我倒想在国内买一批。谢谢帮助!”
% O: _6 U; {- w: x! _& o q. A8 k' _1 K6 p' K3 ?& I0 c
气氛有所缓解。6 F" U* `0 X1 r1 p
* B& R z" H, w
& S; m1 T# d9 h1 y0 z; B, Z
“真的要买,不要说说而已,如果确认我马上给你买,如何?”
9 n R+ }$ n& o. Y1 o: F
/ ]2 J' Y0 w) j1. “加拿大的电器标准:胶联电缆长度是限制的,具体是多少请去查资料.% l& e) Z2 |2 e
2.你没有必要知道电压等级.放电缆,接线等等按照图纸.学会看图纸才是重要的,图纸上是接240VAC,即使你认为是错的,也要接,你再厉害也不能随便改的.切记!!!!!!!!!”
! P! |& N% f5 Q A
! ]+ k4 h8 l r+ z+ }6 h, k) _, g又一位看官站出来指正。) O: }1 r( g# O8 ^9 e, I
9 }( W4 h$ V$ K& o% L“可以,是您所说的国内使用的24vac交流接触器!我真的现在就想买一个来看看,也许是因我见识浅薄,这么多年都没见过的原因,我巴不得现在就瞧瞧,要不您定个时间地点,先给我饱饱眼福,然后谈好价,我们一手交钱,一手交货如何?”
, B0 z }: S% ~: e0 y* d) B0 ]3 ]4 m0 l' p6 R E# j9 c6 y" q
看得出作者是诚心想弄清楚点东西。
8 Z, ]0 C( a4 q
1 w X- d; _3 r: D) |" ?! S“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的. "二次控制电源多取自变压器二次 120v 交流",不知道你想说什么,难道还有直接从高压上接线吗?”
M# X+ C0 S" S0 v+ ?9 E
& ?' p z0 ^: t: }“恕我直言,电缆要不要使用铠装,取决于敷设方式,如桥架,管道或采用其他对电缆有效保护机械损伤的敷设方式,就不必要使用铠装,当然要参照相关的规定,大体如此.如采用直埋或其它可能暴露于机械损伤的场合中,铠装电缆无疑是比较好的选择.这个其实IEC,GB,NEMA,CEC的标准都大体一致.国内低压电缆确实如您所说,铠装的比较少.交联电缆不是胶联电缆.CROSSLINKED POLYETHYLENE(交联聚乙烯电缆),主要使用在6KV及以上的场合.”
/ r% y" }7 p) t% t% r$ K* c( }0 D- b! V( b, ~6 ?, G
“你说的没有道理的. 国内经常用的不一定是国内生产的.”
! N X B; r9 g$ I8 k
1 k. [* q0 u8 T8 m“交联电缆分交联铠装电缆和交联电缆,以有没有使用护甲为区分,所以在电缆的分类原则上要清晰,我理解一般电缆的分类原则参照导体材料可以分为铜,铝,银,铁...,按照绝缘材料分,裸,橡胶,塑料,油,纸介,按照电压等级,按照....,当然我们一般是几个区分原则一起使用,例如金属铠装6KV交联聚氯乙烯35MM2电缆.”
0 b9 P* j% u& ?% T
6 v! u8 }8 E% Z% r! V8 ]' a/ T1 i6 l+ C又有看官站出来对作者给予指正。不过,这一句“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的”似乎也是“冲”了点儿。
8 H) V: u$ a& e4 a+ ?( U; }/ d% H* d* h' A
“谢谢再次回帖,但好像我没说电缆长度限制的标准吧,我不太明白您指的是哪条。所用电缆长度多少,一般设计人员是有给定,但我们现场还得重新核实。同时您所需一捆电缆长度的多少,采购方是可向电缆生产厂提出要求的,这道不关我们电工的事。您说电压等级不光我们电工的是,我不理解,如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,然后现场来了一捆电缆耐压等级为250v,10awg/3c,电缆转盘号与电缆一缆表给定一样,电压等级和您无关,您就给拉上了在说?这种做法我真不知正确与否!对,做为电工,不可以自己改,但我们有提出问题的权力和义务,提出后,只要您是对的,没人敢给您layoff.我就是这么做过来的。”; e" d3 |' U+ h( O
+ u3 x% F& u9 \5 c3 P+ l" C
作者不得不中断思路来回复看官们的指正。% w) |6 G, A) G* U, q8 O: ~- X
% ?# v/ Y1 v, V. H' c5 z, [9 d5 l“请各位不要再讨论维修电工的问题, 因为油沙田里主要是建筑电工的问题.”3 l& T2 G- g! j5 D- s
) l$ q* ?4 A Q& e* t3 @
“也敬请LZ不要再比较国内的情况, 因为这会跑题. 并且引来不必要的争论.”) o0 e3 N. l$ v) O% n1 d o
* K3 X% s: k$ W+ s
“最好LZ 引用实际油沙田工作遇到的问题, 打比方。”
2 b/ s. T {) N! N; b- y3 h0 |* P# Q' ~( Y9 i& [7 z" t
CABLE TRAY 之间的最少距离是 600 mm, 以便铺设CABLE 等等.
7 G" F* g- Q0 x% T: `/ c8 u" L
! G1 `$ L% n! s# d b$ v! N其他希望读到作者全文的看官们有些不乐意了。潜台词:同志们,请口下留情,等作者倒完了“苦水”你们再“咬”他吧。5 M! Y+ }$ L/ G* ?! L
F* E+ B: D% c' Z
p6 \7 T: s0 I/ e1 Y
“24V接触器应该是指使用24DC,或AC的控制电源吧,我们一般也这么简称,它的使用其实也比较广泛,例如机床类设备就较多的使用这类产品,国内当然大量生产,如果需要可以联系.”. i' \* i/ b2 C$ Q% P6 Y
- H' r1 L7 b+ o a; D0 a; X
“您说得对,不一定是国内生产,但我指的是他说的国内在使用的24v交流接触器,在国内那家工厂的系统上用过或正在用,我是真想了解了解,因为我在国内确没见过,希望您给个学习的机会!”5 k9 V9 Y0 b! w5 Z. l6 _& z( Q
2 e1 j! R6 O% ~* ^ c5 P. w% s8 K5 ?4 y
“作为电工,必须了解电缆结构,命名原则及基本的使用原则.”
6 t& G. V: h' b9 D3 J
7 j& e8 D n! v# T& B“国内的品牌非常多,无法一一提供,您可以到阿里巴巴或者其它网站查一下,车床,机床,或者包装线都有用,没有什么特殊,我可以给您提供一个型号,例如HLC-3XQ01CY(3P/25A/24V)交流接触器.”, x+ s$ r! }6 ~
6 O% ?, H9 h4 T0 J' k: ]* O p2 I
“很想听楼主把这个话题说完,请大家稍安,勿争执,有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”# g+ g; X! G5 P# t* k- {7 E* z
, @9 f7 v/ J/ B; [# l. S6 h5 R: u
指正继续着,“维护秩序”也继续着。/ \* G( Y r) U- ~: x, N
- k. C' q( p' W* r* _0 D0 {“你如果会这方面的东西,可以继续看. 如果不懂,会误导你的,而且,这些是实践的东西,看不会的.”) Y: x h0 l+ J/ [
" m: f2 E. U1 P3 l V0 z' Z这不是完全没有道理的话。但在这个时候说,显然不太利于作者的继续创作。9 _7 R* F* H! o# u0 ~$ Y# D2 ^
7 Q) ~( p. S$ s+ O: `) t0 @“250VAC 10AWG/3C 你指的是控制电缆(包括信号)吧.动力电缆是>600VAC的.”
9 R% z5 R; V" b1 N' a9 F" s( T3 O# E5 U* v4 c: w
“如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,你没有找到,就告诉你的supervisor没有发现图纸上所给的型号不就解决了吗?为什么把其它的用上哪?你只是对号入座去找,动手干活,没有你说的那么复杂.”
2 M9 \: x+ l- ?3 E/ ?; ?2 D3 w/ Y
“请你讲讲ct的极性和保护的关系吧”5 m5 y8 I; b- r. o
L1 g& k& }1 t' d: d0 d
“本人已找到24vac的交流接触器,谢谢各位提醒。该类接触器多为家用电器,及机床所使用。4 }8 j/ l. ]. N; w% q
7 }+ @3 Y! Y9 M, U: U/ ^% V* O2 Y8 A1 、适用范围
7 @" a& Z0 ~9 p. z
# m6 K7 T9 X' w6 F) }! e, C7 ^* fHLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器(以下简称接触器),主要适用于50Hz或60Hz、在AC-8b使用类别额定工作电压为277V或600V时额定电流至25A电路中,适用于起动和控制三相交流电动机(压缩机)及其它三相负载。主要用于家用电器行业,特别在空调行业中。可以替代同类国外进口产品和国内传统产品,符合IEC60947•4,UL508及GB14048.4等标准.
& e- M% C% B& x- H$ z* Y! m" g7 T- h2 W8 K, m7 r/ J
2 、型号及其含义+ C, P8 s6 ]6 I
1 {7 S, [% }" Q1 B& s4 t* J
HL C - 3X Q 01 CY
6 e4 f# I* M k; }# T6 Q( Y, ?企业特征代号 表示交流接触器 包装方式 Y : 一只一纸盒 - : 整箱装 接触器极数,3X : 表示三极, 线圈控制工作电压 额定工作电流等级 接线方式 8 D4 ^ `( ]0 A5 o, z0 W
# m7 b) @+ n+ B' V z: p; B/ O二、产品说明及主要技术参数
0 U+ Y. g; x7 F1 E型号 HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器
. X' K- ]# x/ E& [" F' g A额定工作电流 Ie : 25A
& r# I3 U; k# S1 V1 D额定工作电压 Ue : 240/277,480,600(V)
; t- I0 Z. J$ j" a W额定绝缘电压 Ui : 600(V)
2 q8 p& X n \8 N1 L线圈额定工作电压 Us : 24(V)
$ Y& I& h# Y9 g5 z! a% b机械寿命 100(万次)
% R6 b P( K! s% _7 I6 g0 H电寿命 10(万次)
4 {9 ~" Q: f; V* o9 b, ?产品说明 1 、产品描述“8 G. F5 v2 f2 g4 ^% W
' {3 \! A. F( ` U. T% Y8 ?# O2 m“个人的见识确十分有限,本人将不再做经验浅谈,但我会继续将一些于油田工地相关的资料发出。”
- A4 y7 Q5 k. s6 ]5 V4 r4 c e0 {; ]( R) b! C) M3 R1 k
作者在这么多高人的指正下,明显丧失了继续原创的兴趣。, Y4 V E5 A% o w" C" r
A' _" y0 f6 v“buddy,让楼主保持良好的连续性,如果有不同意见另外发个贴子,三人行,必有我师,就是高手之间也有不同意见,听你想要的,国内国外品牌Omron ,AB , siemens,国产德力西,很多都是直流24v,也许24av也有,但我没见过.be nice.”
+ H$ U. n; H/ V
' [- `6 ]3 {7 Q$ N6 x
, I' ~; f; k- }4 F“国内老的控制电路大部分是220v ac, 如控制箱上的按钮等,但欧美的安全标准是很高的,与国际接轨吧,特别是控制箱等人需要接触的地方,都是24V电源,安全.”
+ j& A: V) W; H+ A+ n1 f( V" l7 R/ @$ y" ?7 ]9 r
“我给你联系好了,你又不要了,也不给个回音.”( {% E& N q, s; G1 j
* R7 |' r0 G; @3 i6 ^/ t. ]5 Q D/ V
“支持楼主开此话题的良好愿望以及所做的努力,很想听楼主把这个话题说完,请楼主继续!
4 w6 y" ]! {& g+ A. x有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”
; z' `! p7 ~( A& V! k7 n# l
0 V; c3 ]7 }+ K“要谈还是举例一些自己干过的例子就好,不要总结的太多,与国内比较的太多。
2 k& i& z5 g0 x+ t) b" S" R那样容易误人子弟就不好了”3 Y' L' }) r$ a6 @+ |# K
& _5 D( D! h8 o$ R+ b. r 个人认为,话虽不错,但在这里用“误人子弟”还是多少有些居高临下,说教作者的感觉。
) M, Z6 T9 b' u0 j% \& B" V9 h# v 其实,所有回帖的看官基本对作者还是持肯定态度的,只是对其中他们认为的不当之处或内容侧重点有自己的看法而已。但也确实看得出,由于遣词造句的不太适当,引起了一些“驳”与“反驳”。假如看官们采取先给他捧捧场,容忍一些可能的错误,最后再给予指正和讨论,并且注意一下“遣词造句”的问题,效果可能就会好很多。 |
|