 鲜花( 23)  鸡蛋( 0)
|
忘记将Cristy的登陆关掉再自己登陆,有欺世盗名之嫌。请版主将以Cristy登陆的相同标题的那篇删掉,保留本人(Bowman)的这篇。致歉。* y1 Y- N' [# n7 ?$ |9 a o9 {% _
一篇好端端经验交流技术文章,由于诸位看官的指正,使得作者失去了继续交流的初衷和良好愿望。为什么?
- O( Q4 W7 F' I( H 俗话说:祸从口出。我这里所说的祸,是指回帖中的用词和/或语气。纵观整篇文章主体和跟帖指正或辩析,总的来说,无论是作者还是看官,都想把正确的技术知识和经验传播开去,但就是因为用词和/或语气的可能不当,使得整个讨论似乎以不欢而散告终。为便于点评,把主要内容按顺序拷贝下来。引号内是原帖内容(个别笔误之处稍作调整),必要的地方附上我的点评。
4 Z7 I5 ]- u! w. G之所以想来做这件事,也是因为笔者曾经在做类似的经验交流时,也遭遇过同样的结果。由此来看,这就是具有一定共性的东西了,有必要总结总结。从中我们是否可以得到一些启示,为以后类似的经验交流或讨论营造一个平和互助的环境和平台。附带声明,本人不是电工,不对内容本身进行点评。
4 O% c+ L- T/ K& G( K; C 下面是援引和点评。
. |; H( F% M$ ]2 ~2 k- }" y7 T' H2 x) R, m
6 e6 J# F0 j# z! }$ A; p1 y 油沙安装电工经验浅谈, ?' ]5 q" A( Q
“走进加拿大安装电工行业已四年,相对于中国国内的安装电工行业,有着很大的区别。在此将我个人的经验与体会陆续写出,希望对从事其他行业的电工(如住房安装电工,工业维护电工等等)或刚从国内电气行业,转行到油沙安装电工的同胞们有所帮助。# M) e2 {: u4 f f
若因本人水平有限,有不妥或不足的地方,希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激!
# Q3 c$ w7 O* P5 P1, 我所知道的加拿大与国内的电气部分区别:
J! K7 h, c- `( v, r/ v-----供电系统电压等级不同:国内工厂供电系统电压等级一般为35KV, 10KV, 380V和220v,老式的高压电机,还有相当部分为6kv, 3kv。对35kv以上的变电压,有110kv,220kv电气系统等,本人没有安装过,了解很少。加国工厂供电系统电压等级,多了不少,以下是我在这几年遇见过的:13.8kv,4160v,600v,480v,347v,277v,208v,120v等,在商业和民用建筑中,还有240v-120v的电压等级。对于13.8kv以上的电压等级,我在加拿大没有安装过,请那位高人予以补充。
3 I( W6 t+ l9 `$ r& w5 ~-----控制电源不同:国内传统继电器控制系统电源一般直接使用220v或380v交流电源,而加拿大一般使用24v交流电源作为控制电源。很少使用120v或208v直接作为控制电源。当然,对于自动化仪表部分, 如plc,传感器(sensors),变送器(transmitters)等,国内外是一样的,而且花样众多,如24v,12v,,6v,5v,交直流都有。(代续)”
5 @" y. p; T- T' d, I! D, R. c& u$ P( M; }$ `
作者以谦逊的态度分享自己的经验,来了段开场白。
5 ^2 \% ~9 O" k: U
0 n# s6 A0 T, R( [“补充一下,我接触过的控制电路,多是110v,为继电器控制。中型电机的VFD控制,有460,210供电的。而电子控制电路,多为24v以下。”4 @/ ^8 \+ T; b$ g6 F- d) H7 I5 S: u8 C
! L' L4 Q; y0 K* ~/ t0 k; c
“谢谢您的补充!”
4 P E% C; `; Z4 l
* ~! e0 l/ @: _" R“不客气!希望继续看到你的大作。”# ]/ Z Z3 B& ^. v" q% {7 s" h& u
8 G6 q0 {7 ^0 ^6 G看官的补充本身就是对作者的肯定和激励,使作者倍受鼓舞。显然,到目前为止,气氛是友好的,引发了作者继续创作的欲望。 \6 v/ c" R6 H2 m5 o5 [, N1 p
续
2 a( \' ?) C) x; w# k1 p. q. n
9 K' X5 }3 T s$ G6 S“-------使用的电气材料有些不同:3 ^1 c& M% o4 Q, J
一,国内低压电力电缆几乎都是使用胶联电缆,很少使用铠装电缆,只有10kv以上的电缆,才有使用铠装电缆。而加国油田工地里,几乎所有的动力电缆(不包括临时电)都是使用铠装电缆(teck cable).
7 P$ T. w+ a( H" C 二,国内工厂使用的电缆桥架(cable tray),大多为冷轧板制成,有梯形桥架,槽式桥架,有封闭式的,开启式的,带盖板的,不带盖板的,而在加拿大油田工地里,几乎都是使用铝合金梯形桥架 ,只有四寸及以下的部分桥架是使用铝合金槽式桥架(控制电缆[Instrumentation cable]的桥架,六寸也有的少部分使用)。而且几乎不带盖板。 但是,在加拿大炼油厂使用的桥架,也有相当部分是冷轧板梯形桥架。
/ ^4 S( ]2 m1 R2 R2 \. H 三,使用的元器件件有些不同:(待续)”: G; g, D; t% q4 e
3 H% A; }( [7 E7 d! ~作者正准备系统化的娓娓道来,把要论述的内容用“一、二、三”加以归纳。$ i) q' F7 w, g- r; E
4 V- U$ I3 P7 X6 H9 e. ~5 A/ d; P“看来楼主在国内没有什么电气背景,国内油田及炼油厂电气设备同这里没有什么区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。
, e6 J$ k* F# ~, Q至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好,当然,这也不是电工所要考虑的,这是工程师的工作。, `9 }+ h: Z3 e# p( t5 U) H8 j$ A
建议楼主不要跑题,既然是谈安装电工经验,就不要说那么多系统方面的东西,其实你关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧”) {2 r/ n* Y5 D( w- y& S$ Z/ K/ w
- k$ n4 I% B/ k" T7 g' e看官显然是位资深专业人士,对作者交流的某些内容持有异议。但是,开篇第一句中“看来楼主在国内没有什么电气背景”,明显带有一点对作者的“不屑”,甚至“武断”。从而“引发战端”。商榷改为下面的跟帖效果可能会好些。
- o+ Z$ J2 J& t6 C7 h' G/ ]; I3 R" F2 x
“根据我在国内工作的经验,国内油田及炼油厂电气设备同这里似乎没有什么大的区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。- B' j6 Z# s, o6 [( A
至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好。当然,至于选什么电缆,主要由工程师负责,电工按图施工就行。! K* u6 O. Z" J6 w
建议楼主多谈谈安装电工经验,系统方面的东西可以少涉及一些,这样更为符合您的标题。其实您关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧,我们期待着”。$ b/ p9 b" @# K3 N. P3 A1 T
- P. c1 e2 j; j" u" _
- J, T% G b% u" q5 o8 |( M“这里二次控制电源多取自line side pt二次或变压器二次 120v 交流”
# n0 m4 ~# P9 H" f2 i+ p, \" W8 l6 \1 J: J. V3 Q/ T6 r4 F1 t' C
“您可能理解有点偏差,胶联电缆的施工完全不同于铠装电缆,而拉电缆,剥电缆都是我们电工的事,用的工具也不一样,为何说跟我们电工没关系?!这可不仅仅是您工程师的事!国内多使用电缆沟,而不是直埋地,这是为什么不用铠装电缆的原因。在电缆桥架上,我从1984年电工技校毕业做电工开始,在国内就没有耐压等级500v以下的铠装电缆。我本身就是电工,不是什么工程师!国内外的电气相关的区别,正是我经验所得,为什么说跑题?!我已告诉您,我不是高人,有不对的地方,您尽管可以批评指出,请不要对我个人历史乱加评论!!您所说国内比这先进,您说对了,国内用的是欧标和日标,加拿大用的是标准的美标,这也正是对我们工人在施工上要求有很多不同的地方。. z9 ?3 j$ W) D: E y* D3 q. i- ~
还有,作为电工,您不管电压等级,然道您可以将380v的设备接进480v的电源?!而您不知道在油砂工地里,电缆到了,没有工程师告诉你那一捆是您要的,您得自己去选吗?我没有那么多的时间与他人反驳,我会将我的浅薄的见识继续发出,再次声明我的经验不代表其他任何事物,仅是我的经验拉出来分享而已。是错是对,您自己判断。您觉得不对的地方,尽管补充,不要只会冷嘲热讽!不论如何,谢谢回帖”。
2 z9 d* n; ]( @. _9 l3 _: L
% W, I1 A( h( J9 {作者显然对看官在回帖中的“遣词”和“武断”有些不快,给予了“回击”。但基本还是保持了克制的态度。而且作者在回帖中始终用“您”的称呼是值得提倡的。无论如何,“火药味”或多或少地出来了。5 r( w# u$ L; \ ~' C8 M1 O
* J3 h) m2 K3 S' _8 f“谢谢提醒!我知道不是因为电压等级,但也不是因为敷设方式,而是因为工程造价。介绍桥架的不同生产方式,是因为不同的桥架有不同的安装方式,而安装方式正是我们电工所应掌握的。我的文笔不好,有说明不当的地方,欢迎继续批评指出,我将会去努力学习。再次表示感谢”。
' R+ d0 M- |& N* N
! U @( c. f3 l8 H2 z& W作者对另一看官给予的提醒表示了真诚的感谢。到目前为止,作者愿意交流的初衷尚存。- R5 B% l' w. _6 U
( m7 c# C' Q# D
" ?" O, q0 m1 }' R0 m: p4 L
+ r, p. T- t5 u“好像不太高兴啊,前面还在说什么“希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激” 真的没有感觉你有感激' c5 e7 I0 K1 S, C( T; w
84年就干电工了,看来同俺差不多,另外,请教下什么是胶联电缆?”, l7 ?; v* j2 g% U9 X' K
0 B, M J$ j9 F看官显然也感觉到了作者回帖中的那点“火药味”,以其人之道还治其人之身。, j! @+ `9 c& n$ E! \
8 _" ~1 }. }* d3 Y: _“文笔有限,用词不当请多原谅!胶联电缆您可以到南平电缆厂产的太阳牌电缆去查一查,我认得什么是胶联电缆,却真不知如何说明,我的公司有各种各样的电缆,改日我可以拍相的方式上传。”0 f9 f# X! w5 Q5 I* c
- U7 g3 T' e! _5 U+ s* \
作者似乎没有太计较这位看官回帖中的“反击”,着实想弄清楚些问题。
' `2 D* c& Y4 y0 P( ^9 k1 F, j% z/ A, o& d( B3 Q
“三,使用的元器件有些不同:
" V& ` V! H/ r0 Y 如指示灯,按钮,以及交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav。又如小型断路器(breakers),在国内基本上只有一种接线方式,进出线均为导线与断路器接线端子直接连接,故不论是再小安培数的照明箱(subpanel),都需要一个总开关。但在加拿大,却不一样,小型断路器有三种进线连接方式(因国内没有,故我也不知如何准确的用中文描述):male plug in; female plug in & bolt(screw) in .与国内的连接方式完全不同。所以在加拿大经常可以看到照明配电箱没有总断路器,只有与总母排连接在一起的接线鼻子(lug)与进线电源电缆相连接。关于电气元器件还有很多不同点,由于时间关系,在此就不一一例举了。(待续)”
5 Q0 @% a; B$ F1 t' B
3 `$ m q1 t5 [3 `6 m8 S6 z1 ?, D" E经过一个小回合,作者才嘬了口气,将第三点抛出。
. {+ {+ Z+ N8 h8 e" i3 M0 C- F; l/ A! x
“楼主的这种奉献精神我很钦佩,真的,不要说我在冷嘲热讽,搞得都不敢给你提意见了,但我这个人不说又难受,我想你最好不要总将国内和这里做比较,是不是你离开国内太久了,对国内好像很不了解,比如,楼上你说“交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav” 明显错误,国内24Vac到处都是。至于电缆,更多的地方值得商榷,你好像将Teck cable 同国内交联铠装电缆等同了,他们是不一样的东西。”
8 J/ q% |6 n' v( ]) n: Z7 K) z; M' g0 Y" H( B1 d: @' E
看得出该看官是个不吐不为快的人,并没有什么恶意要和作者叫真,挑刺,初衷还是善意的。
% D! j, A, F; s; A- g不过,笔者倒是建议先让作者把原创抛完再给予指正比较好。这样,既给作者一个流畅的思路(暂且不打断他),又使希望尽快看到全文的其他看官的愿望得到满足。, F; p3 B6 w' @- |& ?
3 x1 N1 k+ r2 _“真的吗?您真国内用过24v的交流接触器?那个厂家的?我倒想在国内买一批。谢谢帮助!”
" M/ |, r+ Q7 X u/ I; H
$ b/ ^( U) f1 x- e$ F气氛有所缓解。
* e/ L4 x* M$ v- A- f( k8 Q
0 }. ^5 x+ p" w; _/ Q) e1 j( V2 i2 }: V. N6 @, P, z/ Q8 Z( ~
“真的要买,不要说说而已,如果确认我马上给你买,如何?”
! p" o6 ], }3 [. L5 j3 ~2 O% g6 w7 N1 n4 |. ^7 f# e
1. “加拿大的电器标准:胶联电缆长度是限制的,具体是多少请去查资料.
" I6 c$ G* R0 K+ P7 K0 u2.你没有必要知道电压等级.放电缆,接线等等按照图纸.学会看图纸才是重要的,图纸上是接240VAC,即使你认为是错的,也要接,你再厉害也不能随便改的.切记!!!!!!!!!”
0 h E! Q* p8 ^. p' m7 d: p* L) d6 Q g" f) M0 j1 r) S( X3 B4 {
又一位看官站出来指正。
I2 F1 B6 M7 _( p4 G
: S$ |4 E5 C# ?+ X“可以,是您所说的国内使用的24vac交流接触器!我真的现在就想买一个来看看,也许是因我见识浅薄,这么多年都没见过的原因,我巴不得现在就瞧瞧,要不您定个时间地点,先给我饱饱眼福,然后谈好价,我们一手交钱,一手交货如何?”: o9 D8 e$ g1 X9 v& C% ?' z7 Q9 }
* }- D& b$ A% P2 B/ W# F. n9 w看得出作者是诚心想弄清楚点东西。# h+ g3 Q1 V9 Y- E$ i3 k6 T, ~3 H
( p$ @6 Q5 i5 z7 c' S“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的. "二次控制电源多取自变压器二次 120v 交流",不知道你想说什么,难道还有直接从高压上接线吗?”
" Z X, k3 R8 G8 W* T6 E! H* d0 [, k( m3 C& R4 ]0 F m
“恕我直言,电缆要不要使用铠装,取决于敷设方式,如桥架,管道或采用其他对电缆有效保护机械损伤的敷设方式,就不必要使用铠装,当然要参照相关的规定,大体如此.如采用直埋或其它可能暴露于机械损伤的场合中,铠装电缆无疑是比较好的选择.这个其实IEC,GB,NEMA,CEC的标准都大体一致.国内低压电缆确实如您所说,铠装的比较少.交联电缆不是胶联电缆.CROSSLINKED POLYETHYLENE(交联聚乙烯电缆),主要使用在6KV及以上的场合.”* A8 A( ?6 ^/ j+ j# a( }
# E" R: Y/ M' |, G: M' T
“你说的没有道理的. 国内经常用的不一定是国内生产的.”
3 r* V) |3 W1 m
[7 e: r* ]& _! M9 f' c“交联电缆分交联铠装电缆和交联电缆,以有没有使用护甲为区分,所以在电缆的分类原则上要清晰,我理解一般电缆的分类原则参照导体材料可以分为铜,铝,银,铁...,按照绝缘材料分,裸,橡胶,塑料,油,纸介,按照电压等级,按照....,当然我们一般是几个区分原则一起使用,例如金属铠装6KV交联聚氯乙烯35MM2电缆.”; H: s5 L8 h1 }* `
& x1 ?! p- i$ J% z' s4 j# P" O z
又有看官站出来对作者给予指正。不过,这一句“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的”似乎也是“冲”了点儿。& I) r4 T& e& [3 V- s0 B' H
4 i3 s Q; b' [4 m4 D; ]$ F“谢谢再次回帖,但好像我没说电缆长度限制的标准吧,我不太明白您指的是哪条。所用电缆长度多少,一般设计人员是有给定,但我们现场还得重新核实。同时您所需一捆电缆长度的多少,采购方是可向电缆生产厂提出要求的,这道不关我们电工的事。您说电压等级不光我们电工的是,我不理解,如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,然后现场来了一捆电缆耐压等级为250v,10awg/3c,电缆转盘号与电缆一缆表给定一样,电压等级和您无关,您就给拉上了在说?这种做法我真不知正确与否!对,做为电工,不可以自己改,但我们有提出问题的权力和义务,提出后,只要您是对的,没人敢给您layoff.我就是这么做过来的。”/ F2 Q6 R3 P9 c: w
8 v: A, k/ E! S作者不得不中断思路来回复看官们的指正。
. X2 P, u0 h. x+ F' J& r, l
* h: q2 ~* c. `- I“请各位不要再讨论维修电工的问题, 因为油沙田里主要是建筑电工的问题.”
3 C% n" y3 |! c' ?7 X
; R4 t! T5 N: j" `7 U“也敬请LZ不要再比较国内的情况, 因为这会跑题. 并且引来不必要的争论.”
: r5 a8 \/ E8 M% s8 Y
) V" O2 [9 Y8 B8 `* y" z/ |' @“最好LZ 引用实际油沙田工作遇到的问题, 打比方。”
! }' L* H8 P S$ v! p3 [- E. T/ y8 s, y- _' w! d' o8 `8 U
CABLE TRAY 之间的最少距离是 600 mm, 以便铺设CABLE 等等.; X" Y6 S1 i- o% ]+ e3 D/ i4 Y
6 I- [: f# w0 N. d
其他希望读到作者全文的看官们有些不乐意了。潜台词:同志们,请口下留情,等作者倒完了“苦水”你们再“咬”他吧。
. d8 {: z' U2 _0 E1 n
+ i; C1 Z; `2 p. b- h
0 |; V- Q6 B; \ Q“24V接触器应该是指使用24DC,或AC的控制电源吧,我们一般也这么简称,它的使用其实也比较广泛,例如机床类设备就较多的使用这类产品,国内当然大量生产,如果需要可以联系.”8 S: P5 z& ]' s3 N% U$ M
: _; q5 C( s/ L9 }0 {4 L% H( W T“您说得对,不一定是国内生产,但我指的是他说的国内在使用的24v交流接触器,在国内那家工厂的系统上用过或正在用,我是真想了解了解,因为我在国内确没见过,希望您给个学习的机会!”
8 q V1 y' Q" b" {2 j% f3 ]
0 Z6 ]4 b& x! A. m& H“作为电工,必须了解电缆结构,命名原则及基本的使用原则.”
7 {9 v4 |, X, m$ H; ]+ G
2 E: i- u8 \( C: ]4 I“国内的品牌非常多,无法一一提供,您可以到阿里巴巴或者其它网站查一下,车床,机床,或者包装线都有用,没有什么特殊,我可以给您提供一个型号,例如HLC-3XQ01CY(3P/25A/24V)交流接触器.”# }# I4 B& I0 A, a D0 E7 l$ P
: Y9 E3 [: `1 T# U) M& k" h: F“很想听楼主把这个话题说完,请大家稍安,勿争执,有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”
/ L2 W5 y2 B$ E6 c" `8 y8 f' x/ J7 i2 S; y4 c6 O7 K
指正继续着,“维护秩序”也继续着。( T3 f: z' j* m& y; w3 u
( [. S7 c! _ E0 t5 d% X5 a8 V
“你如果会这方面的东西,可以继续看. 如果不懂,会误导你的,而且,这些是实践的东西,看不会的.”. |+ h' Y, x% f! [) T+ |
3 U' v& M( w1 n1 U3 Y" m
这不是完全没有道理的话。但在这个时候说,显然不太利于作者的继续创作。
0 z' Q/ O! n* { p' a, F5 J6 h+ C: R6 W' J
“250VAC 10AWG/3C 你指的是控制电缆(包括信号)吧.动力电缆是>600VAC的.”
2 Z9 R( I8 M4 [7 i8 [6 ~
7 P" M- O, h( T* ~* k8 X+ T" k. b“如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,你没有找到,就告诉你的supervisor没有发现图纸上所给的型号不就解决了吗?为什么把其它的用上哪?你只是对号入座去找,动手干活,没有你说的那么复杂.”3 k5 n& Q( H3 m' |8 V- B" _: O
0 A) t" Q. w8 E' K8 ^
“请你讲讲ct的极性和保护的关系吧”2 D! f; |% S8 P2 \/ Y
6 u0 @# u6 F* a; n7 [$ U7 `“本人已找到24vac的交流接触器,谢谢各位提醒。该类接触器多为家用电器,及机床所使用。" V! X, B5 `+ a! ?
8 k' m8 }% s1 f/ v& Z) \9 t* ]! Y
1 、适用范围
( v) B1 F! K8 r3 O- W! \& F" R6 h# [1 X
HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器(以下简称接触器),主要适用于50Hz或60Hz、在AC-8b使用类别额定工作电压为277V或600V时额定电流至25A电路中,适用于起动和控制三相交流电动机(压缩机)及其它三相负载。主要用于家用电器行业,特别在空调行业中。可以替代同类国外进口产品和国内传统产品,符合IEC60947•4,UL508及GB14048.4等标准.; v9 {2 l; i/ R
$ S* {' R9 p- S, h, H
2 、型号及其含义! e# Q1 N+ Z- V7 G- f8 l. a) ~
9 A4 I6 c& u- G/ T. c
HL C - 3X Q 01 CY
) _5 `5 ~6 |- t% D, ~. j; d企业特征代号 表示交流接触器 包装方式 Y : 一只一纸盒 - : 整箱装 接触器极数,3X : 表示三极, 线圈控制工作电压 额定工作电流等级 接线方式
" H0 g) E/ D ~! L- Z5 q% u
7 \0 G4 [7 V+ N' H二、产品说明及主要技术参数 / S9 b s X' R+ Z7 o! I0 O+ t* [
型号 HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器
/ D' t$ D8 I% _0 m6 ^额定工作电流 Ie : 25A ' S* \) x [8 m0 m" u
额定工作电压 Ue : 240/277,480,600(V) , J) a4 V% `' O# ?
额定绝缘电压 Ui : 600(V)
5 I9 H9 L2 S( I; h, }( Y; ?, p, D线圈额定工作电压 Us : 24(V)
k3 g b: B2 [7 t, F5 _' C机械寿命 100(万次)
4 V0 J# a9 A+ p/ N- Z% b电寿命 10(万次)
( P, c3 I9 C$ D1 h6 l2 j6 ?% q产品说明 1 、产品描述“
' K" K* L& l7 H' \+ Q$ c l3 \8 F& r
“个人的见识确十分有限,本人将不再做经验浅谈,但我会继续将一些于油田工地相关的资料发出。”
4 d) ^( K" i* V0 O9 ?
z; W5 `4 Y* u作者在这么多高人的指正下,明显丧失了继续原创的兴趣。( M2 } l/ J! \$ I$ l4 M4 g
; ]- `: {( @, z+ i( n1 P! r
“buddy,让楼主保持良好的连续性,如果有不同意见另外发个贴子,三人行,必有我师,就是高手之间也有不同意见,听你想要的,国内国外品牌Omron ,AB , siemens,国产德力西,很多都是直流24v,也许24av也有,但我没见过.be nice.”
. Q$ Z$ Z8 L# y& V9 K5 h0 w" u$ B; d2 x. O
' g2 b' p8 d, d1 A
“国内老的控制电路大部分是220v ac, 如控制箱上的按钮等,但欧美的安全标准是很高的,与国际接轨吧,特别是控制箱等人需要接触的地方,都是24V电源,安全.”2 F) |) N1 b7 s I. o
l8 A- ]1 X4 ?7 a1 s0 g“我给你联系好了,你又不要了,也不给个回音.”2 z" a! M9 V$ U2 i: r, M
% g7 [2 v9 J( ?4 _& j/ y3 n
“支持楼主开此话题的良好愿望以及所做的努力,很想听楼主把这个话题说完,请楼主继续!- N: T7 E+ }, E4 a! r6 I$ ]! b
有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”8 q( ^% y/ u+ A9 r% G) d$ Z
# ?5 l0 u0 W, @- z“要谈还是举例一些自己干过的例子就好,不要总结的太多,与国内比较的太多。
; j6 z8 m8 h% p" K9 o那样容易误人子弟就不好了”
# r. g. t$ D9 F. Y% b q1 l* [6 U/ U1 A# ]
个人认为,话虽不错,但在这里用“误人子弟”还是多少有些居高临下,说教作者的感觉。4 _% M; I/ j; T+ T5 Z- _/ G l
其实,所有回帖的看官基本对作者还是持肯定态度的,只是对其中他们认为的不当之处或内容侧重点有自己的看法而已。但也确实看得出,由于遣词造句的不太适当,引起了一些“驳”与“反驳”。假如看官们采取先给他捧捧场,容忍一些可能的错误,最后再给予指正和讨论,并且注意一下“遣词造句”的问题,效果可能就会好很多。 |
|