) U: ^1 H& {1 y# ` 油沙安装电工经验浅谈
% \( e& S& N' V/ W3 |“走进加拿大安装电工行业已四年,相对于中国国内的安装电工行业,有着很大的区别。在此将我个人的经验与体会陆续写出,希望对从事其他行业的电工(如住房安装电工,工业维护电工等等)或刚从国内电气行业,转行到油沙安装电工的同胞们有所帮助。 l0 I+ D. l O; e6 H2 M7 Z& f
若因本人水平有限,有不妥或不足的地方,希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激!
7 t- v# f( d M" w. p6 B* }8 v1, 我所知道的加拿大与国内的电气部分区别:
' C1 Q* r! F# W( H# T4 n-----供电系统电压等级不同:国内工厂供电系统电压等级一般为35KV, 10KV, 380V和220v,老式的高压电机,还有相当部分为6kv, 3kv。对35kv以上的变电压,有110kv,220kv电气系统等,本人没有安装过,了解很少。加国工厂供电系统电压等级,多了不少,以下是我在这几年遇见过的:13.8kv,4160v,600v,480v,347v,277v,208v,120v等,在商业和民用建筑中,还有240v-120v的电压等级。对于13.8kv以上的电压等级,我在加拿大没有安装过,请那位高人予以补充。
$ P" ~6 F8 h1 E2 v* J-----控制电源不同:国内传统继电器控制系统电源一般直接使用220v或380v交流电源,而加拿大一般使用24v交流电源作为控制电源。很少使用120v或208v直接作为控制电源。当然,对于自动化仪表部分, 如plc,传感器(sensors),变送器(transmitters)等,国内外是一样的,而且花样众多,如24v,12v,,6v,5v,交直流都有。(代续)”. ]. g4 _9 n! J
# R' x& t4 Q% D+ T H- Q" r作者以谦逊的态度分享自己的经验,来了段开场白。$ V, g$ x2 N! j! w w$ M
7 z* D, _, @$ @. O* ^% c6 R
“补充一下,我接触过的控制电路,多是110v,为继电器控制。中型电机的VFD控制,有460,210供电的。而电子控制电路,多为24v以下。”% c ?0 I' B; T1 G
) j( f3 S( {! X5 t1 L$ X* R& K$ v' b
“谢谢您的补充!”" O/ q: n( b- H/ f: v) D0 g% E
( M/ o* u: A7 h* o) b; H+ K/ y$ B
“不客气!希望继续看到你的大作。”8 A' A1 O. I4 J2 N0 X
" x' p5 d) w. _% K" o' w: P看官的补充本身就是对作者的肯定和激励,使作者倍受鼓舞。显然,到目前为止,气氛是友好的,引发了作者继续创作的欲望。( T( \9 ~" [8 I, i( m3 K; c
续
; {5 I5 d5 B; w7 x2 g8 `
& F. S7 M2 r) ?% b" ~4 a1 }“-------使用的电气材料有些不同:
. S# e, V. l$ c* c2 \ 一,国内低压电力电缆几乎都是使用胶联电缆,很少使用铠装电缆,只有10kv以上的电缆,才有使用铠装电缆。而加国油田工地里,几乎所有的动力电缆(不包括临时电)都是使用铠装电缆(teck cable).
; J* o% h; u$ Y$ e2 v7 x 二,国内工厂使用的电缆桥架(cable tray),大多为冷轧板制成,有梯形桥架,槽式桥架,有封闭式的,开启式的,带盖板的,不带盖板的,而在加拿大油田工地里,几乎都是使用铝合金梯形桥架 ,只有四寸及以下的部分桥架是使用铝合金槽式桥架(控制电缆[Instrumentation cable]的桥架,六寸也有的少部分使用)。而且几乎不带盖板。 但是,在加拿大炼油厂使用的桥架,也有相当部分是冷轧板梯形桥架。3 S" J0 {& W. P# Y' U9 @. u/ ~& I+ |
三,使用的元器件件有些不同:(待续)”
# P# `$ }" n) R# d9 S7 [. l3 Y) E$ ^+ U" y5 O
作者正准备系统化的娓娓道来,把要论述的内容用“一、二、三”加以归纳。; s: S5 ?5 M8 O! A" a3 g* y
) Z. S; P* b- I! {
“看来楼主在国内没有什么电气背景,国内油田及炼油厂电气设备同这里没有什么区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。9 h2 s1 _" Q! D, x. L- Y: b
至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好,当然,这也不是电工所要考虑的,这是工程师的工作。9 C/ f2 }/ e. n0 V8 `& u3 \" h1 `, V9 j
建议楼主不要跑题,既然是谈安装电工经验,就不要说那么多系统方面的东西,其实你关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧”
8 c# V0 Z# X! A& ~8 C- H, [% `$ R5 |# c6 E
看官显然是位资深专业人士,对作者交流的某些内容持有异议。但是,开篇第一句中“看来楼主在国内没有什么电气背景”,明显带有一点对作者的“不屑”,甚至“武断”。从而“引发战端”。商榷改为下面的跟帖效果可能会好些。
. H, a2 X% J) q# F% }" e- t
* H4 ?1 i$ \/ V0 D2 C( `2 e“根据我在国内工作的经验,国内油田及炼油厂电气设备同这里似乎没有什么大的区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。4 R8 c+ a% N) C! i9 t6 I
至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好。当然,至于选什么电缆,主要由工程师负责,电工按图施工就行。$ m+ x @+ N! P3 m6 H
建议楼主多谈谈安装电工经验,系统方面的东西可以少涉及一些,这样更为符合您的标题。其实您关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧,我们期待着”。
# l$ i9 a" u! D& i0 } F) s5 i: L% Q
$ s, d6 S9 t& g' d. T7 u' b! v7 g/ ^
“这里二次控制电源多取自line side pt二次或变压器二次 120v 交流”
7 S7 D/ h; `* N1 \ G
4 |' k4 d" j, y' y“您可能理解有点偏差,胶联电缆的施工完全不同于铠装电缆,而拉电缆,剥电缆都是我们电工的事,用的工具也不一样,为何说跟我们电工没关系?!这可不仅仅是您工程师的事!国内多使用电缆沟,而不是直埋地,这是为什么不用铠装电缆的原因。在电缆桥架上,我从1984年电工技校毕业做电工开始,在国内就没有耐压等级500v以下的铠装电缆。我本身就是电工,不是什么工程师!国内外的电气相关的区别,正是我经验所得,为什么说跑题?!我已告诉您,我不是高人,有不对的地方,您尽管可以批评指出,请不要对我个人历史乱加评论!!您所说国内比这先进,您说对了,国内用的是欧标和日标,加拿大用的是标准的美标,这也正是对我们工人在施工上要求有很多不同的地方。1 j7 |! K# p8 A. x
还有,作为电工,您不管电压等级,然道您可以将380v的设备接进480v的电源?!而您不知道在油砂工地里,电缆到了,没有工程师告诉你那一捆是您要的,您得自己去选吗?我没有那么多的时间与他人反驳,我会将我的浅薄的见识继续发出,再次声明我的经验不代表其他任何事物,仅是我的经验拉出来分享而已。是错是对,您自己判断。您觉得不对的地方,尽管补充,不要只会冷嘲热讽!不论如何,谢谢回帖”。
0 Z4 t8 a4 w6 I2 N2 @' N# }& M2 f9 w1 O" [! j( B
作者显然对看官在回帖中的“遣词”和“武断”有些不快,给予了“回击”。但基本还是保持了克制的态度。而且作者在回帖中始终用“您”的称呼是值得提倡的。无论如何,“火药味”或多或少地出来了。" u& r: e% z s0 r8 d% H' \9 ]
; K1 V3 r/ v6 H- ]# E“谢谢提醒!我知道不是因为电压等级,但也不是因为敷设方式,而是因为工程造价。介绍桥架的不同生产方式,是因为不同的桥架有不同的安装方式,而安装方式正是我们电工所应掌握的。我的文笔不好,有说明不当的地方,欢迎继续批评指出,我将会去努力学习。再次表示感谢”。( {3 W& _$ `+ w. f! Q- B
8 I, V0 p: Y, L; ~作者对另一看官给予的提醒表示了真诚的感谢。到目前为止,作者愿意交流的初衷尚存。( Y+ N) I2 [# A7 e
; G8 [% I2 F, p4 d. u% H7 F5 a- y$ V0 ~# C7 \
' s! l/ h- Q* \& c( J/ _“好像不太高兴啊,前面还在说什么“希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激” 真的没有感觉你有感激
0 @/ o# v8 i- p5 c# \84年就干电工了,看来同俺差不多,另外,请教下什么是胶联电缆?”, D; F7 F& ~' P9 z: n% A' B0 X; I
$ \' ~; T& G" e6 D2 W+ B1 h; x5 s看官显然也感觉到了作者回帖中的那点“火药味”,以其人之道还治其人之身。. _6 \( r8 h! E \3 D* A& H" s6 Z/ u
; [& T7 Z( B. y. Q; B5 m5 d“文笔有限,用词不当请多原谅!胶联电缆您可以到南平电缆厂产的太阳牌电缆去查一查,我认得什么是胶联电缆,却真不知如何说明,我的公司有各种各样的电缆,改日我可以拍相的方式上传。”, v5 W* `4 h5 [ I( i
4 O' x/ ]$ y4 d6 P- {作者似乎没有太计较这位看官回帖中的“反击”,着实想弄清楚些问题。
' c: E0 s, T' D$ H T* [3 ~0 U1 K t' V) t |' ~; z7 K5 E
“三,使用的元器件有些不同:- x' b, Y9 p. ~$ s7 g% C
如指示灯,按钮,以及交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav。又如小型断路器(breakers),在国内基本上只有一种接线方式,进出线均为导线与断路器接线端子直接连接,故不论是再小安培数的照明箱(subpanel),都需要一个总开关。但在加拿大,却不一样,小型断路器有三种进线连接方式(因国内没有,故我也不知如何准确的用中文描述):male plug in; female plug in & bolt(screw) in .与国内的连接方式完全不同。所以在加拿大经常可以看到照明配电箱没有总断路器,只有与总母排连接在一起的接线鼻子(lug)与进线电源电缆相连接。关于电气元器件还有很多不同点,由于时间关系,在此就不一一例举了。(待续)”( Q; u6 E2 A+ M* f
- [7 J4 j: B* A* T# o
经过一个小回合,作者才嘬了口气,将第三点抛出。
$ P. v' `7 z! t4 p/ T" G$ [- X4 P! @+ M+ E# p$ s* i
“楼主的这种奉献精神我很钦佩,真的,不要说我在冷嘲热讽,搞得都不敢给你提意见了,但我这个人不说又难受,我想你最好不要总将国内和这里做比较,是不是你离开国内太久了,对国内好像很不了解,比如,楼上你说“交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav” 明显错误,国内24Vac到处都是。至于电缆,更多的地方值得商榷,你好像将Teck cable 同国内交联铠装电缆等同了,他们是不一样的东西。”1 o) T6 S& W7 H; v0 ~* J& [
9 P9 C4 P, }( ]: F% h. ]+ R# o+ J
看得出该看官是个不吐不为快的人,并没有什么恶意要和作者叫真,挑刺,初衷还是善意的。
6 l+ X6 C9 M$ c7 p1 |不过,笔者倒是建议先让作者把原创抛完再给予指正比较好。这样,既给作者一个流畅的思路(暂且不打断他),又使希望尽快看到全文的其他看官的愿望得到满足。
3 J3 E# Q& a4 p% [+ L7 Z
$ |. n8 G6 Z. E4 L( w7 M“真的吗?您真国内用过24v的交流接触器?那个厂家的?我倒想在国内买一批。谢谢帮助!”
: [% h. K+ {8 M* A
3 M! E- |$ C- N; K/ v气氛有所缓解。
, N9 ]( X m9 X/ e/ K! }( O( _4 F
: ~" G) D; p5 m
“真的要买,不要说说而已,如果确认我马上给你买,如何?”1 s! h. m& T0 Y
$ K5 J a+ `' N2 G8 I" T1. “加拿大的电器标准:胶联电缆长度是限制的,具体是多少请去查资料./ R. U2 M$ x1 m3 g @
2.你没有必要知道电压等级.放电缆,接线等等按照图纸.学会看图纸才是重要的,图纸上是接240VAC,即使你认为是错的,也要接,你再厉害也不能随便改的.切记!!!!!!!!!”5 @; h, V) U* I; ~5 k+ K, X* g' P
5 U8 ?8 Y' q8 o) b* H又一位看官站出来指正。: P& g" M0 H4 N. b
* s; V/ [( j* }9 |2 F“可以,是您所说的国内使用的24vac交流接触器!我真的现在就想买一个来看看,也许是因我见识浅薄,这么多年都没见过的原因,我巴不得现在就瞧瞧,要不您定个时间地点,先给我饱饱眼福,然后谈好价,我们一手交钱,一手交货如何?”4 z+ o/ F8 d& G3 D
& R' B) Z4 N' ~8 q$ N看得出作者是诚心想弄清楚点东西。
$ c# e F" l) b' I. H+ M' i' X3 ^( s+ ~0 i. |
“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的. "二次控制电源多取自变压器二次 120v 交流",不知道你想说什么,难道还有直接从高压上接线吗?”
Z2 T. ~& Z4 H9 ]1 d6 w6 H% i* j' I% r+ G* Y- Q2 |% q; Z: m+ _7 f* x
“恕我直言,电缆要不要使用铠装,取决于敷设方式,如桥架,管道或采用其他对电缆有效保护机械损伤的敷设方式,就不必要使用铠装,当然要参照相关的规定,大体如此.如采用直埋或其它可能暴露于机械损伤的场合中,铠装电缆无疑是比较好的选择.这个其实IEC,GB,NEMA,CEC的标准都大体一致.国内低压电缆确实如您所说,铠装的比较少.交联电缆不是胶联电缆.CROSSLINKED POLYETHYLENE(交联聚乙烯电缆),主要使用在6KV及以上的场合.”
z9 E+ L W& X$ H u+ J
5 h3 M& w$ X1 q“你说的没有道理的. 国内经常用的不一定是国内生产的.”# C7 `) e" u2 X/ L. n( M* F
& E3 @2 M3 p) E0 p2 j“交联电缆分交联铠装电缆和交联电缆,以有没有使用护甲为区分,所以在电缆的分类原则上要清晰,我理解一般电缆的分类原则参照导体材料可以分为铜,铝,银,铁...,按照绝缘材料分,裸,橡胶,塑料,油,纸介,按照电压等级,按照....,当然我们一般是几个区分原则一起使用,例如金属铠装6KV交联聚氯乙烯35MM2电缆.”
$ C% q3 D8 ?7 e( u
G. ~* _5 x3 \0 w+ v p$ h+ z# @! i又有看官站出来对作者给予指正。不过,这一句“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的”似乎也是“冲”了点儿。8 I9 c9 z# P1 v+ j
{, V6 b! A# ~% b! \“谢谢再次回帖,但好像我没说电缆长度限制的标准吧,我不太明白您指的是哪条。所用电缆长度多少,一般设计人员是有给定,但我们现场还得重新核实。同时您所需一捆电缆长度的多少,采购方是可向电缆生产厂提出要求的,这道不关我们电工的事。您说电压等级不光我们电工的是,我不理解,如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,然后现场来了一捆电缆耐压等级为250v,10awg/3c,电缆转盘号与电缆一缆表给定一样,电压等级和您无关,您就给拉上了在说?这种做法我真不知正确与否!对,做为电工,不可以自己改,但我们有提出问题的权力和义务,提出后,只要您是对的,没人敢给您layoff.我就是这么做过来的。”" d* K7 h# H8 t3 _' i& M
% G9 t- r% Y$ O6 H3 @; @作者不得不中断思路来回复看官们的指正。
5 D( j# Z2 ?6 ?; h- A% x
. q7 e9 X8 A" {* y0 _“请各位不要再讨论维修电工的问题, 因为油沙田里主要是建筑电工的问题.”
$ U, d3 b% c* O; w" ~, Y/ c5 j
0 V; ~) Y) Z- n; p, f“也敬请LZ不要再比较国内的情况, 因为这会跑题. 并且引来不必要的争论.”
% Q6 x, v. q7 B: s d$ A7 c* ?8 Z$ q
“最好LZ 引用实际油沙田工作遇到的问题, 打比方。”
; ^, T% P1 ^( O: j4 G1 @
4 N, ~# J/ s; V6 k8 ]CABLE TRAY 之间的最少距离是 600 mm, 以便铺设CABLE 等等.- E( I2 H( Z7 X5 R5 K1 E
! L* f( E! f3 P1 p" d% z其他希望读到作者全文的看官们有些不乐意了。潜台词:同志们,请口下留情,等作者倒完了“苦水”你们再“咬”他吧。
+ H! L9 f2 o4 O. o: h
# L, h4 W+ r) }/ b. W2 |: Z3 l5 C8 }; K o& k9 c/ n5 `
“24V接触器应该是指使用24DC,或AC的控制电源吧,我们一般也这么简称,它的使用其实也比较广泛,例如机床类设备就较多的使用这类产品,国内当然大量生产,如果需要可以联系.”
" X5 b0 L0 D0 |3 I
' }$ w$ K3 M1 ]5 Q" V$ _“您说得对,不一定是国内生产,但我指的是他说的国内在使用的24v交流接触器,在国内那家工厂的系统上用过或正在用,我是真想了解了解,因为我在国内确没见过,希望您给个学习的机会!”; O W, v% }( o
# j, m+ i6 B# \# R
“作为电工,必须了解电缆结构,命名原则及基本的使用原则.”
( Z' b8 B0 }: e& j& y& U$ d. K r! |" E: m3 F
“国内的品牌非常多,无法一一提供,您可以到阿里巴巴或者其它网站查一下,车床,机床,或者包装线都有用,没有什么特殊,我可以给您提供一个型号,例如HLC-3XQ01CY(3P/25A/24V)交流接触器.”
" ~& n9 U. |: [: t4 v
9 L G* b3 H# T! Z0 g% R" p K“很想听楼主把这个话题说完,请大家稍安,勿争执,有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”
a* |$ E! ]6 x1 d) x3 C1 a: c) n I+ @ v& x
指正继续着,“维护秩序”也继续着。' R6 ~ E+ w; @' z
9 ]; p# l7 {$ \# W. L4 a“你如果会这方面的东西,可以继续看. 如果不懂,会误导你的,而且,这些是实践的东西,看不会的.”; t! Q% D* S+ d5 W" L0 X' |) ?
( x6 W m6 }, ^6 W- o1 l2 p
这不是完全没有道理的话。但在这个时候说,显然不太利于作者的继续创作。 A& ~2 I! A$ D0 `- F6 A0 m5 j4 G
. X1 G K7 d' } F" {2 }“250VAC 10AWG/3C 你指的是控制电缆(包括信号)吧.动力电缆是>600VAC的.”
* R1 I: v; C% [& Y; g/ k5 c! y
1 H1 k1 V5 m4 L( O8 n' q; b“如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,你没有找到,就告诉你的supervisor没有发现图纸上所给的型号不就解决了吗?为什么把其它的用上哪?你只是对号入座去找,动手干活,没有你说的那么复杂.”* a( c0 c- g$ `% M0 b# E/ [
! {/ Z( y8 r' j5 O. e7 @
“请你讲讲ct的极性和保护的关系吧”4 a& L0 x D9 c+ C
7 e0 ^. a: N. d8 b8 |! ~% ~
“本人已找到24vac的交流接触器,谢谢各位提醒。该类接触器多为家用电器,及机床所使用。& `+ {+ `* T! C4 v3 @6 C, ]4 L
; p7 o" W( l) k8 x! J. k) @
1 、适用范围
5 r5 ?4 k9 j& z3 t; ~
( r' r! R2 s5 K' E) e. EHLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器(以下简称接触器),主要适用于50Hz或60Hz、在AC-8b使用类别额定工作电压为277V或600V时额定电流至25A电路中,适用于起动和控制三相交流电动机(压缩机)及其它三相负载。主要用于家用电器行业,特别在空调行业中。可以替代同类国外进口产品和国内传统产品,符合IEC60947•4,UL508及GB14048.4等标准.: X2 W! x5 F* h
) I8 R; H' k X) X5 r5 p
2 、型号及其含义
6 | M2 n, p0 _5 O9 v
! O; [! W& Q* S% _5 HHL C - 3X Q 01 CY . F$ i$ I( J! Y" g x/ M; R2 ?
企业特征代号 表示交流接触器 包装方式 Y : 一只一纸盒 - : 整箱装 接触器极数,3X : 表示三极, 线圈控制工作电压 额定工作电流等级 接线方式
+ {/ |& q ?. i) H; r0 p
* ]4 C. G/ O' Q1 F# e: u二、产品说明及主要技术参数 3 }6 r: D( M1 Y/ Q- c! A; P
型号 HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器
- ^& F% G6 Z+ V额定工作电流 Ie : 25A * p. ~! u" I5 [0 D7 O3 C( a
额定工作电压 Ue : 240/277,480,600(V)
# S1 _; A! q$ x: h额定绝缘电压 Ui : 600(V) % J0 R6 U: I G+ ?; k+ V
线圈额定工作电压 Us : 24(V) , e* S! B# ~* `9 g2 \
机械寿命 100(万次)
+ c9 H k# D% [7 O, m* [# B8 e电寿命 10(万次) $ A9 V& R) }6 w* k2 U7 E
产品说明 1 、产品描述“
2 T$ P6 D7 ^+ s V$ D& ?0 w- `4 y( m7 G/ f+ j; Y z
“个人的见识确十分有限,本人将不再做经验浅谈,但我会继续将一些于油田工地相关的资料发出。”
& e$ v& W% K9 O2 ^0 C
J3 I6 `1 w; h2 y- P7 h% f5 S作者在这么多高人的指正下,明显丧失了继续原创的兴趣。( f' a$ X$ v2 R; u5 B$ Q$ p
7 K2 Y8 ~$ q; }; J2 K% s ~) Z
“buddy,让楼主保持良好的连续性,如果有不同意见另外发个贴子,三人行,必有我师,就是高手之间也有不同意见,听你想要的,国内国外品牌Omron ,AB , siemens,国产德力西,很多都是直流24v,也许24av也有,但我没见过.be nice.”
2 R9 u. o7 q2 t3 l Q- @, s4 M! h' {4 [& {, E: e$ b
' `: c& S- j" j1 t3 B5 U' w“国内老的控制电路大部分是220v ac, 如控制箱上的按钮等,但欧美的安全标准是很高的,与国际接轨吧,特别是控制箱等人需要接触的地方,都是24V电源,安全.”
/ L7 a% q& x" B ?" Q; a" [0 U: D3 N* r7 @
“我给你联系好了,你又不要了,也不给个回音.”7 l; H. R6 |5 d; R
; y1 o8 \6 A Q“支持楼主开此话题的良好愿望以及所做的努力,很想听楼主把这个话题说完,请楼主继续!
0 H+ P( M2 f7 Y; y1 A+ k有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”. C4 i: e# T, g, @* e! d
3 `9 A# }2 N8 Z( Y2 M4 a" F, q
“要谈还是举例一些自己干过的例子就好,不要总结的太多,与国内比较的太多。
+ ?6 D) c( X* W2 Y$ g# C那样容易误人子弟就不好了”2 o- N5 T6 A$ m
+ j' W: w* H' F# f+ E
个人认为,话虽不错,但在这里用“误人子弟”还是多少有些居高临下,说教作者的感觉。1 ~+ h5 O# k- \; T0 \. e# @
其实,所有回帖的看官基本对作者还是持肯定态度的,只是对其中他们认为的不当之处或内容侧重点有自己的看法而已。但也确实看得出,由于遣词造句的不太适当,引起了一些“驳”与“反驳”。假如看官们采取先给他捧捧场,容忍一些可能的错误,最后再给予指正和讨论,并且注意一下“遣词造句”的问题,效果可能就会好很多。 |
|