 鲜花( 23)  鸡蛋( 0)
|
忘记将Cristy的登陆关掉再自己登陆,有欺世盗名之嫌。请版主将以Cristy登陆的相同标题的那篇删掉,保留本人(Bowman)的这篇。致歉。
; D9 k1 [0 c. s" A4 @一篇好端端经验交流技术文章,由于诸位看官的指正,使得作者失去了继续交流的初衷和良好愿望。为什么?
( m# @$ w# e+ \+ P' k 俗话说:祸从口出。我这里所说的祸,是指回帖中的用词和/或语气。纵观整篇文章主体和跟帖指正或辩析,总的来说,无论是作者还是看官,都想把正确的技术知识和经验传播开去,但就是因为用词和/或语气的可能不当,使得整个讨论似乎以不欢而散告终。为便于点评,把主要内容按顺序拷贝下来。引号内是原帖内容(个别笔误之处稍作调整),必要的地方附上我的点评。4 C9 A- X5 p4 f& t1 |0 n8 W7 G( t
之所以想来做这件事,也是因为笔者曾经在做类似的经验交流时,也遭遇过同样的结果。由此来看,这就是具有一定共性的东西了,有必要总结总结。从中我们是否可以得到一些启示,为以后类似的经验交流或讨论营造一个平和互助的环境和平台。附带声明,本人不是电工,不对内容本身进行点评。$ k* a Y. A+ F- N
下面是援引和点评。* H* q4 U2 D8 [; o$ l# v- |
; W/ T, K! z# d; ]. {
2 {- E6 d' x$ \0 E- D- { 油沙安装电工经验浅谈 m9 m: E* Z, V* h: ?3 }0 a
“走进加拿大安装电工行业已四年,相对于中国国内的安装电工行业,有着很大的区别。在此将我个人的经验与体会陆续写出,希望对从事其他行业的电工(如住房安装电工,工业维护电工等等)或刚从国内电气行业,转行到油沙安装电工的同胞们有所帮助。
3 A6 ~" ^; y! b, ]$ O 若因本人水平有限,有不妥或不足的地方,希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激!+ b+ z6 V# z7 i7 j/ G( H
1, 我所知道的加拿大与国内的电气部分区别:
1 N6 h' U5 ^) w-----供电系统电压等级不同:国内工厂供电系统电压等级一般为35KV, 10KV, 380V和220v,老式的高压电机,还有相当部分为6kv, 3kv。对35kv以上的变电压,有110kv,220kv电气系统等,本人没有安装过,了解很少。加国工厂供电系统电压等级,多了不少,以下是我在这几年遇见过的:13.8kv,4160v,600v,480v,347v,277v,208v,120v等,在商业和民用建筑中,还有240v-120v的电压等级。对于13.8kv以上的电压等级,我在加拿大没有安装过,请那位高人予以补充。 M! |9 A4 O1 \5 l) {' c" p/ g' |
-----控制电源不同:国内传统继电器控制系统电源一般直接使用220v或380v交流电源,而加拿大一般使用24v交流电源作为控制电源。很少使用120v或208v直接作为控制电源。当然,对于自动化仪表部分, 如plc,传感器(sensors),变送器(transmitters)等,国内外是一样的,而且花样众多,如24v,12v,,6v,5v,交直流都有。(代续)”) ]4 C7 s9 U) _1 ]2 k C6 S
( K3 h9 Z$ z% i& E; I; h, h& x作者以谦逊的态度分享自己的经验,来了段开场白。8 a& p% p4 d, P4 B9 }4 `- }
4 [' X! G% m0 i- J4 j- K( l“补充一下,我接触过的控制电路,多是110v,为继电器控制。中型电机的VFD控制,有460,210供电的。而电子控制电路,多为24v以下。”, ?; k/ n* r; D: ^' v1 I3 p7 t& V
9 g1 V& c/ w; a% O# T9 A1 Y“谢谢您的补充!”
1 B W4 _7 m! f7 U; W- C2 X2 I/ m( w* W0 C3 \" Z% f' W( |* x
“不客气!希望继续看到你的大作。”
9 D5 m. \) U5 d, t$ n P; k; ^/ a: G. Q2 C" G/ ^/ u
看官的补充本身就是对作者的肯定和激励,使作者倍受鼓舞。显然,到目前为止,气氛是友好的,引发了作者继续创作的欲望。
1 y* b( x* H# d i( a3 A续 ?2 a9 J4 z' ~$ w% V1 n& Q
7 P3 a7 J( ]2 p$ x- p6 W
“-------使用的电气材料有些不同:; o% Z& e, |$ t- N G" ~
一,国内低压电力电缆几乎都是使用胶联电缆,很少使用铠装电缆,只有10kv以上的电缆,才有使用铠装电缆。而加国油田工地里,几乎所有的动力电缆(不包括临时电)都是使用铠装电缆(teck cable).: I; u$ q% W$ [% q0 X) \! F) L
二,国内工厂使用的电缆桥架(cable tray),大多为冷轧板制成,有梯形桥架,槽式桥架,有封闭式的,开启式的,带盖板的,不带盖板的,而在加拿大油田工地里,几乎都是使用铝合金梯形桥架 ,只有四寸及以下的部分桥架是使用铝合金槽式桥架(控制电缆[Instrumentation cable]的桥架,六寸也有的少部分使用)。而且几乎不带盖板。 但是,在加拿大炼油厂使用的桥架,也有相当部分是冷轧板梯形桥架。
4 S/ H3 S; U/ z! l- }0 U% d- M 三,使用的元器件件有些不同:(待续)”2 J0 V! w4 ?9 I2 ^6 W
; R+ w& @) ]/ o0 w& ?9 h5 u) ^作者正准备系统化的娓娓道来,把要论述的内容用“一、二、三”加以归纳。# \( J; h% d2 g0 e9 o
" u7 m. E2 H# P. ^“看来楼主在国内没有什么电气背景,国内油田及炼油厂电气设备同这里没有什么区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。
( M8 X4 g8 ^ Q% H至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好,当然,这也不是电工所要考虑的,这是工程师的工作。
- d8 [1 L$ M" ~建议楼主不要跑题,既然是谈安装电工经验,就不要说那么多系统方面的东西,其实你关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧”
0 ~& ?3 u6 f3 h! v
+ |. {" r7 ]. E- x3 |看官显然是位资深专业人士,对作者交流的某些内容持有异议。但是,开篇第一句中“看来楼主在国内没有什么电气背景”,明显带有一点对作者的“不屑”,甚至“武断”。从而“引发战端”。商榷改为下面的跟帖效果可能会好些。
& K/ F! E5 o* k: P/ j3 y
. f" J g+ P. x0 [“根据我在国内工作的经验,国内油田及炼油厂电气设备同这里似乎没有什么大的区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。
+ t2 P& M3 ]) x B" v: c至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好。当然,至于选什么电缆,主要由工程师负责,电工按图施工就行。
" \) O; P! O4 q' q6 j建议楼主多谈谈安装电工经验,系统方面的东西可以少涉及一些,这样更为符合您的标题。其实您关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧,我们期待着”。- K# o2 X$ I# f7 |% b3 @$ u8 S- ^
, `3 C' k+ G% S9 z; D7 Q' D( I- k; F m4 A
“这里二次控制电源多取自line side pt二次或变压器二次 120v 交流”
/ C9 z0 c( D0 b( X$ v5 b7 I9 B3 I# k" `% ?# y% }# o) D9 ?
“您可能理解有点偏差,胶联电缆的施工完全不同于铠装电缆,而拉电缆,剥电缆都是我们电工的事,用的工具也不一样,为何说跟我们电工没关系?!这可不仅仅是您工程师的事!国内多使用电缆沟,而不是直埋地,这是为什么不用铠装电缆的原因。在电缆桥架上,我从1984年电工技校毕业做电工开始,在国内就没有耐压等级500v以下的铠装电缆。我本身就是电工,不是什么工程师!国内外的电气相关的区别,正是我经验所得,为什么说跑题?!我已告诉您,我不是高人,有不对的地方,您尽管可以批评指出,请不要对我个人历史乱加评论!!您所说国内比这先进,您说对了,国内用的是欧标和日标,加拿大用的是标准的美标,这也正是对我们工人在施工上要求有很多不同的地方。0 `+ `8 C" B+ ~1 h6 G9 g
还有,作为电工,您不管电压等级,然道您可以将380v的设备接进480v的电源?!而您不知道在油砂工地里,电缆到了,没有工程师告诉你那一捆是您要的,您得自己去选吗?我没有那么多的时间与他人反驳,我会将我的浅薄的见识继续发出,再次声明我的经验不代表其他任何事物,仅是我的经验拉出来分享而已。是错是对,您自己判断。您觉得不对的地方,尽管补充,不要只会冷嘲热讽!不论如何,谢谢回帖”。( ], `, c* F; g3 q, K
4 z% F2 A; K0 `+ Y$ T5 u6 k2 H) Y
作者显然对看官在回帖中的“遣词”和“武断”有些不快,给予了“回击”。但基本还是保持了克制的态度。而且作者在回帖中始终用“您”的称呼是值得提倡的。无论如何,“火药味”或多或少地出来了。
' L& F7 H+ s& E
6 r5 e. c4 ?) x. n“谢谢提醒!我知道不是因为电压等级,但也不是因为敷设方式,而是因为工程造价。介绍桥架的不同生产方式,是因为不同的桥架有不同的安装方式,而安装方式正是我们电工所应掌握的。我的文笔不好,有说明不当的地方,欢迎继续批评指出,我将会去努力学习。再次表示感谢”。0 A6 R9 \( h9 |( I
# L- l; e9 R- J* J9 S
作者对另一看官给予的提醒表示了真诚的感谢。到目前为止,作者愿意交流的初衷尚存。
) s6 V6 ^+ W W6 x
3 w' G$ e2 X, E0 z5 m' \1 T2 N$ y3 _- `; D5 e4 x% T: }0 I
; Z+ W7 S% \6 i, x0 R“好像不太高兴啊,前面还在说什么“希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激” 真的没有感觉你有感激* p, n, S* z. u1 s' N% Z- R
84年就干电工了,看来同俺差不多,另外,请教下什么是胶联电缆?”0 o1 n* b, S* i4 {- a. }6 m4 ] W7 \5 h
& E$ B# a, B% c- }9 `/ W/ F
看官显然也感觉到了作者回帖中的那点“火药味”,以其人之道还治其人之身。( P2 x* O/ m4 [% i
, ?$ y6 O) q. k+ I“文笔有限,用词不当请多原谅!胶联电缆您可以到南平电缆厂产的太阳牌电缆去查一查,我认得什么是胶联电缆,却真不知如何说明,我的公司有各种各样的电缆,改日我可以拍相的方式上传。”
6 ~' R @" I, |$ T8 p; _( L9 U: f; A" B2 v/ [
作者似乎没有太计较这位看官回帖中的“反击”,着实想弄清楚些问题。
, V" l& v- m, E, Z2 a4 Q% J
) M' t. {9 v# D" a“三,使用的元器件有些不同:6 k& d# ^/ M# e6 w- x" e& A: T
如指示灯,按钮,以及交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav。又如小型断路器(breakers),在国内基本上只有一种接线方式,进出线均为导线与断路器接线端子直接连接,故不论是再小安培数的照明箱(subpanel),都需要一个总开关。但在加拿大,却不一样,小型断路器有三种进线连接方式(因国内没有,故我也不知如何准确的用中文描述):male plug in; female plug in & bolt(screw) in .与国内的连接方式完全不同。所以在加拿大经常可以看到照明配电箱没有总断路器,只有与总母排连接在一起的接线鼻子(lug)与进线电源电缆相连接。关于电气元器件还有很多不同点,由于时间关系,在此就不一一例举了。(待续)” F, |+ ]5 z: s! h6 l, O& X
5 u& ]% z v9 Q/ s6 G/ l; k- M
经过一个小回合,作者才嘬了口气,将第三点抛出。
2 c1 z* J" t9 w/ T Z
" g3 X; O6 R2 x9 A5 v6 p: B" P6 j“楼主的这种奉献精神我很钦佩,真的,不要说我在冷嘲热讽,搞得都不敢给你提意见了,但我这个人不说又难受,我想你最好不要总将国内和这里做比较,是不是你离开国内太久了,对国内好像很不了解,比如,楼上你说“交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav” 明显错误,国内24Vac到处都是。至于电缆,更多的地方值得商榷,你好像将Teck cable 同国内交联铠装电缆等同了,他们是不一样的东西。”' \0 a* ]- \) B
9 U, i$ U/ t0 f, @* ?1 c3 e( X
看得出该看官是个不吐不为快的人,并没有什么恶意要和作者叫真,挑刺,初衷还是善意的。9 \; Z: k$ z" {2 c% Q. Z5 w3 S$ W
不过,笔者倒是建议先让作者把原创抛完再给予指正比较好。这样,既给作者一个流畅的思路(暂且不打断他),又使希望尽快看到全文的其他看官的愿望得到满足。& c& j( }, X: C3 Y6 u7 D6 }
, v9 _/ D. r( P5 U“真的吗?您真国内用过24v的交流接触器?那个厂家的?我倒想在国内买一批。谢谢帮助!”/ k6 M; j( y4 n7 f* d
% @4 O3 }# W2 N
气氛有所缓解。
2 @; p+ R# A6 v a
. l7 [4 X1 A+ |( F$ E% C. r$ |/ F1 ~3 U
“真的要买,不要说说而已,如果确认我马上给你买,如何?”3 \: M3 O' f, Q* P+ K
5 |$ y! f1 o* z' D! |1. “加拿大的电器标准:胶联电缆长度是限制的,具体是多少请去查资料.
* _: @( C/ e: i9 ?- z1 s7 l E2.你没有必要知道电压等级.放电缆,接线等等按照图纸.学会看图纸才是重要的,图纸上是接240VAC,即使你认为是错的,也要接,你再厉害也不能随便改的.切记!!!!!!!!!”
) @" r' o" X3 V* G5 n! Q8 h0 M0 N: k- U) _( M
又一位看官站出来指正。
( `( R6 a7 i8 l8 F0 ~2 _0 j( O0 d
( K4 r9 r; M' K2 C, i* g/ Y) b“可以,是您所说的国内使用的24vac交流接触器!我真的现在就想买一个来看看,也许是因我见识浅薄,这么多年都没见过的原因,我巴不得现在就瞧瞧,要不您定个时间地点,先给我饱饱眼福,然后谈好价,我们一手交钱,一手交货如何?”6 K D) Q S M
$ R H% x; Q7 L. f$ u9 ]看得出作者是诚心想弄清楚点东西。4 e+ {5 Q+ [3 p$ P( a! x
: S$ N9 U( w. R( z. d
“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的. "二次控制电源多取自变压器二次 120v 交流",不知道你想说什么,难道还有直接从高压上接线吗?”
& [' X: {& J& u$ ?9 U0 u9 H X
- v2 |! T0 a9 d0 B“恕我直言,电缆要不要使用铠装,取决于敷设方式,如桥架,管道或采用其他对电缆有效保护机械损伤的敷设方式,就不必要使用铠装,当然要参照相关的规定,大体如此.如采用直埋或其它可能暴露于机械损伤的场合中,铠装电缆无疑是比较好的选择.这个其实IEC,GB,NEMA,CEC的标准都大体一致.国内低压电缆确实如您所说,铠装的比较少.交联电缆不是胶联电缆.CROSSLINKED POLYETHYLENE(交联聚乙烯电缆),主要使用在6KV及以上的场合.”
I! ]& |& H* h( I4 H0 ^: s6 w6 `+ l
6 r. e/ B: C* l @“你说的没有道理的. 国内经常用的不一定是国内生产的.”
. e) k3 a; p) _" {$ f) s; o2 A* p! |& B. ]5 S
“交联电缆分交联铠装电缆和交联电缆,以有没有使用护甲为区分,所以在电缆的分类原则上要清晰,我理解一般电缆的分类原则参照导体材料可以分为铜,铝,银,铁...,按照绝缘材料分,裸,橡胶,塑料,油,纸介,按照电压等级,按照....,当然我们一般是几个区分原则一起使用,例如金属铠装6KV交联聚氯乙烯35MM2电缆.”
2 s" C; ?2 M8 t9 ^
" j- k$ _8 ~! Y又有看官站出来对作者给予指正。不过,这一句“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的”似乎也是“冲”了点儿。+ n2 b$ W3 x7 ]
4 V# O* P6 h3 }$ A- x/ }“谢谢再次回帖,但好像我没说电缆长度限制的标准吧,我不太明白您指的是哪条。所用电缆长度多少,一般设计人员是有给定,但我们现场还得重新核实。同时您所需一捆电缆长度的多少,采购方是可向电缆生产厂提出要求的,这道不关我们电工的事。您说电压等级不光我们电工的是,我不理解,如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,然后现场来了一捆电缆耐压等级为250v,10awg/3c,电缆转盘号与电缆一缆表给定一样,电压等级和您无关,您就给拉上了在说?这种做法我真不知正确与否!对,做为电工,不可以自己改,但我们有提出问题的权力和义务,提出后,只要您是对的,没人敢给您layoff.我就是这么做过来的。”
2 K8 p" p2 b/ @8 s# o& L$ ?- |# T3 g; h2 g
作者不得不中断思路来回复看官们的指正。; F( t8 {- R1 N2 G' E2 |/ f
: p9 z& f4 `$ z- s
“请各位不要再讨论维修电工的问题, 因为油沙田里主要是建筑电工的问题.”
8 i& n) {6 [8 @- o2 j. I: Q ?* s" K$ }' w
“也敬请LZ不要再比较国内的情况, 因为这会跑题. 并且引来不必要的争论.”
4 F R4 j" c' J+ i7 @: N+ Y" K5 g3 o2 O( r: H) @
“最好LZ 引用实际油沙田工作遇到的问题, 打比方。”
4 V# m, D- ~7 D" {3 g! ?7 ?: w* Y |) U% K" V! u c0 w
CABLE TRAY 之间的最少距离是 600 mm, 以便铺设CABLE 等等.
% r. f7 L; w, Y' x. i8 X
1 E+ c* q+ \/ g其他希望读到作者全文的看官们有些不乐意了。潜台词:同志们,请口下留情,等作者倒完了“苦水”你们再“咬”他吧。2 s( Q4 d/ k; h/ w$ ^9 H1 g
, p) e; X! L+ X! O" U) x$ ~( Q+ e" p/ R, l0 `2 |" Z( r
“24V接触器应该是指使用24DC,或AC的控制电源吧,我们一般也这么简称,它的使用其实也比较广泛,例如机床类设备就较多的使用这类产品,国内当然大量生产,如果需要可以联系.”
?+ L& _7 l) W* Y+ b4 I7 }; [0 A p1 e6 q) R3 ^5 ]7 `/ I
“您说得对,不一定是国内生产,但我指的是他说的国内在使用的24v交流接触器,在国内那家工厂的系统上用过或正在用,我是真想了解了解,因为我在国内确没见过,希望您给个学习的机会!”
- y2 {" F' o: a. {7 k8 ?" i7 l2 @5 Z. Q5 @) C" X5 E/ h
“作为电工,必须了解电缆结构,命名原则及基本的使用原则.”
T- m% x5 G/ n/ K D5 d3 B% i- R0 I! t# s: h9 S
“国内的品牌非常多,无法一一提供,您可以到阿里巴巴或者其它网站查一下,车床,机床,或者包装线都有用,没有什么特殊,我可以给您提供一个型号,例如HLC-3XQ01CY(3P/25A/24V)交流接触器.”" d+ y* V4 ]3 }+ n9 |
7 L) |$ T3 T0 p. u; H“很想听楼主把这个话题说完,请大家稍安,勿争执,有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”
* S% n" I4 B' b8 A8 \6 V3 V- C+ G2 |
o& H: i, E# M) E+ w指正继续着,“维护秩序”也继续着。( p n2 }9 E, G0 d; _* Y
( r5 T1 U u# R# q
“你如果会这方面的东西,可以继续看. 如果不懂,会误导你的,而且,这些是实践的东西,看不会的.”
7 J7 J4 d( Z: B& ~7 R2 P7 w2 K" R2 \8 q3 x- v! @: w
这不是完全没有道理的话。但在这个时候说,显然不太利于作者的继续创作。
7 ^; i& X: |: d
$ O* U. g0 ^* Z0 t5 \4 z+ ]2 ^- }“250VAC 10AWG/3C 你指的是控制电缆(包括信号)吧.动力电缆是>600VAC的.”) _' H: f& @' ^$ t, }0 [
. ^8 I0 i- S! ?$ J+ E, Y( [# P! g“如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,你没有找到,就告诉你的supervisor没有发现图纸上所给的型号不就解决了吗?为什么把其它的用上哪?你只是对号入座去找,动手干活,没有你说的那么复杂.”3 C2 E. G- ]" r# \) Q. R
9 p/ W7 V2 j9 g1 n1 Y“请你讲讲ct的极性和保护的关系吧”( [! Z" d7 S; ~2 c) @* z" M6 J
9 W& k- n( |0 W1 H% f* h, W
“本人已找到24vac的交流接触器,谢谢各位提醒。该类接触器多为家用电器,及机床所使用。 ?6 F7 Q2 l/ h
4 f5 h$ i; z+ z+ I* V
1 、适用范围. D2 H9 [2 J) K/ r' z/ n
( l. Z2 w" n" t' }HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器(以下简称接触器),主要适用于50Hz或60Hz、在AC-8b使用类别额定工作电压为277V或600V时额定电流至25A电路中,适用于起动和控制三相交流电动机(压缩机)及其它三相负载。主要用于家用电器行业,特别在空调行业中。可以替代同类国外进口产品和国内传统产品,符合IEC60947•4,UL508及GB14048.4等标准.9 _$ x/ F+ M# ^7 E& n7 p0 H
. z, S- x9 E& O( [+ w# I& I* {2 、型号及其含义
! ]# X) v5 P5 ]( x/ k- s/ x t H) [: G
HL C - 3X Q 01 CY @) W- W) ?1 K4 {+ t
企业特征代号 表示交流接触器 包装方式 Y : 一只一纸盒 - : 整箱装 接触器极数,3X : 表示三极, 线圈控制工作电压 额定工作电流等级 接线方式
9 n8 A+ J5 Z" O1 k0 Q6 g. ^ w
二、产品说明及主要技术参数
, C5 [* N! g0 l9 T9 ` w型号 HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器 + p; o9 |( r w8 }1 a
额定工作电流 Ie : 25A / d$ V8 i! T( E2 P" i
额定工作电压 Ue : 240/277,480,600(V) 1 h' H g! P8 A: T" B
额定绝缘电压 Ui : 600(V) : E5 O F* k) m/ X# \5 m: d
线圈额定工作电压 Us : 24(V) 9 ~$ s8 ?' `6 W% v; J9 x- v
机械寿命 100(万次) 3 ~8 Q* s7 ^& z2 ~* {; Y
电寿命 10(万次) % E: M% {' v6 \# }! K" j
产品说明 1 、产品描述“
. D4 E/ D6 p3 k% [
6 l+ X x/ ^+ d2 F“个人的见识确十分有限,本人将不再做经验浅谈,但我会继续将一些于油田工地相关的资料发出。”
* L* B. J& t% A0 M6 ~2 ?; o2 y/ ]; u! t
作者在这么多高人的指正下,明显丧失了继续原创的兴趣。
# b# c( h0 K; A! V- ]: e, y( I3 T# l- z% g$ d1 t! G y
“buddy,让楼主保持良好的连续性,如果有不同意见另外发个贴子,三人行,必有我师,就是高手之间也有不同意见,听你想要的,国内国外品牌Omron ,AB , siemens,国产德力西,很多都是直流24v,也许24av也有,但我没见过.be nice.”
3 O: z `1 R8 g& y) F2 g& [- r# o' r, p; \1 U
' n/ R# y( V6 A. `' L4 w
“国内老的控制电路大部分是220v ac, 如控制箱上的按钮等,但欧美的安全标准是很高的,与国际接轨吧,特别是控制箱等人需要接触的地方,都是24V电源,安全.”
1 h6 P3 `. j) o2 k7 P) u' ^ ?6 b' p, j
“我给你联系好了,你又不要了,也不给个回音.”
. A& n% [' @! J4 X& @
9 S. N# \# `$ ^0 V* V“支持楼主开此话题的良好愿望以及所做的努力,很想听楼主把这个话题说完,请楼主继续!4 `# @: t" d5 T/ V* w" I
有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”
! p) p8 f4 T* F+ i6 Y4 |0 N* w4 { b; Y1 z6 e. t6 A
“要谈还是举例一些自己干过的例子就好,不要总结的太多,与国内比较的太多。" t5 r5 @! P) M
那样容易误人子弟就不好了”
p/ L. l2 F3 K% m8 A0 t9 B$ a- Y+ h0 w. W2 F: B9 I( g- j
个人认为,话虽不错,但在这里用“误人子弟”还是多少有些居高临下,说教作者的感觉。/ z1 h' Q6 U0 J6 v8 e
其实,所有回帖的看官基本对作者还是持肯定态度的,只是对其中他们认为的不当之处或内容侧重点有自己的看法而已。但也确实看得出,由于遣词造句的不太适当,引起了一些“驳”与“反驳”。假如看官们采取先给他捧捧场,容忍一些可能的错误,最后再给予指正和讨论,并且注意一下“遣词造句”的问题,效果可能就会好很多。 |
|