老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
昨天早上雪下的有点大,二楼主卧卫生间排风扇滴水了,一会儿雪停了,屋里也不滴水了,请问又知道啥原因的老师吗?需要什么维修?谢了。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-14 12:09 | 显示全部楼层
没人知道吗?
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2018-1-14 12:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 小黄 于 2018-1-14 12:17 编辑 + G) ~, u3 ?$ _( M: o$ S% E$ ]( i
) S" x# E+ k8 l" X" e) K$ w1 w0 Q
排风扇通向屋顶的管道保温不足,或者过短。需要在不冰冻的天进入attic检修。
  w; O$ s, M2 N% J如果是过短,那么是设计问题,没有100%修好的办法。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-14 12:16 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
是你的attic里面结冰了,因为洗澡的时候屋内湿气未排净,遇冷空气结冰于attic,天暖冰化了,就会漏水,解决方案:找修屋顶的公司帮忙密封楼顶和attic的接缝,洗完澡要开10分钟以上的排风扇
理袁律师事务所
鲜花(68) 鸡蛋(4)
发表于 2018-1-14 15:37 | 显示全部楼层
LaoLiu 发表于 2018-1-14 12:16
6 `  @- p; c) K7 D: p- Z是你的attic里面结冰了,因为洗澡的时候屋内湿气未排净,遇冷空气结冰于attic,天暖冰化了,就会漏水,解决 ...

6 A! t4 y6 d- E  j7 P7 D& E% A4 D这个最有可能是正解。自己可以做的的话,到Home Depot买两管户外密封胶,将通风口周围铁板与shingle之间加一道密封胶就没问题了。屋顶作业有一定危险性,没把握请找专业人士。
鲜花(34) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-14 16:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 gstudy 于 2018-1-14 16:07 编辑
) N; c2 h2 X( C# a
7 m" O2 V8 M: T9 H- M猜想两种可能:0 `1 g7 s/ }! i% `/ v( b) s% v- v# V4 X
(1)房顶微漏,雪化过后就停止滴漏了;, G1 ^# w7 x3 `# q& }1 b6 u
(2)房顶与屋顶之间的空间因为室内温度和湿度都较高,天特别冷时可能出现冷凝现象,化开时有些滴水。- G; ~/ h! m3 C  }) ]' e* ~$ E% o, R: u

* b; s. q# u2 B$ ^# T0 D, P+ e+ u还是请教懂房子的大师指点吧,我只是瞎猜。
- j) B! C2 o. J5 m* I# n
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-14 22:28 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
谢谢大家了,为啥滴漏了一会儿后就不再滴了?* F5 {; N; S* `! r
鲜花(116) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-14 23:15 | 显示全部楼层
嘟噜 发表于 2018-1-14 22:285 ~  t7 t* F' y0 ~; f
谢谢大家了,为啥滴漏了一会儿后就不再滴了?
) a: l( J/ X& j
上面小黄说的比较可信。你问为什么不低了是因为里面花的水滴光了所以。。。。。
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2018-1-15 08:44 | 显示全部楼层
没事
* ?3 S+ ]2 ^6 G8 r# ~# W. G$ |# Q
& s: D# x' G. o+ U* ~太冷了8 ?: I0 s: a6 f) k4 K: M0 A

& @! G9 s: f+ o多开一会风扇
鲜花(47) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-15 10:41 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
不是什么大事,但是应该尽快找人修复。
理袁律师事务所
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-16 11:13 | 显示全部楼层
小黄 发表于 2018-1-14 12:16/ j  U2 i2 k) x! J
排风扇通向屋顶的管道保温不足,或者过短。需要在不冰冻的天进入attic检修。
$ O0 \5 }! R( \9 ]如果是过短,那么是设计问题 ...
9 F( A9 e1 }7 Q: c% C
还是要麻烦问您一句,要是修不好了每次用的时候多开几分钟的排风扇就不用修了可以吗?
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-16 11:17 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的回复,这么多热心人感觉好温暖,就是每次多开几分钟排风扇不修可以吗?实在是不知道找谁来修
鲜花(23) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 11:49 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
每次洗完澡开20分钟以上排气扇,builder这么告诉我的
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 11:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
也想知道这种情况需要找什么公司来修理。谢谢专家答疑。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 13:57 | 显示全部楼层
只要是roofing company都能干
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 16:41 | 显示全部楼层
谢谢。
鲜花(257) 鸡蛋(21)
发表于 2018-1-16 19:59 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
保温不好了吧?择个好日子上去看看吧。我原来房子有个天窗,密封不好,里边返潮,最后发霉了。花了四千多块去霉菌。
鲜花(116) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-16 20:46 | 显示全部楼层
Jiye@yuan 发表于 2018-1-16 19:59
  N3 u$ q7 `+ ^保温不好了吧?择个好日子上去看看吧。我原来房子有个天窗,密封不好,里边返潮,最后发霉了。花了四千多块 ...
9 v, A, X) h8 _/ |" E! m+ p0 Z
天窗是什么?就是开在顶棚上给屋子采光通风?
鲜花(257) 鸡蛋(21)
发表于 2018-1-16 21:26 | 显示全部楼层
JERRY18 发表于 2018-1-16 20:46
# d0 E/ t' p- W+ U# `天窗是什么?就是开在顶棚上给屋子采光通风?
' E1 A  P5 b) n! n
对,就在一楼到二楼的楼梯上方。
理袁律师事务所
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2018-1-17 09:16 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 小黄 于 2018-1-17 09:18 编辑 . Z. x* R  f% l% C
嘟噜 发表于 2018-1-16 11:134 K2 A) I) P$ K( |1 I7 q
还是要麻烦问您一句,要是修不好了每次用的时候多开几分钟的排风扇就不用修了可以吗?
$ h9 f5 a: r& ]' L" o9 U

6 N4 |) [. ]; ^0 m% q# P3 B( p% z4 c我的理解恰恰相反,最冷的天尽量不用排风扇可能让状况减轻。( \' Q  @* _" @, j# @" B% k
你的漏水不是那一天下雪造成的,而是更早之前的低温冰结在管道内部,下雪那天升温造成冰融化滴下来。
鲜花(116) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-17 09:27 | 显示全部楼层
小黄 发表于 2018-1-17 09:16
! y/ V6 K* A9 b我的理解恰恰相反,最冷的天尽量不用排风扇可能让状况减轻。
& o. U1 N% z3 L- c' D) v, ^* g9 f0 Q你的漏水不是那一天下雪造成的,而是更早 ...

4 w$ M6 D$ [# s6 y3 e2 ?5 t5 G5 [完全同意。有很多事情都是需要观察思考。不是人家说什么就是什么。