昨天早上雪下的有点大,二楼主卧卫生间排风扇滴水了,一会儿雪停了,屋里也不滴水了,请问又知道啥原因的老师吗?需要什么维修?谢了。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-14 12:09 | 显示全部楼层
没人知道吗?
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2018-1-14 12:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 小黄 于 2018-1-14 12:17 编辑
) G, N! {- }# t1 _3 Q& |# D! p3 m: B
: P) S& ^  }  _9 v. w! Z- [% p排风扇通向屋顶的管道保温不足,或者过短。需要在不冰冻的天进入attic检修。
) k  u$ \! L* L% g) t如果是过短,那么是设计问题,没有100%修好的办法。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-14 12:16 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
是你的attic里面结冰了,因为洗澡的时候屋内湿气未排净,遇冷空气结冰于attic,天暖冰化了,就会漏水,解决方案:找修屋顶的公司帮忙密封楼顶和attic的接缝,洗完澡要开10分钟以上的排风扇
鲜花(68) 鸡蛋(4)
发表于 2018-1-14 15:37 | 显示全部楼层
LaoLiu 发表于 2018-1-14 12:16
% ~$ r' B+ S2 N# X% F3 ~' J是你的attic里面结冰了,因为洗澡的时候屋内湿气未排净,遇冷空气结冰于attic,天暖冰化了,就会漏水,解决 ...

* |" D# @/ o( W! v这个最有可能是正解。自己可以做的的话,到Home Depot买两管户外密封胶,将通风口周围铁板与shingle之间加一道密封胶就没问题了。屋顶作业有一定危险性,没把握请找专业人士。
鲜花(34) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-14 16:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 gstudy 于 2018-1-14 16:07 编辑 , j/ g  g1 e- T( B0 a( S, M

7 l2 `9 T* B5 \5 m' e& }$ C$ p猜想两种可能:3 N& F* [, V: k& P
(1)房顶微漏,雪化过后就停止滴漏了;
9 y$ Q, O6 i/ v# y& ]* F(2)房顶与屋顶之间的空间因为室内温度和湿度都较高,天特别冷时可能出现冷凝现象,化开时有些滴水。7 J4 w6 E; I# ?

- Z0 `1 ~' i6 T& s还是请教懂房子的大师指点吧,我只是瞎猜。- l+ n8 L7 ?) @4 H- I8 @& a+ I8 V
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-14 22:28 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
谢谢大家了,为啥滴漏了一会儿后就不再滴了?
( Y2 ?8 R- Z; B- O  J/ s! \
鲜花(116) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-14 23:15 | 显示全部楼层
嘟噜 发表于 2018-1-14 22:28, M0 L0 O3 \3 @5 _
谢谢大家了,为啥滴漏了一会儿后就不再滴了?
9 H8 }0 x. @# _1 B2 V2 i9 \  D
上面小黄说的比较可信。你问为什么不低了是因为里面花的水滴光了所以。。。。。
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2018-1-15 08:44 | 显示全部楼层
没事1 M3 E2 ]0 e0 n+ a( ~* d5 W
0 s* p2 H  k2 ]4 q! X1 m! l, d
太冷了
% e0 j7 l0 o3 S% e, b0 q2 A
/ l* ~; ]! U" q% M" U" i多开一会风扇
鲜花(47) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-15 10:41 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
不是什么大事,但是应该尽快找人修复。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-16 11:13 | 显示全部楼层
小黄 发表于 2018-1-14 12:167 F% t# ^, p0 n
排风扇通向屋顶的管道保温不足,或者过短。需要在不冰冻的天进入attic检修。, h5 Q: Z- F0 m$ c/ p
如果是过短,那么是设计问题 ...

' o7 h$ n0 {* y( N* v, y" h还是要麻烦问您一句,要是修不好了每次用的时候多开几分钟的排风扇就不用修了可以吗?
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-16 11:17 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的回复,这么多热心人感觉好温暖,就是每次多开几分钟排风扇不修可以吗?实在是不知道找谁来修
鲜花(23) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 11:49 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
每次洗完澡开20分钟以上排气扇,builder这么告诉我的
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 11:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
也想知道这种情况需要找什么公司来修理。谢谢专家答疑。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 13:57 | 显示全部楼层
只要是roofing company都能干
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 16:41 | 显示全部楼层
谢谢。
鲜花(257) 鸡蛋(21)
发表于 2018-1-16 19:59 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
保温不好了吧?择个好日子上去看看吧。我原来房子有个天窗,密封不好,里边返潮,最后发霉了。花了四千多块去霉菌。
鲜花(116) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-16 20:46 | 显示全部楼层
Jiye@yuan 发表于 2018-1-16 19:59& @$ W2 {3 ?8 F/ Z* N  e1 S1 g
保温不好了吧?择个好日子上去看看吧。我原来房子有个天窗,密封不好,里边返潮,最后发霉了。花了四千多块 ...

2 I; }6 ?8 v. t  Y, L3 y- k- p- R天窗是什么?就是开在顶棚上给屋子采光通风?
理袁律师事务所
鲜花(257) 鸡蛋(21)
发表于 2018-1-16 21:26 | 显示全部楼层
JERRY18 发表于 2018-1-16 20:46
. @$ l5 t5 l: Z+ L& P8 |( B天窗是什么?就是开在顶棚上给屋子采光通风?

+ K) Z7 \( F) h/ S  H5 o0 ], Q对,就在一楼到二楼的楼梯上方。
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2018-1-17 09:16 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 小黄 于 2018-1-17 09:18 编辑   d0 w4 s6 w- D+ E+ T3 v
嘟噜 发表于 2018-1-16 11:13
: t( s! N2 W' m9 _还是要麻烦问您一句,要是修不好了每次用的时候多开几分钟的排风扇就不用修了可以吗?
+ D- W: }8 ?) m" y; F# b1 G

. ?/ U3 v+ W- R0 k0 v# s9 @2 q我的理解恰恰相反,最冷的天尽量不用排风扇可能让状况减轻。, \* U/ a2 V8 @$ F. N
你的漏水不是那一天下雪造成的,而是更早之前的低温冰结在管道内部,下雪那天升温造成冰融化滴下来。
鲜花(116) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-17 09:27 | 显示全部楼层
小黄 发表于 2018-1-17 09:16! \7 M% n9 m. `* X9 m
我的理解恰恰相反,最冷的天尽量不用排风扇可能让状况减轻。
* {) M* M, k8 B你的漏水不是那一天下雪造成的,而是更早 ...

5 A5 Y# k4 I5 D5 o+ Q! T8 N9 I完全同意。有很多事情都是需要观察思考。不是人家说什么就是什么。