[屯事问答] 去地下室楼梯转弯处内墙出现冷凝水怎么办?

[复制链接]
鲜花(10) 鸡蛋(4)
发表于 2018-1-2 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
是不是家湿度太高了?还是地下室温度太低了?暖气炉有加湿器可以关掉吗?
大型搬家
鲜花(662) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-2 10:50 | 显示全部楼层
应该是墙壁的保温层加装不严密,如果修只能揭开 drywall 添加 isolation
鲜花(10) 鸡蛋(4)
 楼主| 发表于 2018-1-2 14:55 | 显示全部楼层
今天天气暖了就没有了,这是为啥?楼上说的这样修是不是很麻烦要请人了?
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
发表于 2018-1-2 15:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
里外都拍了照片发上来看看。
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2018-1-2 17:26 | 显示全部楼层
那附近有没有暖气喷口?
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2018-1-2 21:13 | 显示全部楼层
这几天太冷了" W8 J) q9 w. U9 L- c/ a

' [; k7 b9 V6 B- A# ~  q过几天就好了
' m- W; Y" }0 I9 l- `4 i
. ]" ^5 d$ I$ a) \+ f跟老羊小羊没关系
: \" U% G9 D! S' J: g; q; ]4 M& V8 e8 K4 A* }1 T) [1 S/ v
应该是达标的4 e4 e) B  c% u0 x+ L8 c8 N9 R
+ w; Q  M8 D2 n1 {$ @
这边干活偷工减料的不多大多可放心