埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 1912|回复: 2

水电验收流程及注意事项

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2015-11-15 03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水电装修验收流程及注意事项
  u: q# s  D: |$ e& j水验收测压表
6 n: \3 Z0 u0 L9 x! O一、水电验收准备工作
7 h( l) w2 u& U# F2 @; i  1、工具( h( z$ D" k; R* I. Q# Z
  简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。
- Z/ m# b9 h, z0 Y, p  2、预备3 B# e6 u) x7 V! p4 {
  (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。
: y0 |2 ?, n5 [) L+ k2 I, W  (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。
1 @6 l7 N8 h" q: F+ L0 b; x+ L水电装修验收流程及注意事项8 J0 S: r9 C+ `5 S2 _
水电装修验收流程3 Q. p  ]# F/ S. f! [8 |, U

% H: z0 [! [5 d二、水验收流程
- \1 Z: E' s/ y) j6 n1、试压
5 n( \) x/ a: a1 u; i  (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。% y- Y* r# l" M, |! K
  (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
* {/ Z$ G* w) D" m  (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
( E, D: `; Z- B6 G( n: {2、水卸压
( e" l" B, R+ T" K3 G  确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。
) X7 f. i) v; O5 l6 n+ w9 P( v水电装修验收流程及注意事项   # K0 _# _- b- f' _! G5 ?
水电装修验收注意事项
8 J8 D8 d+ s" D9 ?; P# t: B% r 2 ]; p0 U" Q3 i4 W
三、电验收流程
9 ~0 }7 i7 b3 A+ H' b! @  1、检查: j, W' ?7 ?% Q' y/ f, ]% L( a4 W
  检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。# k# B  \" y4 u' _# H& J) A. K
  2、电气线路开关箱的安全" Q3 Q1 k3 T1 J0 W2 j
  电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
8 Y* W9 s) `' ], X5 t" t# a  3、电笔测试插座面板  b8 Y4 P" h( R' R: t
  用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
: h, E. b2 ^7 a# @7 ~8 j" q  4、拉阀断电测试4 w6 f2 v2 C9 e: ?3 l
  电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
( T! A  c! g" Z/ w9 B: s  5、看电表是否通电
' v8 J3 n; T) M; u$ R  电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。1 E6 [5 g( G, r) s1 W6 g. \* G

8 [! K  `1 N; g/ x7 f3 d    推荐阅读:智能电表怎么看度数
, M  h! y0 f( s+ _; G" a/ i% A& t9 Z
& E# r. |1 v" \* q水电装修验收流程及注意事项' U/ r( _5 S& T% F0 J- ]
电验收工具& v9 n! P, B7 _; g7 P% s3 L
四、水电装修验收注意事项9 m- P; a4 t/ I, F9 B
  1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。. F; n  e8 `& i: ]8 x
  2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。- }; Q7 y& I# b4 l2 K+ q2 R0 ~
  3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。8 P- h* h/ ]3 p. G( j9 c! y
  4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
* \4 e- C* B9 r6 {$ w  5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。
鲜花(219) 鸡蛋(0)
发表于 2015-11-17 01:27 | 显示全部楼层
鲜花(71) 鸡蛋(1)
发表于 2015-11-20 09:16 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-7-11 02:18 , Processed in 0.169480 second(s), 13 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表