 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
水电装修验收流程及注意事项# i3 V& F/ V5 F+ |0 o% P" j
水验收测压表# q" ~6 `$ f; k; l2 H( C7 z
一、水电验收准备工作5 w9 t7 s- ^0 @ b0 W
1、工具
: Y& Y; l! ]$ c3 t4 q, r 简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。3 v$ L8 p6 {' d) P& s: T
2、预备
( b7 Y. t8 n" h4 a (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。# T1 J! V% M x6 O- h/ `7 k
(2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。
4 T% S* a% I( i水电装修验收流程及注意事项
( Z1 Q# U0 Q$ ]6 F$ d水电装修验收流程7 ^2 Y, ^- j* h6 m8 Y# Y1 ?
, r9 }& V8 y. J0 Z二、水验收流程
' j1 B0 Y8 [2 p& }+ H1、试压, A) t5 H2 f. u, u1 _% P. J
(1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。0 x( R) Q) M1 }3 f
(2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
2 v U& m3 C- \) s1 k (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
0 _7 r1 \+ Q. i( Y& y2、水卸压
" c2 [. r5 j" r3 q* }4 z 确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。
! W' t+ f, x7 o7 l2 D& {水电装修验收流程及注意事项
0 H \1 q4 J( H2 |& k: U水电装修验收注意事项
1 g9 l& J/ @* d. f, k0 e* ^
- W) Z9 n$ ?4 O; `1 c* T: B三、电验收流程/ I" G5 b9 ]/ I% w$ w) h- z3 s
1、检查% X& }# z( Y: |" T/ Y- k
检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。
' e% e7 @, x7 M6 e 2、电气线路开关箱的安全
* ^+ V$ m J4 ^# e& F/ [' B 电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。, l0 o/ p. ?- N8 m" p3 w
3、电笔测试插座面板
! Z' q, N+ z. d" A4 a# E) v9 a 用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。% p6 l4 ?/ u- ~! q5 b' Z' N* t' E+ w& l
4、拉阀断电测试3 ]# C( C; f( x# Q1 @6 ]2 _# B: z
电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
2 B; Q5 D/ E6 Q# ? 5、看电表是否通电
; P; T- z# c, l3 { N 电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。
/ g) m. A% K; x7 o x" K& s5 s
, e, N4 M% e" n7 o6 w 推荐阅读:智能电表怎么看度数8 Q5 ?8 P$ u8 R: s- ^6 `
% w3 G) F A% ^9 p# }
水电装修验收流程及注意事项
9 k5 t6 o" {2 V2 Q+ I6 N3 E/ C0 p电验收工具
" v3 s- a! W1 `! O四、水电装修验收注意事项+ |0 K, x) f& z! i' B
1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
. O8 U' y2 i$ V 2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。
% z) W0 _; o4 w4 |9 e& g 3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
4 ~) ?3 f1 X# q$ N [/ o 4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
: g" [% P/ q& |5 y! ` 5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。 |
|