如题,总开关何不上,合上又弹回。有懂得行家,请打电话780-328-3034.谢谢
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 16:19 | 显示全部楼层
我不是行家。
. J/ q  B5 S3 p! E- k0 u' R可以这样试一下:
" ?% ?0 }7 @  `" ]- t1.把你家所有的电器的电线从插座上拔下来。
5 A" z7 `  u+ x8 Q0 p2 Z2.试着把总开关合上,如果能合上,再逐一把电器插上,就可以发现哪个电器出现了问题;如果总开关还合不上,可以确定你家的供电系统出现了问题,只能找专业电工查了。& z$ f9 [) W3 @# s
不知道说清楚了吗?
+ y+ b( U; q) d2 K7 X
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 16:34 | 显示全部楼层
接上。" X- X( l" h9 u1 N/ q8 |
如果是总开关合不上,应该是所有的插座都没有电,而不是几个插座没电。, }* Z. n- F, I  O7 G1 ^
如果真是几个插座没电,那么你讲的总开关应该是branch breaker 而不是main breaker.
' b# ?$ X7 v( k7 a/ T另外,你在合开关之前,你应该先进行复位操作,然后再闭合开关。加拿大的家用开关是空气开关。1 j6 f1 T/ m* x! _
good luck
  i$ n' u  R/ C3 \7 K. L4 U2 n
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 16:47 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
接上
  Q% U6 H- {  G+ b( N你讲的插座 是指 GFCI outlet 吗? 就是洗手间用的那种。
: n" M( @) S& p$ ?; c8 ^你可以试着复位它. 也有可能几个插座是 GFCI 连动的.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-16 19:16 | 显示全部楼层
只是分开关合不上
  K+ i" Y+ a& [) E+ i) {
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-16 19:17 | 显示全部楼层
就几个插销没电
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-16 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
谢谢,分支开关合不上,合上又弹回。
* e7 G: c. H8 x& C$ d
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 21:57 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 22:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
1.  合开关之前,你复位开关了吗? 这个操作是必须的。
; E# X+ @  d" m3 X7 ~2. 这个分开关管理的电路中,你使用任何电器了吗?! q: n" [3 R- y3 m# `
  如果是的话,请拔下所有的电器。然后再试一下。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 22:36 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
接上。' E* t, w. L; ^) }; U" p9 K8 |: `
如果你完成了上面的操作,分开关还是合不上。6 |; ~+ R9 c, W4 G0 }% m) s
你可以作下面的检查:# r% k, G3 A# Y( l8 Q' ^
1.  使用万用表的电阻档,检查相关插座上的火线和地线间的电阻是否为零。
3 E' G" d8 o, F- \1 m' T7 i( T2.  从分电盘上卸下开关,检查其是否正常。
, p" |: }1 y1 Q2 z( {告诉你的检查结果,再决定以后方法。
鲜花(81) 鸡蛋(1)
发表于 2014-11-17 15:09 | 显示全部楼层
在你合闸之前,先把开关往“Off"的方向拨到位,然后再合即可
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-17 17:41 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位的关心。试了两位的方法,开关还是合不上。旁边有个黄test 按钮,不知如何影响这个开关?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-17 17:46 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
而且已经拔下了所有电器,检查了所有没电的开关,连接也是很好的,还是没有找到问题所在?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-17 21:41 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请按10楼的方法测试一下,记下你的结果。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-17 22:50 来自手机 | 显示全部楼层
是新接手的房子吗,还是请人改造过电路?
来自: 微社区
鲜花(81) 鸡蛋(1)
发表于 2014-11-18 11:10 | 显示全部楼层
雪上飞 发表于 2014-11-17 17:417 g" Q6 l4 i( B
谢谢楼上两位的关心。试了两位的方法,开关还是合不上。旁边有个黄test 按钮,不知如何影响这个开关?

0 T8 K0 v, u( |/ K有test按钮,就应该有Reset按钮, 按reset然后在合闸呢?如果还是不行,得请人查线路是否短路,或应该换开关了。祝你好运!
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-18 19:39 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
应该是因为有漏电所以漏电保护开关合不上
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-29 02:09 | 显示全部楼层
鲜花(56) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-29 11:56 | 显示全部楼层
我也有相同的情况,昨天晚上忽然发生,一下4个插座没电,当时,我正在用微波炉,一般的情况下,跳闸,然后扳回去就行了。可是,昨天,管那几个插座的闸,复合不了,就是用手hold一会,貌似闸门复合了 ,也还是没电。
2 P( S9 q  ?! {请问这种情况找那类公司的人能修理,希望有这方面经验的人,跟我联系帮我修理,愿意付费用。最好明天就能来。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-29 20:45 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
太上忘忧 发表于 2014-11-29 11:56
7 v3 F" o/ L9 y# y1 B我也有相同的情况,昨天晚上忽然发生,一下4个插座没电,当时,我正在用微波炉,一般的情况下,跳闸,然后 ...

4 _2 {; C% V1 V; B# O; X' q$ r: ?; @你的情况应该不用请人,自己处理,方法见11楼,祝好运
鲜花(56) 鸡蛋(0)
发表于 2014-12-1 10:04 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢。按照这个方法。弄好了。谢谢各位