ica daming 在这很常见,楼上解释过这个现象,我就不重复了。
/ d w/ S+ V, j* o% @% n造成icedaming 有两个主要原因:insulation 和 ventilation, 也就是隔热和通风
: o% _; f' @; O1 b隔热是只房屋本身与屋顶及外墙上需要有隔热层 就是你attic里 石棉或者fiberglass
8 D7 S0 M ?( J通风是指房顶通风 空气需要从屋檐的soffit(inlet) 进入 向上流动 从屋脊的 vent/wirlybird(outlet)排出(带走湿气)3 S( C5 v, _! y3 @, v/ _
& E( a5 N4 y1 g& w( |% I

8 t% ]' w" U% X/ q% u
* @3 K3 x9 V* A3 K从楼主的描述, 我判断应该是你的vent 数量不够, 一般要求every 300 sqft area needs 1 vent(1sq foot outlet area) , 如果是这种情况,需要加装 extra vent. 找外人做应该是200-300 左右4 w8 _4 t2 Z2 Z
当然, 也有可能是空气的pathway 被 attic 内的insulation 所阻隔 ,一般要求attic 里insulation 至少要有1 inch clearance from the frame to create a pathway