埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 3379|回复: 19

Furnance出问题了,应该找ATCO还是修理furnance的公司?

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-15 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
设定温度之后只是呼呼吹风没有火苗,所以也不制热。下面红色和绿色的指示灯同时快速闪动。不知是该找天然气公司来鉴定还是直接找修理公司。请问谁有类似经历或好的建议、?
鲜花(45) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-15 18:16 | 显示全部楼层
不知道,帮顶!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-15 18:45 | 显示全部楼层
應該是找furnace的公司5 o2 g4 ^0 X/ O
atco應該是負責管線
鲜花(17) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-15 19:47 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
如果天然气没问题的话,可以看一下是否点火有问题,有时候点火的管道被灰尘堵住了,用吹风机吹一下,重新点一下火就可以了。
大型搬家
鲜花(68) 鸡蛋(4)
发表于 2013-9-15 20:02 | 显示全部楼层
看具体情况才能定什么问题。不过就你所说的极有可能是火焰探头集炭或者被灰遮住了。如果开始的时候是点火的,只是点火后不能持续,一会就灭了,那基本可以肯定是这个问题。这是个很普遍的问题,一般的炉子用了几年如果不清洁,就会出现这个问题。解决的方法就是将探头拆下来,用细砂纸清洁干净,再装上去就行了。这个探头一般位于边上一个火焰喷口的正前方,实在确定不了,查查炉子手册就行。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-15 20:02 | 显示全部楼层
No cost, why do not try to call ATCO Gas first.
鲜花(615) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-15 20:19 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
call ATCO.
鲜花(89) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-16 09:59 | 显示全部楼层
先找atco,小问题他们就能修,而且免费。他们修不了也会大概告诉你是什么问题,再找公司,那个只要上门就要收费。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-9-16 11:30 | 显示全部楼层
多谢了楼上各位! 看起来问题像是出在火焰探头上。那个英文是什么啊? 会不会是 furnace sensor?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-9-16 11:34 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
yuzhenli 发表于 2013-9-15 20:47
2 Q6 z7 z- ^" ~1 A6 l如果天然气没问题的话,可以看一下是否点火有问题,有时候点火的管道被灰尘堵住了,用吹风机吹一下,重新点 ...

) x) T+ V6 b7 M& O5 f* }今晚试验一下吹风机。
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2013-9-16 12:20 | 显示全部楼层
既然是電子點火的爐子,不存在火焰探頭的問題。% S8 V3 w, E" w0 w
. k( K: R' J, F+ d( a" r& b
补充内容 (2013-9-16 21:26):7 E( ?0 `& W1 ^* U7 z
什麽火焰探頭?誰家作的翻譯??
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2013-9-16 20:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 kingsnake 于 2013-9-16 22:08 编辑
! P0 n9 j* f' h" V
青蛙 发表于 2013-9-16 12:30 8 h% ~4 s$ n8 _5 ~2 \
多谢了楼上各位! 看起来问题像是出在火焰探头上。那个英文是什么啊? 会不会是 furnace sensor?
4 e9 N7 ?+ ^; p( H+ Q% V0 v( D
7 x! L, h# C; a9 X$ d
沒有這樣的名稱,英文或者叫pilot light 吧?(buzhidao)? ! u% n5 N; \+ L8 S3 K

7 |0 y7 x& v( _, d你想要知道最接近的東西,應該是火焰感應器/ frame sensor。
1 ?' ?4 ^) _$ o9 W' ~如果是這個傢伙有問題的話,你應該起碼看到爐子有火,然後不繼的,這樣才要清理碳積。
; z, X  j/ C8 Y+ p0 C: ^看看這個頻視怎樣清理碳積。/ h4 @# W* x* G+ q+ f8 n) M
http://www.youtube.com/watch?v=I86joWL66aE4 c6 u+ I6 c2 l5 ~7 E& M; F

& V6 |- X  i% `" G0 Y找天然氣供應家看看,反正不收錢的,起碼知道原因,問題才能解決。
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2013-9-17 07:39 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 kingsnake 于 2013-9-17 08:42 编辑 7 q* }4 b) p* @0 d  d

( s3 O& i- v1 r+ ~如果連火也點不起來了,那電子點火器 (elctronic ignitor )可能不工作了,預備 $100吧。
1 P5 T7 z  A1 t# @" K1 R$ {1 d' I  @9 v+ `
不過,現在的火爐太先進,電子版出錯的機會也多。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-9-18 20:10 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
kingsnake 发表于 2013-9-17 08:39
6 ^1 g" l, f9 H/ V  B如果連火也點不起來了,那電子點火器 (elctronic ignitor )可能不工作了,預備 $100吧。4 m6 N1 S, J: \# E4 p, N9 C
6 e2 G9 o3 x: d$ ~1 z
不過,現在的火 ...

# t) x. ]4 k2 ^该试的都试了。就等atco来查了。" m0 a$ M/ Z9 L; j' E2 A. V" w
鲜花(17) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-19 01:23 来自手机 | 显示全部楼层
How is your hit watertank? If your hot water tank works, gas is fine too.
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-9-21 18:12 | 显示全部楼层
ATCO把问题解决了。据说是那个furnace里面红色的胶皮管子里有水垢。清理了一下就正常了。怀疑跟) S9 Q8 u& k0 i$ o# B, w
加湿器有关。
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-21 20:41 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
furnace里有风机差压开关、尾气风扇差压开关、过热保护开关、flame sensor 或 uv detector 等保护装置,其中任何一个出问题,都点不着火,相反电路板出问题的可能性比较小。你说的红色胶皮管可能就是接某个差压开关的。
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-21 20:44 | 显示全部楼层
flame sensor 或 detector 可以译成火焰探头或火焰探测器。
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-21 20:45 | 显示全部楼层
flame sensor 或 detector 可以译成火焰探头或火焰探测器。
大型搬家
鲜花(9) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-24 16:03 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
自己点一下火。你能找到video从yourtube或者照instruction手册。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-7-25 16:23 , Processed in 0.143668 second(s), 30 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表