 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2011-10-31 22:38
|
显示全部楼层
老贾,感谢回帖。& ~. ?7 h' b! b! U
5 s. b5 y* r, `1 ?0 D r
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
" K7 K' O3 K- o! W9 D0 B) ^我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
1 P- _* }' J& g9 @3 F7 u
' L( M+ y4 i: w此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:( G0 R3 e5 i$ s( S4 P& z
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
" e" a) ^6 O. q1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
+ S- X0 g) _8 Z3 ~5 T
5 V$ R# B/ u! l( n6 }; _! X. L) u+ V2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
3 @# }4 K) M. Y+ g& n
; H& I: P& {! o3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
$ @: Y: ^- O* g- k/ |/ c4 v; _6 \, o: D6 E
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260; @* n( D8 f; U. H+ w3 D
0 M3 e. d: n* b# P9 P$ L. ?
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
& u1 K9 y# {! W8 X$ V
+ a& l5 F! `* W. A0 t因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。! M7 ]2 i5 |, L4 [) N% E; q
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。7 M9 r( d: `4 e* p4 K
4 k4 G$ U- c( ~各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
7 Y( z. ?: Y: o; j1 ?4 I$ K8 s1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数% |5 f4 d0 Y3 g0 \" U. q( w
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?) C; T' V+ t" d, M2 q X& C2 F" S
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
% w& g' Q7 Y# j) Q7 x* m2 M4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
% ?! b2 c. A" F" [/ R1 |5 j8 a5 o8 d0 R! c: T7 i! W7 K' ?
以上疑问,还望老贾何众高手指点。0 ?) f! P6 g5 N# _
' O7 L( Z8 \% L谢谢
. }+ x: A0 ^% `$ `, R. s
* x( f' q4 n6 {9 t. J) f' e vrichard |
|