老贾,感谢回帖。
$ p- F5 e" b! }
, k( b% R2 Z6 }0 T2 U# F2 |确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
' j& ^2 {* i" U7 f5 _- c x我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
* Y- x" I; g1 F+ V3 U
- d( x0 h4 q" z1 n' l此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
* d/ }3 y$ z8 ]4 [ QCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:) M z i! P* ^: n
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
7 Y V' M1 l' l! _9 |4 i. n: I: p0 P
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250& p6 q0 R- A6 a7 Y) C8 w
; I) N2 w, v7 e3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255. o% N* O8 h# r w+ ]
8 D' {. b/ b' x( R5 x! F4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
; J9 ~5 \' }/ W5 V
6 X! S1 b) C% l! F2 }可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
4 b5 `0 n! a3 w' }8 z5 @% r) p# \# r8 I I5 i% }* X, K
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。/ s8 U! h8 V$ U5 z! s
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
2 k, l# x& E& ^" g# n; m
/ T4 Z; X+ h3 }) O e5 d- \各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:3 V) c7 x% }" I% u
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
2 p9 ]* x$ l8 f% _$ C- _ R2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
: E3 A, Z" o" `; ?# }: j" B9 K9 @3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?! ?3 w9 h* y m( ?
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?# @, h9 n: e4 N5 ], O( R" E, H
: n; }* V: i# ^! }- w以上疑问,还望老贾何众高手指点。3 ^" R5 v) A* H0 u" T+ T
4 Y% U3 \" v; U# _谢谢
/ x" o% I7 {2 } K$ {. X C7 R. c, N
richard |
|