发表于 2011-10-31 22:38
|
显示全部楼层
老贾,感谢回帖。
6 ~2 D/ n' v9 o8 \+ Y) D8 }0 n; @
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。" f9 ? N6 z6 v1 i; P
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。5 {& d7 ?( H, `0 @$ F; A0 e
: B2 i- ]; M3 F( w4 |. X* O
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
. r( s9 `! X% R+ tCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:' v( L' U3 {! \! y6 w
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245! k+ s1 M5 D4 d- a7 L" o" Q
. @; u0 p7 o! Z- O: F U/ C+ g
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250- V" x* h, g4 q0 _$ Q
/ E4 H' E- T, c6 r& S; J3 J" D. B% n
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255# S9 u; l' O: b( n1 r$ R
. A1 S; h) K( B* z [$ k4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
0 `4 W Q& [ a$ w0 m' K( p) J% ?$ J
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
( l* l V+ w+ u& [( h9 Q$ ]$ P+ J o# m0 T, O' s
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。: K/ Y- v' ~8 \+ E) O1 D
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
: M. Z1 @+ i# h# P! E: ^$ G( ~- T) X( I% k/ w k* l) D( \
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
) v M7 u, a! e) A! u3 [1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
7 u# s# \, T2 X2 e) q4 L2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
4 K% F6 u% G& F+ ^3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错? ]& W6 x& a2 i) u5 Q9 `4 W8 I. O
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?% Z B- U5 ]& ^. Q9 `7 l
% \4 h; s1 W: r9 T" O
以上疑问,还望老贾何众高手指点。9 N2 N" _6 B5 |4 ~& o( m/ q+ a% F
3 O& O# ~& \9 O! h9 Y$ s4 U谢谢
6 w, ?0 A, T4 a3 F K) k" {) L* f% Q- c! b
richard |
|