老贾,感谢回帖。
+ z3 ?* I% q- h, I: L
1 E" Y1 L4 F) r+ g2 o1 l确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。4 r* }6 _8 ~. ^: n+ y# [) ]' _" R
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
- R: t. ` L& E K: S* H& u
. L1 Q" M0 o8 m* m2 F此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:4 k& l" k+ E7 C+ |6 b/ }
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
( Q4 _2 o- F, |5 `8 G. @1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-2459 l/ `# j8 ?9 j% G; F" {
5 R9 ^4 u3 x+ b# `( K! n
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-2504 S6 m* J, D% y" a/ w+ ?. T
& I# y, c# P3 p3 z3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
5 N q4 V8 Q1 z* J8 d% c9 M- O# O& H' t$ e- ^/ J7 D# g
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260* M4 z, D6 D) ]& f# v' J. R) f
; I# P- o1 K8 R可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
9 f& e3 f' k3 ~7 C4 r) @9 d$ m; r% R R" c/ V
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
, ^6 A5 K5 w$ Q. W) V) M6 C. j以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
- N+ i3 u1 }' w$ ?; v( K Y
( S# r: b- }9 [- g/ H, ?2 {/ V" Y, v% ^各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:5 B, |4 L0 |; f ]/ u* `
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数# G- E* w5 S b$ y/ y" Y2 h5 V. s
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?) W; v4 x& m" y. D2 O* D
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
. K/ n( k) P6 e% C- i6 l5 Q4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?( @7 y# m4 o$ _
. f+ j3 P) g$ K. M) k1 C以上疑问,还望老贾何众高手指点。
- y, n, k, {# |* @) z7 K) w2 C% R5 `, a3 L) q0 q9 W
谢谢9 ?8 h5 n! k6 B
2 a/ y( e$ H+ S. M
richard |
|