老贾,感谢回帖。
, Z2 m5 D B! I# n# f" u# Q
/ W" C! L! ]# i" H7 y确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。/ M( Z# _' t$ C+ p$ T( }. `. n
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。9 _# x6 P# V+ i7 v! {
4 D; ?5 i2 U$ w% Z; H
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
& R" W. g/ K. m3 o( xCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
' P* @# Q8 w8 i1 z& {% _, W6 c1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245. `, G6 ]+ w1 h1 ~0 `" D0 M
9 o% Y/ E' f$ b2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250" W1 E" [- C) T. ^0 `5 n% A0 h0 k
^6 x3 w1 o0 F5 \& |: q
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
' w0 F5 V$ c/ k) ?" x
0 ~$ C# y$ A2 V* t4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
# T) p9 t& q) O! m& |+ y' T3 u3 j( w n& q" ?
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
9 W' r q3 u y9 k+ c2 _" U* A/ l, d7 `7 U+ V1 x& I
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
h0 h1 T9 P/ _. I8 G以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
0 a2 f4 \* \/ V! A) H# [! h6 H) T5 b. I% a- K# k& f" Y8 B
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
7 s( b5 \: |( [4 |1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数- X9 j6 r5 c' j: s
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
7 o: i, o/ L' a( |. T7 Q$ ~, s3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错? Z, x Q8 J" w& x l/ O1 z
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
0 b$ ~) e4 p) E5 n6 u0 @0 x3 }: z. W1 u: S! d2 {
以上疑问,还望老贾何众高手指点。
( d: \# y6 p5 r; n
" D/ G! |; u! T* K0 H7 E, z3 Z谢谢, ]0 r' D" a) y1 C: s1 i% |2 j
" I% g# n# e, a' \7 x6 ?. q5 urichard |
|