老贾,感谢回帖。
7 x$ E, R4 d. J8 { T3 P5 f3 `
. h9 v% i O6 k/ J+ K- K确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。! f" j6 X: P$ o( w2 Y# ~" p3 A
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
0 r& _! Q: @+ q9 @ T8 Y) |4 M3 p* }8 F6 P: M0 n
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:+ S; g7 y6 A; k- t
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
u; L+ e0 b. |5 ~; A% |, [- R3 H) K1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-2455 @3 z! P2 g5 q5 t
( v0 p) L7 U, _; E' f" V
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-2508 @: W1 \7 z6 M8 }
3 J, A3 V. v, h- u0 ^
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
7 x2 V/ e" q& [$ d( Q( d1 }0 K/ _% |% q8 {
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260; _& [) X; G0 O" A5 F: u
; W, v6 c' v5 J) q; ?# }2 E可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。5 q6 d5 [$ X7 b' ~; v4 A8 @
7 a. P3 |1 D# c# W6 I7 l因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
! e8 B$ s! h) d5 K, N# ?% m以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
" d& ]# m: u9 { E% o. m. Q1 g9 y3 H* U' R- @* A/ C
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
5 Q3 T0 L* g) D2 h/ Q8 L1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
5 ~7 C6 Z5 O5 O% z* c9 U9 u2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
+ ^. n- }; E$ o1 Y3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
3 \/ H) D( X* z( y! \/ q1 O4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
+ i0 n7 e$ i8 @, n2 `3 U4 z- [( m* @) N% }- r [( l& X
以上疑问,还望老贾何众高手指点。$ G# [$ g4 f) m* K9 [9 a$ ]* I k
' X0 a7 ?$ ] X# H/ r3 A谢谢6 P' g( t7 P+ H( a0 C# c4 Q
* [/ Y6 F. e" P2 ]& Z" I# qrichard |
|