买了个正在芳龄的房子,经过几个月的熟悉和检查,发现这里的服务行业有不少也是糊弄的。6 ~2 A/ @& A7 S% z# A+ ?$ S

3 d4 ]" w( u+ ~$ d不知是因为前房主专业问题还是做甩手掌柜的惯了,有些设备弄的确是乱七八糟。1 p8 l/ F* b" Y/ C. t7 B

; Q. X9 o& p2 J8 a! I车库门---弹簧断了,拆下来一看,一大一小,小的断了。是上一个维修服务商的杰作,他们的名片还被前房主钉在开关旁边。虽然是一大一小也能调平,但是不同的疲劳寿命,明摆着是坑蒙客户,同时也不能保证刚好调到合适的预紧圈数。2 E, w" _& \" k. u. N3 H  L& N( D
$ g( q3 R+ X/ C" B
加湿器---发现加湿器的小水阀外结垢很利害,拧了一下发现,阀一直是关闭的,开开就漏,修了水阀,再检查发现供电变压器上没电,拆开锅炉护板,发现一根电源先脱落。再细查,发现安装者动了不少脑筋,就是没有吃透产品的功能。电源接到了锅炉风机上,想是安装者认为加湿器靠锅炉风机控制工作,其不知加湿器是靠温度传感来启动/停止的。  P. [" p1 g/ ~+ g/ x2 M& Z

9 z* E8 a, S) {' k5 Q$ k  N因为彻底清洁冰箱,包括后面,发现制冰机的供水管接头竟然在缓慢地漏,每分一滴,地上应经结了很后的水垢,由于漏的很慢,在地下室没有迹象,倒是有加湿器的功能了。  `) ]3 N8 p5 q! L
  e, ~; C+ J9 L5 d1 y- m2 i
所以对这里的服务商们也没大信心了。
鲜花(657) 鸡蛋(3)
发表于 2011-10-15 22:48 | 显示全部楼层
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-15 23:44 | 显示全部楼层
1# Healthy
& J. M$ z* G3 M6 D" x) w, B, b) ]. @4 _+ u
这就是加拿大,你能够早发现REALITY,U get prepared, 倒也是好事。
大型搬家
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-16 00:32 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
只能说你太强了。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-16 07:44 | 显示全部楼层
有维修经验的工程人员的基本素质
鲜花(34) 鸡蛋(5)
发表于 2011-10-16 09:14 | 显示全部楼层
这技术,考个证卖房子去吧。
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-16 15:29 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-16 17:06 | 显示全部楼层
电源接到了锅炉风机上,想是安装者认为加湿器靠锅炉风机控制工作,其不知加湿器是靠温度传感来启动/停止的...
- U3 y! ]9 c# Z; M& ^- \/ {8 ?Healthy 发表于 2011-10-15 22:07

. a+ s; |7 {' A, z0 W/ H0 b% ~. _9 s. L6 `/ W  G
that should be the right one, when fan is running, water is enable to go in depends the humidity control swithes.
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-10-16 17:50 | 显示全部楼层
that should be the right one, when fan is running, water is enable to go in depends the humidity control swithes.
! k2 X+ m+ g! c: e2 Xpcmouse 发表于 2011-10-16 18:06
2 G! j) Q* P3 `: k, a) ?2 v
/ g8 ?9 j4 V8 n- ^9 L' L+ D9 \
加湿器的设计远比你想象的要...合理。锅炉风机启动,加湿器并不马上启动,它感应的是通过的空气的温度和温度变化率,当温升速度大于2度/分钟&空气温度大于55度时(这两个数值可以设置),加湿器通水;当温降速度大于xx和空气温度低于xx时,加湿器停水。所以说,加湿器是在较高的温度下而且是系统制热起始段开始工作;在系统制热末端停止工作。因为锅炉加热停止后,风机并没有停,是滞后一段时间停止的。是不是比你想象的合理哪? : ]  V# `5 F3 ]6 @

/ U- ~; W, b$ T' [$ i; E( D* L而且其本身并不应该随着锅炉风机不停的断电/通电/断电/通电......。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-16 19:12 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
加湿器的设计远比你想象的要...合理。锅炉风机启动,加湿器并不马上启动,它感应的是通过的空气的温度和温度变化率,当温升速度大于2度/分钟&空气温度大于55度时(这两个数值可以设置),加湿器通水;当温降速度 ...4 _) q: S5 t9 v1 L; x, ^
Healthy 发表于 2011-10-16 18:50

9 Q2 f/ n8 O- Q4 b" N
( l9 w% D+ d$ R7 }看来我想象得太简单了。什么时侯把我家的拆开看看,顺便把 needle valve 清清。
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2011-10-17 12:25 | 显示全部楼层
加湿器是非常难以设计和维护的东西。因为必须要蒸发大量水,就造成杂质积存。目前的主流设计都有一些问题,没有特别好的设计。
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-18 20:49 | 显示全部楼层
鲜花(55) 鸡蛋(1)
发表于 2011-10-19 21:45 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-19 21:58 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
加湿器的设计远比你想象的要...合理。锅炉风机启动,加湿器并不马上启动,它感应的是通过的空气的温度和温度变化率,当温升速度大于2度/分钟&空气温度大于55度时(这两个数值可以设置),加湿器通水;当温降速度 ...
! s% @- [+ K2 H) {Healthy 发表于 2011-10-16 18:50
  g5 V- P9 n" F$ h0 [4 r

2 j8 y# v2 {! K( y$ D, I% |- \俺不是来抬杠的,加湿器有50多的,也有200多的,我也装过3000多的,装的方法不一样的。。。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-10-19 22:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 Healthy 于 2011-10-19 23:22 编辑 2 t0 ^* p- W' a- n

' Y5 G" t3 u1 ]" DDIY车库门弹簧需要细心,镇定,使用合适的装备。弹簧预紧只要推不到30个90度(对7‘的门),前十多个很轻,弹簧还没上劲儿;后来越来越重,其实一般的体力都不是问题,关键是越重人越紧张,越感觉不支。所以站在梯子上操作不是一个好主意。
1 L  W  a( j9 i6 P8 p5 s+ @7 _! S$ |1 Z. ]/ N0 b
这个活不象园艺活,做不好能凑合就成;这个活做不好确实会有危险,所以如果没有DIY的经验,还是不建议搞。因为其间遗忘一个小环节就会出现意外。而且对工具和操作力道也要有感觉,因为虽然只是每次只预紧90度,如果掌握不好施力方向,在最后几下容易滑脱。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-10-19 22:23 | 显示全部楼层
俺不是来抬杠的,加湿器有50多的,也有200多的,我也装过3000多的,装的方法不一样的。。。$ d4 t( a. ]1 C
AASTAR 发表于 2011-10-19 22:58

+ l" L! n+ C! \! D6 D2 A/ T
) Z" \/ ~4 x* |) Y% \3 g: c! _$ x# ]* B, z
欢迎,大家交流交流,多长见识吗。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-4-8 21:11 , Processed in 0.320020 second(s), 31 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表