买了个正在芳龄的房子,经过几个月的熟悉和检查,发现这里的服务行业有不少也是糊弄的。# a) z# e5 D3 Y7 I& h2 c5 R
# O1 M( l4 S; P/ x
不知是因为前房主专业问题还是做甩手掌柜的惯了,有些设备弄的确是乱七八糟。! D- H& E4 J) `6 h; z& O+ o4 m( F
8 Q5 }0 c; F w+ X+ e8 B车库门---弹簧断了,拆下来一看,一大一小,小的断了。是上一个维修服务商的杰作,他们的名片还被前房主钉在开关旁边。虽然是一大一小也能调平,但是不同的疲劳寿命,明摆着是坑蒙客户,同时也不能保证刚好调到合适的预紧圈数。% M; g& S: K1 Q' ?4 d+ L0 F' x
& S9 [( C& m: B加湿器---发现加湿器的小水阀外结垢很利害,拧了一下发现,阀一直是关闭的,开开就漏,修了水阀,再检查发现供电变压器上没电,拆开锅炉护板,发现一根电源先脱落。再细查,发现安装者动了不少脑筋,就是没有吃透产品的功能。电源接到了锅炉风机上,想是安装者认为加湿器靠锅炉风机控制工作,其不知加湿器是靠温度传感来启动/停止的。( Z8 P" g9 ~: C D
5 R& F2 d, p/ d0 W o2 Z因为彻底清洁冰箱,包括后面,发现制冰机的供水管接头竟然在缓慢地漏,每分一滴,地上应经结了很后的水垢,由于漏的很慢,在地下室没有迹象,倒是有加湿器的功能了。0 }0 |; Z0 x0 b# B% p
that should be the right one, when fan is running, water is enable to go in depends the humidity control swithes. 8 S" h" m! I- K: m% |# x+ P5 mpcmouse 发表于 2011-10-16 18:06
加湿器的设计远比你想象的要...合理。锅炉风机启动,加湿器并不马上启动,它感应的是通过的空气的温度和温度变化率,当温升速度大于2度/分钟&空气温度大于55度时(这两个数值可以设置),加湿器通水;当温降速度 .../ b" N: A, v4 L0 o' L
Healthy 发表于 2011-10-16 18:50