[电工客栈] 一个小问题, 展示你的基本功

[复制链接]
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-30 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 任大先生 于 2011-1-30 18:24 编辑
3 j1 ~5 P7 m* K. n+ i
1 F. [$ T: s5 k. G俺要在独立屋的顶楼,天花板(不是吊顶)上,装一个吸顶灯. 有兴趣的朋友,请列举安装和布线的注意事项.
  R6 t$ V: O7 e注:本人反对"灯亮=合格"的做事原则, 所以, 请附带你做法的理论依据.
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-30 21:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-1-31 19:58 编辑 ' }+ Z# y: S6 u- k

6 w  N% M2 T" B. o8 }0 Nyou think you are a smart ***,  you want to help, you got to do sth instead of playing
8 ~! X# O+ ]% I6 }trick.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-30 21:55 | 显示全部楼层
先谈一下你会怎么装。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-30 22:31 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
我相信华人电工里有真英雄,也相信这个论坛属于挑战者的舞台. 我厌倦了农民之间的互相嫉妒与漫骂,所以....小小题目,抛砖引玉. 如果真的因为大家在过年,没有答案,三天后我会把自己的做法拿来讨论.不过我坚信不会是这个结果.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-31 16:37 | 显示全部楼层
我谈一下我的想法:
- A6 W8 ^! e% i* V. b% j1.利用这个论坛讨论一些技术问题, 便于大家相互学习,共同提高.$ i% `8 E, j2 |% S
2.展示一下我们华人电工中的精英力量,通过树立榜样,使大家建立学习电工技术的积极性和自信心.
! }1 `; D0 A9 ^/ Z$ G' H% V3.闻道有先后,术业有专攻.抵制抬高自己,诋毁别人的作风;杜绝华人电工的农民习气,统一认识,取长补短.! j. D/ |& q+ E! v( z) g
我想所有的华人电工,能够暂时放弃追求功利的心态,转而认真学习专业技术,将来真正形成了华人的Journeyman/woman队伍,善莫大焉.$ u, v  Y( M8 l1 I/ X9 D6 ?
诸位意下如何?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 18:54 | 显示全部楼层
这种问题太白吃,要说不会就说(请教),下回换个问法!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 19:51 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2011-1-31 19:56 编辑
" Z. i. @: I, Z# v3 o6 H2 R8 H! p1 I3 s- [& t
30-400 Wiring of luminaires
& i. P4 W. x$ r! I( |& R& qAll electrical wiring on or within a luminaire shall be% M' x/ P0 z* R& {( l! h
(a) neatly arranged without excess wiring;
. s4 U" e: {6 f/ H$ y; S(b) not exposed to mechanical injury; and- A8 u5 N9 h6 N  ^& R' \. [
(c) arranged so that it is not subjected to temperatures above those for which it is rated.
3 r2 `' s  T' ?5 M) \1 u  Q30-402 Colour coding
2 ]5 F" }( T7 e* `( @: o9 HNotwithstanding the requirements of Sections 0, 4, and 10 with regard to the colours used for distinguishing and identifying conductors, a continuous-coloured tracer in the braid of an individual braided conductor shall be permitted for the supply conductors of a luminaire, the colour of the tracer being black, white, and green for the ungrounded, identified, and bonding conductors respectively.
9 ~# S) F8 d; ~; P30-404 Conductor insulation0 E/ B& t% l9 _4 b# q. ~
Luminaires shall be wired with conductors at least No. 18 AWG, having insulation suitable for the voltage and temperatures to which the conductors may be subjected.
6 S2 O9 ~  {3 w6 X3 M4 {4 Q30-408 Wiring of ceiling outlet boxes
& z, U% i+ V7 y0 p# t. t9 K(1) Branch circuit conductors having insulation suitable for 90 °C shall be used for wiring of ceiling outlet boxes on which a luminaire is mounted, except for boxes in wet locations where Type NMW or NMWU cables are used.
6 E3 K$ [3 \$ @0 y(2) For purposes of compliance with this Rule, the ampacity of 90 °C wire shall be limited to the ampacity of 60 °C wire.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-31 20:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 任大先生 于 2011-1-31 20:35 编辑
4 G5 n. m, h. T8 I9 K2 G
$ |8 b1 g& K& u. i# o我就说华人里面有高人, yzdzhg 兄扬扬洒洒一大篇.说出了吸顶灯一要害:温度对导线绝缘的影响,并且给出了解决方案.还点出了布线时要注意的方面,针对顶层,给我们深入讨论开了入口.好家伙,厉害!....大家请继续.另外,看得贯兄可能小看这道题了,有机关...
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 22:20 | 显示全部楼层
机关不就是要考虑重量,防潮。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 22:29 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
老任关于毛胖子的话倒是让我真佩服你,是个爷们
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 16:46 | 显示全部楼层
changlu兄新年快乐! 兄台太客气了, 其实changlu兄的电工实战经验,不但对于我,我想对于我们大多华人电工,都是一个很好的学习资源.兄弟说话不周之处, 还望见谅.2 N; b: ~' g8 {2 C" v" w
changlu兄真是妙人,四个字点中这吸顶灯一要害:防潮. 不但是机关, 在我私下看来,还是"死穴". 为什么这么说呢? 我觉得这个问题深究起来,是根本无法解决的 (独家看法).
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 17:15 编辑
6 l8 O& k, [' r
1 G! u2 Y& I! O3 x$ w- g3 k7 _我们照着changlu兄点的入口,走下去看看:
0 ?% q! |; j: ]3 O7 i0 `% _% a$ n4 [8 K我们知道,普通吊灯如果不超过23公斤,可以装在天花的灯线盒上(CODE 30-302-4). 我们楼顶的天花石膏板(假定是石膏板)上面是保温隔热层, 再上面的空气可就与室外对流了. 普通的吊灯灯线盒外,可以包一个塑料WATER-PROOF(就是那个塑料薄膜盒子),用透明胶带把它与隔热层下的塑料薄膜布粘好就可以了.
9 x; q5 d, b6 o5 Z' `9 m( h9 r) M6 g可是,吸顶灯(RECESSED LUMINAIRE)的接线盒在哪里?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:37 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 17:57 编辑 " Z, W) `7 K# [) g
9 [7 {+ O, H  ^) }, l2 n
CODE 规定: 所有的接线盒必须可接触(12-3014);又说,所有的盒子必须牢固地固定在它的位置上(12-3012-1). 麻烦来了,我们有两个选择: , `4 Q$ C6 S& [. Z7 j& @
一是在吸顶灯外, 单独装一接线盒在旁边的天花上;或是再挖一检修孔,把盒子装里面. (不知道别人怎么样,反正我是房东的话,绝对不会容许在我家天花上挖N个检修孔或者加上莫名其妙的接线盒).
2 l; F5 r0 v& A( t' a二是拿灯孔当检修孔用,把接线盒装里面. 这也有问题:CODE 规定这个孔必须不小于400平方CM,(CODE-30-910-6)如果是方的,就是20X20CM(一乍见方)! 我要这么大吸顶灯干什么?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:54 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
其实我们通行的做法是个折中的,不完美的做法:
) k! D% }4 q1 r把这吸顶灯看作是一可移动的装置,用BX线与接线盒相连,接线盒不固定. 接线盒往后的NON-METALLIC-SHEATHED CABLE(塑料护套线)留够足够的LOOP(余量),使得松开吸顶灯后,我们可以把接线盒拉出灯孔外. 这么做, 当然不完全符合CODE的"稳当"精神, 而且使得我们这里的 WATER-PROOF无法盖住灯孔. 因为你就算把塑料布包在灯筒外面, INSPECTOR检查完了,也没有办法帮你还原 (除非他和你一样,爬阁楼上去).
2 W3 |" ~1 o' s- p$ P换句话说, changlu兄引出了CODE一个 自相矛盾的地方.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 20:56 | 显示全部楼层
看了半天,你所说的吸顶灯原来是嵌入式灯具,这种灯具没有自带接线盒的吗?上个图看看
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 20:57 | 显示全部楼层
写出防潮这个方面,是抛砖引玉, 一定还有其他方面属于"机关", 请大家继续讨论.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:06 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
再就是隔热
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-2-2 21:37 编辑
& F! ?0 f5 r& ~3 Z- w* k; j; J
# b! F7 X" h3 n! F* Q6 Z" {7 O所有的内嵌灯都自带接线盒。
2 P' k) H7 a0 e+ Y8 _9 y问题的关键是AIR TIGHT,fire hazard,走线和安装的位置。
, Y4 U) U. Y5 s! k2 R" K# N) Z没有WATER-PROOF这个说法,是AIR TIGHT。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:37 | 显示全部楼层
我谈一下我的想法:& I0 [& @5 @- L4 |6 h$ E: [  Z
1.利用这个论坛讨论一些技术问题, 便于大家相互学习,共同提高.& m4 W0 k2 v% H, F
2.展示一下我们华人电工中的精英力量,通过树立榜样,使大家建立学习电工技术的积极性和自信心.
9 u8 m! J% u5 ~3.闻道有先后,术业有专攻.抵制抬高 .... k, x& S6 J& ?/ {
任大先生 发表于 2011-1-31 16:37

& `; p9 q4 w/ n" h7 Q2 |. t6 g
/ h3 C! o9 o5 _. V3 C8 y/ V3 i+ z6 T除了农民的这个说法,其他我都同意并支持。
+ l, v7 b% O$ Q0 V, \; k中国的农民是最能够吃苦耐劳的善良的普通大众!
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:16 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 22:53 编辑
0 [% r! ?8 w2 U* x% d
4 z/ B5 s5 K& \. |" F% {AIR TIGHT受教,受教! 对不起大家我应该多打一个字:吸顶筒灯.
% m6 F$ p4 {% Z( N* K7 Nfire hazard方面,灯的选型有讲究IC和NON-IC. 如果需要配线,绝缘部分yzdzhg 已经描述了.5 M/ L9 S; q$ }- n7 t
安全方面呢?
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 22:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-2-2 22:31 编辑
7 a) s- Q% h0 h, d) i! M( c# Q0 E  [) q6 C% K, v+ m4 i
线,  家用的你基本上没有机会买到90度以下的线。" v4 U; X8 K, x- ^7 Y0 v' o/ s
最近的房子都有VENTILATED FAN,都不需要DE-RATING。0 P/ `; y: P- C# C$ }! K( T
线的绝缘,防潮,都不需要考虑。
* r" d' L* B9 q% d1 u( K* @. ]1 j
最重要的是要知道有些地方是不能打洞放灯和线的,否者影响结构。
; F$ m+ i5 a7 E* Q/ D3 ?1 M% ~第二是,要买IC RATED lighting FIXTURE or equal products;
3 X* B4 p, E1 }( z3 {第三, 我见过很多火灾就是错误的安装这种灯。你若没有装过,没有把握,最好不要自己装。保险公司不保。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:39 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
关于农民一说,鄙人还是想坚持自己的说法,为何呢?因为这个问题太严重了些: ! [8 u+ S- M0 L! _
一,三十亩地一头牛,只要有钱拿就行,不思进取了.中国人很多时候都死在安逸上面.; J/ r6 t5 B6 P0 Z2 a; L5 v- {
二,心态狭隘,没有群体合作意识.不光电工,连中国很多科学家也这样.
2 Z: t, d- T& j' ?农民这个说法,我想挑动一下所有人的神经:1)我们是工人阶级. 2)我们生活在陌生的土地上, 没有安逸的权力.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:42 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
隔热真是个大问题,不过还是可以解决的.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-6 00:38 | 显示全部楼层
装了没有?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-3-6 19:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 任大先生 于 2011-3-6 19:25 编辑
; [! z6 {+ g2 z# W( N9 j. R) k2 q7 _: y, z. {
嘿AASTAR 兄, 其实我写这个帖子就是想引大家多写宝贵文章的, 其实我们厂出的每个CAMP几乎都有筒灯. 我想说:中国的弟兄就是聪明, 几句话就说到关键. 我们厂的洋电工半天还整不明白呢.