: M  ^1 W/ \1 ?5 P8 [俺要在独立屋的顶楼,天花板(不是吊顶)上,装一个吸顶灯. 有兴趣的朋友,请列举安装和布线的注意事项.; C  z4 ^, C3 f) o# J; g
注:本人反对"灯亮=合格"的做事原则, 所以, 请附带你做法的理论依据.
理袁律师事务所
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-30 21:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-1-31 19:58 编辑 : Q5 h0 z5 c5 s' r. X

* T" A: b$ h5 ?  n1 zyou think you are a smart ***,  you want to help, you got to do sth instead of playing# K, o" J! Q. A" ]" C& @
trick.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-30 21:55 | 显示全部楼层
先谈一下你会怎么装。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-30 22:31 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
我相信华人电工里有真英雄,也相信这个论坛属于挑战者的舞台. 我厌倦了农民之间的互相嫉妒与漫骂,所以....小小题目,抛砖引玉. 如果真的因为大家在过年,没有答案,三天后我会把自己的做法拿来讨论.不过我坚信不会是这个结果.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-31 16:37 | 显示全部楼层
我谈一下我的想法:* ?$ [. n2 I8 y' }8 Z! L( g5 F
1.利用这个论坛讨论一些技术问题, 便于大家相互学习,共同提高.
) W- }" i7 `. u8 K" ]; q2.展示一下我们华人电工中的精英力量,通过树立榜样,使大家建立学习电工技术的积极性和自信心.
7 H" `* J, P# d! _4 f2 i5 {3.闻道有先后,术业有专攻.抵制抬高自己,诋毁别人的作风;杜绝华人电工的农民习气,统一认识,取长补短.
: X9 C% F1 K8 C! w- A6 P我想所有的华人电工,能够暂时放弃追求功利的心态,转而认真学习专业技术,将来真正形成了华人的Journeyman/woman队伍,善莫大焉.
$ n4 K2 J4 F5 n+ K, ^诸位意下如何?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 18:54 | 显示全部楼层
这种问题太白吃,要说不会就说(请教),下回换个问法!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 19:51 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2011-1-31 19:56 编辑
" e5 }3 I, u! I, D5 ]; t, r  l# Z% H
30-400 Wiring of luminaires
* V! @5 G9 w  [; [4 \! J' B! {All electrical wiring on or within a luminaire shall be! w. H$ e9 z8 u+ `- m  P0 t- ^0 ^3 [
(a) neatly arranged without excess wiring;
% K, s, S9 R, \. {- Q2 ^(b) not exposed to mechanical injury; and
1 O3 l4 Y' ]" b8 C6 k, \(c) arranged so that it is not subjected to temperatures above those for which it is rated.3 n2 F. S/ n% F7 f( k
30-402 Colour coding
( K$ y0 ^0 B6 O5 t, v3 ~. \  ^! cNotwithstanding the requirements of Sections 0, 4, and 10 with regard to the colours used for distinguishing and identifying conductors, a continuous-coloured tracer in the braid of an individual braided conductor shall be permitted for the supply conductors of a luminaire, the colour of the tracer being black, white, and green for the ungrounded, identified, and bonding conductors respectively.. [" Y8 N* x3 `3 A
30-404 Conductor insulation3 n6 v- E. T  m2 P% C
Luminaires shall be wired with conductors at least No. 18 AWG, having insulation suitable for the voltage and temperatures to which the conductors may be subjected.
0 X" n( T8 T/ R( G1 ]9 s30-408 Wiring of ceiling outlet boxes
/ J, f" D0 Q, X% a(1) Branch circuit conductors having insulation suitable for 90 °C shall be used for wiring of ceiling outlet boxes on which a luminaire is mounted, except for boxes in wet locations where Type NMW or NMWU cables are used.' t5 ]( p* x) Q- z
(2) For purposes of compliance with this Rule, the ampacity of 90 °C wire shall be limited to the ampacity of 60 °C wire.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-31 20:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 任大先生 于 2011-1-31 20:35 编辑 " N& o) p/ ^7 s+ o& ~3 f" Y2 P
- C6 e/ F/ [4 e. q
我就说华人里面有高人, yzdzhg 兄扬扬洒洒一大篇.说出了吸顶灯一要害:温度对导线绝缘的影响,并且给出了解决方案.还点出了布线时要注意的方面,针对顶层,给我们深入讨论开了入口.好家伙,厉害!....大家请继续.另外,看得贯兄可能小看这道题了,有机关...
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 22:20 | 显示全部楼层
机关不就是要考虑重量,防潮。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 22:29 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
老任关于毛胖子的话倒是让我真佩服你,是个爷们
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 16:46 | 显示全部楼层
changlu兄新年快乐! 兄台太客气了, 其实changlu兄的电工实战经验,不但对于我,我想对于我们大多华人电工,都是一个很好的学习资源.兄弟说话不周之处, 还望见谅.: T8 T1 B0 t7 C( A7 f* t) J
changlu兄真是妙人,四个字点中这吸顶灯一要害:防潮. 不但是机关, 在我私下看来,还是"死穴". 为什么这么说呢? 我觉得这个问题深究起来,是根本无法解决的 (独家看法).
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 17:15 编辑 5 b( b$ Q3 W  G% t, W
% V9 z: @: E: k. }8 h, P$ e
我们照着changlu兄点的入口,走下去看看:
1 J1 `- g4 e0 A* ^9 `: E我们知道,普通吊灯如果不超过23公斤,可以装在天花的灯线盒上(CODE 30-302-4). 我们楼顶的天花石膏板(假定是石膏板)上面是保温隔热层, 再上面的空气可就与室外对流了. 普通的吊灯灯线盒外,可以包一个塑料WATER-PROOF(就是那个塑料薄膜盒子),用透明胶带把它与隔热层下的塑料薄膜布粘好就可以了., P$ \( y1 |$ a
可是,吸顶灯(RECESSED LUMINAIRE)的接线盒在哪里?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:37 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 17:57 编辑
* x3 p- i; `8 J7 a1 g  _3 ?
7 F  ]; p/ W' E6 f& k0 X' xCODE 规定: 所有的接线盒必须可接触(12-3014);又说,所有的盒子必须牢固地固定在它的位置上(12-3012-1). 麻烦来了,我们有两个选择:
, }9 D) l) f% h# M一是在吸顶灯外, 单独装一接线盒在旁边的天花上;或是再挖一检修孔,把盒子装里面. (不知道别人怎么样,反正我是房东的话,绝对不会容许在我家天花上挖N个检修孔或者加上莫名其妙的接线盒).
  m  a4 x  D+ G1 o& Z" G7 `二是拿灯孔当检修孔用,把接线盒装里面. 这也有问题:CODE 规定这个孔必须不小于400平方CM,(CODE-30-910-6)如果是方的,就是20X20CM(一乍见方)! 我要这么大吸顶灯干什么?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:54 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
其实我们通行的做法是个折中的,不完美的做法:
0 O* j+ R1 E* T! U% P* F把这吸顶灯看作是一可移动的装置,用BX线与接线盒相连,接线盒不固定. 接线盒往后的NON-METALLIC-SHEATHED CABLE(塑料护套线)留够足够的LOOP(余量),使得松开吸顶灯后,我们可以把接线盒拉出灯孔外. 这么做, 当然不完全符合CODE的"稳当"精神, 而且使得我们这里的 WATER-PROOF无法盖住灯孔. 因为你就算把塑料布包在灯筒外面, INSPECTOR检查完了,也没有办法帮你还原 (除非他和你一样,爬阁楼上去).
: H2 h( o+ V: ^; g5 k2 W换句话说, changlu兄引出了CODE一个 自相矛盾的地方.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 20:56 | 显示全部楼层
看了半天,你所说的吸顶灯原来是嵌入式灯具,这种灯具没有自带接线盒的吗?上个图看看
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 20:57 | 显示全部楼层
写出防潮这个方面,是抛砖引玉, 一定还有其他方面属于"机关", 请大家继续讨论.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:06 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
再就是隔热
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-2-2 21:37 编辑 1 z$ k, f% o. @8 E$ m7 P

# p6 m6 l; O$ ?6 z: X$ X% f所有的内嵌灯都自带接线盒。
( J  Q! {* I( W# {0 x+ \问题的关键是AIR TIGHT,fire hazard,走线和安装的位置。# G# B9 Q0 P) u" `/ A4 W2 \
没有WATER-PROOF这个说法,是AIR TIGHT。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:37 | 显示全部楼层
我谈一下我的想法:
) h' W3 g3 F3 K( @- L1.利用这个论坛讨论一些技术问题, 便于大家相互学习,共同提高.( ?6 C% N: p9 r3 ?( Y! M
2.展示一下我们华人电工中的精英力量,通过树立榜样,使大家建立学习电工技术的积极性和自信心.$ k2 Q% m/ B9 q
3.闻道有先后,术业有专攻.抵制抬高 ...
' j; }, C" j# H6 G任大先生 发表于 2011-1-31 16:37
, R# ~6 Q* d! @0 N

; ~  M! ~" l6 ]0 j$ h除了农民的这个说法,其他我都同意并支持。: J& ?6 L0 h) }( r
中国的农民是最能够吃苦耐劳的善良的普通大众!
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:16 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 22:53 编辑 6 a; S9 e5 m9 o, x

$ j$ z6 O% M8 Z+ e6 r" dAIR TIGHT受教,受教! 对不起大家我应该多打一个字:吸顶筒灯. ; B/ v6 v, f1 F1 o5 @
fire hazard方面,灯的选型有讲究IC和NON-IC. 如果需要配线,绝缘部分yzdzhg 已经描述了.
! V5 C/ I7 f. n! F安全方面呢?
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 22:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-2-2 22:31 编辑 ) E, G3 _1 u- V

) v$ n$ N8 m% ^$ v0 G7 w' f线,  家用的你基本上没有机会买到90度以下的线。' h) u/ U' {# f/ h  j) v
最近的房子都有VENTILATED FAN,都不需要DE-RATING。& Z* E6 ~+ I7 Z8 }7 ^- y. Z; L5 D
线的绝缘,防潮,都不需要考虑。- y( {6 I0 _# B) T2 t1 v- f

/ ?/ S; M  d( j0 {) w+ X0 L) O最重要的是要知道有些地方是不能打洞放灯和线的,否者影响结构。
+ M. O# S3 X& ?# O+ O第二是,要买IC RATED lighting FIXTURE or equal products;
4 L, x) \8 m/ K! p第三, 我见过很多火灾就是错误的安装这种灯。你若没有装过,没有把握,最好不要自己装。保险公司不保。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:39 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
关于农民一说,鄙人还是想坚持自己的说法,为何呢?因为这个问题太严重了些: " |8 n+ w3 U$ P5 m" U
一,三十亩地一头牛,只要有钱拿就行,不思进取了.中国人很多时候都死在安逸上面.- }, Y1 J) u# q0 d
二,心态狭隘,没有群体合作意识.不光电工,连中国很多科学家也这样.
! ]' Y& j- \4 O农民这个说法,我想挑动一下所有人的神经:1)我们是工人阶级. 2)我们生活在陌生的土地上, 没有安逸的权力.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:42 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
隔热真是个大问题,不过还是可以解决的.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-6 00:38 | 显示全部楼层
装了没有?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-3-6 19:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 任大先生 于 2011-3-6 19:25 编辑
' O" N! f& ~+ h, J+ `0 X+ _( S) N+ ]3 C# ]4 _) |
嘿AASTAR 兄, 其实我写这个帖子就是想引大家多写宝贵文章的, 其实我们厂出的每个CAMP几乎都有筒灯. 我想说:中国的弟兄就是聪明, 几句话就说到关键. 我们厂的洋电工半天还整不明白呢.