如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。: L" J2 O% G$ f9 L& [, f' S
; o$ z+ \3 v7 G) @" P  J
High Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。
% T! N  i0 O$ f0 t1 c# @
9 p  h5 w1 i/ X2 }+ v正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。
9 ^# ], F+ t; c* j) x如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。
: R( h. r, _: J; c- e' D2 q
% @2 g- h3 [" ?) ]  D7 ]* |, ~, R另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155' @* I. a2 Y, N" I
8 z% |0 C2 M% h! o3 m
亚省华人 冷暖水喉5 _, ^0 b6 I: c2 G' W. J- R
Alcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。: n! L" r/ h1 C  M& f2 ?+ j8 y
5 k* [" T0 K' Q2 M3 S8 [3 |6 Y
Tel:  (780)444-7957, (780)716-7666
, V" g& t7 k7 l5 CEmail: alcomhvac@hotmail.ca) |0 o/ a: t" e. g
Contact:  Walker