请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
理袁律师事务所
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。
$ G; m3 l: R/ r+ ?" J/ ]5 l. X; U% |% Y3 H, k  U5 P
High Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。
0 q% A+ r7 m. H6 G$ K' H8 P% u& w4 V4 @
正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。0 z# }+ ^+ ~2 `3 S. F# N
如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。- u! [8 ^$ }, e* v; b

+ j' J& V5 K4 F! ], p( {. q另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155
, ~+ H; b: f2 i% K5 \" c( }- [# e
' }9 U% q# i8 ^& q) r' e亚省华人 冷暖水喉4 P/ S, }; ~* F9 C$ J
Alcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。- ?( n) S7 ]4 U/ s1 g1 M" c. P; P+ x

$ J2 ^6 o, Q2 Z9 r5 S- FTel:  (780)444-7957, (780)716-7666
6 `3 e' G- B4 D9 Q0 J" xEmail: alcomhvac@hotmail.ca
9 F9 `# g1 g9 [7 KContact:  Walker