请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。5 X$ w# p% N5 f4 i, T2 @

, J7 ^; b* }, _High Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。
" I7 s0 g: ?+ f' g7 \
. O7 n, E  `7 F正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。. S4 x# h% a; j. `8 F% W
如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。
9 i+ Y; Q( I4 z8 Z4 Y* I" N
; h8 _2 [9 m& \+ z" _" V另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155( j5 E! W# Y8 _5 \4 h( \

3 @' D& u1 a$ Q; ]( t( ~亚省华人 冷暖水喉% ^5 C" I  }/ x) o5 B( D. d' ~, h/ L
Alcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。9 T5 s2 h' @2 v
. x7 \( _$ u) _; A- v+ }0 B
Tel:  (780)444-7957, (780)716-7666% I- V+ `2 p8 E4 H
Email: alcomhvac@hotmail.ca$ Q: @8 u5 Q2 |! {: A+ s1 o
Contact:  Walker