埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2536|回复: 5

请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。
: w# k# X. u. D. r% Y1 B5 S7 V' ~9 S% }
High Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。
; Z7 \' d: P4 p, U: a7 \* m/ w
5 {( {$ P2 g) z! \" Y# E, L) }( n正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。  E3 Q( N2 d* F" {8 Z5 Q" T( ]# y
如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。
" n' |7 H1 K' L# O9 @0 T% N, {9 A) L$ E( W, f/ u0 z" f
另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155
9 e" \' U* }6 f' g! O8 B7 F: V$ a; D& K# L9 H& _4 z' f
亚省华人 冷暖水喉
' k9 u7 X" e9 a$ X% J$ g, j/ R. L! E) Q( BAlcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。2 U4 \9 x5 `- E( A* F
" z" j7 ]& A3 Q4 h3 P
Tel:  (780)444-7957, (780)716-7666
4 C# s- \; E. d! e- ]8 q5 TEmail: alcomhvac@hotmail.ca# u" a* z4 e# \! s( W) S2 `
Contact:  Walker
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-9-13 14:10 , Processed in 0.150216 second(s), 16 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表