请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。
6 |% z8 [6 S8 w* O9 Y0 z. j8 }# A5 R+ S" o
High Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。
* K4 V8 C( B1 M+ ?" N# ~* q
+ j: F" ]5 g8 i% ]6 D+ `0 X5 ^正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。
- d' T- v1 P" a" b' }8 z如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。
- [) G8 k( O/ q. f. R
# z4 j) [' ^8 V# m; g" n另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155
! z0 H$ j( H9 V# r$ q, ~
+ V' Q( A- i" {/ L( t亚省华人 冷暖水喉
% o3 F' _. G6 A! k. PAlcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。
$ v% [7 q/ P7 U: i* L# C- ]7 V3 |0 q- c" Y: r
Tel:  (780)444-7957, (780)716-7666
1 E; S' ~* A* [) W) G/ n  M# [Email: alcomhvac@hotmail.ca5 ]/ h3 e7 v3 Y; P2 f
Contact:  Walker