UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
3 ?8 P# f) h+ e3 w8 H(1)日检; y) |5 l. z3 _0 ^
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;/ B, O7 c2 A, m
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;7 U' f. Z: l6 ?. m t
3)有无异常噪声;
& o6 @! ]7 N' u' t% O+ ]9 U4)确认通风栅格无阻塞;
* V3 k. Q q" T9 I5 s% r% |5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
+ E" b2 b' G5 c(2)周检/ B4 ?. ?6 j1 X1 i) P
1)测量并记录电池充电电压;/ `' H7 L0 `* z3 d5 n. j& c( `
2)测量并记录电池充电电流;
7 r, z7 K n$ Q3 e3)测量并记录UPS 三相输出电压;% x6 h7 G j) v, w3 Y0 B# _! e
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
0 s7 F! Y0 q p, z如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。6 j" H0 {# C ]1 q" t
(3)年检1 u4 v' E" V& q. t
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
, {* m- r. A2 t J# m* I1)首先按周检的内容进行检查;5 {" }5 d% h' O5 d* B
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;9 Y! Z8 V/ g# m
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;8 l+ m& N; H( q
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
/ Q8 Y& P+ ?; l5 v5)打开UPS门板和内部的保护盖板;( J# y3 `6 l- G/ ?4 Q4 q
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:
3 B' z. `# ~; c: a* i电容----检查漏液、变形等
8 r1 U+ `' u3 N! f& ^磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
3 t: M# H" U a0 K' j电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固0 b+ @! [; h" K( ~/ T. g9 v$ @6 a
印刷电路板----检查清洁度和完整性
0 i. c2 q! P% |; a/ A: Z. \) v7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;; ?: w5 T2 j+ _0 W
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
' {/ G1 r2 o- |) Y: H/ B9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
# I2 F( s: y8 n# ^/ p(4)其他检查
( K7 v0 T4 ]7 y. A1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
$ p2 \7 `" D% C2 S, _7 y8 V' z2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。
4 d& J' ~9 P3 s2 u% F' N# {3.1.2 电池维护+ p# f& Q( b2 z
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。' @: ?8 p# ?/ ]$ N# s7 g4 E1 |
(1)蓄电池保养( {- i8 A; H3 K( Z! a
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:) a, x" I: I0 p! k
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
) u% Z" \% e2 \/ x1 J0 D# J/ E2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
1 z6 p ?4 p6 H# @ n3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;" Q7 ^2 L: q4 ?
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;1 g) Q2 K" Y1 Y) `" y2 U% N
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
b/ d+ i$ C. g) z! q. r# s6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。+ O. `$ Z# R5 y, c7 N" D
(2)手动电池自检! [4 ~/ X* C* M
允许手动电池自检条件为:" l' q) ~) U0 }3 P5 o
1)电池接触器闭合;& r: q' W# M- R( R; `* a; {
2)电池处于浮充状态;
" S: y4 M' j- m* W# F3 \3)整流、逆变通讯正常;% C- _5 d; s2 k& t
4)电池状态正常;
. V8 ?3 J: F. Y3 t+ K8 f- K5)整流器工作正常;6 G- X+ \1 k: G3 q6 t* A( z! I" G. Q3 u
6)市电电压正常;
V# D6 W* i6 b& n* l7)逆变器正供电;
- H3 h7 h/ w1 q4 J5 i8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
( n5 g- o1 x) ]2 _5 v9)UPS 不处于联合供电状态。' ~% K0 T8 U& {$ B
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
2 [4 X4 z- J2 T/ _4 x- V按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。
" `' u5 |- }7 G电池自检结束转均充。4 O: J4 K1 L# ?9 |! b8 w9 t
(3)自动电池自检. G5 v9 Y( F3 p& `( v
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。2 m/ t, z' t) U
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
0 k% g$ t/ X) `# x$ O4 y3.1.3 故障检修7 k. Z7 o+ {$ M1 f
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
' W- h6 i" A4 T5 A: @" s3.1.3.1 故障诊断基础
( Q# p' u, N3 P1 K8 a1 `一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
) O. v( g9 @* N0 ?' Q, ~UPS 输出电压一般偏差不大于2%; ^" x8 b% w# j7 s q$ k
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;) i4 w" F4 Y$ M5 v2 ]/ @- e
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
3 Q$ V$ G5 U6 |3.1.3.2 故障诊断步骤
/ h" M8 Q2 V$ i( K! F4 q& F【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。4 p! t X. ?, m4 r/ J% O7 U# j
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。 M8 ]. U$ u4 R: `7 O
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
1 o* v, b% k' j: S' q9 _3.1.3.3 异常处理
8 e% q& E' Z/ Q! Q4 `2 zUPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
& g/ X, h% H* t: A; h! G. d表1 无告警指示的故障处理
6 K& W5 b) c( V. Y9 T序号 现象描述 原因分析 处理办法
% o6 P: P* H# U: M, l1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入& j5 ]5 y" n* L0 x( J
B.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
9 C! |/ y# }1 z7 H6 G2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当
. Z# ?/ Q/ B5 t$ Y3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
- D. O4 X4 L7 Z1 M当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
9 ~$ H$ ~4 Q5 m& `UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
. a B. ], N5 r0 I ! Y: m2 {+ A6 Z8 F! U0 O
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件/ q! V7 g( }/ G& W! E( `
1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器 5 k# U6 [5 n& K! i. Y8 z) P
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z
; I; m/ R: C9 @7 f. A3 _* ?7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP6 S% Q' J' c# N5 w5 @
10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2 ; W/ }% F4 {) g1 L3 Z3 s
12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3
6 Z( V/ {3 }/ V% i- n15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5
0 o c9 H8 [; o; j+ [$ M# u18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
* n# C3 ]9 K' t) c6 ]) g7 X( A21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个
, L) u4 P, g8 V3 f2 v3 v4.2 显示控制面板
! g: s% ~6 R1 C1 j8 i显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|