埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 3987|回复: 4

[技术互助] 燃烧器氧助原理

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-5 07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
氧量调节控制原理7 O% B1 L" F& T* \! O, p% W. w
氧量调节是指在燃烧器运行过程中,通过对燃烧后烟气成分中的氧含量进行实时分析,并与设定值进行比较来控制燃烧器空气输入量的一种技术手段.通过这一技术可以在确保燃烧安全稳定的前提下,尽可能地降低过量空气量,来提高加热炉系统的热效率以节约能源.
3 v" L* A+ j/ t% J' ]) x1 G采用氧量调节系统后,控制管理系统对烟气中的氧含量变化进行实时检测,并迅速对空气的输入量进行相应的调整.由于这种调整使得过量空气始终保持在一个相应较低的水平,因此加热炉的热效率会得到提升,从而达到节省燃料的目的.# ?1 L. t" F  F! v% l- r4 j: `
1.   燃烧器待命时,在燃烧管理器(W-FM100)上启动氧量调节控制模块,加热氧探头至700℃。
0 d" x4 @5 E8 }: A8 j% V3 a7 D2.          在未进入氧量调节控制前,对燃烧器的调试中预先设定两条曲线:
3 t* o) B& s  Ka.        未进入氧量调节的工作曲线。7 N. r: }8 M8 l9 S+ t1 l! |1 D, ]
b.        安全线  (CO临界线)。
' E) v( H7 @4 @' |$ }3 Z3.         进入氧量调节方式,设定调氧量节控制工作曲线。  c( W7 {4 x. q( w8 I4 V8 ]7 h
4.        燃烧器启动后,燃烧时先进入无氧量调节控制模式下运行,燃烧稳定正常后在自动进入氧量调节控制方式。" W( {3 t: N* d4 `" {
5.        进入氧量调节控制方式后,燃烧器按照氧量调节控制方式运行。9 c4 L! ^+ S+ t* A
a)        在运行中,如果实际运行曲线和氧量调节工作曲线有偏差时,W-FM200管理器会自动对比 、运算,分配风门、混合头、燃料调节器的伺服电机的角度,使之按照氧量调节工作曲线运行.
, C. @9 R$ _! s% [' W% |( S1 ab)        在运行中,如果实际燃烧运行曲线超过安全线,燃烧器会自动跳出氧量控制方式,使之在非氧量调节的控制方式下运行,待条件满足后,再次自动回到氧量调节控制方式下运行.
鲜花(83) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-5 08:10 | 显示全部楼层
氧量调节控制原理
; z' b0 g$ R. m8 x1 O  L6 ]氧量调节是指在燃烧器运行过程中,通过对燃烧后烟气成分中的氧含量进行实时分析,并与设定值进行比较来控制燃烧器空气输入量的一种技术手段.通过这一技术可以在确保燃烧安全稳定的前提下,尽可能地降 ...
5 L; R# G8 K9 d# D) Eltlong52010 发表于 2010-9-5 08:12
# T% B" V8 P$ ]! a( D( Z5 f
这是电工干的活么?
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-5 08:33 | 显示全部楼层
这是电工干的活么?
: {4 p) @* F2 K# R5 zsmart007 发表于 2010-9-5 09:10
) ?' V+ _$ Y$ G4 L) I
PhD, Professor or Senior enginner
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-5 08:44 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
复合一些其他专业技术
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-5 21:52 | 显示全部楼层
这是电工干的活么?
6 Y# P' V# `4 X3 f( S& Psmart007 发表于 2010-9-5 09:10

. P- \: a  @% H0 U# T4 ?, H! D. G6 l
只能是有GAS执照的人做。我都会调和修这个仪器,但是我从来不碰一下GAS的东西。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-8-22 16:20 , Processed in 0.121860 second(s), 16 queries , Gzip On, APC On.