年前还插过圣诞灯,但今天发现不通电了.
/ L& V  {7 w5 `' r8 W
2 e. |% {. c8 r/ b4 C: s0 ~+ R检查过保险丝,没跳.室内其他供电全部正常.
4 E2 J* K- H2 a% p) F' t2 k/ h% g6 R% d2 ~; s
插座内的耒线也没电.
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-3 21:35 | 显示全部楼层
check GFCI
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-4 09:54 | 显示全部楼层
check GFCI
0 j/ ?" T; G7 B爱城一粒沙子 发表于 2010-9-3 22:35

$ A7 B- U4 C# F4 V不懂什么是GFCI?
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-4 12:10 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
就是我昨天和您说的漏电保护开关。
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-4 16:42 | 显示全部楼层
就是我昨天和您说的漏电保护开关。0 y, Y7 D' e3 k, L. ^* u6 H) i
AASTAR 发表于 2010-9-4 13:10

; a$ @& m6 [* F; t$ p6 \' f刚检查过,果然是漏电保护开关跳开了.现已恢复正常.
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-4 16:57 | 显示全部楼层
根本不曾想过,屋后的插座不单带漏电保护,并且还同屋前的插座串联一起保护.
8 i% G0 |( W2 `3 T' h3 ~2 e长见识了,多谢AASTAR 版主!0 D2 b  a* z) U% E
多谢"爱城一粒沙子"大侠!
+ `8 A8 h, p( \; v是您们让我重新找回了光明!
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-4 19:55 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
根本不曾想过,屋后的插座不单带漏电保护,并且还同屋前的插座串联一起保护.
0 R7 \( z6 y+ o- \# H: v, r长见识了,多谢AASTAR 版主!
: S5 V5 S, x# r! d8 s0 D0 P' @* h$ e多谢"爱城一粒沙子"大侠!
( j! [* |' A6 H, T6 d) L( F  ]2 a5 @  F是您们让我重新找回了光明!