 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
速算10千伏架空线路电压损失。
3 Z+ t, n) Q u; ]" v R' @6 i1 W2 F5 X( |; G3 z, F% b
我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。 p0 P8 S* z3 F# S6 x, Z
5 S5 @+ J( ~) Y7 } 得出计算口诀:
1 i- z3 u$ F0 N/ U# l4 R! _) Q7 r! e" F$ x$ _8 ?5 J) \9 }
架空铝线十千伏,电压损失百分数,: J4 w8 v" v G& _1 k
7 E. }# ]9 Z% O" ]5 H1 g 相流输距积六折,除以导线截面积。/ y& a S S4 d( }. ~4 v6 h% T
. I, H$ O" p8 D2 s' p/ I
说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。8 g% v) v' g7 A, F& w8 O& {+ {
( K* d3 z3 t+ i! F" B$ _" E
本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。 |
|