速算10千伏架空线路电压损失。
, D$ v$ l, F l$ y2 l
5 s. A4 f5 X! O1 p) j+ h- B 我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。# p4 s! M- p% w& _
, p) B0 v! f& G, T 得出计算口诀:
& @5 ?4 ~3 y) f5 `7 z0 h4 S: a6 c) n2 B& _7 Y; u7 d" |
架空铝线十千伏,电压损失百分数,
7 _% b* ~1 _, `' ^/ R# E3 i# \) {( e& y% R
相流输距积六折,除以导线截面积。
- x- T3 E% O1 S. K- x+ p6 u- w; V6 e1 X" f+ ]3 W8 B& J% P
说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。5 q# O1 ^8 a, U7 W% W+ C
+ I6 C/ Q. J% p. j0 P+ X 本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。 |
|