速算10千伏架空线路电压损失。
- N, g& {7 \3 q1 O! R& U& i* x9 U+ ]- y3 h, C ~5 V0 V! K* |" L/ O& g3 g
我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。
5 \4 L- W" ]. {5 X5 {2 w8 n4 @2 `
得出计算口诀:+ H2 o# |: z3 j5 _
3 {% g4 J/ A$ F 架空铝线十千伏,电压损失百分数,
& h# U/ w' h. K! h0 {' N8 }6 Z& o" r) t/ @
相流输距积六折,除以导线截面积。
; M7 ~( `# ^& j, N0 f u/ ` }$ A, N& N% q- ~- [ \
说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。
- a5 Q, ~0 z2 j" J& I: b* z1 o+ i6 [/ ]. t2 j f8 r/ o
本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。 |
|