 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。
% {9 h" q' T- W/ ]6 L4 }2 P% X
. o% p( G' } c) \ v3 \2 |- m* e 根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。
9 U8 ?2 N9 C- }$ j- _ ~/ z% E, F, K- \; l
口诀:
2 k* c# J e8 I! y" ?) o0 M9 o1 {5 [; z! e
已知配变二次压,测得电流求千瓦。' m" E r0 V* x$ q Y" \
1 d! ^+ b. @4 C: P) b
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。/ |: M5 H0 T1 h* M' G
9 W3 F( U6 |7 A! s9 n! D! g6 h 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。7 l5 G2 Z5 Y2 i5 _2 ?
. f/ M8 q( X K' q+ l: k/ y1 q
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
. n/ X% j4 e' E @( i- _' N4 L0 P Y
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。( |$ L8 b) j( J+ G9 }
" k2 b7 j3 ]8 [" o) u+ j
电压等级三万五,一安五十五千瓦。
2 k, q! c+ Z" X. P+ O% R- M* Y
; R9 [6 I- a2 b' L* E8 { 说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。( Y8 s$ d. Y2 G, n$ I Q% z
, d0 I1 Y* w E; O
当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。 |
|