 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。+ E. g% \+ J H ^
6 A' ^* k6 O# \* ]( }' b! Y) i% z 根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。
$ }0 h6 n- R* h( |3 D8 f/ v4 Y3 Z
, G; K5 V/ x% \" C. n( z9 q 口诀:& @& r7 @5 [: o! e: M
, y/ W( x. a2 R. F- s" X
已知配变二次压,测得电流求千瓦。
* b& r- d0 E5 L" B, N0 y2 ]3 D3 j# G, j- r
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
" r+ t- K$ D' h) _- O3 P" ?% T4 R5 j. n# [/ i# a
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
" r# D1 z0 {% A) w5 J+ `+ Y4 ]. H) l/ b8 A; u8 n2 t
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
5 w! u) w x1 W% u! _6 t" O( a5 A9 s' f" _$ ~
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。' W! v2 e/ h# x$ R% \5 r) D
* F, Q3 f% a* B$ r7 U& d 电压等级三万五,一安五十五千瓦。
7 H# |, k9 [6 Z( r. W0 q( t& H; O1 O& V6 }/ j' f$ s; G
说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。
5 J( {, p) p, f* b+ X1 \' J: n; u5 i. e
当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。 |
|