 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。$ B4 `+ S# K) ^5 b0 [& u }! U
5 e8 Q3 S) |7 A" }8 e+ N
根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。
( J/ A% m; ~7 B% V5 C, `' I& I% o$ ]. h5 k. j. E8 v0 J6 A9 Q
口诀:$ I+ D3 b7 f8 \- w; V+ I; J
; N" p: _* `8 l# a( p, b0 Y0 u 已知配变二次压,测得电流求千瓦。1 h& R: d( O! ?
. |5 a% C% ^9 A
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。( H( o/ d6 n+ U- i( G; W
2 M( j% C! O, q' R+ x ]" ?
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
7 N/ H0 h& ~# c0 }+ |1 d2 u8 ]; G O
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。; J$ X( h5 C- A$ B3 I" `
3 I/ I) k* F7 s' C; n
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
$ r6 ^, U- e, I5 N$ {2 U- B' {+ N* o* L' S# U9 @
电压等级三万五,一安五十五千瓦。
( s: ~ W I9 N
9 s i6 Q' G4 y9 t) z8 c: _ 说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。
+ n! |) R( [/ D' \0 c4 J4 u9 Z6 g0 I8 M4 f+ O. c# g
当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。 |
|