测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。
1 q: ?, J; N) y+ Q. _
6 m6 z5 J- R, j/ o. P 根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。' {9 ~5 a0 h9 [7 H" Y5 ^! `
/ \6 M1 i ^" ] 口诀:
( o6 j1 W7 t4 K9 x- X0 G5 [3 _8 |% W5 R0 I
已知配变二次压,测得电流求千瓦。
9 P! S, @2 l1 Q. P# r2 O/ ~$ [/ ?# M, Y- r
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。$ M9 k/ J q" r" F s5 V- x; s
6 P1 h5 t* [" z2 s' [6 {+ `( U2 A* F& ` 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。# q- D; t' F: E3 j. S: T
5 U8 u+ L2 L1 F
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
* X( E4 Y( r Z6 Z6 C w' Q8 G7 h2 Y& J4 `+ q' C# m
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
3 @; h! y/ J- N& Z, J* |1 J4 U7 I7 |7 K- }* ^* I
电压等级三万五,一安五十五千瓦。 L" K U! w+ E* I1 |' k4 Y
2 h$ {3 F6 m/ ~% ]9 u4 f1 c, c
说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。
$ a6 x+ \. R7 k, W1 V+ I+ @# U: a: N0 {8 o
当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。 |
|