[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑
6 k5 g2 x% ?; J+ D
) Q2 g7 {" Y+ t( u$ G* g9 X0 {家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。
% }, q2 e/ H- \: w, N
( J9 R! K( r% I5 \! w* K* W地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。
) u9 q( ~$ s4 x, \# k9 ?: F1 {! K# a' m6 L
打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我
) m5 q! z: S& k$ [) o想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。* Q2 P  K" }  T' b7 ?
* s8 O& e9 J/ A6 ~, a( K
这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
5 n' c1 V# |# y! x3 s2 O4 M* b. d1 Y( K( E
我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。( p: w* P- m  l! }( D: {

; Z' A0 f5 j- _请电工朋友帮忙,给个思路和建议。5 _' S" s+ q: [# \2 R3 r

' R3 Y3 F; T6 `* h- F% g先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.
' S4 E0 }7 Q: l3 {* v0 w% Zthere is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑 ! Z% f5 [* g* D0 H, j0 M
check bathroom 's GFCI receptacles first., Z2 |% o5 z0 ], V. |& S
there is no problem for wires.9 O8 H1 _* g: g9 T
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58
* q. `+ _; m! g6 z; V

# _. z+ Q" a5 Z( ^. @  DThank you for your advise.6 [7 w, c  P6 q: E6 u: S
8 U0 q* i' C5 U  e: P
GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good.
5 Z" r7 c& W, [$ e, C; P6 p( I
Wiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.
' @9 u6 M, }  _
, X4 r$ b1 p$ pJacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.
" c, v: i" n0 O+ Z( d; M" v6 ~1 A; a
1 q9 N' ?& S8 Y2 H6 w& oSo, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?
* k9 ~& N) I. {' j. o% Q
' X# p- g  p$ y% t9 K0 R) _Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?1 j3 u/ T# x5 N- [* U
最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
( v6 \2 D& {. Q5 s' w  m确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.  k8 f# ]7 ~7 O! Z: P/ s8 E
780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?5 {5 w* ]; k0 M
Mike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
$ o6 y1 i6 K5 f6 e; m. E
6 I" r4 a" ]$ Q, O% Z" D2 G
经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!. @+ m, m4 o- Y/ z+ e) ]5 X
" p; ]+ u, D: F8 J/ s
) S0 h: X" a8 j  x8 E+ ?

0 z4 b6 q5 o% h灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!& I) k6 k0 M5 p% q

& e$ }1 v9 J% \. d7 Y8 h( n必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑 0 V  a% u: z: K0 M1 l

% g& m* x7 I$ Z. o6 c; p 7# 贾电工
2 L3 f: c: S# w! c- s/ P% E
+ j) i+ u* v9 k7 ^2 M6 C; n$ j% U
$ C3 k% U0 u. p( X8 h: I  V俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。
' [  h: u" a9 |+ O- |# D7 v4 y+ t0 p1 x8 u% p# s3 P
你的回复,我看不明白。傻了。
, [$ S4 N  ~3 q% b) `! L6 _* u' D8 C5 H
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
* F1 r2 T; ^" w8 G7 B* y$ \
% J- e( c# C% i( o! L5 W. x电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。
" E8 d* L  |7 ]
7 n" X3 j' Y/ p( O* z2 c谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# 雨夜灯光
5 o6 K; C6 x+ E( h0 D
0 ~1 U5 G% r7 c8 x
3 Y& b3 E, T" [4 {- S% Y+ Z' lThanks, bro.+ f2 {6 ~; p; P5 ?: i0 ?& u* o1 D
: V  h& \1 T7 P6 i8 O
Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.1 v' f! }& h) ~. E$ w

* V. p( }/ P) X' Z& KIf I can not fix it, I will give you a call.7 ]- u5 `$ p# J  s) f& I' I

0 R" e. O# A8 G3 r% w) \Thanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR
7 d- O& P. \% e5 r. h& Q3 z) m! J% T( s* o% f

% K" M7 ]& f: a这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
# E; a# ~' A- n7 ^& n) r' ^( W+ m' s7 i5 h# W# P
事情经过是这样地。(我当时不在家。)
" J* y* v  d' I+ i- x
$ M1 T3 X) x5 f8 I/ a. i; Z$ ]+ H我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。
8 T; I, {  r% X, m( M5 L5 ]$ _) W, X" L5 `! ^, M4 E
(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
1 ?9 K. l$ `: B% n, }5 r3 ]) p) W* \2 C& n) D* e' }; \. S, p
太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。
  u9 U) N) T% m" X8 _
3 G5 ]- \4 _) a8 y回到家后,情形是这样地。
- {% S& }5 o" l4 _& |8 P( a- m4 M9 r# `( ^
electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。
; ]" Q1 D2 Y& x$ J. A  H# M0 r& J* ?5 `$ h7 m5 W
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。4 R8 {8 ]$ V8 V7 Y3 ]# U

; {7 ~  [4 X! ]6 `( Y) q3 k; @) G/ y我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。
6 s1 P, p  P$ d0 j6 Q
+ v: p: @% u: i+ N7 h* j测电灯那里的电压,没有电压。
# N/ M9 j/ ^/ {2 m9 k" k, s4 W
# J( b; F$ e; P" w那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。# d0 [* D- X; [8 Y" \+ O, f* Z% `
& A  t2 k4 r7 C) [! }0 u  c
这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。9 b2 P# {" f+ m  p% Y
: e- J( c4 I: r# O
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。
2 Q+ B- z5 `9 q
# E3 `- a! ~. A3 }6 D/ h' t谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑
  j) p8 E# C0 D
5# AASTAR 5 c( l" h1 j: s

/ K: I/ a. S- ?. @' z5 M1 Z$ w' a0 ^) u5 o2 D) ^" S
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
% H+ o: F5 ]& R5 _) V( N$ u$ Z% x
8 u0 X+ O% g7 @( ~' F2 C事情经过是这样地。(我当时不在家。)/ B: E, {& [: s' @  C, A

6 q% N1 v4 [$ y( [8 \* e我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...
( C& W* z: i% S: `& ^Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53
- K( \  i4 ^. I; I& N1 ]
) u$ J* r. q2 I

/ z) E. z/ q# j/ g; T" J' e. I1 d9 E& ^: h! _7 X& S* d
那两个breaker是arc fault  breaker0 y3 ?: Y) c$ T- N  h  a
很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了4 S0 z5 w* k. R4 y( n: [9 F8 U
查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。
1 E7 V( _/ d1 I% o  \8 G因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。
4 f( q9 ?% @  S9 M7 U一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。
4 O( F4 n/ @2 N先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
; z& B1 D; s5 s通常线路是不会有问题的。
大型搬家
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑 ) O7 m) P* G4 }9 y
' F2 U) B# u. G# ]6 G& [2 d& W7 j
12# AASTAR 2 P# ~! E% t& t  f+ o: e) g) S  N9 m+ d$ v

. g* _! M$ |; c7 d4 e( q; X( M1 c7 r4 C) X' z! j
已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。: }$ Y3 n( X& `$ u2 e

  f& w, y( v* L9 @我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。
/ I- Q) h* d0 t) O% y% w  ~" U2 c% }5 S% Y. g" _" u
问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。
- `) Z4 h8 ^* Q+ W  K
$ o) T7 K$ g( c' P7 E9 Y0 }再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工 : ^4 r, i: R0 E2 k
+ g. a8 _7 A1 V  v' k

8 {  A. a+ V: Y6 ^我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.
6 C- a/ L7 T1 h3 r2 H2 g; v另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑 # c" }: B" o( B2 I" Z! u+ I

/ T# ~, a# G9 i) |# k5 ^- ^5 W 17# changlu
1 [( q5 }3 A: t% @, l+ Z
4 {  P1 g3 F, j& _2 s8 ~2 D' J; D
我不是电工。但对于电,还是了解一些的。6 V. V4 r- d$ V: O
& V; ~$ ]8 P, M( q1 W8 Q" }& S
我的专业是水工,但我也是个 handy man。. v! n; U: b6 j2 z1 t7 x7 R

7 Y4 N8 |% p. c8 u* _1 n4 f7 N$ M3 b谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。
/ c% `4 p/ n/ B* l  @9 C0 C1 V6 {, a" ^1 z* s/ [) N4 e
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
. X7 a9 \" r, e0 Y3 ?7 |changlu 发表于 2010-8-7 08:14
  }' \5 n4 n* _* A' W
9 V: e( b- B. t2 ]! l1 E9 }
changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。5 d( E, r' ?  t+ a4 V: K$ c% z3 N8 O" D
" o$ a8 o9 U" `2 h, G
这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。/ l  z% f2 d! `( ?0 b6 d, h
8 E, b* |2 f" U  }/ e$ U- a0 }" h5 i
电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工 ! ~2 s3 v) j4 a* V  ~

5 ~; K; D( k. P! F. \9 N9 j2 t9 W& o% [; @: \- i
谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工 ( ~2 G1 W! B. K- ~& O
+ W/ E& s0 j. T$ p, ?' F$ P

5 K# a4 A, }2 C  ?, S, k5 V谢谢移民电工。
: ]1 A/ D, W7 H" p' \: c- z; Q! `" ^% i7 N2 J6 y
这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。