埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 8537|回复: 22

[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑
; T- |7 i3 N/ V* ]# H0 W3 T/ S+ Y% e" _/ e! Y" N
家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。
/ Y0 U1 U- b7 a7 {+ U5 [6 d
) I3 |8 s/ ^7 z/ G地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。
, P4 e' b. m5 t5 o8 Z; X) C
5 v0 P) g: N. r' P3 X打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我& e! U% z+ |  i( [( d1 r
想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。& |# S' H1 o9 V

# R& R# Z6 `6 b- S这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
, p' ~0 `6 n- ^; A+ @+ a, L  z9 a9 W. C/ L) r7 |4 k# K/ ?6 }
我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。) w& ]! w4 N2 d3 T+ c
' ?6 ]4 b  d# ?& v
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。* E+ u8 c  E) {: b$ U

! h4 F& B% c) C先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.
7 s$ I3 z) [: }5 Othere is no problem for wires.
大型搬家
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
/ f! J/ r% R8 x" |, H" Q) T
check bathroom 's GFCI receptacles first.( c# v3 T1 N6 o- w5 ]& d9 v' g  @& g
there is no problem for wires.* F! U* \$ m8 ~
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58
% t7 f! O% b1 |9 `

1 K2 ^& @  J7 |9 z% CThank you for your advise.0 I  g; {( ~- Q1 G' A8 K

& b6 M5 g4 G) m" l& r9 i+ _GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good.
; e7 F2 p9 q2 e3 \: J/ @7 u& i- D9 J# W% J  |; S& u1 W& d. B
Wiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.
* Z" g: Z) t% \% s& `
" T0 F& o6 l8 N+ u) [Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.+ P- C9 K$ C) D. E# i/ h: H9 p
3 y5 @7 T! W- A1 k( W
So, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?
, d- J; \9 ?3 {, s) S8 K" z; [0 y7 d# P0 Z+ J3 U
Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?
; R" R( y' R2 p) ]6 t6 t最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?1 D1 u4 q  t9 |& g$ k4 ?
确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
大型搬家
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.0 h6 {" H8 e  d. a# g
780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
! N5 Z7 F, g2 FMike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16

! d! m/ v" Q$ C. f7 w6 D& R/ q4 L
( J+ ]9 |) x% `8 r+ e' S  F经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!
, k( H* X5 ]* |2 b0 J
# i" p1 W* P( h1 D; H. ]& ^
& _+ I. k: u& G* w" l* U3 c* N( ^7 r! c; k
灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!
( Z5 X( \4 X) v4 I/ {' n( J4 Z  ]6 N' o8 S) Z* l9 @
必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑 8 y+ v/ X0 `% p- a8 P! S4 c
$ z  M/ ~7 g8 P: n/ Q  c& j
7# 贾电工
1 T8 v( K  |. M2 g9 Y+ i  h; J) e' W) r) x) a0 }  m% U" G# w
) `2 |0 F1 v! f' L3 g+ C' q' e# |5 E
俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。9 q- p0 y6 T) l. {$ ~& J% {! M

" Y* s" A# g, ~. L  a; d你的回复,我看不明白。傻了。" v9 q. j5 o. N! t
7 X! o/ x: A) s" |) M
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
5 }2 b9 D: n8 Q4 ^0 @
1 X/ @7 D7 c) R% ~电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。1 [6 i7 X  d5 N5 m: y
' |6 y) U. k8 G" T4 v) c
谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
6# 雨夜灯光
7 F" {9 R7 E' D, T
6 S" M! E" P0 l" _. B7 i: l  u# f% L+ V  J+ n) J
Thanks, bro.
2 @$ t/ p5 u) S  s. f; q9 A; s- Y3 p% U- F  {/ w4 a# v: r; k
Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself., c6 Q  i6 {# m! k# `
0 B1 V  ]( L  V. }# w, @- b8 U
If I can not fix it, I will give you a call.1 _8 B7 {! r2 d3 A" ]2 s
. V: }( U/ S; z- C6 T
Thanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
5# AASTAR ) C% d/ K2 e( a0 e
, |/ B8 {& ~( N) i' D, p& {2 M
  m6 @# r; z1 u3 D7 M: p
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
: u/ X- j% I) Z
: w  H3 O7 A: o" E5 g) K事情经过是这样地。(我当时不在家。)& v- u+ F1 ?# M9 a; n3 W5 O

( b0 Y" i4 `4 m* r我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。$ Q% @4 M1 V% y4 @' e

% ?7 e& \; `: h* `(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
3 l  z8 Z; d9 G$ _! P* V# K* z% E( @8 U
太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。
, y3 r1 Z0 ?% L1 m$ A$ c4 X4 {9 t1 w5 @+ Z# t% L) V) K
回到家后,情形是这样地。
* M/ G/ f7 s4 z0 I9 v, F$ ^5 T3 ]# U0 t4 F' @1 W0 u
electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。
/ d5 ^, t+ w+ `7 g; k3 H, L" }; Y. n5 }" p& e  J& Z" x& t% d$ M
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。% u2 u" f+ r6 y" ^3 i8 C$ _
& }6 w2 ^* X0 _6 ]/ [9 t: ]
我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。
- J, b* ~3 L8 V" V1 v  }) \$ u: M$ P2 }$ }. [4 I. S6 _+ q
测电灯那里的电压,没有电压。* @3 R+ n4 h. ^  H1 o6 V
' N1 Z) G% x4 N5 r1 L
那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。
' i; J  N: h- |9 \: ]
- k! Z0 a' ?; L# {* i0 L这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。
% W2 p( p( f# E5 ^$ l( M6 m7 t2 n% s! @0 z! p( ?' d/ D
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。
9 F* N4 n% t& R% T
! r- E$ e# G9 _2 O4 g谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑
1 [- d+ b3 F/ L3 a* z' w4 G3 _
5# AASTAR 6 R% |/ v+ b0 F5 y- O1 d9 }* D; u/ y
$ K' Z. \% ^" O. _# B+ }

. s- A( J4 c" b6 r9 o' {9 X这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
5 }) O+ _9 ?3 |; t3 [/ M$ `
- i- U3 _- \2 k+ G事情经过是这样地。(我当时不在家。)! i' b2 U1 z: _. B. E
# Y6 Q* M4 H* a. z0 E# u( G
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...
* h5 y  m9 E( S6 WMike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53
$ m) m8 `) g- k# `  c5 J% b/ S

" Q. ?: O" H6 Z5 o/ j
, b; R  s) f: q0 Y* S: Q  S$ x2 E( B+ u! d6 v
那两个breaker是arc fault  breaker
5 c8 g" p' t. L, |* U$ }  W8 j很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了
: F+ b8 S0 R" C- h查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。; j2 n/ y# W8 s' s+ u
因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。' F  b: G* m  d7 _( f
一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。+ Z3 B: s( O( [7 }  r
先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
. ^: c! F" p! c5 Z4 Y- R通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑 5 I- l2 m+ S5 A
6 m" }/ F9 o! G5 k- b
12# AASTAR
7 s+ G1 D0 v! V; w( P2 g& d: b3 Y  T' i
' S, y" E& v! K& X) z
已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。
  m, K! x) R6 k5 {% ~- a0 v6 j4 t, i; g+ r
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。
$ ~5 Z4 T  m. v8 B, j  q8 R! U0 G$ h
问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。8 t3 ~, G! ~* Y/ |

2 t5 b9 ~1 p' u- h8 \再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
11# 佃工 ) ]% f' T4 \  t  Z2 O7 @
3 Y! H9 @9 L6 _! s  ]4 e0 P
) Z; Y  l  B( d" t; s
我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.
. P8 V; Y) t; ~5 ?2 i另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
3 p, S; F. J+ G, q& h( [( w& X& ^
17# changlu
, E' b) ?7 b1 ]1 W4 O4 A1 C# @5 ?- K' T- d
& Q6 y8 }+ X! @6 f9 p1 s8 K7 C; @
我不是电工。但对于电,还是了解一些的。
4 E% j5 P" z( y' O  W* ]2 [  p/ M' L3 K0 g/ [% O8 F# j. T
我的专业是水工,但我也是个 handy man。% c; W9 t1 L9 i4 U3 A
) a4 d& [$ ]. W! h8 t: Z, [' x
谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。
' I9 @) |2 N; q  Y7 Y$ u( A8 f1 C5 b1 r. c0 }! @
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...& s+ j! L) }2 z# V
changlu 发表于 2010-8-7 08:14
1 ~5 c) D+ |+ W) K$ L% R
. n* [/ h' T7 [- G2 c7 b0 |
changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。0 M4 V- O4 C0 |0 ?1 \5 k3 ?

' |: V2 ?( j2 @$ q  U这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。
9 }1 D' V- t; ]' e+ n0 i
/ _' ?6 Y5 W! H. [  u电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工
6 s1 I7 t& d6 u. w$ |/ f" Q! V) H0 Y1 L6 B

1 b9 {$ b& {/ V  j" m* U: ~6 p谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
大型搬家
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工
) W0 K( M+ ^( A5 G* D, c- O, v5 x
5 c( U# s; u( j+ ~# q
谢谢移民电工。3 N( W+ `. k  ^: [0 A/ ?

9 d' o1 ^0 c7 l这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗
大型搬家
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册