[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑
$ V9 j0 B6 r5 |  q6 {; _
  w/ u1 b/ a% @5 G# H7 v家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。
; ]& v6 V, l9 b* A7 Z
' E6 K1 a( Q' s! a7 L地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。
' L! k5 p" [! I* r1 }8 k9 h9 G3 _* {0 M, G
打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我
8 A! {# u1 t" d* Z# {想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
9 J! ^% b; D8 e) s) b2 K9 W; O+ c1 R- s; O: \4 }
这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
0 @, z4 J& x- ~  z! S! K8 ?2 y2 q- ^8 S4 x! X2 {0 C
我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。& w0 L# {- L4 `+ i% _% |: S; Q
8 m; c& e1 J# G6 D
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。) G' ~$ @( q2 H( S  M$ J

4 i2 ~" L  i' }7 x' e先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.
% H/ t: F8 ^# P6 n# C+ Bthere is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑 " O2 `1 X- l2 V# h) _; c
check bathroom 's GFCI receptacles first./ ]2 H) i$ k' ?3 m/ C8 ^" \! v- H
there is no problem for wires." R4 g0 G1 M% I7 W
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58
/ l$ ]" \' Z/ V# [
+ b1 |7 w" v0 d, p9 u/ S2 S
Thank you for your advise.& \0 S: z" f  w" J/ N. ]+ D
9 A& k  t- {, K
GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good. + g2 h, Q5 b% N# y

  r# H' |$ f) V; Y  i6 YWiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.
$ |9 F: x8 G! y2 d& y1 x- [& O/ A0 d: w& {) h+ f
Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position." X2 A& I( o: l9 g3 q8 H

3 R; Y# u" D$ {2 Z) r( `+ GSo, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?+ e! J* h/ Q* ]3 T9 k. ?( `  [! U
( I$ t" y1 ?2 p! q) |/ W
Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?
3 K9 ~% q+ F6 N# k8 G; ~最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
5 D  h  e9 u" ]! j% Y确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
理袁律师事务所
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.
, \/ n1 y: L+ a- O5 A3 z* c' C780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?& o/ |. [5 B4 g$ N3 L" V+ A( e# ?9 [
Mike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16

1 G6 q2 L4 N5 m: e" F  p6 _+ T  w( S4 `9 D: r  S
经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!( L5 r0 P( E/ j5 R  X' ~
3 N1 o6 w7 m8 N; X' y; [

& a! a, }( I. K" s4 d+ j! l7 J: D7 b" G2 S/ P$ ~3 h4 J6 I# W8 `8 D& Z
灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!  Y9 N/ i" ]6 S+ z' h

. ~/ W% |+ f  u7 v, G% U必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑
9 V, K5 S, E2 h+ K( `5 I! o# `9 p7 C9 ?- ?1 H1 k' ], a
7# 贾电工 6 p3 M# g& o. j  y" U' c

  E7 {7 d6 f' k# r7 H) m
2 b- E9 q+ E; h俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。
- n& c. Q( H1 b1 ]  X! ~$ }3 L5 f+ M, R) Y
你的回复,我看不明白。傻了。8 N3 b2 J" S; H  ^+ |# ~: A( k( f8 F
# A& o# L6 c3 ^1 W1 q7 p, M2 P/ K
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
* h. y8 ^5 }. @1 ~+ d6 m- _2 q# J6 ^7 j. T+ N
电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。! |/ z" d# t1 z; o9 z  T% A- g
6 j. J$ k8 `: h4 W6 z
谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# 雨夜灯光
# D2 n6 |. g/ P4 \5 w0 `6 L+ V4 b5 Z% |0 l) H

3 B$ J8 X( Y) x" _7 pThanks, bro.  c4 A) t; \0 a
4 ~' H% u. y1 M6 d( O' p& V; C
Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.
. k; v  f* J# b' I4 j/ V
# p) m! j8 |% b0 p  [If I can not fix it, I will give you a call.
! s+ K9 Q! U2 E, g( R9 i  r9 |! l" }0 W. K- L6 _& m
Thanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR * W% u* y( Y8 i! |. P* D

( i* |( Z) A' i' O
! U7 Q/ _+ a& S  h$ x. I这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。* L. a; B) l6 Z& _. R$ M& u2 m

! E6 g" B* ^9 l* ]( {9 X事情经过是这样地。(我当时不在家。)" @+ V; w; Y) Z# C4 q
7 d0 Y7 U) N2 y/ p/ v3 C
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。. a( v8 M, X& m. `

5 v  M" {% F4 ^' |(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
- B- Y5 h6 m7 v: K4 v; V
4 H! u) m3 ]) e9 O* z太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。  Q# P+ G, n) f) N

$ N' w! p* D3 T- f& r% _' R回到家后,情形是这样地。
) V8 X- K; Y6 l, E/ R+ g  _- \" r; q5 a
electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。
$ `7 P' \6 R6 A5 j" z8 W  w) H5 o( C8 O; @. X; s3 G( O" _& D$ z, X" J* s
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。8 J& r( ?% s6 z6 F2 p6 C
; }& G6 L6 _. t1 U% E  S6 N8 B
我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。! K9 W# v9 ^2 W' E

. e. J% u7 W( M( a/ z测电灯那里的电压,没有电压。# }( R+ W: k6 S% `: D/ ]

9 n% f4 O% g1 Z) S( b那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。
8 s9 x. a5 v, ]7 \9 s/ e
3 C  m# T; j. A2 P( O/ K这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。. U2 b1 P" l$ y
/ s. J; |2 M: ~, s  J
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。/ Z  G9 s% A+ ~4 M6 |6 @3 J
  P! u. o- [+ a9 m
谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑 . f; r2 \1 \, e+ W7 I3 v# Z
5# AASTAR
4 Q' Q; k; e8 _1 @9 X- G5 E, g; k$ i2 h7 }7 W  B2 @% b, I- @3 \. U
- p2 H; m9 U) x* `0 c% F6 k
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。( O7 h5 ]+ Z' W, w8 o% ^" c, _$ O

5 ~; G- d( i$ Q& F) Q6 ]( _事情经过是这样地。(我当时不在家。)( K& a$ W! b& K! p; a
( \8 F7 ]) K  w# I! d
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...+ S( A% b. M. l2 c6 B  ?
Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53

/ \8 K1 \% |4 |& M/ U. w% g$ f+ H; Y6 @  ^
/ M( C' r+ D* b! o

( K& a5 H0 d2 M* ]那两个breaker是arc fault  breaker% F" F8 u6 m) x  I$ ]  c/ S# T
很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了8 a7 ~* y% ]7 F/ M7 s( N( w
查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。4 o8 M/ _7 d1 H) @$ ~" f
因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。
7 [8 H; I! S1 [! s. H0 o* |* h一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。1 o- v3 t! k8 f6 ^; o
先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。- C, p# H9 m# y) r5 ], N
通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
* E5 V2 N1 ?& W: R8 s" W
0 B* \8 ^. `/ h: L7 K 12# AASTAR ' M! i3 t' s( n5 W$ @$ i
4 F2 _& b( A6 @: \+ N7 s+ u" W

' u' t3 W8 j) i$ S! z已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。( l+ J+ E1 s* X- X

/ b  H6 U. P& G9 C6 R$ m$ A. t4 X我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。0 [: Z% u8 j" h7 _/ s
2 f) g1 Q- t% \
问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。) n8 [+ V$ ^2 ^; m% H! u( T) C

. X2 n9 I- k( D$ W再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工 / o4 m3 [/ P( `; u

" x- N1 h& G4 ^* v9 e" c  d4 m9 u- o7 n  J1 E; }3 K4 d2 h
我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.7 U9 E; I+ }! V
另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑 / v3 n- z) A  x! I/ ^6 Z3 s) |* [
8 h; h2 e1 g! Q5 L! A: M) g
17# changlu ; J; ^6 K# N$ r% y) x9 m$ ~; S

) o& a: }2 N, c8 P( e2 D) p
$ I+ c( Y0 j1 @我不是电工。但对于电,还是了解一些的。( G. a  c$ u( Y2 e$ B- F
: A! L2 z5 p1 V1 T, o- ]( W
我的专业是水工,但我也是个 handy man。
, g, t- W8 j1 x+ ]6 @2 A( @! P+ D' O' z& H+ C. J
谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。$ u6 g( X0 E  X$ E: S, [  i
6 b- ^) w# e% m2 a) U
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
' d0 x; G9 c; T8 B4 f# `changlu 发表于 2010-8-7 08:14
1 ^5 B% D& Q* @; D4 A! P

! \6 P+ @7 C$ p  O% schanglu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。- o3 `9 U( {2 n' U; _! z# E& K$ A
8 G$ ~1 a7 R4 p' R1 d  [3 s
这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。
  ~4 C' X- ]- t# y; F" g- S. M  a" n4 I3 U# _* `( o
电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工 # j( L' K' x  T" f  f$ i8 ~" V8 t. W. P
( C0 w7 B+ W2 ]

/ @* ^- m- e+ W7 |谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工 , g/ e9 ?+ s" Z1 Q5 _( t
) I5 ~% _) y$ V& C' C. L
9 v2 V9 V& w. G1 c8 \  |3 n% x
谢谢移民电工。& w" R/ p- A2 H' |# j
. S- v. ~' g2 J
这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗