 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
点击查看答案:http://www.cctvidc.com/data_center.asp; U O+ f& d+ Q3 B _
深圳田心机房位于深圳市罗湖区宝岗路裕华大厦内,紧邻泥岗路和华南汽车交易广场,“双线合一”服务器托管服务,实现南北用户高速无阻塞直接访问服务器。华南唯一真正意义上的双线路智能路由IDC机房——深圳田心数据中心,解决南北互访瓶颈的首选!智能识别用户IP来源,自动选择最短访问路径!田心数据中心(IDC: Internet Data Center)业务范围覆盖北京、上海、广州、深圳等城市,数据中心机房按目前国内最高标准建设,是全中国最好的商业机房,堪称“五星级的机房”。 选用CISCO全套网络设备(2台主备份Cisco6509高端交换机、2台主备份Cisco7507高端路由器,采用冗余配置,保证网络持续联通。 0 K) X5 X" p9 |" E0 q% j- T+ u
) U) Q3 \; q- e0 r4 S7 P
深圳田心机房 IDC基础设施
. ]& I: p/ V! F+ e/ J+ C3 \基础环境:5 y* f) }$ G( U
深圳田心双线机房位于深圳市罗湖区宝岗路裕华大厦9楼,机房面积超过3000平方米;现有450多个机柜可供使用。. v/ e6 ]) I8 z
环境保障:机房整体抗地震级别达8级,地板承重达800公斤/平方米中央空调系统保证通风、恒温、恒湿+ c ] m4 g: }! M
机房温度:18-22℃
9 c/ B k" \0 f: Y. u* i相对湿度:50-70%
+ B7 _( o& k1 z) a' d' h
: h1 {. Y9 H, A$ i3 @电力保障:
, |; w8 F; y1 Y6 v/ R* Z机房采用法国梅兰日兰UPS不断电源,配置德国军品阳光电池组,放电时间大于60分钟。
( j1 [% }: r. L) n; _8 Q5 O二路市路220KV 800KW(深圳供电局笋岗站F25双方向环路) ( W5 U7 U6 ^+ b3 ^: l; N0 b
UPS供电采用配电柜分路供电,每机柜由两路线路供电,容量为4KVA。; o% p7 ]: \% m5 b! e
机柜配电保护,每路装有梅兰日兰断路保护器一个。2 n7 _2 P7 h; }8 V- e0 O1 ^4 }% Y
后备电源配有880KVA劳斯来斯柴油发电机组,停电时发电机组自动启动。1 ^7 k" L. _) W- p3 `
8 V- k) R2 z3 V8 k3 r y' E安全保障:
w0 v, @ {$ _1 }0 J# ]+ v8 |进入机房采用世界上最先进的掌形机门禁系统,绝对安全可靠;
+ j4 l4 Z, n1 D1 L: z机房监视采用技术先进的硬盘录像系统;4 N2 m* `6 W) T; q( ^+ s3 }" s' q
专业工程师24小时巡视监控值班保证设备正常运行
2 J. A) I( T- O+ ~5 }" p- f
7 W6 Y4 ]; s0 _" _* }强抗灾保障:2 t1 d/ Z I7 l2 C" s( m
机房防火措施采用中央二氧化碳灭火器系统;
- ] {* X8 s+ b Y4 U, ]5 Q3 q) r机房防火措施采用中央二氧化碳灭火器系统,配备160个二氧化碳储存罐。
' a9 ` N5 j& Q1 N9 | H. P: |8 ]每35-40平米配置有电子烟感应器和温感应器监控) n- t" l8 Q Q
应急照明措施,采用日光灯应急照明配置;( z3 Z' ^) M/ _& y' _+ Q' p3 T
高、低压线路采用陶瓷防雷系统;
! L! Y6 a* Z# EUPS输入端装有隔离变压器和半导体防雷器系统。
7 D R T+ p k机房设有通信专用直流接地网接地电阻:≤2Ω。
, H$ q; [' _4 U每个机柜外壳连接到通信专用接地网。
- t2 h1 J, F+ [% \. p6 {- q4 Y! e7 T( x) K, M" J+ w
网络保障
6 D- U$ {- q o9 S- U/ K9 C目前已与电信、网通、联通、盈通、铁通等各运营商都已互联互通。
; f" Y. \, x. a$ B# X! B中国电信24芯光缆,2.5G SDH节点! p/ l+ L$ ?* Q1 X0 d, J7 [/ I
中国网通12芯光缆,622M SDH节点9 [& n" L; u; L' }; C5 r
中国联通12芯光缆,2.5G SDH节点/ h c# E* R$ \0 |$ d; _( `" n: D5 m3 M
中国盈通12芯光缆,622M SDH节点/ y* J9 B0 z( C1 ?* c/ }9 T
中国铁通24芯光缆,2.5G SDH节点
) r/ H0 }# h+ E中国移动基站& U. ~$ w* [5 u3 D1 P/ F; y: }( j
深圳天威视讯12芯光缆7 _% P6 r+ Q+ {# S4 a% p4 b$ W) y
广东广播电信系统光缆
2 ~& E+ g Y: x7 q" U中国长城宽带12芯光缆(可接中信)1 ^4 b3 T1 m, x* R3 T# z
中国电力24芯光缆,622M SDH节点/ d( {2 X4 k" j4 A9 b5 b
广东省内自有微波集群网络; p3 {, b) ^0 _6 T0 s4 S1 x
同步卫星接受器
; J( w/ F1 v/ }4 @全国范围内的VSAT经营许可证。1 `3 r/ T! |+ N/ S$ B
5 q5 [7 T' Y( k9 |. x1 |
技术支持7 y P& o7 U+ H
专业电力工程师24小时巡视监控保证设备正常运行;$ @* S7 @( l/ q8 d
7x24小时配置客户路由器、交换机的服务;
* ^! D" d# f" O6 W. S. D+ ^7x24小时机器上架服务; 7x24专业技术人员值班;
# ?- `1 G1 O) K$ k7x24小时远程技术支持,网络软件、硬件、接驳技术方面的支持;7 C ?! L% ~; J3 q# F
流量监控服务:提供多路由器流量记录仪( MRTG )的使用报告;
% f# k. {$ e3 H- G: e" G }( R( k网络设备监控服务:每天 24 小时,每个星期 7 天,动力互联进行不断地监控客户设备,包括ping、cpu、memory、service 等监控服务。
c+ k) A2 m& ]8 R3 _0 l4 R9 [入侵检测服务:动力互联可按照客户需求,动力互联在核心出口采用入侵检测设备(ACELINK),检测或识别网络不安全因素,并告知客户。
( l: P/ N1 \1 N' a3 q* ]/ |. ]$ {防火墙服务:动力互联按照客户需求为客户提供防火墙(PIX 520)安全服务;. v; K! f" {# ]; L, ~4 s4 S
根据客户需求为客户提供线路负载匀衡服务(电信+网通)环境检测服务 7x24小时机房环境检测服务;
, M& {$ T6 M6 {+ M( m: [巡检服务:7x24小时机房巡检服务;$ A: L7 f- L! t a' I/ @2 g
工作日现场安装和技术支持服务。 |
|