埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 941|回复: 0

国内三大双线机房之一,华南最大最早的双线机房,您知道是哪个数据中心吗???

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-7 04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击查看答案:http://www.cctvidc.com/data_center.asp
* u1 O! v9 i" ]6 |/ |( f) y深圳田心机房位于深圳市罗湖区宝岗路裕华大厦内,紧邻泥岗路和华南汽车交易广场,“双线合一”服务器托管服务,实现南北用户高速无阻塞直接访问服务器。华南唯一真正意义上的双线路智能路由IDC机房——深圳田心数据中心,解决南北互访瓶颈的首选!智能识别用户IP来源,自动选择最短访问路径!田心数据中心(IDC: Internet Data Center)业务范围覆盖北京、上海、广州、深圳等城市,数据中心机房按目前国内最高标准建设,是全中国最好的商业机房,堪称“五星级的机房”。 选用CISCO全套网络设备(2台主备份Cisco6509高端交换机、2台主备份Cisco7507高端路由器,采用冗余配置,保证网络持续联通。 $ ^" A! ^: e5 `6 L" ^/ g

% C3 a, h* N$ \1 [9 R# Q( Q7 P深圳田心机房 IDC基础设施8 U( n5 j$ u" q0 L3 z
基础环境:7 M& }! f, x3 v/ j2 D' H! t
深圳田心双线机房位于深圳市罗湖区宝岗路裕华大厦9楼,机房面积超过3000平方米;现有450多个机柜可供使用。3 X5 F; ^0 t( C7 p' p8 b3 K, v
环境保障:机房整体抗地震级别达8级,地板承重达800公斤/平方米中央空调系统保证通风、恒温、恒湿- |0 X' H) S7 I2 `2 [0 Q4 c6 M) N
机房温度:18-22℃
1 k6 k! o3 w6 x& H/ o8 C相对湿度:50-70%
4 h7 A% J7 s: {3 y2 X7 q& g# `& e* B1 ]
电力保障:
- a1 Q. p) Q6 o! H+ D机房采用法国梅兰日兰UPS不断电源,配置德国军品阳光电池组,放电时间大于60分钟。
: G# O! A0 l0 P5 R二路市路220KV 800KW(深圳供电局笋岗站F25双方向环路) 8 n+ i' h, e7 u8 F  W
UPS供电采用配电柜分路供电,每机柜由两路线路供电,容量为4KVA。( i  Y7 v! }' s; Q. y+ E
机柜配电保护,每路装有梅兰日兰断路保护器一个。6 n2 \! X' u( M4 }
后备电源配有880KVA劳斯来斯柴油发电机组,停电时发电机组自动启动。% Y+ s2 f, \# s% b, \) t3 E/ }6 v

! a6 N; ~. k9 q0 y4 H安全保障:
' G( ]; O/ M9 I7 l进入机房采用世界上最先进的掌形机门禁系统,绝对安全可靠;
1 ~: e' `* ^3 S0 N9 o" M$ N1 D机房监视采用技术先进的硬盘录像系统;' S8 m- k6 n  Q1 p3 Q! R3 a' ^
专业工程师24小时巡视监控值班保证设备正常运行  T* F+ ^$ F% k$ q# [, ^
, v! e0 ]0 x* r, Z) A  O
强抗灾保障:
9 ~; Y; W% g, V7 B. h  m0 u机房防火措施采用中央二氧化碳灭火器系统;
" ?" n" D! b7 [# [1 n$ n& b4 o4 o' x) u机房防火措施采用中央二氧化碳灭火器系统,配备160个二氧化碳储存罐。2 Q: s. G" _/ ^3 ~
每35-40平米配置有电子烟感应器和温感应器监控0 T5 D% x3 b* R8 U! b3 L
应急照明措施,采用日光灯应急照明配置;
1 r' n9 a+ B# V' P高、低压线路采用陶瓷防雷系统;" \% M7 \6 o2 o2 h" N+ [7 L1 [
UPS输入端装有隔离变压器和半导体防雷器系统。
5 {  M# c/ h( ?. {* P# v2 c机房设有通信专用直流接地网接地电阻:≤2Ω。
) w  O) {- {. s8 {0 B8 U6 z4 t8 j每个机柜外壳连接到通信专用接地网。  S) U7 G) S5 C9 M( Y! V+ m- V
  F3 R; X: A  n. f2 e
网络保障
% U/ Q8 K4 k0 U& M9 x" [: y目前已与电信、网通、联通、盈通、铁通等各运营商都已互联互通。
7 z, a; B8 O" @' i中国电信24芯光缆,2.5G SDH节点
- U) u& J8 M+ [  Z  f中国网通12芯光缆,622M SDH节点( V& r( T5 H0 L* @% }
中国联通12芯光缆,2.5G SDH节点, P4 J( ?) x% v5 Y) U8 ~
中国盈通12芯光缆,622M SDH节点9 F* m4 A2 ]! l4 _9 o9 u8 M
中国铁通24芯光缆,2.5G SDH节点
% ]' x$ e0 K( a+ i; E, N中国移动基站
" L+ `* p+ t; |! Y5 x* M' j" [深圳天威视讯12芯光缆
3 v4 U  M( V( N广东广播电信系统光缆
# }. k: U$ l8 s中国长城宽带12芯光缆(可接中信)) }7 S4 C  v9 e  b
中国电力24芯光缆,622M SDH节点
" t) l3 l4 @/ a广东省内自有微波集群网络
" z# B( m$ ?) G7 e6 w% X同步卫星接受器
2 q, @) G# ]% d6 W+ f' W全国范围内的VSAT经营许可证。
1 `0 p" m4 c. i; q% V- M/ \& T8 G2 h5 z/ ~  v
技术支持
/ u; B3 q- W& [专业电力工程师24小时巡视监控保证设备正常运行;% K6 M6 o6 s: a. \) I
7x24小时配置客户路由器、交换机的服务;7 f/ ?4 t* c& g( ]
7x24小时机器上架服务; 7x24专业技术人员值班;( J: Z) D3 v/ S/ }
7x24小时远程技术支持,网络软件、硬件、接驳技术方面的支持;
4 R6 M- t, f0 X5 o' Y! h流量监控服务:提供多路由器流量记录仪( MRTG )的使用报告;6 k8 q. @. P7 |1 }# n8 m
网络设备监控服务:每天 24 小时,每个星期 7 天,动力互联进行不断地监控客户设备,包括ping、cpu、memory、service 等监控服务。$ h+ j- {! i3 D# g
入侵检测服务:动力互联可按照客户需求,动力互联在核心出口采用入侵检测设备(ACELINK),检测或识别网络不安全因素,并告知客户。
, Y" T5 Q9 W9 t0 y, \2 b防火墙服务:动力互联按照客户需求为客户提供防火墙(PIX 520)安全服务;
9 C) E& h/ r* z0 Y& ?8 N) E5 A根据客户需求为客户提供线路负载匀衡服务(电信+网通)环境检测服务 7x24小时机房环境检测服务;/ h& g4 s" v( }
巡检服务:7x24小时机房巡检服务;0 M' G: R3 S2 u  t
工作日现场安装和技术支持服务。