7 K# ^  S1 D+ S/ L7 }最近工作中更换了一个缺相保护器(PHASE FAILURE DETECTOR),在网上搜集到厂家的资料,与大家共享。, k3 |; d' [+ _* v6 [
    附图中,CC在三相都带电的时候,显示为低阻,相当于常闭触电(NC),控制回路接通,电机可以正常运转;在缺相的时候表现为高阻(NO),控制回路不通,防止电机缺相运行。

DSP-1L phase failure detector.pdf

159.1 KB, 下载次数: 361

鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:36 | 显示全部楼层
乱码
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:46 | 显示全部楼层
现在这个时候,估计没多少人关心技术贴咯
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:48 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
夏日中的一丝清凉
鲜花(39) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 21:48 | 显示全部楼层
试了两次,都没有打开链接的PDF文件。郁闷。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 08:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-18 09:20 编辑
% n  t) R1 M4 X" s$ v+ m& n8 k
5 p$ n0 S# p& P+ N" f- @% o这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-18 17:57 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。
$ l, g! _8 I* E, V/ N0 E这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。: j% b8 c& D& ]) B% ]4 X. J6 B
图纸如此,原因只有设计者知道了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 19:34 | 显示全部楼层
我在国内时,做过断相保护器。取3相电流矢量和信号,控制接触器。效果很好。电子线路非常容易实现。
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-20 19:09 | 显示全部楼层
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;) p* h5 x$ Y6 H' }
其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:45 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?" O' h& q+ x/ C  z- N7 c) e
qidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
2 n6 Y! v1 C* E5 Z& I  J
借问,如何仅仅借助一次接线图看出保护器的功能的???
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:47 | 显示全部楼层
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。( w# }) C+ R$ \- J/ a0 l2 i3 ^% x
这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。
& l. O7 i4 R, K4 h* C) q图纸如此,原因只有设计者知道了。
( \2 N2 Z& g1 G6 {' d四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57

0 e. |3 E" W1 e$ [# T' J; t0 G你到底是在说什么??
理袁律师事务所
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:01 | 显示全部楼层
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;) }  c6 I9 i. R$ I& k
其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。% q' w) V: ]* U9 g( }
四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09

* s3 x2 z! i* Z# r' f* T$ v2 @专业的东西不要信口开河。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:02 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。) @' G6 k6 M; k! v5 Z/ r
这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。7 @4 d0 H+ X+ V8 @4 w
图纸如此,原因只有设计者知道了。4 [8 q5 ^/ f$ J6 ^
四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
0 d6 W' w$ d+ ?6 K
你到底是在说什么??
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 06:11 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
问题
9 H+ z! T# L. }4 `4 D4 w那位能够设计个最简单三项缺相保护电路,组装起来也是最廉价的?" u7 w4 n* z' n  M8 N; `5 B
我以有简单的答案,想交几个合格的电工朋友。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 07:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-21 09:21 编辑
. f0 g7 {+ E1 F, m( s4 p$ ~1 Y2 u
10# changlu
( h. r% e  N# M3 A; S" W% |8 W- _3 k( _# U
8 ~3 {& c/ t3 H# _
以前看过你的贴,我感觉以你的水平应该明白我的意思。从一次接线图可以看到,这个控制器进了3相电,由此控制器的名可知,它应该能测量这3个接线端子(控制器本身)的3相电压是否正常。请注意是电压。如果缺相或某相电压低,应该能输出控制信号。在这里是一接点。) r$ M3 ?% X. o$ t9 y0 s
我认为理想的保护,应该测量3线电流,如果缺一相电流,则另两相电流就一定升高,因为电机烧掉是由电流不正常引起的。这样任一相出问题,都应该能切断电源。当然,这里我们说的是缺相保护,不讨论其它。
; ]3 r! l: T2 e( e/ |2 t  [! p% q1 R- [) D0 e5 {
请看一次图,如果接触器以后到电机的线,某线断了。这个控制器没可能测量到。所以我说它不理想。
" x6 u1 G; A/ d+ r& a  `
- |$ {. F- ^8 @5 f; B3 e别笑我,本人才疏学浅。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 09:34 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:12 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上来说可以采用的方法很多,但采用何种方法完全要根据设备的价值和使用场合决定。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:13 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 19:44 | 显示全部楼层
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ...
% f1 }6 d$ J: _9 k: p* C6 kchanglu 发表于 2010-5-21 11:12

7 G: x9 J" [: X3 K3 K& c/ U: D7 W! ~* f# q5 v) E" u+ Y8 t
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?- F; t, x' y7 d, D# i3 b4 d
我多余多这个嘴,有点不知天高地厚了。专家法眼过后“肯定”是完美的产品。
7 X! Y& Z: @/ i7 b6 w! I& D! M  b0 \% n- m" A- D' W! K& G
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 20:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。9 i6 D- @  @5 ]6 k
求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 05:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-22 06:27 编辑
0 `" i4 O6 k) u' {( Y  H; |
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。
1 H) R: q6 A( B7 G* u求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。
' B8 _. q* S8 N! d/ M. w' Hchanglu 发表于 2010-5-21 21:27
/ p3 @: u  g. s. g1 d3 @
# H3 J' f" T" U, d
“但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?”这难道当如何讲,是?还是不是?4 F& z6 c" h+ Z4 s# d2 W' n
这种不确定的词汇不适合讨论技术。对吗?2 e4 h: k8 v9 g# Z8 ^/ W

6 D/ z* c/ F. q+ L三相交流电的电压,电流以及相位的关系?咱明白。这些书我读过。但我不记得有这种结论。我想知道你学的哪本书能给出这样的解释。) V, g0 d5 [& r  U1 w
当然,如果你不愿意,我也就不强求了。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:07 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:55 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。
! }9 L- }. x8 P! e! uchanglu 发表于 2010-5-22 07:07

; @* _  ^- C' ~抬杠需要俩人,你撤出了,我也没法抬了。当然开玩笑。
* u7 d. i8 T; ]3 r" v不过我实在是不知道你是怎么得到的这个结论。以前感觉你是认真的人,不会是这样一较真,就跑了的人吧?