5.1前期工作
. t, ^; e: t+ E
! S) I- c, W; g/ B" o9 Y5 O 5.1.1基面处理
/ h$ c2 V1 Y8 k. R$ E ], D& h6 Z% m+ z
搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。 4 R; D4 m5 D- u
5 Y: x7 J/ }: d! P
质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。 * l0 `8 o1 f" K( }/ h/ c
! H+ ?. i0 d! A" {0 r# f
5.1.2钢筋防腐 0 n5 Z) F, [0 Y+ g
7 `: U. ^" Y2 g/ Q 对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。
; }! H5 @( R$ q6 L( }- B1 i
) a$ u1 D! W @ c: `: ~! O5 N 注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。
I2 u P3 v O/ s i9 L9 Z3 V4 N6 {# ~+ E) l0 G
5.2配 料 $ a$ ^0 _" w1 K, U6 a
; m G9 R" ^7 S 5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐。 , q8 ^" o6 ^ G: L
% k i: E: V3 b
5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。 6 o I( O# M$ \0 K
+ U; o3 ^2 U/ T4 N& t! x1 G
5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。
/ U; U: {* Q& \( h8 V0 I, f/ P0 x" a3 G; [, S
5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。 7 {4 W* o$ w8 } k6 r% [
! Q% G+ X! O8 K0 M0 t" f7 M
5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。
# [2 w+ A) k; [& X/ k( q3 M) c7 W+ U0 j
5.3 基面找平: ' g9 [2 ?- m' x- K* s7 m2 n
+ ]8 {4 m' X6 d. u) c& ]; J 首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
( b# B' u0 G: H; {$ `- A; u9 N# X, B# F: E
对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。 - }7 z2 T7 f. p% r5 [$ K
( k; o- d! V7 @- l 5.4 塔体外壁防腐过度层
$ c C; h5 o% C1 }4 B: a5 i, W
- k( O1 |5 A- ~) x o0 U 在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。 4 i. \& }# L- }
/ u# m1 f7 O% L, `2 `4 X
5.5 封闭底漆施工
1 k' n; b& i. l9 Q! H! w: T( W( P, N3 s G" u( U) S: X1 b! w
LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。 " S' U0 j. y5 b t
4 M; k6 M0 B1 x7 c Z6 A 5.6防腐涂层施工 2 ]. l1 ^* X+ ]! q$ I
# E; @7 u1 t& H7 m; Z L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。 5 _& [6 {1 }3 e* b3 t& H( ]
8 j3 w8 {% W3 Z( o& ^. w5 Z
5.7质量检查
6 W3 l5 A6 n) Y, s+ ]; G. c- p* g9 J A8 y% O e2 U
该工程可执行如下规范和标准:
/ w7 S3 a, h3 Q# K9 U( c7 O5 ?" y
7 K9 j- L. e; @; D. @; r SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范
7 q0 ]: I2 b5 U
( K% A2 v& a+ }% y0 d7 M, r GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范
$ A- c" ~' F2 C9 h. }
/ v/ i5 m; ^% i5 d$ b. K GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准
& j q3 H8 b* L( t# h
% c$ c; _, p4 j! J- d 每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。 & ~+ W; Q8 Z6 q- E& T* ?6 C