请教各位大侠一个Truss lift的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-27 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
刚订了一个房子,在home inspection的时候发现二楼一个卧室和hallway都有visible truss lift的现象。根据合约,builder应该给我们修。但是他们坚持说已经检查过了,没有问题,不用修。想请教各位大侠:+ h' i1 R( \( V4 D
$ h9 ^+ H! n" _; y+ l" N1 J: K, w
1  这个问题有多严重?如果因为这个问题不要这个房子值不值得?
/ b! M8 M  d' M' e7 |5 R6 y& w1 X2  我们还想再找一个home inspector检查一下房子,这次想让他上到房梁看看,请问一般inspector会不会这样检查?如果不能,找一个什么样的人能做这样的检查?) C  O: W$ P+ v1 O5 h6 B, d# m7 V

. I$ p# V% N' m( R) W万分感谢!!!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-2-27 15:41 | 显示全部楼层
没有人知道么?
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-27 17:31 | 显示全部楼层
I don't know much of this kind of problem, really hope to see some experts' input here. If nobody knows, suggest LZ better back off.
鲜花(64) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-3 02:28 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
你的房子可能是没加truss connector .墙和truss之间的固定是很主要的,因为在某种情况下空气会产生负压把整个房顶抬起来。因此虽然在通常情况下屋顶的自重就可以维持屋顶和墙的连接,但通常还是要加truss connector将truss和墙联在一起。Truss connector也可以在很大程度上防止truss uplift的发生。# D# [" {! T+ a4 N/ ]( q
3 D3 A9 H* c1 t2 p
对truss uplift通常的误解是怀疑这是由于房屋沉降引起的,其实不是这样。Truss uplift并不影响房屋的结构,只是形象问题而已。这个现象主要发生在冬天, 夏天裂缝通常就会消失。在冬天truss的上部(三角形的两个顶边) 由于受潮而膨胀,而truss的下部(三角形的底边)由于有ceiling insulation保温防潮而保持不变。这样就造成了truss在底边中部开始隆起,从而使ceiling 和dry wall分开,在ceiling和dry wall的结合处出现裂缝,ceiling本身有时也会产生裂缝。这个现象更容易发生在大跨度的房屋里,因为跨度越大,自然变形(deflection) 也越大。  \, o' {6 }/ ^" N
5 n1 V6 M4 ~% ^) Y& p  o
解决方法,不想花钱的话自己可以买腻子(drywall compound/drywall mud)抹上裂缝,不过第二年冬天很可能要再抹,另外有时裂缝太大(例如半英寸) 也抹不上。如果找专业人士的话他们会贴一圈装饰条(moldings)固定在ceiling上,让ceiling和wall在一起动,从而保证裂缝不再出现 (这也只是盖上而已,除非你重上房顶,不然只能是治表不治本)
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-3-3 10:48 | 显示全部楼层
谢谢~~
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-3 20:30 | 显示全部楼层
4# 恭喜发财
+ T" V( V; m+ L6 i% n( l& f) x1 H' E: M2 o( j, B8 R: ^8 q
Very detailed explanation; learned something new everyday. As you said, truss connector is an essential component in framing, so why is it optional and still got a pass in city inspection; is there anything in the building codes that say about this?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-3 20:56 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 OOPP 于 2010-3-3 21:01 编辑 4 Z  I: X, h6 X& \) T3 Q' A1 {
3 X- r+ E' i  G9 g3 }
这个问题可否这样理解?
6 c7 v! ?, p: D" h* @: t* z: Btruss connector 是“硬联结”
( \' ]- X& a5 D3 H% C/ [屋顶边的伸长或收缩产生的位移因为“硬联结”而无处释放+ G$ \* I: @4 I8 Y: T2 S
可能致屋顶拱起漏水。7 d+ ]' S9 Y3 m$ g
) [; {4 V* O8 [5 K  N( L
现在是“软联结”(钉子)使屋内边拱起,容易处理。; J: _( E& s2 C2 p. I  L/ D% v

* S$ d; i0 o8 E5 d' r有待结构专家解疑!