楼主: td456

[技术互助] A High Voltage question

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-28 09:29 | 显示全部楼层
23# 贾电工 6 s  d2 M& q4 {2 l, H7 d
我也相信,什么事情都可能发生,万用表24v档测380是疏忽,万用表测高压也可能,但这个疏忽的代价可就太大了,但愿别发生。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-28 11:15 | 显示全部楼层
27# NorthernWolfy 9 U8 y% ]9 ]/ y' ^+ J) o) h# \" }
嘿嘿,我也不是很懂,但喜欢看大家讨论一些问题。这才是在国外我们中国人应该做的事。我们以前有个项目,定过ABB的高压开关柜,监测仪表和开关都是低压的,操作很安全。还有进plc的信号。- T) c* Z& U: N6 g3 L. i  ~  M
shenyang-china 发表于 2010-2-28 09:20

, E, ]- p, Z$ `" n3 P" m- E4 L+ l; e现在高压的东西都是由低压的来监控(PQM)和控制(protection relay),但在检修的时候还是需要接触高压的。比如你说的switchgear,一般过一段时间都需要检修,需要先把高压部分隔离开,然后再接地放电,检修完再上线,这些都需要接触高压的。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-28 19:22 | 显示全部楼层
30# shenyang-china
; @/ r- c1 a' @) }  u5 z& n% U5 r& l) g( {' d6 s+ N% P9 t3 S

* Q0 V; ]' K, O3 ^# j小沈阳,你是个聪明人,不过很可惜,做高压工作,人聪明了不好,出事故的都是聪明人。
; q! d* C3 U4 N! p6 Z; F打个比方,有一个工作,需要检修一个高压柜,这个高压柜当然有你说的已经由高压变成电压的电压表或指示灯,如果你发现电压表或指示灯都显示这个 高压柜没有电,此时,你是不是准备卷起袖子,大干一番呢?如果是这样,那么恭喜你了,你很有可能要和高压电有一次亲密接触了!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-1 13:59 | 显示全部楼层
哈哈,放心,我是做自动控制的,我是不会这么做的,高压危险,220就不危险?在调试的时候,我告诉我的电工,紧端子的时候都不要碰螺丝刀的金属部分,养成好习惯。安全第一。看仪表指示灯只是一种故障解决的手段。当然是可以看出一些问题的了。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-4 23:06 | 显示全部楼层
who have high voltage gear?
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-5 10:50 | 显示全部楼层
who have high voltage gear?6 E" R' [6 M+ S. r5 \, N* z8 p
移民电工 发表于 2010-3-4 23:06

/ _  \  t; A# v6 m搞高压维护的都有啊
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-5 22:44 | 显示全部楼层
We know that the recent incident in Suncor,
" @* S1 F" i: hTwo foremen try to use meter probes to measure
" x( M! }+ z/ I  \: b14.8 KV high voltage. % X' D7 }" Z7 E5 J9 X& F9 K" _/ S
This is a stupid move which can cause their life.
/ c2 M8 @% v2 y) I  O6 N4 i* o( V- p. m& b
I do not have much high volta .... B: [# X. ]% J/ M6 j* X7 D
td456 发表于 2010-2-23 10:29

9 p  z2 X7 W- w' w7 e& O9 x  M+ {  D3 Z8 w

7 x- ^6 b* \# f5 U- qHigh voltage protection
high voltage-1.jpg
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-12 14:42 | 显示全部楼层
其实在这个问题在我们国内的《发电厂及变电站安全工作规程》上有很明确的要求,并称之为保障安全的技术措施,就是如果你在1KV及以上的电气设备上工作,必须按已下步骤进行:1、停电(要求把可能送电到检修设备的各方面电源全部断开,先拉断路器breaker,再拉隔离开关disconnecter,要保证有明显的断开点);2、验电(每次验电前要试一下验电器工作是否正常);3、装设接地线(要在检修设备的电源侧装设临时接地线或合接地刀闸);4、悬挂标识牌或装设临时遮拦。然后签完工作票(相当于JHA或FLRA或THA),才能开始工作。; q+ p- E3 {5 T% P" e) y
我没有加拿大高压设备的工作经验,英语不是很好(所以只能用中文回帖)。在国内额定电压1KV及以上的设备称为高压设备,这种设备的测量和计量都是经过电压互感器(PT)和电流互感器(CT)进行的,没有拿着万用表去直接测量带电设备的。特备是变压器,如果有故障就必须进入检修状态测绝缘,包括相间和相对地,而且摇低压绕组绝缘时要把高压绕组短接并接地,摇高压绕组时要把低压绕组短接并接地,绝缘电阻表(摇表)的选择一般用1KV的。这里有朋友说加拿大直接加一个什么东西,或用一种high voltage tester就能直接去测量变压器电压,我很感兴趣,希望知道的朋友提供相关信息,谢谢!
大型搬家
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-12 21:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 NorthernWolfy 于 2010-3-12 21:09 编辑 + n5 d9 m; F. o
其实在这个问题在我们国内的《发电厂及变电站安全工作规程》上有很明确的要求,并称之为保障安全的技术措施,就是如果你在1KV及以上的电气设备上工作,必须按已下步骤进行:1、停电(要求把可能送电到检修设备的各方 ...
- z& R: |: d6 F) x/ Jhanmengbo 发表于 2010-3-12 14:42
- ?0 O3 ^: K7 |/ f- m* c
现在摇表过时了,用Megger一般5000V,再高的用Hipot 或VLF。
. p' R4 A; z0 g9 q- P: ^隔离开关是Disconnect switch, 不叫Disconnecter.
2 x" X$ I3 C) r8 P3 i4 S另外,这里的断路器简称为CB(Circuit Breaker),叫breaker 也没有错