& u3 {  I7 y* j3 OWhen open a motor connection  box, 6 A. k; h" l* q
Beside  three phase wires for the power,0 C, L0 w, s3 Y3 n& o
We have another two wires marked as P1 and P2
# w. ?% n' s* k- F9 wWhat is that for(P1, P2)?& s0 i/ m4 \- J; c6 g! o
Most of the time, they are not used.
  n; f6 ]  I" \
/ C1 D* J- p' s  eThanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456
: q0 [6 c7 E" {6 i" e; O) ]1 j- b9 t* p: I
) ~. O+ r+ }6 m. C# f' H  a
Just for temperature monitoring!: @+ f0 v# u. i8 L& L2 I1 n. z
2 Z( F7 W  V  `. t8 d# U$ `$ s

; K- V$ ~+ v9 W- y9 N# [+ L$ F! _  m( o/ H& W

, o4 b- [  t% N) x" y+ q) N( R! ^  u0 B2 O1 `* F  o! v
+ N" s; s. |  f3 ]* ]& a$ C3 s
+ g& L, C! m: h8 B4 }

6 c# N' l. j6 n- D- f8 N: a. y2 w3 g# }' m: e  Y2 H
8 G% b! ]( q8 p

/ N  k0 T8 m2 j! q. t
4 ?1 d! U% m& ^5 B2 X! i1 D/ Z3 x! h& A( o
# z) `, W- w2 i
* X! ^# m* H: N
, n8 ^& E! w% p  F
. G7 s5 K8 s" I, h# K4 v5 b
*****************
$ _! E6 Q/ B" W* ~1 CWelcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!( f$ C5 i& K2 @( p# l8 G6 q" _
/ a; V4 H& u7 |; B
I think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.
4 S2 Z( A+ g( ]1 p; s
9 a$ U- T5 P! ?$ DTry the following website for details:
$ t. m* V$ A7 Chttp://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.
2 D2 @4 u, ]: J! R9 N0 d4 J/ V" V四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43

: L# u% J( x5 m. U8 _
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.3 a8 S) T: i4 q; ?" X- s' `( L8 a
碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
理袁律师事务所
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:7 a3 `- ^8 q- i, {4 Y$ x

" u5 v! v6 @. D( h$ r; U" ]http://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1
, ?- }7 l/ \2 J5 ^) t5 b( j% I
6 `9 ?& @7 ?, L) T0 e. l* i1 v
# C* _/ G0 a# ^9 Q1 J
5 \; K0 R' {6 O( r/ _+ i1 l1 [0 M: l" a0 @' ]2 N

" l( l( O( {; [* r. e. j+ M0 {/ m9 v6 R% \
$ y0 e2 q5 ], K) F$ s3 a0 C# j8 [
+ F$ ^5 _' m4 g+ @3 g' x" c+ E
* q  _$ x0 i2 z/ f
. f/ P3 A+ T9 ?! l6 ?3 @

* e. T1 B5 \6 {5 w. z7 m
7 g' ]6 w: q3 C% t$ u2 I( G8 m1 }- ?& ?2 C6 O9 o& O
( V9 m' u2 O/ H( p6 ?/ o

$ u( I; d# B& l7 d2 x% h5 w
' g3 G2 L) f( k! d2 O; L- D*****************
9 v2 v8 T/ z8 R0 B3 Y* J" QWelcome to 华人电气网
理袁律师事务所
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-2-21 04:38 , Processed in 0.176527 second(s), 30 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表