[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 td456 于 2010-2-21 17:29 编辑
1 K5 x/ O8 X$ ?
& h1 |9 n& |. E! OWhen open a motor connection  box,
# Z% L6 ^3 m0 `! H( P! ?+ wBeside  three phase wires for the power,
5 W  u8 }; W7 VWe have another two wires marked as P1 and P26 @. a  u. c! n$ m
What is that for(P1, P2)?) i+ b- o2 i! \2 S& n
Most of the time, they are not used.
3 j  |! S& L7 k" O, v
( k' p! B9 G7 Y' DThanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456
* m3 k6 Y4 z" ~7 V0 b5 J+ e" y- @, ^
% x" Q# e( ?' x- L* [
Just for temperature monitoring!8 L9 L9 t4 ]- m7 v' m8 k

8 K4 S) z/ q) H( A; B+ O/ Q
+ p' C6 o6 }# }: Q2 k
* W' J! t  m  U8 I$ h- ?! {7 ^. F) G! V
" w# N& y( Y4 k" L# ^9 X" d6 D

2 K; y! x1 @3 u% R1 W3 e+ _6 X* l: [5 c7 i
1 t4 r; G% N: P0 {6 F: i

0 [9 o$ {% n. l) Q% A5 C% V# w+ F0 @: G' ?: t; n9 W! |6 m

: M% b* c5 J+ q! `5 d9 f4 s' {- H4 K: p9 `

+ F! B! H7 }. F1 i7 ?. C) F, n4 s7 |  n% o
* `! }: Y0 m+ F, [, {/ j- P
( c& V4 F" j+ V+ R, u; }  i
3 F" n+ t5 E" k  V" J# L% i
*****************9 q6 q8 \+ T3 r$ c+ `/ A; G" |0 w
Welcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!
: C' O; G( ^$ J" Q$ I+ w, B
( }/ @7 k2 q; l' q8 U0 NI think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.6 l! F5 R4 j- Y2 i- g) C! ]
6 K5 N1 r% [8 n2 f1 a1 J' Q
Try the following website for details:* y& `# B; W$ X1 k( m
http://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.
, }$ m3 l( J1 v$ [四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43

2 a- L7 E+ [& b* v* g& _+ [8 n
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.
  S* I( ?& o7 z+ N) v% p) q5 E; H碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:7 x# k4 S1 f5 e- s

) i; _! b4 D5 Vhttp://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1" u( ~/ l& [- N+ ?. \; T. B) M+ m

3 b5 D" G% ~, a/ b0 N) _* a  L& P4 H* [
! G" t7 A. k! @6 x  X. T

( I& b, {7 _8 w+ e. p% L" }
% L/ x% w( r$ o* V5 z, z$ N* }6 c2 ~( M! ?
3 U6 y) M/ ?6 p2 r, F

0 ^3 O5 O8 [; E$ `1 W
% K2 C  a! a: H5 P
% U- P2 p1 f# q; R8 i  d5 p
+ Y* ~4 j, g- D/ B+ l
8 B# q7 ^( D& T9 P7 p' p7 G3 }% M# [8 H# v- b0 b) W  d

" h* y  R( l8 p* h+ s
# p) T8 [  X' l; f. a* e
; q% Z  _$ U7 ?" ?) ^. D$ f*****************7 b8 n8 P7 W: Z+ ~3 {) t