看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:6 Z( y7 t% S5 Q: w7 P [6 r! a u
据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:
4 B& P8 o! `2 bA。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。
2 b5 P x9 H& b& x( MB。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。
( ~3 i5 m. g: e. hC。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?" J& [, j0 F# E* k# R
D。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。: }7 U* N3 u$ e+ t0 N
E。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。
$ }- g1 }) a3 I7 mF。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。2 P+ o* H5 b9 X9 M6 |5 L- i
G。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。9 N7 T; O* x# W! z) A Z
H。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。* |1 f9 b) { C+ O3 [7 T
I。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。$ ^' d7 Q2 F; d0 ~7 |# T
J。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。2 u* _3 [9 G# I {+ l7 t
吐血如注,说不下去。) p- u! G3 H: N) D" |
约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:. P! C. y# I" J4 H' ?9 J6 ^
1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。
! C. `7 }6 L5 h8 ]: w% N2)中又说每出电口按不小于1A计。9 E, r4 ^( I- r3 U: v! |
3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。) _1 _0 r8 E. x
那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。# }- s0 S4 ^0 ?, P. x7 g0 g8 V# v