看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:/ l* a$ p9 u# c( C6 D" `" I
据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:
2 Y1 p; N9 h# q9 l& ~' [A。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。
' D. M+ K( P! l3 aB。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。
% D/ u( }7 Q, ?3 c% \& B, VC。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?: U, E! v$ _( A v) u" E
D。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。$ l, j# |# t. e2 K; p, U7 c( Z
E。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。( n6 |" y0 j% w* ]
F。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。! S2 f9 O7 Y7 e7 Q, m$ \
G。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。* \- c0 c+ O3 Y) {* @5 X
H。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。
# f! Y4 V# T; S) v5 b, P6 E( FI。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。
% V- s& t; b0 f' o3 } z/ _J。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。& U" O1 i5 {3 L0 v) U
吐血如注,说不下去。
% r/ U3 A2 r1 n0 `约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:
1 q5 m% l$ j% T# a9 r1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。6 P, M1 @! E5 a! _- `
2)中又说每出电口按不小于1A计。* x. a4 h" q2 H4 q' M7 I
3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。
. j- j' P0 u* U6 l那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。' r& C6 H7 H3 Z
homestay 兄啊,你简简单单的一句话,20A, 在下就去追这个问题, 犹如追一只怎么也无法到手的气球....它飘飘忽忽,扶摇直上;俺跋山涉水,历尽艰辛...追至此处, 在下心力憔悴,气绝身亡... |
|