看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:
! ~- K. M# }% K* _% `: O: s据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:
; q! L2 E9 O- }: e R$ {A。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。
% }2 n2 K, Z( Z C$ BB。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。% y" d4 f1 B3 o$ o1 u% o
C。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?
0 U$ k- p4 i, r1 |D。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。
' {5 m% ~% x) nE。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。
% b7 N! _0 p, A; p* A: `F。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。5 {1 R. O% U1 v B
G。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。" l' k. w/ y& s8 x8 H* }' a
H。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。
. [5 ~7 i9 X: j* ?3 P& AI。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。
( L8 K$ W" z: M) mJ。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。
3 i. A" [- [% N, Y吐血如注,说不下去。6 b8 t! x/ H0 a, `$ I; |
约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:
: E: N) R% h% t- V( G3 k h! C4 a1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。
: O1 e, q+ S2 n2)中又说每出电口按不小于1A计。/ u* ]6 r2 d2 j. o- |9 e; ?
3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。
, w1 g) z9 ~: R那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。( N" a! C/ |5 u: j' n9 t; d
homestay 兄啊,你简简单单的一句话,20A, 在下就去追这个问题, 犹如追一只怎么也无法到手的气球....它飘飘忽忽,扶摇直上;俺跋山涉水,历尽艰辛...追至此处, 在下心力憔悴,气绝身亡... |
|