看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:
9 Q1 Y+ M+ I: L! {, n6 Q! }据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:
( A% I- G2 `/ g4 fA。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。
) s \# C1 z, x, V) i UB。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。
* ?9 A# L# w" \8 y- oC。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?4 E) |3 H0 N. t" a, |# }* S
D。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。/ C# d5 y7 q% @% c7 V: j: ]
E。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。4 ?; K& t6 q0 V0 j9 t
F。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。
( C/ `5 B) \$ D9 o/ Y: P2 N ]G。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。% f* S& |& H9 }& Q3 W4 x
H。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。9 s: V# t w( a% {0 I' u" h& |- P, F' B
I。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。
. ?! i& I3 o# d! [8 m2 X) fJ。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。
1 _& r9 y; b! p" s' W* P! f吐血如注,说不下去。
3 Z8 X$ S0 g8 r8 u& S约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见: X. k0 \# g: F4 x0 F
1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。0 a' E- T h( h( C
2)中又说每出电口按不小于1A计。4 Y. Y6 p9 _) ?, o7 s
3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。
( c% a0 d; S: ]# o那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。
( d& w- b$ s: }- jhomestay 兄啊,你简简单单的一句话,20A, 在下就去追这个问题, 犹如追一只怎么也无法到手的气球....它飘飘忽忽,扶摇直上;俺跋山涉水,历尽艰辛...追至此处, 在下心力憔悴,气绝身亡... |
|