常用的饮用水处理工艺 ) ~9 F- B" R1 F0 K' X
  在饮用水处理的设计中,需要根据被处理水源的特征,选择多种单项处理技术,组合成饮用水处理工艺。另外,许多单项处理技术往往有着不同形式的构筑物,具有各自的特点和使用范围。因此,在确定饮用水处理工艺流程时,需要选择合理的工艺路线和适宜类型的构筑物。
& R% a9 ]& f) C) s+ y0 A  目前,饮用水处理仍以去除悬浮物、浊度和病原微生物的常规处理工艺为主体,根据水源水的特性,在适当增加一些预处理或深度处理工艺,并注意选择适当的构筑物,组合成饮用水处理工艺流程。4 D; ^! s& h1 s1 U6 D, t1 M$ r* n
根据不同水源水的特点,可采用不同的处理工艺。& ~! j; @5 S% t1 Y+ b0 }' t& n1 F  {
7 M/ o1 @" I6 D
一般地下水
7 j: O- @* v( {" ^1 `6 w; U  采用水质良好的地下水,如深层地下水作为饮用水水源,除了细菌学指标外,地下水的水质均能直接满足生活饮用水的水质要求。此时,只需向水中投加一定量的氯,进行安全消毒。并保持配水管网中的余氯要求。9 Y8 \( O4 b9 H  h1 z' ~
2 含铁含锰地下水  V$ o- O1 z# u. Y8 C7 K/ Z
含铁含锰地下水的处理技术处理流程见表5-7.% F% |% l1 k4 S& \% \- |
含铁含锰水源饮用水处理工艺流程+ P3 r1 h" O; O0 A7 p- j7 D

4 ~+ w8 X) t: n0 M  }' `2 {2 T序号  工艺流程
1 r7 Y3 @) C5 D# Y 使用条件
' D( |, U' @0 h/ {# A7 ]2 H" B * F* N, R) L' D1 Q" n/ x
1
8 _4 |. C0 h+ |, D: O4 X 原水-曝气-过滤
: F: P; N, j( y 原水含铁、锰量超过标准不大时
  l5 b7 q- j. A' ^ + U- Q. @& T+ M4 t
2
& a* l" d! H$ @3 x0 b9 ` 原水-曝气-混凝-过滤
# ~) s5 D; m% j% p6 ^8 P, R) s5 W/ I 原水含铁含锰均不很高,采用药剂氧化
2 P9 Z" w3 f; b" J& i ' }/ g, s) A% \! B' u6 ]6 Z
3- N1 m" F) R, `; Y; q. X
原水-曝气-混凝-沉淀-过滤9 q. U" N- C, N) a% t/ Q  x1 n3 s4 V
水中含铁、锰,又需要同时出浊3 d' ?; ^: [- t( y4 L
1 @& f  ]. F3 [' P. C' Z7 t) k: W; O
40 G. u' ~6 V8 m) A
原水-澄清-过滤
$ @1 ~" ?# l! P# P' D( b 水中含铁、锰,又需要同时出浊' W9 b$ O% M1 P- _# D

  ^4 S5 A# Q2 N3 ?& R5
* s2 h& E) e$ X( {6 z3 u 原水-曝气-过滤-消毒
( M) ~0 |% S& j 原水含铁量较高,含锰量不太高$ W: q2 y1 r8 A2 E

9 y; E& B, |7 l2 W2 \6
8 [4 p, T; W) d& D 原水-曝气-过滤-曝气-过滤$ w4 V- `/ A1 R" C, X8 r" S1 a
原水含铁。锰均较高# {7 M0 P$ C* m$ u3 q( l3 }
0 x, \7 w- b# l: x
7$ O- Q& I, U- l
原水-离子交换
$ I3 F% }# ^1 f. i" o 原水除需除铁锰外,还需软化
7 ]8 T! E; ]3 j
  c5 f- ]" {, J) y, ~0 S4 N
( z* H: Y  }) L2 r3、一般江河水
. @7 w5 Q$ m5 x, U/ u" w+ E& F  以一般江河水为水源时,净化处理工艺基本相似,只是对不同悬浮物含量的原水,所用沉淀或澄清的构筑物类型有所不同,见表5-8
1 S, i- @0 P& ^一般江河水饮用水处理工艺流程: i* |6 w$ `2 P4 j2 o1 H6 S

- {/ g9 p; r0 t$ Y8 u* ~0 `; P1 L: C  j% k$ R# C  C, x
序号  工艺流程$ ]+ K! x! v4 M% J8 K+ n
适用条件
% m5 }' W  S4 ^- a' ?
+ }2 n9 e; |& \" |$ g/ N1
% Y* U4 |+ k5 S( o) } 原水-混凝-平流式沉淀池-过滤-消毒
' G- J- v  N9 p* V6 T" z2 H 原水悬浮物含量一般小于5000mg/L8 m- g) \" ^$ D2 U" F0 f5 a

  c6 g0 j, R: A- V2
% T5 L. @9 C$ J% i9 r' _' X- N) x; P 原水-混凝-斜板式沉淀池-过滤-消毒
4 b; n3 J) `6 \- ` 原水悬浮物含量500-1000mg/L,短时间内允许3000mgL" x  C! ?! E- W+ T: C

1 |1 r9 V* D' Z4 w5 ]+ Z; ~38 F' y5 c% Y0 s  s. b  S/ J+ @
药水-机械搅拌澄清池-过滤-消毒
1 W  R" n6 G$ P 原水悬浮物一般小于5000mg/L,短时间内允许10000mg/L4 t( q+ E, m( C' ^; `) f. n

( M  Y) W" v- {) B4
/ X' w. Q/ ]" O! q 原水-水力循环澄清池-过滤-消毒1 O4 A# P/ [7 H7 ?
原水悬浮物一般小于2000mg/L,可用于小型水厂,石英沙,但处理效果不如表中3的工艺稳定1 d( S% G( @. D" Y

- \* q  f9 F4 Y; X# L56 G! t( ^- r, p
原水-脉冲澄清,或悬浮澄清池-过滤-消毒+ F0 T+ b0 b! K& R% p
这两种类型的澄清池运行不易控制,采用时应慎重考虑
) l; w. C4 g+ c; Y, u8 _ * f2 u. o) S1 J! r5 E( C

' `8 M% j5 m$ @高浊度水
1 t8 |, d; @5 B0 T  以高浊度水为水源时,保证正常运行安全供水,多采用二级沉淀的处理工艺,即不设预沉淀池,在沉淀池或澄清池中加强排泥措施。也有另外设置一个沉淀后水的蓄水池或较大清水池的做法,高浊度水的处理工艺流程见表5-97 ]1 b2 K: x/ C7 w$ K* V
2 r, Q4 L# ?! v7 [: {3 j0 P" N
高浊度水饮用水处理的工艺
6 ?$ ]% [. {/ D: F, ~
/ h9 D8 n2 s- S1 x$ H2 T
$ D- l, s% b5 @8 h# F$ y序号  工艺流程
/ _- H  m' B! A 适用条件3 n2 u5 t2 ?; _# _9 k7 x9 @
. G3 u( @, n/ F0 ?! d6 ]( K
18 a$ `; f9 g7 W
原水-天然预沉池-混凝沉淀或澄清-过滤-消毒$ K6 \. d3 Q/ Y5 c0 \" X
高浊度水二级沉淀工艺,适用于供水能力不大,含砂量较大,或砂峰持续时间较长的原水,预沉后悬浮物含量可降至1000mg/L以下
: O' Y- {. ?- x4 } % g) G9 X/ u, S) l" N
2% j; ~3 X" }$ H# t/ {
原水-人工预沉池-混凝沉淀或澄清-过滤-消毒
4 B$ S! G6 P. S8 Q0 M* k9 r, J * Y; d$ B! I0 O8 m" o
3
1 {' V, O8 v0 w 原水-混凝沉淀或澄清-过滤-消毒
  T! r) G+ R! V# J! _4 N7 s 高浊度水一级沉淀工艺,适用于较小规模供水,,原水含砂量不太高,或砂峰持续时间较短的情况
8 e6 C' k9 G4 d, z0 `4 e) e 9 z* l; {  j, T1 [2 G
4
; p  ]# e8 F4 o* q0 X 原水-混凝沉淀或澄清-调蓄水池-过滤-消毒
1 `. ~  ]. Q1 f 利用调蓄水池贮存沉淀后的水避开砂峰,适用于砂峰持续时间较短的情况0 n# D; x2 Z* ?9 f4 b& y

& M8 ?; D/ z# c7 ?7 C
: @/ `" p2 B, U1 }3 ^' S低温低浊水
$ {) T+ Y3 Z8 `% j1 T  我国北方的一些地表水,冬季属低温低浊水。由于低温低浊水的混凝沉淀效果较差,因此在采用与一般江河水相似的处理工艺时,需要采用投加助凝剂、调整PH值,加大聚合氯化铝用量,选用保守的设计运行指标等措施,近年来,采用气浮法处理低温低浊水也获得了一定得成功。工艺流程见表5-10./ ~4 `4 H1 @/ {' {+ C$ j& X
低温地浊度的饮用水处理工艺流程4 M( K7 E4 r, ?

% y4 T; |) j$ V
. _& Z, J2 s$ q: Y序号  工艺流程
* \8 E0 x7 Z4 i; ^$ ~ 适用条件7 [- n2 I5 v0 v" Z5 f* ]+ E% k8 v
! n- d# F/ N6 a# J& u8 U1 A
1
7 @7 U+ T0 r) F/ |0 Y. b) W) j) c 原水-混凝-斜板沉淀池-过滤-消毒  i% w9 j) t9 w  I
加强混凝,采用斜板沉淀的方式,提高对低温低浊水的处理效果% `* Y. }6 Z4 ~8 {2 t4 a" Z4 @

9 }5 r- W- `1 T2 Q/ K2
" V5 M. n; }3 N2 R0 K/ q! e 原水-机械搅拌澄清池-过滤-消毒, s8 B% X0 f+ v
机械搅拌澄清池对水质的适用范围为较大,对一定程度的低温低浊水仍有稳定的处理效果. M1 A, p0 F- C3 z

* V+ F( w4 q0 A" R3! w; p4 ^0 @: I* A1 r8 Z$ Y5 M
原水-混凝-气浮-过滤-消毒
3 n: k4 F( Y3 E& d) C& f! F 气浮法对低温低浊水有较好的去除效果9 d8 D- W8 M4 [4 q# F

; T: e6 G0 C+ H6 O) A4
5 S3 R. q+ Q* y( p 原水-混凝-气浮沉淀池-过滤-消毒
+ ]# x& ?( x, U! Y4 H, w 气浮沉淀池是一种可以分别按照气浮或沉淀方式运行的处理构筑物,在冬季低温低浊时,它以气浮方式运行,夏季则以沉淀方式处理较高浊度的原水