常用的饮用水处理工艺
) I! b+ h1 D) ]5 o7 D7 ]! a9 j 在饮用水处理的设计中,需要根据被处理水源的特征,选择多种单项处理技术,组合成饮用水处理工艺。另外,许多单项处理技术往往有着不同形式的构筑物,具有各自的特点和使用范围。因此,在确定饮用水处理工艺流程时,需要选择合理的工艺路线和适宜类型的构筑物。
+ m- T3 e6 T; c* T 目前,饮用水处理仍以去除悬浮物、浊度和病原微生物的常规处理工艺为主体,根据水源水的特性,在适当增加一些预处理或深度处理工艺,并注意选择适当的构筑物,组合成饮用水处理工艺流程。
: X. c/ p D" k2 G( Y0 L$ o根据不同水源水的特点,可采用不同的处理工艺。2 Z7 l& R1 n3 Y, b, o
$ F: x. }7 E1 j& v# o$ o一般地下水 4 A2 d5 P: Z( F6 H# L" J
采用水质良好的地下水,如深层地下水作为饮用水水源,除了细菌学指标外,地下水的水质均能直接满足生活饮用水的水质要求。此时,只需向水中投加一定量的氯,进行安全消毒。并保持配水管网中的余氯要求。+ o$ [, H. s& O. N4 H4 K
2 含铁含锰地下水1 }! A2 I4 D& n6 u; K. j
含铁含锰地下水的处理技术处理流程见表5-7.) E) M$ ~( Q# ?) ~4 k
含铁含锰水源饮用水处理工艺流程
" e% T Q: X% W: c" I5 t8 b; l" J$ S0 j
序号 工艺流程; q' V9 ^6 ]/ n6 w
使用条件
& I r: q- j u" M# N5 \4 o1 D" D
2 u6 D6 i6 Z; p1
' S4 {+ j4 ]( `% E2 _3 S* d: P 原水-曝气-过滤! Z" {1 ?( _! X$ l- l
原水含铁、锰量超过标准不大时* r/ V, t- b9 k6 h/ q4 b
) K) r0 U4 H* |# [! Z29 ~$ R3 G. y" E; c. T- h
原水-曝气-混凝-过滤* ~) n9 U8 s: [" U/ ^# E
原水含铁含锰均不很高,采用药剂氧化
9 y) s6 |2 X- ]4 i7 Q * h% W6 {$ |& {5 {) X3 o9 d6 i# u
3- n. a, x' G4 }9 E% V7 w1 R* ^2 P% E
原水-曝气-混凝-沉淀-过滤
0 V, u* v4 i( Y8 I+ g# ` 水中含铁、锰,又需要同时出浊
- F$ L. v) {) U* S5 ^3 H " h4 t! y1 w$ P1 a* r
49 y1 i6 x. E+ w2 U
原水-澄清-过滤* f8 q' U9 h% e2 E
水中含铁、锰,又需要同时出浊
6 f1 g, W- g7 b% ^$ l# s
9 L3 R9 X% K' q. V8 S# z$ C: J8 X5+ I5 w: H8 Q4 A. e- a( \# _9 ?# J
原水-曝气-过滤-消毒/ \- @, l- C8 k& q
原水含铁量较高,含锰量不太高5 J. S! \5 b3 \- p2 q% n
2 n9 V* {; P% n. B$ w4 S( x3 r6
% n9 I( R& N7 s1 E 原水-曝气-过滤-曝气-过滤
) t. S. p8 S. E, A8 U$ L 原水含铁。锰均较高/ k9 `) A7 D2 A7 K; G5 ~/ |" ]
3 Y/ y* S# F# @1 R7
( t9 A6 a- p1 I4 D! N) L& ^ 原水-离子交换
6 E4 J! }1 c! M4 n" x! v 原水除需除铁锰外,还需软化
6 \+ k- m7 l) C; t7 u& s# a
" q1 D: u" B, [0 |+ B s3 V' ?1 @( j) B& N0 i- J; r
3、一般江河水
: J7 T1 {; w% z: I& \- ^. y 以一般江河水为水源时,净化处理工艺基本相似,只是对不同悬浮物含量的原水,所用沉淀或澄清的构筑物类型有所不同,见表5-8
; L$ l6 U' E- R4 G一般江河水饮用水处理工艺流程; W7 O3 a& l' U d
h+ g D+ C: n& d: t# k* Q
: G. A9 l4 D' P& m5 m' o
序号 工艺流程& M+ e9 J4 q6 X
适用条件$ M( @* l$ n: d! ^8 x
- l7 n x. ~$ o6 ~$ |0 u1
2 x+ c$ v, Z+ t' v, M, |6 w 原水-混凝-平流式沉淀池-过滤-消毒
0 m7 F" N% O$ ~3 q: x 原水悬浮物含量一般小于5000mg/L
6 f. f9 U7 p; n, [" }! O ' A8 k9 Y$ g' n& g
2
* x# x5 h2 K; o; a 原水-混凝-斜板式沉淀池-过滤-消毒- v6 i3 a3 U, P, k' G
原水悬浮物含量500-1000mg/L,短时间内允许3000mgL
: S7 d ~# ]+ s1 ?
9 f% N9 d" I5 x/ G! B# w) t3: Y. s: i5 ]3 [: g: Y* h9 a
药水-机械搅拌澄清池-过滤-消毒
+ {; [9 a7 x f; T: D1 P 原水悬浮物一般小于5000mg/L,短时间内允许10000mg/L+ c2 w' f9 F8 O# f3 L
- S! Q3 E! z2 L, u& h: ~5 `41 ~+ D2 n. k0 C+ I& p9 L2 T7 V
原水-水力循环澄清池-过滤-消毒
+ |7 A+ Q/ W! J: O7 \4 K, V# }" [ 原水悬浮物一般小于2000mg/L,可用于小型水厂,石英沙,但处理效果不如表中3的工艺稳定
& D- {! q2 r! b8 M5 V; T 2 s+ g5 z3 ~% `; N2 W; K2 y
5
9 f* {3 C. V9 g% ~6 w# Y% U+ K. X 原水-脉冲澄清,或悬浮澄清池-过滤-消毒
+ ^ `2 {4 f1 I! N" ^3 Q9 _ 这两种类型的澄清池运行不易控制,采用时应慎重考虑1 s3 R$ O& r }# @9 g
$ s" U ^9 U+ M- ]; q4 e
5 H+ d$ ^6 O5 u- k& F' d# s高浊度水
2 w( H1 x# B9 a5 P 以高浊度水为水源时,保证正常运行安全供水,多采用二级沉淀的处理工艺,即不设预沉淀池,在沉淀池或澄清池中加强排泥措施。也有另外设置一个沉淀后水的蓄水池或较大清水池的做法,高浊度水的处理工艺流程见表5-9* e7 f: c2 i& Z/ w, H9 ^* f4 z0 k/ r) s
6 [0 ?8 n. N* n6 n2 P* ~高浊度水饮用水处理的工艺" b9 G, B+ O- |2 ^& {" j
" D( C, g" o, i4 \) |# g1 k
9 e9 R! @) S- M- J
序号 工艺流程
& g1 _( |1 V1 B2 C 适用条件 ~) |3 A( |! X* L5 T
% |$ U# W$ k) {& Y6 s
1
+ H9 c. ^3 d2 {2 k" E& s 原水-天然预沉池-混凝沉淀或澄清-过滤-消毒6 U7 E f; q2 @ L- Q
高浊度水二级沉淀工艺,适用于供水能力不大,含砂量较大,或砂峰持续时间较长的原水,预沉后悬浮物含量可降至1000mg/L以下
3 P5 @, g- o, ~6 x: ^% J2 {8 } ! E* y2 g+ h5 ^+ W
2
" o8 x' L. n' O+ L* V 原水-人工预沉池-混凝沉淀或澄清-过滤-消毒2 S! B3 I1 x& Y% X3 R+ C
& Y$ k7 h* F( Q! c8 I
34 c9 I# @. ]. t- U' p G
原水-混凝沉淀或澄清-过滤-消毒
% v% [9 q6 n4 }# ] 高浊度水一级沉淀工艺,适用于较小规模供水,,原水含砂量不太高,或砂峰持续时间较短的情况
5 r# P; w) L+ u* ?. E' l( u% C 3 h- u# s7 z( ?* v& r' ?
4
- A* H4 u- O5 \! R; M3 E7 e z0 I. z 原水-混凝沉淀或澄清-调蓄水池-过滤-消毒
# F1 j. I# v) ^. i0 c% f( q 利用调蓄水池贮存沉淀后的水避开砂峰,适用于砂峰持续时间较短的情况7 E$ }" h( \* V
9 T9 `* N, y$ F, ?) ]4 x2 `
. n6 e% r& c/ E. u1 x7 V% r: A低温低浊水 ( L' M+ B. S4 R" i5 z" R3 _2 [
我国北方的一些地表水,冬季属低温低浊水。由于低温低浊水的混凝沉淀效果较差,因此在采用与一般江河水相似的处理工艺时,需要采用投加助凝剂、调整PH值,加大聚合氯化铝用量,选用保守的设计运行指标等措施,近年来,采用气浮法处理低温低浊水也获得了一定得成功。工艺流程见表5-10.6 H$ y* B, T! g, A3 ]
低温地浊度的饮用水处理工艺流程
8 ?: e! y1 @; u6 i3 [" H9 r; }, b) c0 M
) J7 G7 D% h2 n7 Q' W! A5 E: G1 E) J序号 工艺流程
; h2 u$ o5 a6 W( y% E$ ^- E1 h; v 适用条件 A2 S8 A1 f* I0 ~5 d
1 f( ]' e! @ l: j16 s. v5 K6 h9 B6 Q
原水-混凝-斜板沉淀池-过滤-消毒" u. G- b7 f$ ~
加强混凝,采用斜板沉淀的方式,提高对低温低浊水的处理效果/ C/ q( X: E1 n( I% x( V6 j6 g0 Y
9 }. R/ U/ }. Z2 Q8 b! q+ Q2
" z8 i, O8 r, F O7 v. `. X 原水-机械搅拌澄清池-过滤-消毒
) G/ X& W- Z0 K 机械搅拌澄清池对水质的适用范围为较大,对一定程度的低温低浊水仍有稳定的处理效果
& f4 z' R/ ~- l# I" V1 A7 e 5 G" B, d, `: M8 e J# M
3
& |3 c' |' _% Z4 |) W' J9 P* n 原水-混凝-气浮-过滤-消毒& J! v3 P8 F6 }' T; P1 b
气浮法对低温低浊水有较好的去除效果9 z( s5 |1 f# S' L# ]& q% W, r6 r
) Y* q. D; K2 E Q% [9 h. y4
/ K# f$ i- M* W) ]& Q3 J% C 原水-混凝-气浮沉淀池-过滤-消毒
4 Z: `; q4 H3 {; v9 F4 I 气浮沉淀池是一种可以分别按照气浮或沉淀方式运行的处理构筑物,在冬季低温低浊时,它以气浮方式运行,夏季则以沉淀方式处理较高浊度的原水 |
|