我工作的地方有一变压器最近噪音越来越大, 请问可能是什么原因?" D! J1 \. o; ]9 J
3 ~, m) J; i5 i9 G. O. W5 [
谢谢
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2009-9-19 21:12 | 显示全部楼层
铁芯,一般情况下是老化或者硅钢片松动了。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2009-9-19 21:13 | 显示全部楼层
变压器噪音主要由磁致伸缩和振动引起的,越变越大可能性有多种,以下列出4种,以供参考:6 j. u" q- g0 F7 q: u) M$ ^
                 1,变压器内的紧固件松脱,如各种螺丝螺帽& ~! G9 I5 h# T
                 2,变压器铁心松脱9 B; B. _8 i" A, _3 Y' N
                 3,线圈老化,线圈和铁心的间隙变大1 ~# i$ S4 \+ a
                 4,变压器安装处增加弹性原件比如橡胶垫等老化。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-9-19 21:32 | 显示全部楼层
楼上两位是技术型专家,但他们都忘了两点,第一,现在经济不好,你们那里活渐少,环境噪音减弱,变压器的嗡嗡声自然显得越来越大,估计还会随着经济下滑,日渐变大;第二,活少了,负荷轻了,电压相对高了,变压器励磁电流大了,自然噪音也大了。有个办法可以解决,戴上earplug。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2009-9-19 21:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 侠客行 于 2009-9-20 07:17 编辑
- j$ S. I6 z8 K) G. d
! ~) n4 i4 q0 f/ O/ P 4# 爱城电工
" r- }3 x' V0 N( |
4 |& ~- F8 o$ C8 k! m
3 S4 |) S6 `  M( V0 C# q7 K1 R确实是高见:活少环境噪音小了,我怎么也没想到。高
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2009-9-20 12:35 | 显示全部楼层
我想供电系统的电压升高不会太明显,所以没有考虑电压升高的原因。老爱的技术没得说!
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-9-21 17:45 | 显示全部楼层
不知你说的变压器工率有多大,楼上说的都有可能,有一点声音声音不变电压稳定电流正常声音稳定不是很变压器温度正常大但必须有长期成熟经验来判断。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-9-21 17:47 | 显示全部楼层
不知你说的变压器工率有多大,楼上说的都有可能,有一点声音声音不变电压稳定电流正常声音稳定不是很大变压器温度正常但必须有长期成熟经验来判断。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-9-21 20:27 | 显示全部楼层
感谢各位同仁的高见, 我想可能是机械问题吧, 要是部件老化,那变压器是否寿命快到了? 现在我们正在升级所有和电有关的系统,但还要用这个变压器作为低压供电的一部分.
# o7 Q& t" L- i) r
" s/ A/ M" d, J1 }, E/ B6 n至于功率,我要查看一下.8 o$ J7 C% y( G4 }' T- S
; E7 p% D9 d) }% i" x# u# E
再次感谢各位的关注.  }0 q' z' d( n7 U

& ^5 d! @: |' A2 R; A顺便说句题外话, calgary的会议我抽时间去.
鲜花(0) 鸡蛋(0)