我有一些电工资料(中国部分)。可联系我或顶我的贴子。陆续发出。
% Z. t" M1 {7 K" ^6 Y电气常识:" Y& d5 y: n: ?3 a7 j# W2 E" ~
低压供电规定电压:单相220V,三相380V
5 D; `2 S( R. x, P+ y* S导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿( B),红(C),保护接地为黄绿相间, @8 ]6 f! f/ L7 y* J+ v u
照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m, v( M4 Z1 x B+ f6 }1 u, r# e
电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个4 k1 n" ]& b5 h d6 e
直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表5 C, m ^) Z% r. X/ E, T
高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压
/ R5 ~: E( w5 W, U# [ @5 g保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施& w8 `( j0 b7 v! P) N
停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反$ w% R2 K* j+ ~6 O/ V, q; |% J
插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧
9 |( \1 \5 V+ e9 S# H交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次& s6 o) U1 g3 v B1 ]2 e
中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护
3 S* k' e9 v( |4 l/ e并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿
( |% E5 _ h, m C) C' r杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆3 u7 ?+ z3 r/ K4 C" k3 X% T, p
触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击
8 {9 H2 Y8 s8 D9 b- v绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式0 _9 S% U( F; B% ]/ \4 N; b; T+ J
常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量: 1(m㎡)—20A 2(m㎡)—29A 2.5(m㎡)—34A 4(m㎡)—45A 6(m㎡)—57A 10(m㎡)—57A$ \% @( b/ A8 @6 k
常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套 8KV,靴子 15KV,绝缘杆 44KV,10KV验电笔 30KV
. ?$ |# n5 }, i0 ?# a安全电压:36V
' t$ T4 _$ |* N, |% N2 y. h$ B! n压气站接点电阻:小于10欧姆
# _1 z- `1 R) F! R保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌 |
|