7 I7 K7 f }" B1 z" Q1 h电气常识:
. a$ O( b9 k0 a+ ^/ Y! C8 P6 q% ?低压供电规定电压:单相220V,三相380V
$ Z# X2 ]/ N5 { L% ]( k导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿( B),红(C),保护接地为黄绿相间
, S* W& D4 p+ @5 u L- A p照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m
e- n/ J: I p6 M电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个, x) n& h# A% f* b, Q- ?! R
直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表
0 h" L8 g1 } X- ^( S. g+ e高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压
0 L5 F. Q5 u, L6 X$ E) X保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施
8 I8 L( U$ j) U/ ~& s" J& |停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反8 D* z* Y3 ^! _$ h H" V; E z
插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧
* U& d: p& b2 \) y8 R交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次
. c& z2 U' c; f4 ]; p- T* V- W中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护* V5 H; m! m- _
并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿
$ S, L& l3 E% {- J' J杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆 o4 j4 ~9 U+ P2 t5 M# V- D
触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击
. e; D& {" `# q) v3 a- x& R绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式: w+ V' p/ d D. x4 `
常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量: 1(m㎡)—20A 2(m㎡)—29A 2.5(m㎡)—34A 4(m㎡)—45A 6(m㎡)—57A 10(m㎡)—57A
; m6 M& v" K% S% S' p% C3 w常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套 8KV,靴子 15KV,绝缘杆 44KV,10KV验电笔 30KV
k1 M# T7 x, I5 Z/ W5 c9 B- t2 [安全电压:36V
% ~* P7 O( c7 g* \! Q( i压气站接点电阻:小于10欧姆6 ?9 {: z- [7 |/ H$ g/ R% x. N! [
保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌 |
|