. e$ U- F) }! M+ |+ {* C7 j" `5 u) `6 |1 x
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么( F( X. _, J* K, T7 g5 s6 t: s
; W. |; } p5 A
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
: i p1 Z1 Z$ @% @$ D- F# N, ~: [& C
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来% i1 v! p$ m' X/ Z
' W- @5 l& {5 o' l7 O) ?
# l/ o1 p7 P4 k6 f9 I$ M9 U1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好/ m4 R; ^0 |# S. d: `2 J7 A
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
4 A( ~$ n# E; u3 y6 N3 @ 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。1 j5 w# h: _7 U6 V$ _
0 {! @: L) R& W8 h; n2 E要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。8 P- s/ V( _$ b7 Y! Z
容易搞错。
7 b6 O2 D/ E5 c- C
. X& X# P' k: C+ ?, q; f这个问题很难答的全面。我补充几点:
0 P. C% M. U3 j! G) O2 g! |1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
3 {; b0 ?- |! freel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。+ k! l. b) C) R8 s9 M% ^
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
4 S r7 Z+ C: Y j要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
6 \9 l" u0 o8 V# Z2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
& j9 y/ k' r% G/ B3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
+ i) j y0 ~! M v4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
K# Y9 O# A& t3 u8 ^% h* }1 o5、会用radio( a) l- {! Z& i# N( I
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后+ ^: H+ ]: u2 l! X9 \! O+ d
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。1 i- U) j3 e( K* S, X z
干过几次多注意就都知道了。 |
|