 鲜花( 30)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2009-2-10 23:41
|
显示全部楼层
现将有关内容汇总:欢迎追加
/ t' T; _' n: |% z4 E- f6 S6 R Y% B6 k9 {# b% j( Y5 A
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
" y% h N8 ~- y3 x1 P: T E* _: a r1 g& P7 c9 I9 v: Q
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
, } b' j8 N/ B s5 C* B
) f) S, d7 g/ Z# a7 J你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来+ P, b4 j8 A1 a4 _/ J$ j( e
% w' Z) G3 C2 e; M$ D, P; |
# \4 `9 ~0 n8 L5 T
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
7 t2 S3 ]: K/ `* Z+ L) B- R& Z 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。2 v2 C& ^* w! G! A
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。 @" f+ r/ @- L, v5 _
& f& q: G9 U+ F3 P/ {% y6 N要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。) \4 {3 X) L, Q3 k4 d6 c7 a
容易搞错。
+ X! }$ l `: f7 E& K! g
& E& j3 b; V8 F) y2 i这个问题很难答的全面。我补充几点:
! V# Q% X/ E# E6 }& z a1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
- ?$ L$ d' \" q( E" jreel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
9 K) F; U3 w- i" k7 h7 E8 c有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
3 X9 D7 V8 G8 ?要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
% P' N7 [+ L7 S- F& H2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
. \7 q) [- S, I3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable6 D* \ W# T! v9 y, Y( x7 M
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable& [7 z* j9 L" r6 Z9 e# {
5、会用radio4 P; ?3 U3 g3 J9 Q" i1 f
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
# c* \3 D7 V9 G7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。. j8 p6 J, u5 P, G1 t9 a- a
干过几次多注意就都知道了。 |
|