现将有关内容汇总:欢迎追加+ p4 a9 {6 ?: s: a1 P
" B, o# c ~) y; z, w0 b! l+ a第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
0 s4 Q3 i# c& V- W' C) z$ F- ^7 H# G
. G" k; y5 A+ } T答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
# ^* s3 g6 G, }; Y& O9 d; q! t0 U; r
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来6 S4 m5 w. Q2 j7 r. t
; a' A4 X9 j2 Z
# U9 y4 {" t6 G8 w; r5 y1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
: v' U5 v3 j7 t& f/ J( Q$ c 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。2 E$ M; f* F) c. N6 ^. X
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
2 r3 `& H* t }2 N! [) {' ]2 Q2 ?7 S" b
1 D- b; T" Y$ ^* d4 T, l要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
% O# _" y$ ?2 F& y3 [% g1 }) f容易搞错。2 M4 M- |' ^/ ]+ n% z
$ A' }; z$ l) f
这个问题很难答的全面。我补充几点:
: V, E8 k5 j2 W2 M! L1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。; X% K& o/ f% k0 A- J8 P7 s `- M% L
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。, n8 W2 \! m& o8 E9 E
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
7 s+ ^) }. N( K' h% k& Y要会看cable schedule,drawing。会查tray号。# t+ X* m# m! V# W+ G8 `' P
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
; `, W0 t- r5 d4 L! D4 ^3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
3 o+ c+ ^* N% j, y- w h5 |* u% k4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable. ~* u( o( l0 O7 `2 h
5、会用radio
, u" E% g6 H5 B6 K% o; E- Y# R5 ^- z6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
. b. g0 @( I; O$ F" L1 y" F7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。4 d& ?7 f5 R3 q
干过几次多注意就都知道了。 |
|