这个问题很难答的全面。我补充几点:9 b8 d: r$ Z9 }; g: I& n5 N1 {/ S2 X
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
- i7 S0 R3 n4 V- s: Y; Preel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。 f$ t6 I9 K: B% H
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
+ S. B3 r. W, z要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
) v9 l# n7 d( C4 A: U, _3 y( Y2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,9 _4 F$ T4 E( ?" V9 T! l
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable5 j9 b2 x. g+ I
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable4 }2 {: @; {8 w+ ^
5、会用radio
( C0 B& T0 N2 \7 _' `, \* t# W' |6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
, i+ W3 O, @1 }, O* g7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
) d- ?* Z" G& ^9 Y+ e干过几次多注意就都知道了。7 ]" g+ `8 p: _1 v+ B) b4 I
: u! H- E* j* p* z[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ] |
|