老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请问老杨买1965年左右的房子风险大吗?是不是需要投入很多精力去维修? 另外这边的房子从房子质量来说通常使用多少年会考虑推倒重建? 可能表能达不专业,本人想买老房子但又希望能规避风险。谢谢!
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-7-27 12:29 | 显示全部楼层
amethyst 发表于 2015-7-26 19:39
( F& |+ s* |6 M7 a" x请问老杨买1965年左右的房子风险大吗?是不是需要投入很多精力去维修? 另外这边的房子从房子质量来说通常 ...

+ p7 c! r9 ?* Q, N5 [( @) j买六十年代的房子有多大的风险,要看具体的房子,不能一概而论。我在五年前买了一个1965年的房子,房子里面很破旧,第一年花了4万块钱重新装修,第二年花了4000块钱换了新屋顶,第三年花了1000块钱换了热水炉,然后还换过几次洗衣机、冰箱。上述这种情况是很常见的,就看你是否能够接受了。
$ m7 @2 d: ~: S) L9 D
7 f* b2 x" p' G0 q: B* T* U本地的房子通常使用100年会考虑推倒重建,但实际上在大学区有很多七八十年的房子已经推到重建了,而唐人街那边也有很多房子超过100年也没有推倒重建。这是因为建筑商考虑的是:利润。

鲜花鸡蛋

amethyst  在2015-8-9 09:20  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(44) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-8 20:43 来自手机 | 显示全部楼层
请问老杨: 房子的 floor plan 显示main floor和second floor高度是 8'-1" 。OSB 宽度是4'。两块OSB 横向放置,加起来也就8'。中间有1"缝隙。为什么要留这么宽的缝隙?
鲜花(73) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-8 23:21 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
请问老杨,现在是买房子的好时机吗?自主。我们年底前需要一个房子,是应该现在就出手还是再等两个月?我们最晚能等到年底。房价在这两个月会有大的变动吗?当然我知道没人能预测,只是想听一下你的个人建议。谢谢
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-10 21:27 来自手机 | 显示全部楼层
gaoshangliushui 发表于 2015-8-8 21:43
1 h. E2 v) y* z; n8 O+ m2 R请问老杨: 房子的 floor plan 显示main floor和second floor高度是 8'-1" 。OSB 宽度是4'。两块OSB 横向放 ...
# }! |$ I$ S% Q; w  D; }9 w: b% S
是考虑热胀冷缩的伸缩缝。建筑上任何超过几米的东西都要考虑热胀冷缩,同样的原理我们要在水泥地上割缝,如果不留缝隙的话膨胀时的那部分没地方去就会导致挤压变形。不过不用留1寸,太大了。1/4足够了,留大了对保温不好。
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-10 21:48 来自手机 | 显示全部楼层
weijia 发表于 2015-8-9 00:21
  z: w! D4 _5 Q& @8 C0 z请问老杨,现在是买房子的好时机吗?自主。我们年底前需要一个房子,是应该现在就出手还是再等两个月?我们 ...
! A4 O  i2 g' r: @& _1 i
目前看不出房价有任何暴涨或者暴跌的迹象,从现在到年底有小幅下跌的可能性,估计房屋均价有可能下跌1-2万。均价下跌,并不意味着你要买的那套房子现在就比年底贵1-2万,这里就不过多解释了。如果操作得当,你可能会在房价高点买了一套低价房(高性价比),而操作不当,你有可能在低点买了一套高价房(高于市场价)。结论是,在同一个年度里面,如果你已经做好了准备,也做好了功课,看到合适的,可以随时出手。而如果你没有做好准备,也没有做好功课,即便是在低点,也不一定能够把握住机会。
鲜花(44) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-13 20:59 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请问老杨: & b& T0 N" u6 e& V
5 k# w) s* \$ s) w7 `( \
炒菜的 抽油烟机  CFM 超过多大 需要 special ventilation  ?
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-13 23:42 | 显示全部楼层
gaoshangliushui 发表于 2015-8-13 21:59
6 R& |( t! Z8 y" j2 u3 c4 ]请问老杨:
$ q- H7 ?+ f; d. Y  s# l2 @" n# }5 ?% t% z; z# \+ T6 V' F  \
炒菜的 抽油烟机  CFM 超过多大 需要 special ventilation  ?
9 G* t8 Y0 a, _
印象中似乎是230,等有时间查查。有谁记得,也请跟帖回复。
鲜花(46) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-14 10:00 | 显示全部楼层
anything over 400 cfm will require a makeup air unit.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-14 11:59 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请问老杨:RF1的地,地库装修后,政府是不是也不批准再建多一个厨房(1+1)?有何变通办法?
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-14 17:44 | 显示全部楼层
jijing1111 发表于 2015-8-14 12:59
! [( v) g9 C) p5 X6 }$ h请问老杨:RF1的地,地库装修后,政府是不是也不批准再建多一个厨房(1+1)?有何变通办法?

/ F( r; i& Y  {有separate entrance吗?
鲜花(14) 鸡蛋(1)
发表于 2015-8-14 22:09 来自手机 | 显示全部楼层
老杨 发表于 2015-8-14 18:44
3 u2 X7 U0 _# ~有separate entrance吗?

4 |/ y1 ?/ ~7 a$ u9 H只要有secend kitchen、secend bathroom、separate laudry、 separate entrance的basement是不是都有可能被approve成legal suite?以前听说一定要有separate furnance才行
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-15 08:55 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
James-s 发表于 2015-8-14 23:09
2 ]& H" U+ q! @( f; X; f只要有secend kitchen、secend bathroom、separate laudry、 separate entrance的basement是不是都有可能 ...
* ]; w8 W  L8 O+ W" K. G2 _8 p, t
separate furnace 可以没有,separate laundry也可以没有,其他的不能没有,另外需要parking。
鲜花(14) 鸡蛋(1)
发表于 2015-8-15 19:42 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
老杨 发表于 2015-8-15 09:55( H) ]6 D  `5 @( r! |! t# X9 C
separate furnace 可以没有,separate laundry也可以没有,其他的不能没有,另外需要parking。
. l  G3 m9 E5 |  L/ j8 E* Y/ }
谢谢老杨 知无不言言无不尽为我们解答 + m! |% v. }# U6 y1 y& W

' o0 E. I4 G/ h还有一个问题是 窗户也一定要符合规格吧
老柳教车
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-16 15:35 | 显示全部楼层
老杨 发表于 2015-8-14 18:44, b( D0 Y' x. a2 M# O2 E
有separate entrance吗?
4 M: `% _' `, Q! ]
有。露天的车位需几个?是不是您列的几项都有了,就没理由不批?不用征询邻居意见了?还有其它的吗?比如面积与房间的比例,与锅炉间隔的尺寸。。。。。等。先谢了!
鲜花(44) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-17 18:47 | 显示全部楼层
多谢老杨!和189 楼主。
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-18 21:53 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
jijing1111 发表于 2015-8-16 16:35' C6 A% f* ]/ C: M9 P1 ~
有。露天的车位需几个?是不是您列的几项都有了,就没理由不批?不用征询邻居意见了?还有其它的吗?比如 ...
9 O# y+ y7 o, ]2 _8 o; C
如果地下室做了两个卧室,需要增加一个车位。三个卧室,两个车位。) Q8 m+ Z+ ~& n

3 p8 w; {: d1 `! ^其他的要求:窗户尺寸、门的尺寸、ceiling的高度、dry wall的厚度、烟雾报警器等。
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-18 21:55 | 显示全部楼层
James-s 发表于 2015-8-15 20:42
: X9 j* k+ s1 @2 a$ V谢谢老杨 知无不言言无不尽为我们解答 $ |! K. C0 a) X
! E6 M7 ?4 f! S' ^
还有一个问题是 窗户也一定要符合规格吧

$ R; E" D5 w$ w' E" t1 q4 H* p是的,窗户和门的尺寸都要符合规定。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-27 16:31 | 显示全部楼层
请教您几个问题:; x" e, M. F. E: @
1、请问2002年的房子,屋顶一般什么时候需要换?/ k7 i/ \7 Z' g  z3 m
2、地下室已经有一个pump,请问使用年限一般多久?
% `# Q# T- A: e9 d6 q3、有必要安两个pump吗?听说有一种不是接电而是用水管流水驱动的pump,这个是不是更好一些?因为万一停电也不会影响。
! v6 g& r- h9 |5 D1 F4、deck和fence不刷漆会不会影响使用寿命?
7 n  P4 e2 k6 _# X! j谢谢!
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-27 23:18 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
小青蛙 发表于 2015-8-27 17:31& ?1 |$ e+ e% _- Y+ X4 u
请教您几个问题:
, E! j3 L, a& F  D8 s* Q' o1、请问2002年的房子,屋顶一般什么时候需要换?
: \- P( T$ i4 _" g2、地下室已经有一个pump,请问使用年 ...

- }+ @5 b1 I5 q$ I1 z* v5 p1、大约再过10年以后。
2 n" p) F9 H& z. B; A6 z2、平均寿命10年。
" f" }7 f8 }! H5 w. @' m* c) I3、你的房子所在位置是低洼地吗?如果是的话,可以安装两个Sump Pump,一般是一高一低,平时低的工作。如果你的房子一旦停电Sump Pump就会积满水,我建议立即卖房。0 j- f( v; \  d# N
4、会。
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-28 14:36 | 显示全部楼层
老杨 发表于 2015-8-28 00:18: n' _# g1 J7 u) j
1、大约再过10年以后。6 \# f1 }% M0 F
2、平均寿命10年。- N$ u9 B5 H6 l) m
3、你的房子所在位置是低洼地吗?如果是的话,可以安装两个S ...
4 x0 x/ U) L, N2 g7 b
谢谢您的回复。
( u/ Q3 x5 ]' {7 p5 e是不是有一种不是接电而是用水管流水驱动的pump更安全呢?因为和电无关。
鲜花(332) 鸡蛋(23)
发表于 2015-8-28 15:16 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
小青蛙 发表于 2015-8-28 15:36
/ h% f) z8 Y, [5 n谢谢您的回复。
7 u+ Z8 M9 G, Z是不是有一种不是接电而是用水管流水驱动的pump更安全呢?因为和电无关。
7 e7 W* G& m* p' H8 O) H4 d
你要是那几天没用水呢?
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-28 15:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
小青蛙 发表于 2015-8-28 15:363 u4 e( B: g2 s& l) N: [
谢谢您的回复。
0 ]3 f8 W/ ]; V; N/ Y是不是有一种不是接电而是用水管流水驱动的pump更安全呢?因为和电无关。

' ~8 u( @4 k% G& K8 k5 l9 Z  l恕我孤陋寡闻,我既没有见过也没有听说过您说的这种泵。如果这种泵存在,在我看来也不会是很实用的产品。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-28 16:51 | 显示全部楼层
我也不清楚原理,只是听朋友说到过。谢谢您的回复。
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-31 07:17 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请老杨推荐 做Flat Roofing 的公司 !多谢了!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2015-9-3 13:08 | 显示全部楼层
老杨,问个很愚蠢的问题,请问这里房子的面积是怎样计算的?是按内墙计算(国内说的“实用面积”、“套内面积”)还是按外墙计算(“建筑面积”)?) x/ }* K7 N. o5 w: }# x0 }0 C
例如,一间2-story high ceiling 的房子,楼梯口的位置、中空的位置算不算面积?怎么算?还是只是按有楼板的地方算?
0 w( f2 z/ ?: U, \$ y; _# O谢谢!
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-9-3 20:31 | 显示全部楼层
不惑之年不明白 发表于 2015-8-31 08:17; i. O( }2 |/ H" H4 p) k2 ]
请老杨推荐 做Flat Roofing 的公司 !多谢了!
, m3 k( [- u9 r/ H/ N& W7 Q
780-716-8168 找小邝
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-9-3 20:33 | 显示全部楼层
anwx 发表于 2015-9-3 14:08+ ?7 @! |& e. U& l" K' v0 s! `2 `
老杨,问个很愚蠢的问题,请问这里房子的面积是怎样计算的?是按内墙计算(国内说的“实用面积”、“套内面 ...

; Z: X8 S) p7 o* p# H( e您不用谦虚,这是一个很常见的问题,很多人都问过。2 \6 b- H) j( I/ L  }) y
0 d9 E8 s0 i& V2 r9 j
房子的面积是按照外墙面积计算的。如果有high ceiling,这部分只算一层的面积。楼梯也算面积。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2015-9-8 13:18 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
老杨 发表于 2015-8-18 22:53  f( m0 U$ v3 U: C5 W, ]
如果地下室做了两个卧室,需要增加一个车位。三个卧室,两个车位。" [/ }: x, `8 }. E3 ?8 l, a

. t/ C" b1 h! V  k& c其他的要求:窗户尺寸、门的尺寸、 ...
4 j; ]& @- {9 l- W" ?
那可在此地库加一个厨房吗?RF1的地。另外,我家正门前区域的马路边,能停2辆车,这也可算2个车位吗?
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2015-9-8 14:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 MagicRock 于 2015-9-8 15:29 编辑 3 `" P9 t$ H0 A. l0 Z

% Y4 t+ _0 C3 p" Y! s问个问题,一般什么情况需要安装两个furnace?谢谢。