本帖最后由 一盎司饭 于 2015-6-20 14:29 编辑 . Q3 @4 {/ Z, u) x9 V
# r5 k* e& s G. }9 ?* S' B* t, q. P+ Q) Y
限高是设计过程最艰巨的一个挑战。我对walkout比较熟悉,就谈谈walkout的高度是怎么设计的,先给你链接:$ {7 e- I; _: i, b. V; T1 ^
) u1 W# r3 s7 G! l& P& [% ]对地下室的限高:
( D* K6 U k' ?9 hhttp://webdocs.edmonton.ca/Infra ... _1(10)_Basement.htm. {8 n) v% V7 K: o0 g" u
5 e5 E% | z K' n# ~, V
对于整个房子的限高:
0 a: ^3 Z, f; ]6 |: w" ohttp://webdocs.edmonton.ca/Infra ... _Small_Lot_Zone.htm
. D: e a& o/ f A6 z. i2 y5 P" `4 Y' i* }5 Y# C# I
1.83m 要求和 10m 要求都是硬性的,绝对不能突破的。这个10m要求反而是让越豪宅就越难设计。我设计过两个 4000sf 以上的walkout,两次都是同时超出这两种限高,最后必须修改。这里面还有个诡异的20度立法, 连开发商的建筑师都不清楚。
: F- U+ N8 J0 C' j" f; l6 A& F, A4 D$ g! R. {1 D: s D4 c
事实上,根本还不用到市政府去,你要是主层楼板比邻居家高1尺,小区 architectural control 就把你否了。所以,要10尺地下室,只能往下。在UW, 3023 Watson Landing 就是10尺地下室,你可以去看看。那个是 walkout,不存在逃生和采光问题。如果你想让开发商开恩,让你往上建,估计只有一个可能,就是造一个平房,或者平房加阁楼那种。 |
|