四. 氡气的检测
8 C' ^; t( q* n' { 1 e4 _; _7 I, a, j: D
先列一组数据,来看看氡气的指数和相关控制标准! L2 Y6 T# y" Y& Z4 m$ m
! N3 S' V. F+ P加拿大室外平均水平 10 Bq/m3
" e% _/ n( Z/ g* ^+ a0 ^# n9 D加拿大室内平均水平 42 Bq/m3* r" {) @( W, Y( v3 z7 @
加拿大(Health Canada)室内控制标准 200 Bq/m38 E. b" @ [5 u! s
美国室内控制标准 148 Bq/m3
6 P+ \' Z. U" \% E7 A8 N8 n1 y世界卫生组织室内标准 100 Bq/m3: R |! c) K6 Y& c" f
; S7 j x# C" ` g' S8 v9 B
Health Canada 2010年调查统计6.9% 的测试的家庭住宅超过200 Bq/m3的加拿大标准。# ]% `$ S. d+ Q; N- D b
2010年加拿大国家建筑标准(National Building Code )对其有关氡气安全的建筑标准有了提高,希望能对氡气进入室内及控制有所帮助。但似乎并不是每个建筑商都执行了新的标准。2 K, c |6 h% G6 `/ e6 |8 U
C-NRPP-----The Canada -National Radon Proficiency Program 是加拿大认证的 有关氡气的 检测, 控制和标准以及培训,认证方面专业服务组织。( Q9 l7 r4 A4 ~4 l
1. 测量周期
/ e3 z6 N- ^4 L- j# Q$ x: B2 c由于氡气的聚集受很多因素的影响,同一个建筑不同时间,氡气的指标会有很大的不同。为了准确的知道氡气的情况,按 Heath Canada的要求测量时间应该要3个月到一年。 由于冬季氡气的指标会高于夏季,故而应该尽量在冬季测量。测量时间少于90天的称为短期测量,Health Canada不推荐把短期测量结果作为是否加装氡气控制系统的依据。8 K8 |6 @% t- ~9 i9 J( {
但是,在美国短期测量还是得到EPA ( USA Environmental Protection Agency 美国环保局)的认可的。
/ A4 U1 t2 W$ ~* B4 J+ H$ n+ h" h, j G: c k
2. 测量位置
% ~" L$ r2 v u! y; _- C一般氡气聚集严重的是一幢建筑的较低与土壤接触的房间,所以如果确认底层的房间是安全感的,楼上就应该没有问题。按标准每天有4小时或以上有人居住或活动的房间定义为居住区。居住区是应该测量的房间。
0 d4 H6 C1 T. j7 ?根据选择的测量仪器的不同,放置测量点会有相关要求。一般的要求:' l+ Y) |8 Y: D7 P; G1 Y
距地面0.8m – 2m;距屋顶不少于50cm;距内墙不少于40cm; 距外墙不少于50cm;20cm 内不应有其它遮挡的物体。
. M* ~# F( q# v放置位置应尽量避免厨房,卫生间等潮湿的地方;壁橱,储物间等地方也不作为测量的地方;还有就是不要放在暖风,空调的出风口处,也不要放在火炉和阳光直接照射的地方。& Z# N3 a6 _# d9 H0 f( t
测量时,除正常的进出,房间门窗应保持关闭。
1 a5 U3 k+ q3 s$ }' |: g
; d4 z6 |5 `3 W+ P2 p8 L3 F. O9 v) S- J" T3. 测量结果% F4 b4 L8 i$ r4 n5 i
按照目前Health Canada的标准,当测量结果高于200Bq/m3时,应当安装氡气控制的设施。但是,参照世界卫生组织,及美国EPA的标准,对于室内氡气的指标我们应给予更高的重视。安装氡气控制系统后,一般建议用短期测试的方法检测其工作效果。' Y5 G( @" ^) I. D# ?+ ^8 `
当房屋结构有所改变,对室内氡气的指标也可能造成影响。并且,由于氡气进入室内的诸多不确定因素,Health Canada建议每两年对室内氡气进行一次测量。, D& e" N# z9 n# j
% z1 O( p: G T: f
虽然在美国一般房屋买卖时,其氡气的检验是由第三方专业人员检测的。在加拿大普通居民房屋的氡气检验, 阅读说明书DIY是可以自行测量的。0 _4 D, t( r a; k) m _
; m0 P! G$ P- _# F7 _& ?
5 \3 w: F6 l* A# s$ s& D. L0 b( n+ ]" _) i- w+ F: n
- J$ `1 ? X" b [+ n
4. 测量装置/ X% U! p& {$ K9 g$ d
由于氡气是一种无色,无味的惰性气体。曾经测量氡气是相当复杂的过程。随着技术的进步,检测氡气变得越来越方便。相应的检测装置可以在很多建筑商店买到。有的装置不适合检测厨房,卫生间等潮湿的地方,在选购时要注意一下。按检测时间分有短期的和长期的。一般长期的大多需要记录测量开始及结束的时间,并连同装置寄到实验室分析得出结果。由于得到的是测量期间的平均值,所以时间一定要准确记录。还有一些电子的检测氡气装置,连续检测比较方便,但到目前为止还没有得到Health Canada认证。