四. 氡气的检测
) c. S$ C! B5 Q3 \
3 {, {* @; c7 w- \4 ]# a, s先列一组数据,来看看氡气的指数和相关控制标准7 w4 Z: W' |0 U- r# A- e
. V" ]# l A/ w, [
加拿大室外平均水平 10 Bq/m3( y9 {1 R) r/ R' p- ^# c
加拿大室内平均水平 42 Bq/m3
: |4 ~9 j6 Y1 Q加拿大(Health Canada)室内控制标准 200 Bq/m3# O1 r) i J) R: J" o
美国室内控制标准 148 Bq/m3, N3 I8 w# w7 u9 m7 q( d
世界卫生组织室内标准 100 Bq/m3. U( e' N% X% R( o; F) x
& G+ i8 |6 E9 j
Health Canada 2010年调查统计6.9% 的测试的家庭住宅超过200 Bq/m3的加拿大标准。
) W+ E) {$ e4 x7 y* y2010年加拿大国家建筑标准(National Building Code )对其有关氡气安全的建筑标准有了提高,希望能对氡气进入室内及控制有所帮助。但似乎并不是每个建筑商都执行了新的标准。
, {& U% |" \1 K, B1 Z H* J( AC-NRPP-----The Canada -National Radon Proficiency Program 是加拿大认证的 有关氡气的 检测, 控制和标准以及培训,认证方面专业服务组织。5 X e. N4 R0 m6 Y* a
1. 测量周期
2 P% R0 v0 v q! K/ W" }8 V3 {由于氡气的聚集受很多因素的影响,同一个建筑不同时间,氡气的指标会有很大的不同。为了准确的知道氡气的情况,按 Heath Canada的要求测量时间应该要3个月到一年。 由于冬季氡气的指标会高于夏季,故而应该尽量在冬季测量。测量时间少于90天的称为短期测量,Health Canada不推荐把短期测量结果作为是否加装氡气控制系统的依据。
& F* }. {1 `+ n) M, ]% v但是,在美国短期测量还是得到EPA ( USA Environmental Protection Agency 美国环保局)的认可的。, C& E- Q9 E. |8 `8 c( D2 _
- ], c' X( I" i' w) ]- B2. 测量位置
8 y- P/ S6 }& h" T& T一般氡气聚集严重的是一幢建筑的较低与土壤接触的房间,所以如果确认底层的房间是安全感的,楼上就应该没有问题。按标准每天有4小时或以上有人居住或活动的房间定义为居住区。居住区是应该测量的房间。
0 Z! I/ u3 } R& z7 q; d x F根据选择的测量仪器的不同,放置测量点会有相关要求。一般的要求:
$ p1 @1 g. i' k! k距地面0.8m – 2m;距屋顶不少于50cm;距内墙不少于40cm; 距外墙不少于50cm;20cm 内不应有其它遮挡的物体。
0 S$ `, o0 P" L; K, Q放置位置应尽量避免厨房,卫生间等潮湿的地方;壁橱,储物间等地方也不作为测量的地方;还有就是不要放在暖风,空调的出风口处,也不要放在火炉和阳光直接照射的地方。
# R5 \4 T* \- G, L0 u ?0 u/ ^5 D测量时,除正常的进出,房间门窗应保持关闭。
6 o6 H: U% F, I' p9 w1 ]! B. Z/ E8 s8 _ ^* A/ ?. a! f
3. 测量结果5 z! v+ M& f- k/ f3 E
按照目前Health Canada的标准,当测量结果高于200Bq/m3时,应当安装氡气控制的设施。但是,参照世界卫生组织,及美国EPA的标准,对于室内氡气的指标我们应给予更高的重视。安装氡气控制系统后,一般建议用短期测试的方法检测其工作效果。
# d% x2 c. e c( J5 k3 c; U& S8 n当房屋结构有所改变,对室内氡气的指标也可能造成影响。并且,由于氡气进入室内的诸多不确定因素,Health Canada建议每两年对室内氡气进行一次测量。
. A* R4 _' f9 L6 J/ ]' M6 S4 p6 K8 p2 K" o, q' b
虽然在美国一般房屋买卖时,其氡气的检验是由第三方专业人员检测的。在加拿大普通居民房屋的氡气检验, 阅读说明书DIY是可以自行测量的。$ J |$ H' A. y/ t m; ~( \$ U9 q
5 f* Y- n( I7 K( _
( k7 P6 R5 _$ e8 S0 ^8 I
' k. I% G# y/ A$ _ W; U8 H( o$ `; S7 ~8 h, b
4. 测量装置
+ ?6 r/ s# O: j5 e" | 由于氡气是一种无色,无味的惰性气体。曾经测量氡气是相当复杂的过程。随着技术的进步,检测氡气变得越来越方便。相应的检测装置可以在很多建筑商店买到。有的装置不适合检测厨房,卫生间等潮湿的地方,在选购时要注意一下。按检测时间分有短期的和长期的。一般长期的大多需要记录测量开始及结束的时间,并连同装置寄到实验室分析得出结果。由于得到的是测量期间的平均值,所以时间一定要准确记录。还有一些电子的检测氡气装置,连续检测比较方便,但到目前为止还没有得到Health Canada认证。1 g2 \6 k2 Y1 ]6 _
|
|