昨天早上雪下的有点大,二楼主卧卫生间排风扇滴水了,一会儿雪停了,屋里也不滴水了,请问又知道啥原因的老师吗?需要什么维修?谢了。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-14 12:09 | 显示全部楼层
没人知道吗?
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2018-1-14 12:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 小黄 于 2018-1-14 12:17 编辑
; x2 Z$ J/ y7 r! ]# H7 T9 x
6 w: l) b- x( A. Z排风扇通向屋顶的管道保温不足,或者过短。需要在不冰冻的天进入attic检修。) {6 b& q3 \5 t+ S
如果是过短,那么是设计问题,没有100%修好的办法。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-14 12:16 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
是你的attic里面结冰了,因为洗澡的时候屋内湿气未排净,遇冷空气结冰于attic,天暖冰化了,就会漏水,解决方案:找修屋顶的公司帮忙密封楼顶和attic的接缝,洗完澡要开10分钟以上的排风扇
鲜花(68) 鸡蛋(4)
发表于 2018-1-14 15:37 | 显示全部楼层
LaoLiu 发表于 2018-1-14 12:16
" h& \# \' N, S是你的attic里面结冰了,因为洗澡的时候屋内湿气未排净,遇冷空气结冰于attic,天暖冰化了,就会漏水,解决 ...
' }. z  U) z( R* P- w1 `2 ^8 X
这个最有可能是正解。自己可以做的的话,到Home Depot买两管户外密封胶,将通风口周围铁板与shingle之间加一道密封胶就没问题了。屋顶作业有一定危险性,没把握请找专业人士。
鲜花(34) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-14 16:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 gstudy 于 2018-1-14 16:07 编辑 ! P5 r% @3 M  R
# {0 h* U+ B$ [( w+ T& i& M% e  K
猜想两种可能:
6 e3 Y/ e% A" Q% @/ B$ A(1)房顶微漏,雪化过后就停止滴漏了;, E5 B/ E2 ~! A8 ^3 K
(2)房顶与屋顶之间的空间因为室内温度和湿度都较高,天特别冷时可能出现冷凝现象,化开时有些滴水。
0 A+ O" M0 H. v! m% t3 T- E. t7 L2 _4 @- L1 X! `
还是请教懂房子的大师指点吧,我只是瞎猜。; ?5 ]# r7 ?% C+ m
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-14 22:28 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
谢谢大家了,为啥滴漏了一会儿后就不再滴了?8 X  M9 G$ f; O4 X2 o& \
鲜花(116) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-14 23:15 | 显示全部楼层
嘟噜 发表于 2018-1-14 22:28
1 g* B3 h4 W, \1 u/ X谢谢大家了,为啥滴漏了一会儿后就不再滴了?

0 X7 p  U" B. c: b0 c" q0 O6 I0 e上面小黄说的比较可信。你问为什么不低了是因为里面花的水滴光了所以。。。。。
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2018-1-15 08:44 | 显示全部楼层
没事/ h+ r$ e, }9 s% a9 i

/ j( D1 |( L7 a1 f# P太冷了
9 @/ [, N5 A; k$ ^- {6 ^' O8 n! U; z& I, r* ]+ A6 v* _) u
多开一会风扇
鲜花(47) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-15 10:41 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
不是什么大事,但是应该尽快找人修复。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-16 11:13 | 显示全部楼层
小黄 发表于 2018-1-14 12:16
3 r  J+ p% ?/ v! L) E$ S& j2 m( Y排风扇通向屋顶的管道保温不足,或者过短。需要在不冰冻的天进入attic检修。
! B9 A6 d- p  k5 Z如果是过短,那么是设计问题 ...
3 d; ^1 C( l! \/ ~: N/ L, v
还是要麻烦问您一句,要是修不好了每次用的时候多开几分钟的排风扇就不用修了可以吗?
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-16 11:17 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的回复,这么多热心人感觉好温暖,就是每次多开几分钟排风扇不修可以吗?实在是不知道找谁来修
鲜花(23) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 11:49 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
每次洗完澡开20分钟以上排气扇,builder这么告诉我的
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 11:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
也想知道这种情况需要找什么公司来修理。谢谢专家答疑。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 13:57 | 显示全部楼层
只要是roofing company都能干
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 16:41 | 显示全部楼层
谢谢。
鲜花(257) 鸡蛋(21)
发表于 2018-1-16 19:59 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
保温不好了吧?择个好日子上去看看吧。我原来房子有个天窗,密封不好,里边返潮,最后发霉了。花了四千多块去霉菌。
鲜花(116) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-16 20:46 | 显示全部楼层
Jiye@yuan 发表于 2018-1-16 19:59* x; A& u$ t2 ]" X5 L
保温不好了吧?择个好日子上去看看吧。我原来房子有个天窗,密封不好,里边返潮,最后发霉了。花了四千多块 ...

8 a5 u/ z% a" Z天窗是什么?就是开在顶棚上给屋子采光通风?
鲜花(257) 鸡蛋(21)
发表于 2018-1-16 21:26 | 显示全部楼层
JERRY18 发表于 2018-1-16 20:46, }. c% `, X! [& B
天窗是什么?就是开在顶棚上给屋子采光通风?

0 W5 a3 u( I5 U) }对,就在一楼到二楼的楼梯上方。
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2018-1-17 09:16 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 小黄 于 2018-1-17 09:18 编辑
4 L8 P# B1 h" i( y+ Q9 s1 {7 B
嘟噜 发表于 2018-1-16 11:13; o; w% N. u1 U
还是要麻烦问您一句,要是修不好了每次用的时候多开几分钟的排风扇就不用修了可以吗?
9 Q& G% D- ?. N, c) K4 ?
# h5 [" Z7 Y! G
我的理解恰恰相反,最冷的天尽量不用排风扇可能让状况减轻。, h' L% ~% O$ _
你的漏水不是那一天下雪造成的,而是更早之前的低温冰结在管道内部,下雪那天升温造成冰融化滴下来。
鲜花(116) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-17 09:27 | 显示全部楼层
小黄 发表于 2018-1-17 09:161 e4 i; o0 \  Z6 J5 ?
我的理解恰恰相反,最冷的天尽量不用排风扇可能让状况减轻。+ M/ i! u5 ~( }2 M- N
你的漏水不是那一天下雪造成的,而是更早 ...

. F& D/ l4 {2 R  c2 }# X" ]! k: c9 o( j完全同意。有很多事情都是需要观察思考。不是人家说什么就是什么。