Humidifier 不工作. 求指导

[复制链接]
鲜花(12) 鸡蛋(0)
发表于 2015-9-15 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
Furnace 工作正常。
; N' C. O' x* R/ Y! U8 T' Z3 R% W
Humidifier 不工作。检查后发现HUM 24VAC 和Com 端口没有24V输出。Humidistat也没问题。7 Y! W; T8 p7 D7 t2 z3 g) A

/ m: D! }5 D5 S6 [6 D' Z' d我的Furnace型号是9MPT或 9MPV(不清楚具体哪种型号)。7 N: f8 p& f! m1 a2 x( m
0 @0 c5 w- o+ v  q6 V* B0 d' J
哪位大拿能知道一下?
% m7 S% V& y. f  v6 _* w' U8 L6 m9 P/ w" j# q
谢谢。! U4 I$ y& d+ Q

  n% `4 ]& h/ H
5 M! `( Q: Y5 d补充内容 (2015-9-16 22:51):9 t& \. K% {( V- _! k
是Furnace控制板上HUM 24VAC 和COM端口没输出
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2015-9-16 11:40 来自手机 | 显示全部楼层
Some humidifier has independent power  supply. Check if there is small 24 v transformer has 120v input.
理袁律师事务所
鲜花(34) 鸡蛋(0)
发表于 2015-9-19 13:20 | 显示全部楼层
换阀,不到40刀。
鲜花(12) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-9-20 13:49 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
电源都没有。换阀有用吗