求助:Sump pit 不停进水

[复制链接]
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-31 00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
地下室 Sump pit 不停进水,估计3至4小时sump pump 会启动一次。大概有一个星期了。之前以为是屋顶雪融化水量太大,但这两天看化的差不多了咋还不停进水呢?地基是否会有影响呢?! [& E' x3 J: }2 r

& y) ^' v3 [- r8 d1 p8 [0 X7 y7 v5 ]) O+ n我听说sump pump 抽上的水有的是走管道直接排到下水道了,有的排地面。怎么能看出来呢?
% N+ y5 x) x& c- T
  p& U0 {2 z" X请高手指点一二。/ L' e0 g$ s5 P7 T+ c. P; ?9 h- g
! R. P' z1 ?1 E
多谢!
鲜花(34) 鸡蛋(5)
发表于 2015-3-31 07:05 | 显示全部楼层
看看窗户边湿不湿,房周围有没有水洼,雪化得厉害,如果房子比邻居的地势低,免不了
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-31 09:13 | 显示全部楼层
Thanks for reply!
; q  D/ }1 }6 ?% J* O6 }9 P/ @5 N窗户边湿, but 房周围有没有水洼. 房子比邻居的地势低, but not too many...
0 z% u4 F7 n: D$ D. o- |4 C6 G
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-31 09:22 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
还有个问题让我很头疼。今天早上起来发现水停止进了,估计水位就这么高了。但是,泵没启动!!!明明浮球已经完全淹没在水位线下了,似乎开关有点不好使。轻轻一晃浮球,泵才开始工作。我担心如果水位线上升泵仍然不工作,那地下室不就淹了么!!
鲜花(34) 鸡蛋(5)
发表于 2015-3-31 09:33 | 显示全部楼层
这种情况我也碰到过,池子里水很满了还不抽,不知道啥原因,抬一下浮漂才又工作了。地下室进水的很多, 只能加强检查
鲜花(8) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-31 09:35 | 显示全部楼层
supertroop 发表于 2015-3-31 10:132 g" T% O& U) q" Q' {
Thanks for reply!3 J; d* {# e3 X0 E
窗户边湿, but 房周围有没有水洼. 房子比邻居的地势低, but not too many...
8 ^6 k7 z9 a& `6 J6 K2 V+ _, _
窗户边潮湿你是说地下室的窗户吗?一般外面会有护栏和石头子,你是什么位置潮湿啊~~不过最近天气暖和,雪和冰都融化了,也许就是这样子吧
鲜花(43) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-31 11:12 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我的pump咨去年买房就是坏的,现在也没换,我是有多大意啊
鲜花(108) 鸡蛋(15)
发表于 2015-3-31 12:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 jsun 于 2015-3-31 13:25 编辑
+ |; u2 E  L; A1 ~6 A: y/ l' r9 S" E' c, K8 i) u+ x
一般不会坏,我的球给装偏了,和井壁摩擦,不能崛起。找根绳拉住就好了。楼上的王老五,不,是张老五,泵要是真坏了,赶快和builder联系,很多设备保修3年的。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-31 12:54 | 显示全部楼层
tina108624 发表于 2015-3-31 10:35  u, I; H- `- B! O( |& t7 d
窗户边潮湿你是说地下室的窗户吗?一般外面会有护栏和石头子,你是什么位置潮湿啊~~不过最近天气暖和,雪 ...

* k" U8 [  t! [' s% f! _' D3 H$ Tground underneath the rocks.
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-31 12:56 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
jsun 发表于 2015-3-31 13:23
$ _: b$ v/ g# Y3 C一般不会坏,我的球给装偏了,和井壁摩擦,不能崛起。找根绳拉住就好了。楼上的王老五,不,是张老五,泵要 ...
我的球给装偏了,和井壁摩擦,不能崛起。

% l, e7 K- T9 U- Q5 Y Why I want to laugh so badly when I see this??? Am I too evil???
鲜花(108) 鸡蛋(15)
发表于 2015-3-31 13:38 | 显示全部楼层
楼主别乱想。这法子只能治水泵。如果年纪大了,功能蜕化,找根绳拴到屋梁上肯定是不行滴。
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-31 15:29 来自手机 | 显示全部楼层
supertroop 发表于 2015-3-31 10:225 D' v6 f; J2 c3 _. M- o
还有个问题让我很头疼。今天早上起来发现水停止进了,估计水位就这么高了。但是,泵没启动!!!明明浮球已 ...
8 S; c& N+ \% N: ~
浮球的线连着开关,你的开关有接触不良的毛病,需要换开关(如果你能找到配件);否则要整个pump换掉。地表面的雪刚融完,你房子的周边泥土正吃饱一肚子水呢,要彻底干燥到正常状态,还需要时间,请耐心。道路上限制车辆的载重时间是三月一日到六月三十日,这应该对你有参考作用。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-4-1 09:04 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 supertroop 于 2015-4-1 10:08 编辑 ) z. \) F! o! g* ~6 q
htjjob 发表于 2015-3-31 16:29
7 T5 w! }" r* ^/ a浮球的线连着开关,你的开关有接触不良的毛病,需要换开关(如果你能找到配件);否则要整个pump换掉。地表 ...
6 e) c7 k* [/ I7 z4 O4 ]
9 m; |( ]+ b& y9 o3 f2 H: H
Thanks for reply! I should have seen your post earlier and I will save lots of time./ z1 E1 A+ k- T1 L9 r5 ]
Last night I called a plumber and was told the float switch cannot be fixed, and have to replace the whole pump. I refused and take a look at the float switch, and I found it is pretty easy to remove. I take it to Homedepot and buy a new one. I have put the new one on and it is working great now!
鲜花(25) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-1 09:12 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
supertroop 发表于 2015-4-1 10:04
3 {; T: C# Y* f6 k  x& GThanks for reply! I should have seen your post earlier and I will save lots of time.) E* C7 U* ]$ C3 D& i: y
Last night ...

7 i  {9 V' O; r7 P7 V: \赞一个。。。谢谢分享
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-4-1 09:12 | 显示全部楼层
catty 发表于 2015-3-31 10:33! S+ ?8 q, V, X0 _; k
这种情况我也碰到过,池子里水很满了还不抽,不知道啥原因,抬一下浮漂才又工作了。地下室进水的很多, 只 ...

9 b9 ?; h# v5 ^* R. L3 [2 \Please refer to my post. If your float switch is easy to remove, congratulation you save a lot money - just go to homedepot and buy a replacement float switch. It take less than 20 minutes to replace.
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-4-1 09:14 | 显示全部楼层
This is the one I bought.
7 H* b" R2 k; G* r8 D7 Y8 Lhttp://www.homedepot.ca/product/ ... itch-10-sump/982919
大型搬家
鲜花(81) 鸡蛋(1)
发表于 2015-4-1 09:32 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
supertroop 发表于 2015-4-1 10:146 I& I& Y0 b; Y4 h5 _0 G7 ^3 p
This is the one I bought.
/ k. b( Y  i/ L8 v! }6 ahttp://www.homedepot.ca/product/mechanical-float-switch-10-sump/982919

) v! y3 P. N. Z- |& x, _" S我也换过新的,坏了的那个大约使用了十年。如楼上的链接,买个新的,和一些管配件,材料,向homedepot的给排水服务员请教,自己换也很简单。
鲜花(311) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-1 12:37 | 显示全部楼层
鲜花(163) 鸡蛋(1)
发表于 2015-4-1 20:51 来自手机 | 显示全部楼层
对handyman致敬
鲜花(23) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-2 09:15 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-4 00:07 来自手机 | 显示全部楼层
我的float switch也不灵了,今天在homedepot 买了一个,准备明天给它换上
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-4 00:08 来自手机 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
春天化雪的时候真的要经常检查一下sump pit
鲜花(16) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-4 08:30 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
laowuzhang 发表于 2015-3-31 12:12* S+ K/ K" D$ Q9 C# H. G
我的pump咨去年买房就是坏的,现在也没换,我是有多大意啊

$ B- c7 E2 @2 i7 A5 O1 C3 P* Ahaha,, be careful,the season is coming
鲜花(43) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-4 11:35 来自手机 | 显示全部楼层
mirage99 发表于 2015-4-4 09:30
8 x+ N6 {9 |5 U3 t( zhaha,, be careful,the season is coming
7 p5 I& J( [$ v7 @+ {
井里面都是干的,从来没见过水,不过今天还是买了个新的,准备换上
理袁律师事务所
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-4 23:12 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
laowuzhang 发表于 2015-4-4 11:35* J& v0 c+ d, B2 {) s# i' \' @
井里面都是干的,从来没见过水,不过今天还是买了个新的,准备换上

# z; l" @6 S' [是真的吗?那你房子的渗水系统是不是有问题呀
鲜花(425) 鸡蛋(32)
发表于 2015-4-5 15:39 | 显示全部楼层
supertroop 发表于 2015-3-31 10:22# ?6 i7 Q# d0 n" P' [( J3 `, p) O
还有个问题让我很头疼。今天早上起来发现水停止进了,估计水位就这么高了。但是,泵没启动!!!明明浮球已 ...
% L. A4 z( o2 h2 \$ K
所以地下室不装修也可以少操心,即便水泵坏掉水也可以从排水道漏掉。  Y; O6 X6 |; |. r6 @/ `
你的泵启动频率并不高,我自家这段时间有时不到半小时就要排水一次。左右邻居我看排水也挺厉害的,地势决定了。