本帖最后由 Carseller 于 2014-9-27 15:34 编辑 - T2 H' e! v. a; X 4 Q% S" {2 M+ ^你和那个电工约定的是整个house电系统升级还是要他帮你安装100A的配电箱?如果是全屋升级,那你就被他骗了。) U* z" F' V W' {! f' B
另外你的户外线到100A配电箱之间这段进线升级了吗?如果没有,你的新配电箱还是只能用60A的空开保护,我觉得那个电工没有给你换100A的空开没有错。 - u" `) _; e' O6 F' {至于60A空开跳闸,是因为你的用电回路数量不够,需要rewiring 增加新回路和更换100A空开。前提是你要确认户外进线相应升级。& N: f( i. B% c. \