十月初清洗锅炉管道以后,就发现每次FURNACE启动的时候有类似哨响的声音。有人知道怎么回事吗?
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2012-12-24 23:32 | 显示全部楼层
把家里的回风口换成塑料材质的,金属网在空气流动时容易引起共振,短期内可以调个头减轻共振现象;二是把FURNACE的滤网换个密度高一些的,比如3M,记住最长3个月换一个新滤网。
# P; D: o  t6 b/ H" x8 X, Z2 {+ }/ x9 P/ G, J
650.jpg

鲜花鸡蛋

万年小腰  在2012-12-25 23:19  送朵鲜花  并说:谢谢!
鲜花(219) 鸡蛋(0)
发表于 2012-12-25 10:59 | 显示全部楼层
还可能管道有漏风.
鲜花(11) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-12-25 23:18 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
验房师 发表于 2012-12-24 23:32
; {9 Z& y0 r, V0 X* |; S% _把家里的回风口换成塑料材质的,金属网在空气流动时容易引起共振,短期内可以调个头减轻共振现象;二是把FU ...

1 S" b9 _, J& D谢谢专家啊!听你的意见换成了3M的过滤网,问题解决了!6 V0 ^6 r/ s# V$ k2 p; T& J
7 v3 {7 @( }% h
能再问个问题不?我们现在用的是清洗管道公司推荐的所谓永久滤网,大概2个月清洗一次,接着再用,据说效果好比3M的好,价格好像两三百加元。 请问到底哪种过滤网好?
鲜花(11) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-12-25 23:19 | 显示全部楼层
健康营养站 发表于 2012-12-25 10:59 4 A/ f) Z/ |) W5 Z1 ]
还可能管道有漏风.

1 Z" `7 v6 B3 B) ~1 N谢谢答复!
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2012-12-26 17:13 | 显示全部楼层
万年小腰 发表于 2012-12-25 23:18
# p- |$ a0 l9 r  l5 o谢谢专家啊!听你的意见换成了3M的过滤网,问题解决了!+ M5 y/ ~% S+ B* J' O

+ F  k$ d" c" @) I$ k能再问个问题不?我们现在用的是清洗管道公司 ...
( a$ T* }: [3 s6 v! J
千万别上当,那东东就是把五十刀的东东加个概念卖给你,而且洗滤网是个很痛苦的事情。。。
鲜花(11) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-12-26 23:17 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
验房师 发表于 2012-12-26 17:13 3 o' M. I9 z9 a) E) V* Z
千万别上当,那东东就是把五十刀的东东加个概念卖给你,而且洗滤网是个很痛苦的事情。。。

- t+ f/ K* C  J: c晚了,已经上当了!白花花的银子啊!当时动心他们说的这个永久的过滤的更干净,还有只需要用吸尘器吸就可以清洗。# d! i1 ^5 s7 E5 j$ @
哎,给其他人提个醒吧。
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2012-12-27 23:32 | 显示全部楼层
万年小腰 发表于 2012-12-26 23:17 ! V$ K6 L, Q* R7 v) W
晚了,已经上当了!白花花的银子啊!当时动心他们说的这个永久的过滤的更干净,还有只需要用吸尘器吸就可 ...
. v" R: G9 ?0 A/ r6 X1 D: \! ^
嘿嘿,既然买了就用吧,我刚开始不知道你已经买过了。。。
+ d" M8 }' z1 o. ~  ]9 r去年,我做清洁的时候那哥们也是一个劲忽悠,后来甚至说他那滤网还能杀菌,哈哈。。。笑得我肚子痛,您老以为自己卖的杜蕾丝呢,还杀菌。。。