老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
Everlast foundation repair" X  a1 n( i; v
经理是老头,人很好,给的价格合理,而且本身是个工程师,很内行。6 Z( b$ n! z4 X
我家地下室漏水,刚刚给修好,从此不再wet
- W& I0 ]- @9 ]* I( N3 A5 Y' U( U, [8 r: f6 q2 F
我们也咨询了另外的公司,没给什么建议,还这不管,那不管,最后说给了很低的价格,和这家的报价居然差不多。所以强烈推荐他家。原来我们以为修个地下室要上万呢,没想到不到8000.而且4天完事。
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-3-25 13:03 | 显示全部楼层
忘了联系方式le:
6 u) ?+ ~8 O: Q4 f& l/ f4 f6 t
780-915-5706
1 R7 G( D0 m" @% A
: x5 k/ |, Y. W) z) X$ eservice 24hours, 7days a week
, S" T( J( [; I( [/ a7 _
鲜花(12) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 16:28 | 显示全部楼层
平安福 发表于 2012-3-25 14:03
0 a+ ~( q4 D* N  T$ ]. U: d/ S忘了联系方式le:' o2 B  C, P1 O7 _0 d6 H

  V9 \2 W  A, v1 c# |% N4 t! S780-915-5706
3 f* g' B7 n9 `/ F. V) s* S
请问你的$8000修了几条裂缝?是从房子里面修,还是外面修?% a+ P! R" J3 o' F- u0 g8 @
谢谢
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-3-25 17:02 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
房子地基很好,没有大的裂缝,只是在墙面上贴了些凹凸不平的材料引导水。
( {* n7 B; h- j9 P- H' c是从里面修,外面要贵双倍。
鲜花(12) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 17:06 | 显示全部楼层
你的地下室有没有装修过? 是全部地下室墙壁,还是漏的地方?
+ ~+ K' M9 Z: d, E9 @谢谢
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 18:50 | 显示全部楼层
平安福 发表于 2012-3-25 18:02 7 p1 ~0 B% f- i
房子地基很好,没有大的裂缝,只是在墙面上贴了些凹凸不平的材料引导水。$ W. \7 a  G9 b
是从里面修,外面要贵双倍。

& O, G) G  z% ]) ]楼主可否详述一下漏水之情况,与具体如何导水,水往何处流走,是否问题解决以後,肉眼仍可见水在墙面流动,然後导流往某处。想了解一下,希望LS不吝赐示。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 19:35 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如果做FOUNDATION DRAIN, 唯一的办法就是沿FOUNDATION FOOT 铺WEEPING TILES, 窗前做DRAIN WELL, 地下室挖SUMP, PUMP 到外面去,不知道有其他办法。
鲜花(70) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 20:12 | 显示全部楼层
沃克 发表于 2012-3-25 20:35
5 u, `7 v$ S* l4 Z; m如果做FOUNDATION DRAIN, 唯一的办法就是沿FOUNDATION FOOT 铺WEEPING TILES, 窗前做DRAIN WELL, 地下室挖 ...
  i% X+ R; n* P6 n) ~/ h
沃克同学,正有一事求教:记得以前提过,锅炉频繁启动而且燃烧时间短,不好。可是,我家的温度控制器很敏感,总是不停地让锅炉启动,燃烧一小会儿,就达到温度而停火。您有没有好办法?
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-3-25 20:41 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
HUB 发表于 2012-3-25 18:06
0 e5 ^* e( V0 ^6 f5 ~( u2 a9 J你的地下室有没有装修过? 是全部地下室墙壁,还是漏的地方?. A. f+ `3 N) o7 W1 W
谢谢
( x. H$ z/ N4 x8 s  G: E
地下室没有装修过,这次是半圈怀疑漏水的地方全部墙壁打开,看到有细小的缝,然后贴上带泡泡的塑料膜引导水到地下的管子里,最后管子里的水流到一个井里,由水泵泵到室外。
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-3-25 20:42 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
沃克 发表于 2012-3-25 20:35 ! }3 t" \) V, I
如果做FOUNDATION DRAIN, 唯一的办法就是沿FOUNDATION FOOT 铺WEEPING TILES, 窗前做DRAIN WELL, 地下室挖 ...
1 u" ]  E* M: m7 v9 Q4 C
好像就是这么说
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-3-25 20:47 | 显示全部楼层
ceramistpalace 发表于 2012-3-25 19:50
% B! S3 v6 w; T( h7 w楼主可否详述一下漏水之情况,与具体如何导水,水往何处流走,是否问题解决以後,肉眼仍可见水在墙面流动 ...
8 M1 o" ]; f9 a7 J& Y
外面下大雨,我家就安全,坏事就坏在象去年那种连绵不断的小雨上,地下室的地面不断会有水渗出,很干净那种。所以我估计不是大缝隙,要不就见泥巴了。老人说他家100%成功,从没失败过,说再不会漏水了,呵呵,但愿。在他们贴的膜外面,我们还要贴隔热层,所以肉眼不可能看到水。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 21:39 | 显示全部楼层
平安福 发表于 2012-3-25 21:47
  T/ ]7 S' L% @- X% |外面下大雨,我家就安全,坏事就坏在象去年那种连绵不断的小雨上,地下室的地面不断会有水渗出,很干净那 ...
% _5 C" C. K) O( d0 v, u2 J5 o
不是很明白,你说水从地面下渗上来,为何薄膜会贴上墙去,还有,你说水由薄膜导经管子引入SUMP PIT,那麽请问管子是新装的吧? 是否装於地面之上薄膜之下? 薄膜是否就是那种装FOUNDATION WALL外代替蜡青的产物,有劳LS再说明,谢谢。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 22:12 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
回答 Marlin 同学: 把温控器设到最高温,如果出现同样short cycling, 说明某一器件坏。可以是 温控器,High Limit 或 Dirty Flame Sensor。

鲜花鸡蛋

Marlin  在2012-3-27 21:07  送朵鲜花  并说:好的,我再试一下!多谢
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 22:43 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
沃克 发表于 2012-3-25 23:12 - t0 I- @% S+ ?6 t0 O
回答 Marlin 同学: 把温控器设到最高温,如果出现同样short cycling, 说明某一器件坏。可以是 温控器,Hig ...
, @+ Q0 n' b6 i. }( d! x2 k
也请教沃克先生,我有一小型FURNACE,调温器无数字指示温度数,只有MIN至MAX AND BETWEEN,我是以温度计配合调校,例如将KNOB设於MIN与MAX中间三点钟位置,温度计显示20 C时,就自动停火,但近年需将温控器之KNOB不断往MIN处旋设,FURNACE才会於20 C时停火,今年更需旋至贴近MIN处才可,请问可知原因,(已换了新的THERMAL COUPLE)
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-26 06:37 | 显示全部楼层
打开调温器盖,看看中心处有无校正螺丝。(Calibration screw)
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-26 18:37 | 显示全部楼层
沃克 发表于 2012-3-26 07:37 ( X) D- l2 A+ K, P7 ]  Q" B2 B3 S
打开调温器盖,看看中心处有无校正螺丝。(Calibration screw)

* R, O; `7 M9 B7 d调温器KNOB是装设於FURNACE顶,看不出如何向上掀起,KNOB之旋转轴是垂直向下,从前方移走FURNACE之COVER,反而看到整个转轴部件,就是完全看不懂那个是calibration screw,怕是已超出个人能力范围之事,不过还是十分多谢你的解答。
理袁律师事务所
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-26 20:12 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
温控器是 HVAC 行业的易耗品,其本身也不值钱,为什么不换温控器而是换其Thermocouple?
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-26 20:49 | 显示全部楼层
沃克 发表于 2012-3-26 21:12
* P/ |& N* W7 Q2 s, d温控器是 HVAC 行业的易耗品,其本身也不值钱,为什么不换温控器而是换其Thermocouple?

, \7 R* ~. q7 |4 d之前是因为PILOT LIGHT息灭不能STAY ON,得人指点後方知是THERMAL COUPLE 需要更换。当时以为调温问题亦源於THERMAL COUPLE之老化。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-26 22:17 | 显示全部楼层
可能有一些概念混淆。# x) k7 E+ d1 O

6 H6 i) i9 L3 Q/ D; E7 Y8 S4 d对于Furnace,从未听说有温控器放在Furnace上的,温控器应放在被Furnace控制的区域内, Furnace的温控器测温的部份分为三类:Bimetal, Thermister 和内含Freon的Sensing Bulb, 很少用Thermal Couple 的。Thermal Couple 如果在Standing Pilot 上,它所产生的Milli Voltage (DC)是反馈给煤气阀的,Hold住煤气阀内Dual Swich的上游的那个Switch。% W5 ^2 ^0 F# k9 c3 e6 Y; N: B

5 e; N- S) Z6 o1 b9 G2 S感觉你说的Furnace是小的Boiler,如果你家是水暖的。如果你家不是水暖的,那么就是Water Heater。 它们都有一Combination Valve, 内含煤气阀, 水温控制器,High Limit , ECO等, 都有一Thermal Couple, 如果是Standing Pilot点火机制。如果调温不准,一般是因为探测部分结垢太多而不准。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-26 23:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
对,FURNACE一字,可能令人有点混淆,或者应该说是SPACE HEATER,就像FIREPLACE一样;也听说过会是探测部件结垢太多引致,难就难在此方面知识太贫乏,找不著探测部件在何处。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-27 17:24 | 显示全部楼层
温控器的探头是两片Bimetal, 柠成天津麻花状,一端焊死,放于Heater内部。如要检测,需要Disconnect Gas Pipe Line,不建议没有经验的人做。
! g+ i" p6 O) h6 D/ J
1 T- a& f% s$ e7 y' d5 Z& ^另外,如果温控器结垢严重,一个合理的推论是内部其它部分亦结垢严重, 也许应该是时候换Space Heater了。
) p6 v+ e8 j. P6 y, a: `
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-27 18:28 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
沃克 发表于 2012-3-27 18:24 , N2 y9 W5 o: l/ E% h! G! ?
温控器的探头是两片Bimetal, 柠成天津麻花状,一端焊死,放于Heater内部。如要检测,需要Disconnect Gas P ...
1 V( G* n( u6 R- I: S
Thanks very much for your info.
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-3-29 16:49 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
ceramistpalace 发表于 2012-3-25 22:39 0 m$ w3 g1 _6 p. ?" D. b
不是很明白,你说水从地面下渗上来,为何薄膜会贴上墙去,还有,你说水由薄膜导经管子引入SUMP PIT,那麽 ...

  G; W3 R% u& g- u墙面上的水会流到地面上,渗出来。从外面是看不到的。贴的膜像塑料的,我也不懂。管子埋在地面下,有很多小洞,这样水就进到管子里,然后流到水井里。
大型搬家
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-29 18:42 | 显示全部楼层
平安福 发表于 2012-3-29 17:49   b2 H: S* R8 {: Z# M' a( ^" U( u
墙面上的水会流到地面上,渗出来。从外面是看不到的。贴的膜像塑料的,我也不懂。管子埋在地面下,有很多 ...
( C0 E  \( o! X2 E) ]! \1 W0 H
好像有点儿明白了,谢谢。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-29 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
平安福 发表于 2012-3-29 17:49
( D5 F: E0 a9 ]8 G; V墙面上的水会流到地面上,渗出来。从外面是看不到的。贴的膜像塑料的,我也不懂。管子埋在地面下,有很多 ...

& O( G7 h0 z, V9 W+ U8 Y$ c! D$ N好像有点儿明白了,谢谢。