老贾,感谢回帖。2 e1 _% e l7 J( u$ X5 v3 O
! L/ Z* {+ _. Y \7 W3 u: [
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
! N7 {( n% V; _; E我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
0 }7 e' R4 y) ?. c7 g- u1 O9 z7 M" C$ n4 L }$ m% [
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
+ v) y0 z" y* }8 T2 J+ |CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
0 Z& |/ x' W$ S1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
0 m) R, l3 Y1 U# D
9 J) H9 e6 I3 I- P @' W2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
0 v1 A% ^) O( l, o; _
: |' r. _8 P- w/ k6 ?( L3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-2553 _9 k$ f: z3 T8 k; r5 n
# l- C) ~# S3 ?8 T7 X: p: `6 Q4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260- a% n' x/ }1 ?6 q+ t; x$ t
' k$ O. a4 `; E; @0 l8 G0 W) q可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。( }2 Y5 s' z' Q, W; O) a: X7 ~4 J
5 }+ i$ I U6 A$ [3 d
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
2 ^& j8 K! I9 R* ?0 u" g以上这个测试反面印证了rms表没有问题。& z- z! ^' B6 ?3 Y- I, L( a* M+ ~
4 Y4 [ E! O9 J6 S+ q
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
5 U% R8 x+ v, I1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
5 W7 G; C8 U7 H, ~2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
7 v" D4 Q9 V; c4 R0 L3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?) E& n" ^- x, J! c/ B% b8 G# p
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?( \* l4 I, j9 e$ C( ^% u
7 j2 i8 f" d2 O以上疑问,还望老贾何众高手指点。
6 R) ^7 q$ Z ~* a3 h0 @# O: L) X3 S. \! _- @* w( t
谢谢" l ~, [; c9 u' m/ p. [' ?8 d/ _
% o) @. ?" Z' I* v- \; T
richard |
|