老贾,感谢回帖。
4 a6 S' E- x4 [5 S9 n$ u# q2 h* y# Q$ _ {/ C
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
: o7 J+ m& h4 R; M' L7 q6 O我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
$ ~. U' T$ p& r+ d( f# y; w0 s; d/ `! T! J
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:5 \5 f+ M* v3 u" K. T1 T- B4 e
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1: v8 `0 n% l4 v# I$ m
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-2459 J. v0 |2 J0 _
# Z" h9 Z. x# y/ N p8 g' B
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
; }+ M6 i. `9 m/ s1 r' D
' i5 M7 @0 V1 \1 {# y- Q4 O3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255& y4 `6 {5 Z0 T; i' h \0 e3 P
; w$ L9 R2 G6 R' A G [, ~4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-2606 o; ^/ M; K e6 r3 q8 Q( ^7 t8 W
* I' N, `- L& g
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。- O2 J+ A$ ]% |3 }; Q% j& S
; d+ F, Z9 m% i; i! K' p) b因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
) [: K8 N9 a8 Z: N2 f4 p以上这个测试反面印证了rms表没有问题。% ^+ K# n4 r- X3 h9 ]% W
* [! o8 \4 \% D! v5 P各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:4 a. [: ?0 p/ t7 ~0 l6 u) V
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
+ g. S' y; u9 X: p R2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?5 Y9 w& i% h2 a0 w0 ^ c$ A3 V
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?7 i/ N; F3 \- B! l! z B8 J
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
+ I4 s G/ Z* ^7 h* {" ^2 x: R ~
" P) v5 @# Q. U以上疑问,还望老贾何众高手指点。 O% U8 `( T) r: ]( G) a! v! \
. o0 n4 w* T0 N谢谢
' E& Y, j5 u( S2 b' e8 ~
8 z8 Y' H" `: V( R4 y. j$ A* u8 ^richard |
|