老贾,感谢回帖。
1 U$ r) v6 ~3 o H
% n" M1 H8 H, V确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。$ `# S5 l2 X0 N; S$ X: R$ o: t+ b
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
: M: v8 J9 J% o9 F5 G& M/ G' D6 l! A( N& W) H7 }9 n
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:# _8 Z) Z- Z* s: x+ ~
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
. T! v# l4 n$ I' f( X( Q1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-2455 _% ^6 X @2 C2 a& q/ i/ J
6 c9 R/ Z7 z% x, P' L2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
3 A0 I1 x) ?' r/ P% f9 J
7 G; R0 [( l3 B7 S3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255) [5 p5 Z# J" W% k2 E
) ]; I% ?& V' V0 B- F P6 r4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260: K) F5 K; v! A+ l7 d" {( e
2 J( G5 q+ \/ g+ v* M d0 Y可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
/ `, I/ W3 ?& b3 l/ L+ C% V7 _7 j. z2 k2 `7 o, _: c7 X
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
( Z! W% n8 C. |. s+ O) R4 t以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
; T6 d# x( ^' }' ?
+ [2 l9 \# J5 K5 f; s) ~各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
, B& O3 C5 X6 B0 V- y5 Y" `1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数: ]- v6 Y( H# z& g5 Q2 N9 c
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
% T3 M `. \& f1 f3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?9 H7 U: D8 x9 ^; q1 f
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
8 ?4 i6 i8 y: r' W* a: V+ q9 @" v9 m
0 O' N; M- G F" r. m$ S以上疑问,还望老贾何众高手指点。8 }2 W. y' | Y2 B! w, ?0 D
8 P- G$ P, s1 ~% R. I, j! y3 d谢谢0 K9 J* |6 @! s' T5 [) c
' A4 j5 o" ]0 a3 qrichard |
|