 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2011-10-31 22:38
|
显示全部楼层
老贾,感谢回帖。
2 z" n1 |+ m0 J; i& y0 L# h$ G1 j8 t
5 ?2 f" R# ?: N- T& }确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
" D9 b3 X( }% v* u我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。3 \0 t& c/ Z9 W( E$ y7 J( M
+ Y& E: n% V+ W2 R8 H
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
7 }9 i2 a! q- v% z6 ICASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
& |% U: P/ ?% v4 e! L1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
) W3 s0 x4 C- L; ~
) J% f, p$ v: |2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
* I: O# e* m3 U- D. L7 f2 I9 r$ S. Y
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
( S0 V# u' q, c# Q. V. c/ V2 g/ A9 X, V Y
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260 F+ I% K( _' Z2 a8 o. E
1 n9 y) q% _# u6 D# e3 f7 A+ n0 U可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
/ o; \+ O4 z) z$ A& ^6 I3 `: ~
8 M' i# B; E- G因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。* z# O+ P4 n, z$ Q
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。6 f5 z) w* ^1 p$ F
% K( p3 j* s1 J8 t; Q5 i各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
( M. E: Y# Y9 [2 q7 Z9 P1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数; g) `. Z& x, z1 `0 o3 v
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?! M* G% d7 V' @
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
0 O9 t ]% W3 F/ W: ^4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?1 H& Z- Q& d( a
7 t' A# S2 V& E2 ? X8 t3 L
以上疑问,还望老贾何众高手指点。/ c8 ?8 h6 D8 a: R" M: R! |
8 H( ~1 w* z. n$ u
谢谢" p) k9 M+ r! T) I+ V9 g& c- ~
+ B% i- V$ t; O$ s9 ^richard |
|