老贾,感谢回帖。/ @% b) _8 Y% R8 n4 V+ B
; P7 a6 G5 s! J0 F) o确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
6 Z. W) e) d1 W1 H- m1 p% J9 N我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。 h3 N& o" {6 ?5 y
; g) y! I1 h+ n7 H. b
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:7 j4 u+ O a- R3 b
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:, L0 W/ U% p; q8 [6 D! H' y# r
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245( @; m' _( K$ F6 g5 j+ c
, H: U2 e J0 b2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
6 q6 W$ q" Q9 j3 i9 n
# n. e0 q' m( P& q$ [5 c3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
# ^( F* I9 O* T& ]* v2 y
) J5 F7 N/ ]# \8 Z3 m: s" [4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
1 L9 j0 }0 Z- r' x, p4 Z ]9 C* Y
$ N; S+ p$ g/ n# @/ k; a0 ~可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
" P, c6 ?- j+ j1 x1 q4 m
% {" B, x6 p j3 F因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
]3 ?+ r, y8 R7 N8 u以上这个测试反面印证了rms表没有问题。5 E1 @! A/ a2 B
# }8 O" p c; A* I% J/ H$ n
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:, E: O# D+ U" k1 [/ t- D6 _: r) C
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数+ q0 [# O7 B. w% `8 w: p
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
9 n4 S r) o5 S1 G J1 @1 F3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?" S. {* M! x( u- S* g; C7 o1 _
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
% b( D, E& C0 q9 Z0 c& U! E) z+ y& H k
以上疑问,还望老贾何众高手指点。
1 z K) s7 M( R7 r
* w6 K/ z: r- d& c, e谢谢) p! m; w9 R8 S: _3 ^% u; Q k
. C, [7 c( X7 | vrichard |
|