 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2011-10-31 22:38
|
显示全部楼层
老贾,感谢回帖。* b$ m; r O; g; Q" i
& T& p- V4 s2 m6 L- R确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。5 j8 t; b$ x$ S+ W6 ~8 \
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。; @# x* H5 V) r- C0 i
. i5 X# T: j* J1 J2 n* x* z此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:& h) F6 E: |& J3 V1 w! |1 K0 p+ L
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
% B0 `! f, y2 v* ]& }! u1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
6 V6 y, i) D! I% q7 r4 {
4 b2 [. T/ t4 |& x2 g6 o2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-2501 n- G! A% G+ K& b' O
5 E; N0 J# F. r$ n4 |3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-2554 k8 r: m5 N$ p% s$ o; K% s
1 L3 z7 |: v" w( C: S4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
0 M# h$ G5 r( d
, t- K0 L. D+ t8 |( ]; F2 p+ j+ M可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。, I+ T7 f ?1 A" h
9 g7 M1 ~8 f3 C+ ?, S! \
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。 K* {/ Q0 ]$ f: U+ G
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
" ~, M0 e( A! F5 U6 I+ G) {
& N E) C8 n/ {各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
' J/ y9 H+ d" D# F1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
3 I* M* M2 y/ I; x: e5 ]2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
: n% E( o* |& q+ L- s" ~4 o2 k3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
* `0 a# r: z0 }3 A2 Y3 i/ D) y4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
) x2 s/ m0 X j) e% z8 c( k7 c. Q) _3 Z$ a6 |* y
以上疑问,还望老贾何众高手指点。 w9 _# K6 l' U! D* E
6 L+ E' l H5 C! t- E+ [谢谢
* w6 S, J) c4 @% Q9 \- r9 [1 {* P. |( d2 P4 i
richard |
|