老贾,感谢回帖。
) j$ [& Q% t1 S% Y5 H- A3 s; ~1 i, [8 V1 X% Z# v8 ^4 }' O
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
' {+ Z4 R$ ]7 f3 f- f9 ^我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。. k$ l! {" ?6 }0 L# @$ H- _# j
8 o9 p' ?5 h1 A! E; `8 E此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
: k- t2 H$ F& m( J6 G GCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
. N+ i+ M& \- Z7 X1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
* |) e4 j* t1 {- i
: R7 c1 ?- ?" _2 X. b# W/ I4 a2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
7 ] r y+ a$ b) f+ p e: P
' i* W9 Q; i, {, H6 z3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-2559 O) P' Q7 u ^
: k# d4 X) G' e7 v4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-2601 I8 z. y4 ~6 C/ K
. v x* T% `- B i$ c5 W/ W可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。4 L' j; {6 ]- k2 r& O
% g+ Y: R# l/ f4 L
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。0 L8 H% g' z2 z8 z0 e
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
# l2 ?0 Q3 J- d: n- Q6 r4 G+ s% s, l3 T5 S9 @7 l
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:" x( ^" V: Y- _" E4 R
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数" ~5 h) ~' h3 q; i
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?% q. J3 x7 W4 E
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?- o& i+ b# X# q) h2 d, |# Z
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?( y% F' b, v% W' z9 ~) h
- m9 \4 ^9 L5 o& J+ e( v& \3 m
以上疑问,还望老贾何众高手指点。
# i. j6 _- P: {+ C v8 X+ M3 S" S; x( I0 I& F4 S
谢谢