that should be the right one, when fan is running, water is enable to go in depends the humidity control swithes. , d7 ^% e/ g# Q3 P3 wpcmouse 发表于 2011-10-16 18:06
3 q4 i7 A- w' B/ }/ P$ o& c( O
% R/ a8 n, x/ Q! J
加湿器的设计远比你想象的要...合理。锅炉风机启动,加湿器并不马上启动,它感应的是通过的空气的温度和温度变化率,当温升速度大于2度/分钟&空气温度大于55度时(这两个数值可以设置),加湿器通水;当温降速度大于xx和空气温度低于xx时,加湿器停水。所以说,加湿器是在较高的温度下而且是系统制热起始段开始工作;在系统制热末端停止工作。因为锅炉加热停止后,风机并没有停,是滞后一段时间停止的。是不是比你想象的合理哪? + a+ }% M& q" I9 v0 n q" P R) U7 T2 A8 H8 b" M而且其本身并不应该随着锅炉风机不停的断电/通电/断电/通电......。
加湿器的设计远比你想象的要...合理。锅炉风机启动,加湿器并不马上启动,它感应的是通过的空气的温度和温度变化率,当温升速度大于2度/分钟&空气温度大于55度时(这两个数值可以设置),加湿器通水;当温降速度 ...: t. Q, A0 l6 m9 b+ G% L
Healthy 发表于 2011-10-16 18:50
3 u+ @; J$ l% D4 `& Y, a) b" n" b% x1 R& ~ C
俺不是来抬杠的,加湿器有50多的,也有200多的,我也装过3000多的,装的方法不一样的。。。