that should be the right one, when fan is running, water is enable to go in depends the humidity control swithes. ' `" S6 Z5 I$ H+ f: Z! ]9 N- fpcmouse 发表于 2011-10-16 18:06
: M$ ?" C5 Y( l; u2 O. I$ t: ?
" V* O8 ?8 Y( Y* I( e
加湿器的设计远比你想象的要...合理。锅炉风机启动,加湿器并不马上启动,它感应的是通过的空气的温度和温度变化率,当温升速度大于2度/分钟&空气温度大于55度时(这两个数值可以设置),加湿器通水;当温降速度大于xx和空气温度低于xx时,加湿器停水。所以说,加湿器是在较高的温度下而且是系统制热起始段开始工作;在系统制热末端停止工作。因为锅炉加热停止后,风机并没有停,是滞后一段时间停止的。是不是比你想象的合理哪? 7 @ X7 u' b1 O% l8 u+ S; z! ]& \( t
9 |2 j) K$ k6 a' L& d! @% }而且其本身并不应该随着锅炉风机不停的断电/通电/断电/通电......。