埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 5307|回复: 24

[电工客栈] 一个小问题, 展示你的基本功

[复制链接]
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-30 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 任大先生 于 2011-1-30 18:24 编辑 + E, `! C( q5 D/ u& t% g4 G

, w  P) u/ W' Z5 w% J1 E俺要在独立屋的顶楼,天花板(不是吊顶)上,装一个吸顶灯. 有兴趣的朋友,请列举安装和布线的注意事项.8 z2 ]* z0 L- z3 `8 l/ N
注:本人反对"灯亮=合格"的做事原则, 所以, 请附带你做法的理论依据.
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-30 21:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-1-31 19:58 编辑 9 D* a+ t- U! ?2 M0 P

" T, A9 P$ W# T- e! N5 iyou think you are a smart ***,  you want to help, you got to do sth instead of playing
0 u* x0 ]9 n; U- ~2 X, E# {trick.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-30 21:55 | 显示全部楼层
先谈一下你会怎么装。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-30 22:31 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
我相信华人电工里有真英雄,也相信这个论坛属于挑战者的舞台. 我厌倦了农民之间的互相嫉妒与漫骂,所以....小小题目,抛砖引玉. 如果真的因为大家在过年,没有答案,三天后我会把自己的做法拿来讨论.不过我坚信不会是这个结果.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-31 16:37 | 显示全部楼层
我谈一下我的想法:
* H6 c) o: }9 H+ Q" x1.利用这个论坛讨论一些技术问题, 便于大家相互学习,共同提高.. J+ ?; V+ A1 i9 ]( s
2.展示一下我们华人电工中的精英力量,通过树立榜样,使大家建立学习电工技术的积极性和自信心.
) ~  U: j2 f2 u3.闻道有先后,术业有专攻.抵制抬高自己,诋毁别人的作风;杜绝华人电工的农民习气,统一认识,取长补短.
. L- i/ \  r3 p" T我想所有的华人电工,能够暂时放弃追求功利的心态,转而认真学习专业技术,将来真正形成了华人的Journeyman/woman队伍,善莫大焉.0 {5 n5 ?: {6 L% [. w1 a1 f
诸位意下如何?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 18:54 | 显示全部楼层
这种问题太白吃,要说不会就说(请教),下回换个问法!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 19:51 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2011-1-31 19:56 编辑
, V1 C' H7 ], p; e6 @3 u8 G5 T
1 f. j) {* l. b8 s# Y& |/ e4 S30-400 Wiring of luminaires
. G3 y) y: p- K3 s4 n# {; JAll electrical wiring on or within a luminaire shall be
# ~/ @5 W% y- E(a) neatly arranged without excess wiring;- K9 v! C: ^' _# S( b' h. ?
(b) not exposed to mechanical injury; and
# X- e# S7 b) q( w/ g/ O2 j(c) arranged so that it is not subjected to temperatures above those for which it is rated.8 ]( I4 a# C  m6 ^1 F' T# b
30-402 Colour coding
- e* L% R4 r7 L3 gNotwithstanding the requirements of Sections 0, 4, and 10 with regard to the colours used for distinguishing and identifying conductors, a continuous-coloured tracer in the braid of an individual braided conductor shall be permitted for the supply conductors of a luminaire, the colour of the tracer being black, white, and green for the ungrounded, identified, and bonding conductors respectively.
4 ~; V$ a* Y+ \; D30-404 Conductor insulation
% ~  L8 P) i" QLuminaires shall be wired with conductors at least No. 18 AWG, having insulation suitable for the voltage and temperatures to which the conductors may be subjected.
% |% C; T) B6 G4 e5 W30-408 Wiring of ceiling outlet boxes2 f% U, Z5 Q0 N9 U
(1) Branch circuit conductors having insulation suitable for 90 °C shall be used for wiring of ceiling outlet boxes on which a luminaire is mounted, except for boxes in wet locations where Type NMW or NMWU cables are used./ I6 \2 v  s4 B
(2) For purposes of compliance with this Rule, the ampacity of 90 °C wire shall be limited to the ampacity of 60 °C wire.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-31 20:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 任大先生 于 2011-1-31 20:35 编辑 0 @* ~5 M7 K" L0 Y/ {
5 w' e& i- v9 v* _5 ~
我就说华人里面有高人, yzdzhg 兄扬扬洒洒一大篇.说出了吸顶灯一要害:温度对导线绝缘的影响,并且给出了解决方案.还点出了布线时要注意的方面,针对顶层,给我们深入讨论开了入口.好家伙,厉害!....大家请继续.另外,看得贯兄可能小看这道题了,有机关...
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 22:20 | 显示全部楼层
机关不就是要考虑重量,防潮。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 22:29 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
老任关于毛胖子的话倒是让我真佩服你,是个爷们
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 16:46 | 显示全部楼层
changlu兄新年快乐! 兄台太客气了, 其实changlu兄的电工实战经验,不但对于我,我想对于我们大多华人电工,都是一个很好的学习资源.兄弟说话不周之处, 还望见谅.) @7 e( a5 `2 d7 }( U& f3 Q) }
changlu兄真是妙人,四个字点中这吸顶灯一要害:防潮. 不但是机关, 在我私下看来,还是"死穴". 为什么这么说呢? 我觉得这个问题深究起来,是根本无法解决的 (独家看法).
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 17:15 编辑
8 R7 [- q9 u; G& S5 b) [* P* Q6 F5 z
我们照着changlu兄点的入口,走下去看看:
( C% M, I3 o& L" X我们知道,普通吊灯如果不超过23公斤,可以装在天花的灯线盒上(CODE 30-302-4). 我们楼顶的天花石膏板(假定是石膏板)上面是保温隔热层, 再上面的空气可就与室外对流了. 普通的吊灯灯线盒外,可以包一个塑料WATER-PROOF(就是那个塑料薄膜盒子),用透明胶带把它与隔热层下的塑料薄膜布粘好就可以了.
5 K1 ^: O  O" t/ a1 F可是,吸顶灯(RECESSED LUMINAIRE)的接线盒在哪里?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:37 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 17:57 编辑 % p6 T2 Q# `% s- v( A) Q
8 q+ h0 _. D1 l
CODE 规定: 所有的接线盒必须可接触(12-3014);又说,所有的盒子必须牢固地固定在它的位置上(12-3012-1). 麻烦来了,我们有两个选择: & @) h4 w; W" W6 K$ M5 f8 |
一是在吸顶灯外, 单独装一接线盒在旁边的天花上;或是再挖一检修孔,把盒子装里面. (不知道别人怎么样,反正我是房东的话,绝对不会容许在我家天花上挖N个检修孔或者加上莫名其妙的接线盒).- P- k3 ^- z' x( B" q5 {8 t
二是拿灯孔当检修孔用,把接线盒装里面. 这也有问题:CODE 规定这个孔必须不小于400平方CM,(CODE-30-910-6)如果是方的,就是20X20CM(一乍见方)! 我要这么大吸顶灯干什么?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:54 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
其实我们通行的做法是个折中的,不完美的做法:
0 E* b% y0 @6 E; {. w把这吸顶灯看作是一可移动的装置,用BX线与接线盒相连,接线盒不固定. 接线盒往后的NON-METALLIC-SHEATHED CABLE(塑料护套线)留够足够的LOOP(余量),使得松开吸顶灯后,我们可以把接线盒拉出灯孔外. 这么做, 当然不完全符合CODE的"稳当"精神, 而且使得我们这里的 WATER-PROOF无法盖住灯孔. 因为你就算把塑料布包在灯筒外面, INSPECTOR检查完了,也没有办法帮你还原 (除非他和你一样,爬阁楼上去).: S7 A  S, ?8 r1 c0 O
换句话说, changlu兄引出了CODE一个 自相矛盾的地方.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 20:56 | 显示全部楼层
看了半天,你所说的吸顶灯原来是嵌入式灯具,这种灯具没有自带接线盒的吗?上个图看看
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 20:57 | 显示全部楼层
写出防潮这个方面,是抛砖引玉, 一定还有其他方面属于"机关", 请大家继续讨论.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:06 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
再就是隔热
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-2-2 21:37 编辑
' u5 h# _; g" A* f" m- Z# t+ f
7 W) G& u1 g# ^- x" c所有的内嵌灯都自带接线盒。  x) a0 h6 k3 P
问题的关键是AIR TIGHT,fire hazard,走线和安装的位置。* }5 h# J3 V/ }7 p7 k
没有WATER-PROOF这个说法,是AIR TIGHT。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:37 | 显示全部楼层
我谈一下我的想法:. u3 O& }# N' v4 j/ o
1.利用这个论坛讨论一些技术问题, 便于大家相互学习,共同提高.; i" w3 s3 P0 e1 b6 l
2.展示一下我们华人电工中的精英力量,通过树立榜样,使大家建立学习电工技术的积极性和自信心.5 w2 w* N3 F; Q) W7 X2 n9 G9 l# N: ]
3.闻道有先后,术业有专攻.抵制抬高 ...
5 F) t1 y5 O8 P- h& l% o/ \任大先生 发表于 2011-1-31 16:37

; a8 \% K# {' m5 L1 G% t4 ?. K; m* T# y8 ^6 z
除了农民的这个说法,其他我都同意并支持。' j8 {, n* O: ?; z9 J
中国的农民是最能够吃苦耐劳的善良的普通大众!
大型搬家
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:16 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 22:53 编辑 2 J" B1 R; }* a1 q/ x
/ }* p' D( \$ M6 z' f- i+ J
AIR TIGHT受教,受教! 对不起大家我应该多打一个字:吸顶筒灯. 0 @6 l# ^& i4 E& {
fire hazard方面,灯的选型有讲究IC和NON-IC. 如果需要配线,绝缘部分yzdzhg 已经描述了.
, N) J3 _7 ~. u% t) d安全方面呢?
理袁律师事务所
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 22:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-2-2 22:31 编辑 ! o3 E/ Y0 w0 d0 t3 M& L
) ]9 b5 Z7 k! Z8 X% h  [% n
线,  家用的你基本上没有机会买到90度以下的线。! n3 Z" ]5 Z6 S$ Q! H
最近的房子都有VENTILATED FAN,都不需要DE-RATING。% Z- h5 l9 y$ o$ f4 u! B( D- w
线的绝缘,防潮,都不需要考虑。
. k; g* S1 F. m+ W( y5 ]
7 ?* p4 j* J* z5 U3 Q+ U6 d' Y最重要的是要知道有些地方是不能打洞放灯和线的,否者影响结构。
2 E1 x) \4 ^5 S3 k, ]3 s$ G( p第二是,要买IC RATED lighting FIXTURE or equal products;" f) E& {5 `/ c2 @. |* L* D
第三, 我见过很多火灾就是错误的安装这种灯。你若没有装过,没有把握,最好不要自己装。保险公司不保。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:39 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
关于农民一说,鄙人还是想坚持自己的说法,为何呢?因为这个问题太严重了些: ; j% O8 ]4 Z2 A$ V4 a/ e) H
一,三十亩地一头牛,只要有钱拿就行,不思进取了.中国人很多时候都死在安逸上面.
) ]% X  k5 q& D二,心态狭隘,没有群体合作意识.不光电工,连中国很多科学家也这样.5 b- {: C( ]* I
农民这个说法,我想挑动一下所有人的神经:1)我们是工人阶级. 2)我们生活在陌生的土地上, 没有安逸的权力.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:42 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
隔热真是个大问题,不过还是可以解决的.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-6 00:38 | 显示全部楼层
装了没有?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-3-6 19:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 任大先生 于 2011-3-6 19:25 编辑
$ _5 C! I) V5 m1 I
* ^8 Q' U0 o9 I6 @: _+ q+ Q: \. G8 F嘿AASTAR 兄, 其实我写这个帖子就是想引大家多写宝贵文章的, 其实我们厂出的每个CAMP几乎都有筒灯. 我想说:中国的弟兄就是聪明, 几句话就说到关键. 我们厂的洋电工半天还整不明白呢.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-9-19 06:27 , Processed in 0.173708 second(s), 22 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表