埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 5616|回复: 24

[电工客栈] 一个小问题, 展示你的基本功

[复制链接]
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-30 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 任大先生 于 2011-1-30 18:24 编辑 3 c* o/ c7 {0 H

% N& V) r& Z! T# s; s俺要在独立屋的顶楼,天花板(不是吊顶)上,装一个吸顶灯. 有兴趣的朋友,请列举安装和布线的注意事项.7 t$ V3 E, i/ X+ d/ S% ~. J
注:本人反对"灯亮=合格"的做事原则, 所以, 请附带你做法的理论依据.
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-30 21:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-1-31 19:58 编辑 ) m1 m5 R6 B, ?! C

% [1 ^" I4 ^( Qyou think you are a smart ***,  you want to help, you got to do sth instead of playing9 G* S1 S5 c. k) m; R0 q
trick.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-30 21:55 | 显示全部楼层
先谈一下你会怎么装。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-30 22:31 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
我相信华人电工里有真英雄,也相信这个论坛属于挑战者的舞台. 我厌倦了农民之间的互相嫉妒与漫骂,所以....小小题目,抛砖引玉. 如果真的因为大家在过年,没有答案,三天后我会把自己的做法拿来讨论.不过我坚信不会是这个结果.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-31 16:37 | 显示全部楼层
我谈一下我的想法:
% v5 i4 p2 s2 M# y1.利用这个论坛讨论一些技术问题, 便于大家相互学习,共同提高.
$ O5 K+ X2 U% @% T. h. I2.展示一下我们华人电工中的精英力量,通过树立榜样,使大家建立学习电工技术的积极性和自信心.8 O. ~& Z$ Z  v: J0 d
3.闻道有先后,术业有专攻.抵制抬高自己,诋毁别人的作风;杜绝华人电工的农民习气,统一认识,取长补短.1 e0 \- T' C  R
我想所有的华人电工,能够暂时放弃追求功利的心态,转而认真学习专业技术,将来真正形成了华人的Journeyman/woman队伍,善莫大焉.4 |, o2 L) L- n7 T7 X. W+ E
诸位意下如何?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 18:54 | 显示全部楼层
这种问题太白吃,要说不会就说(请教),下回换个问法!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 19:51 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2011-1-31 19:56 编辑
& N: n1 j; d$ A" O- N3 r& B$ L% \4 g8 w3 \$ f- @/ |- ~) k
30-400 Wiring of luminaires
) E% a9 M- c6 [( x6 YAll electrical wiring on or within a luminaire shall be
6 ~7 E; e9 L9 O5 z" _  a(a) neatly arranged without excess wiring;
2 ~% k4 r* w9 j/ r( }" r: i* n* X* S(b) not exposed to mechanical injury; and
4 l, y" ]2 y1 A4 Y2 `& F4 ](c) arranged so that it is not subjected to temperatures above those for which it is rated.+ ?8 |! p' s$ T6 \  B
30-402 Colour coding% J- O  l( p: `3 j+ k" K
Notwithstanding the requirements of Sections 0, 4, and 10 with regard to the colours used for distinguishing and identifying conductors, a continuous-coloured tracer in the braid of an individual braided conductor shall be permitted for the supply conductors of a luminaire, the colour of the tracer being black, white, and green for the ungrounded, identified, and bonding conductors respectively.- [  w" |2 i! ?* W$ V" D  z  _; i1 K
30-404 Conductor insulation
, q8 U8 |% Q; T4 H( V" z2 XLuminaires shall be wired with conductors at least No. 18 AWG, having insulation suitable for the voltage and temperatures to which the conductors may be subjected.
  E$ _0 w" @* g$ g0 v) Q1 }30-408 Wiring of ceiling outlet boxes
: ]1 t  H: I1 W6 @- P1 V(1) Branch circuit conductors having insulation suitable for 90 °C shall be used for wiring of ceiling outlet boxes on which a luminaire is mounted, except for boxes in wet locations where Type NMW or NMWU cables are used.
( r* t8 ?4 D% H! f3 [: E. n(2) For purposes of compliance with this Rule, the ampacity of 90 °C wire shall be limited to the ampacity of 60 °C wire.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-31 20:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 任大先生 于 2011-1-31 20:35 编辑
2 _! l$ K; H$ _# Q+ _8 |8 W/ v2 P4 P* ~
" g- u2 I! b% U5 K我就说华人里面有高人, yzdzhg 兄扬扬洒洒一大篇.说出了吸顶灯一要害:温度对导线绝缘的影响,并且给出了解决方案.还点出了布线时要注意的方面,针对顶层,给我们深入讨论开了入口.好家伙,厉害!....大家请继续.另外,看得贯兄可能小看这道题了,有机关...
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 22:20 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
机关不就是要考虑重量,防潮。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 22:29 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
老任关于毛胖子的话倒是让我真佩服你,是个爷们
大型搬家
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 16:46 | 显示全部楼层
changlu兄新年快乐! 兄台太客气了, 其实changlu兄的电工实战经验,不但对于我,我想对于我们大多华人电工,都是一个很好的学习资源.兄弟说话不周之处, 还望见谅.( v$ @5 G# m* d2 r
changlu兄真是妙人,四个字点中这吸顶灯一要害:防潮. 不但是机关, 在我私下看来,还是"死穴". 为什么这么说呢? 我觉得这个问题深究起来,是根本无法解决的 (独家看法).
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 17:15 编辑 : Z' E  b. |9 _5 }' Y- w! W! j' O
6 f+ k+ Y9 L0 Y0 J; G5 Z
我们照着changlu兄点的入口,走下去看看:- d/ ^* K1 S, ~9 O* ^2 ?5 [
我们知道,普通吊灯如果不超过23公斤,可以装在天花的灯线盒上(CODE 30-302-4). 我们楼顶的天花石膏板(假定是石膏板)上面是保温隔热层, 再上面的空气可就与室外对流了. 普通的吊灯灯线盒外,可以包一个塑料WATER-PROOF(就是那个塑料薄膜盒子),用透明胶带把它与隔热层下的塑料薄膜布粘好就可以了.
" k; M/ b9 ^4 J. |可是,吸顶灯(RECESSED LUMINAIRE)的接线盒在哪里?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:37 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 17:57 编辑 6 j) S& w3 |0 p0 G! w

( x% T7 q$ P7 ]7 w9 K# OCODE 规定: 所有的接线盒必须可接触(12-3014);又说,所有的盒子必须牢固地固定在它的位置上(12-3012-1). 麻烦来了,我们有两个选择:
1 T8 f) g& z0 y一是在吸顶灯外, 单独装一接线盒在旁边的天花上;或是再挖一检修孔,把盒子装里面. (不知道别人怎么样,反正我是房东的话,绝对不会容许在我家天花上挖N个检修孔或者加上莫名其妙的接线盒).
  r) I+ K3 D( _二是拿灯孔当检修孔用,把接线盒装里面. 这也有问题:CODE 规定这个孔必须不小于400平方CM,(CODE-30-910-6)如果是方的,就是20X20CM(一乍见方)! 我要这么大吸顶灯干什么?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:54 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
其实我们通行的做法是个折中的,不完美的做法:
3 \/ P3 l+ m* I3 N' p# e7 }把这吸顶灯看作是一可移动的装置,用BX线与接线盒相连,接线盒不固定. 接线盒往后的NON-METALLIC-SHEATHED CABLE(塑料护套线)留够足够的LOOP(余量),使得松开吸顶灯后,我们可以把接线盒拉出灯孔外. 这么做, 当然不完全符合CODE的"稳当"精神, 而且使得我们这里的 WATER-PROOF无法盖住灯孔. 因为你就算把塑料布包在灯筒外面, INSPECTOR检查完了,也没有办法帮你还原 (除非他和你一样,爬阁楼上去)." K* Z7 G2 M5 G+ r2 r0 O# Q
换句话说, changlu兄引出了CODE一个 自相矛盾的地方.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 20:56 | 显示全部楼层
看了半天,你所说的吸顶灯原来是嵌入式灯具,这种灯具没有自带接线盒的吗?上个图看看
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 20:57 | 显示全部楼层
写出防潮这个方面,是抛砖引玉, 一定还有其他方面属于"机关", 请大家继续讨论.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:06 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
再就是隔热
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-2-2 21:37 编辑
2 j5 U, L5 _# p0 v0 V% I; y+ H0 @& s8 F
所有的内嵌灯都自带接线盒。
8 L! }( A2 t% P6 N问题的关键是AIR TIGHT,fire hazard,走线和安装的位置。5 k* P6 l4 z% p4 U% @& ]. P
没有WATER-PROOF这个说法,是AIR TIGHT。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:37 | 显示全部楼层
我谈一下我的想法:! o" X+ I7 m- f6 ?
1.利用这个论坛讨论一些技术问题, 便于大家相互学习,共同提高.7 `# m2 L% M, }& g( \2 j
2.展示一下我们华人电工中的精英力量,通过树立榜样,使大家建立学习电工技术的积极性和自信心.
. u) ^2 ]# P6 N' n/ \+ n# n2 O& W3.闻道有先后,术业有专攻.抵制抬高 ...1 x0 u% W. S+ R# n$ _7 m
任大先生 发表于 2011-1-31 16:37
4 N. t# Z+ f3 V# g7 a
' _( [9 m8 J' |$ \/ Y6 X1 S: e- q
除了农民的这个说法,其他我都同意并支持。
9 x  L' X6 |5 N  M( i中国的农民是最能够吃苦耐劳的善良的普通大众!
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:16 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 22:53 编辑 6 _( i* H7 d# w$ p

, j: I2 M8 |/ e$ LAIR TIGHT受教,受教! 对不起大家我应该多打一个字:吸顶筒灯. " {6 x& t" J* ]5 P) d* P7 d: I0 K
fire hazard方面,灯的选型有讲究IC和NON-IC. 如果需要配线,绝缘部分yzdzhg 已经描述了.
3 P$ v1 |& E: K安全方面呢?
理袁律师事务所
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 22:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-2-2 22:31 编辑 * Y( d- h5 @2 o4 K1 X& q

/ X; R: Q6 _2 D* U7 {, C5 G% W! t$ U线,  家用的你基本上没有机会买到90度以下的线。
; a0 M- Y9 j" G  m. ^3 z最近的房子都有VENTILATED FAN,都不需要DE-RATING。( V6 z- W7 l* z" H
线的绝缘,防潮,都不需要考虑。( F% d: f! W& Z& W

* g& d+ x3 g7 |3 K  o; E$ W) e最重要的是要知道有些地方是不能打洞放灯和线的,否者影响结构。% v0 r) U/ N6 x4 s
第二是,要买IC RATED lighting FIXTURE or equal products;
, l: K8 n, F8 n& q) S" |第三, 我见过很多火灾就是错误的安装这种灯。你若没有装过,没有把握,最好不要自己装。保险公司不保。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:39 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
关于农民一说,鄙人还是想坚持自己的说法,为何呢?因为这个问题太严重了些:
, B  q0 F- L" H2 U5 @7 u" c一,三十亩地一头牛,只要有钱拿就行,不思进取了.中国人很多时候都死在安逸上面.
5 }: _" q. w& A' y9 R二,心态狭隘,没有群体合作意识.不光电工,连中国很多科学家也这样.
4 T4 s' M3 ^) C农民这个说法,我想挑动一下所有人的神经:1)我们是工人阶级. 2)我们生活在陌生的土地上, 没有安逸的权力.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:42 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
隔热真是个大问题,不过还是可以解决的.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-6 00:38 | 显示全部楼层
装了没有?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-3-6 19:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 任大先生 于 2011-3-6 19:25 编辑
2 I) |$ X, ?- o: N2 v; ]7 [# d( x2 U! [' Q# c, t
嘿AASTAR 兄, 其实我写这个帖子就是想引大家多写宝贵文章的, 其实我们厂出的每个CAMP几乎都有筒灯. 我想说:中国的弟兄就是聪明, 几句话就说到关键. 我们厂的洋电工半天还整不明白呢.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-5-23 07:05 , Processed in 0.236817 second(s), 22 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表