埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2593|回复: 5

请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
理袁律师事务所
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。
% r& z" O' H! z9 W6 T5 c
4 n: z! k# o& i6 y0 R' V% HHigh Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。" X/ _4 @; }. k. }$ F
+ m0 R* Q5 |, c& p( t
正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。
5 e8 i2 s* E8 B! a$ V. I$ \* L如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。
3 q0 ~% @7 }  j* S- J* `4 q) Z7 K& I% ?
另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155! l3 ?! ~: ]3 a1 k% x( z+ t6 T7 y' Z3 j

& c! Z5 U. V/ I% y7 O亚省华人 冷暖水喉3 {1 A: B% E: H+ T- e" e7 w& o
Alcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。1 O; `' R# l' t2 b
% R: }3 z6 S1 ~! {. ~
Tel:  (780)444-7957, (780)716-76663 r1 r2 J8 [. ~2 Z. q$ m5 [
Email: alcomhvac@hotmail.ca2 v7 U: n5 R2 v: N" S
Contact:  Walker
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册