老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
理袁律师事务所
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。. [$ l( o2 e* ?8 h. k
' e4 R+ u1 ~/ E# P9 H0 _) t1 v# ~
High Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。
, l% l& j6 L; Q
( J6 g# l" r: T) r6 z& s正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。5 t8 z; N& f6 ]: P: Y9 t6 n9 t1 R
如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。
8 ^: G0 {$ o$ n6 ]8 F% W* G4 \: D5 `
另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155
/ C7 G& ^5 t0 F6 ?4 C& i/ u$ C, ?& j) C2 H1 a( Y4 R4 D
亚省华人 冷暖水喉$ U, ?; g" M' D& G. b" e( c' K. W+ j
Alcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。
- P6 C3 c; i5 l( a7 m3 k! \5 v+ `% |: q/ O$ o- u
Tel:  (780)444-7957, (780)716-7666$ X$ b/ Y8 F& Q5 }) R
Email: alcomhvac@hotmail.ca
( f& ?# A3 }) n" UContact:  Walker