UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。7 A+ B" n9 i  k, a
(1)日检
+ e" e7 J, C. i7 m; _1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
5 O  Q1 u6 N7 L5 e5 K) f6 q2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
! |! _2 J, E) [" d5 _, L0 t( h3)有无异常噪声;" m0 O( H2 \- |: O" y9 U
4)确认通风栅格无阻塞;
9 o3 m* f9 V4 R# q5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
+ ?: j$ Z9 T0 x+ F! N4 {) S; M% d(2)周检  F6 F: v* D; E- S7 w
1)测量并记录电池充电电压;* O4 O( E2 w4 A% |& u& Q
2)测量并记录电池充电电流;
. w5 K) K& Z9 Q3)测量并记录UPS 三相输出电压;
& |" V& {* L$ V5 r( i) M; t' c4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
1 {1 g- n' Q, }+ u如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。2 |1 N1 S# d, U
(3)年检
; O- e& ]' _- Q  @+ ^5 r每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
$ S, `1 X9 K" c0 @1)首先按周检的内容进行检查;9 H) E; l$ Y, z& A
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
/ P+ e$ o% c) m3 R" f3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
2 h, _! j8 o* r% d6 P% B' _4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;- T# n. {4 X- D6 M- m! g/ M; v
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
" k/ I. x2 P0 c- y+ D6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:
5 @* z6 O8 |* H: F( Q8 n& b3 S6 ]电容----检查漏液、变形等
$ o4 f8 n+ X. f, S& L2 v8 X磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
6 x; I0 {1 |) ]+ ^5 [1 o& [电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
1 a- \3 X! c2 i: M印刷电路板----检查清洁度和完整性
5 W2 `) Q0 z! S& O3 u2 l7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
9 O2 Q! X# o( U% c8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
4 m: _( H7 y3 _4 Y7 C9 r9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。- {- K9 p: Y! x: h8 a
(4)其他检查' Y! b7 u& h& R
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
2 A2 O6 ~+ m7 [( V0 b2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。$ `0 G# O# V, m
3.1.2        电池维护) h5 Y, m' v! b+ g
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
0 d- D3 }. Y/ r2 b5 v7 r$ X) _% F(1)蓄电池保养0 l/ Q0 Q1 Y' p  J: @/ f
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:' P7 o. W9 A7 G, {4 {
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;8 F6 D5 g; b9 x" u% Y- P8 l' O, m. H9 V
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;$ A, g! w. M/ F( }! G* u, O, a3 s0 ~
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;5 l& q* P- o! j) e0 y7 q) A$ [
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
$ H* T, {& S- n5 |/ K5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
- V4 e7 S, p+ B- X* D( H# S6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
9 g+ P& z, C) y, r/ c  i5 a5 U* M( Z(2)手动电池自检
, l/ C2 y5 i$ s  i* V+ a允许手动电池自检条件为:- Z  E! z- P$ `) x: }- _8 _0 ~) t
1)电池接触器闭合;% F3 ?  C0 @/ Z* H4 @* T" P8 o
2)电池处于浮充状态;% X" G% [( ?2 {# t4 w/ R
3)整流、逆变通讯正常;* _0 r% R3 ]( \- w9 b  P' g3 Q; C/ {
4)电池状态正常;, y, D; c/ d* T6 ?
5)整流器工作正常;& j/ p' D( W% G% b; r
6)市电电压正常;+ ]- a; q# C7 U: L. @; f9 L3 U1 }  z
7)逆变器正供电;
# @  y& ?. |" s& O6 ]7 U5 M7 z# W8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
  E& b7 |$ d! p+ ]$ ^& A9)UPS 不处于联合供电状态。
# b  C3 P# S3 j以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
; @/ @0 p8 N  Y6 ]4 w4 o+ P按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。
5 }$ L, ~# g* j. ^  [% I* u5 ?电池自检结束转均充。
5 V$ _1 W+ C8 _, [+ d; R(3)自动电池自检
& J3 I: p, E; F  ]( {* k9 ]当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。7 {7 T3 O6 c" ~3 p& O
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。4 l2 e) G: S: |) y- e- W; y
3.1.3        故障检修: y- Y9 d: F6 _
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
5 J; l! T/ |) ]% T5 c$ ]1 f3.1.3.1        故障诊断基础
1 q0 q) w' K' K/ j- S+ ^! J一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:0 N( B. \. @9 w+ ?% |8 J, `! `
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;& H3 ^$ ^* [( j" B: M6 |
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
% Q7 `% I9 U1 d, ~如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
/ w) Z* Q7 s& k% f% c8 Q4 e' ^3.1.3.2        故障诊断步骤
, D* j0 k8 L7 q6 [+ {【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。! w  F* M/ G: N+ i1 _- X( U
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
. N2 j* F9 n/ K- J【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
: P$ x) N( T2 ~- A# E7 _3.1.3.3        异常处理
0 G3 h" t" E1 l' C# PUPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。% l3 ^4 a& k+ Z% O1 G1 Q
表1  无告警指示的故障处理( a: b  M; h# `2 U! |6 @
序号        现象描述        原因分析        处理办法
" h, u% m& ?3 x; H% Z" r/ ?3 E2 w1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入, R" y2 C: o5 p& B6 g4 K
B.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求3 |: k" {3 C$ y% ~0 k
2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当
( s, c) y1 [) x$ m5 o8 @3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理6 i, F6 V3 B) V% C' b& y$ [) _
当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。9 C' ?  U) ^9 F6 }
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。. \# T! N0 {6 f& y% O
9 v& I" K6 k; v# D( l: I. f
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件1 C  N" V" D  E6 G' l* S8 {
1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器
$ h$ E& d: n4 g& H$ c" l' p4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z8 s$ S) V9 G  W
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP+ G4 X. s( h/ }5 x+ j
10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2
) K& P% E6 v* @12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3 1 I# F  p1 e# f6 O& N! |+ R
15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5
4 T7 ^0 O- \2 h% N: f18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U20 ?3 T8 }, `8 F/ B, n
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个
( h4 a; O, ]+ ~" l- D$ w5 f4.2        显示控制面板
9 j4 j' q) K  s0 U) k+ x+ D- P. a5 K显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-10-20 21:40 | 显示全部楼层
通常都是签合约由厂方维护的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-11-18 10:24 , Processed in 0.579331 second(s), 12 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表