UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。# @; `" A3 `0 P% E4 R2 i) ~
(1)日检6 k: W! Y5 E! s3 J) w
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;- K; r' f# Q7 I/ y* |* B+ ?
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;& j3 c9 L7 [ ]& F; O: z+ o
3)有无异常噪声;2 D1 v- f) V/ m4 z8 ]2 f
4)确认通风栅格无阻塞;
6 }( @- L- I0 K. q3 @; t7 |$ j* ?5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
- K! ?0 i9 Y3 ]0 b4 y(2)周检3 Y; k" Q4 d3 w ~7 Z/ ~; d
1)测量并记录电池充电电压;# k. K: B4 J+ g- O5 P1 R! ?% T$ t
2)测量并记录电池充电电流;' w0 q* v' n8 K0 T
3)测量并记录UPS 三相输出电压;" r, u* }' [4 P1 h2 B @
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。; D2 s+ B3 [. R; ?, e6 P1 |: l
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。% I, x' N, Z1 z# B/ x. G
(3)年检* O4 k5 [" m2 O
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:) n1 F- }( [3 A. ]% h: t
1)首先按周检的内容进行检查;' Q) |9 m: R' H1 m* `' E
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
: E, N2 q% ~- x+ R. x1 D3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;' Q( @ z+ l( L; C) d
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
3 O. E9 b/ e1 z' i5 V5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
! X V3 @: J) q- I6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:
$ n) ]- b* g+ ?- Q- v: B* N' [电容----检查漏液、变形等
! C G5 {" w1 [' X0 s; Z$ O: J磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
3 p$ y9 U( _, ]0 D+ c3 o$ G# n; \电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固; \! g i1 Y$ ^
印刷电路板----检查清洁度和完整性
9 x' y* Q" u" o$ d1 |, a* \7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
3 s0 J3 S" }) d# C. z' Z2 \0 E8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;2 Q3 x6 T/ S6 a! p! K1 Z
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。6 C( n& q: b# d- z
(4)其他检查
0 I( i+ ~ {# T0 {7 L+ s1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
( I# G, t& j' e/ t( B2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。8 ^3 V0 J, |. n. X. m) G6 O# h
3.1.2 电池维护
! b3 V" K1 c( _) r1 P3 YUPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。- t/ x P g- }8 l' s. O
(1)蓄电池保养
* A/ V% f6 S, O为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
7 ]# U, }- N- D+ ?1 O8 g& M0 H" {1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
8 h; m" B+ A4 a; \2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;+ R+ k7 q$ c$ O( r1 W: ?
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;2 [) a- ^, ]% z
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;& L: O5 I0 h* n% d1 d
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;4 o& r* w, o- r! O
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。" @- B7 s& ]1 G
(2)手动电池自检
5 F5 p+ T6 J; q' Y! Z允许手动电池自检条件为:
- H2 J/ j2 G1 B5 C% y I+ a3 A1)电池接触器闭合;9 G& \0 z, ~% i$ ~) q, R
2)电池处于浮充状态;
4 P+ x+ \) p) s- M6 d2 o5 ]3 {3)整流、逆变通讯正常;
. f8 W- e: h h) T4)电池状态正常;% o# M3 l, X6 p% ?9 C/ Z
5)整流器工作正常;
. Q6 D q- c8 n/ g: u, Y5 Q6)市电电压正常;
8 m2 M# Y! i4 K- r4 F E# H2 J7)逆变器正供电;
/ M, ?' y' e. }: y' B4 A: ~+ I8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
5 W1 C) Y9 t% V: o( U E- p8 S9)UPS 不处于联合供电状态。' \1 E# J' C' F( T; @7 M
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
+ t. r+ a& j( u1 D; n1 T, L按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。
( {# T5 e) o" l" n3 y' D电池自检结束转均充。6 `! f( k$ q, H6 [, a' s; M* x
(3)自动电池自检7 z C- i# l# u' G$ U( H
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。7 A1 B: X# x/ |3 v& E
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
: b9 ?5 j a) f5 S) P6 z5 c( v4 N3.1.3 故障检修
6 x7 t( @; h% E6 ^由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
! m5 s9 X9 \ v; f9 O4 D# P9 t3.1.3.1 故障诊断基础
! {+ g# L: t' O# j一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
: ?, C- X3 S5 N I7 l" v" w) k! C; DUPS 输出电压一般偏差不大于2%;, T+ q% u& N2 G; [6 j* ]% ?7 {
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;' i) Z8 w! P7 b2 l( a
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。7 o, K* {1 P0 t' j7 k
3.1.3.2 故障诊断步骤% k! l5 d) Z; m2 U0 K
【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。9 `! W4 S9 e9 Z d) A8 q$ P
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
2 ^6 t9 \+ u4 Z* W, r9 k4 A【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。& C7 [% ^( P6 t
3.1.3.3 异常处理
9 R% j4 W: U! B1 YUPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
+ z. K+ o( ~$ A表1 无告警指示的故障处理
7 z8 S4 s( r' R( a4 L; O: _8 F# w序号 现象描述 原因分析 处理办法
- M4 }; B- |* p: |' u0 W; J: P8 l4 G" q1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入2 J& F& x1 W6 K0 m8 L# @) @/ `/ `8 W
B.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求) L; ^- U' E2 ]2 ~* o' `
2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当 k, O! j. {5 c B
3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理( N8 X0 }- W9 V4 s
当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
: q0 h: N+ Z' G Y/ \, o2 OUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
% |) y0 e6 C1 K4 ~
$ T$ D+ I4 l+ v: @" ?iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
" e, @; \! `8 s: n1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器
% j3 x; g7 Z: M" A0 K$ d4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z# q/ ~5 x3 a. y$ f4 V' ^
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP, s; ?$ m0 Q* j% n* s
10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2
8 l' V' a+ a6 F# y: Q12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3
# ]( v) V- _2 L# p% o9 @" S, |15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5
% N; B( p, V7 E8 T5 ~2 K, v0 x18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
7 j$ o8 g! z r$ M* w. K( G0 {21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个
" x4 L1 U4 q; `4.2 显示控制面板2 m5 P' ]" q% s8 s' S+ i: J2 f
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|