UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。, S: K5 i6 b8 [- h. s! G
(1)日检
/ h' k# l# A9 r) K( `! f1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;" n% A$ {  U8 o8 x7 d" Z9 u( d
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;/ D+ I' s& P$ V, s3 e
3)有无异常噪声;- d6 H2 q2 h5 `; I$ e
4)确认通风栅格无阻塞;
, Q: B$ q$ y$ |1 R" I5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
$ f6 d; {" ]# {8 N( Y' q* @& m(2)周检7 b0 i/ P$ ?! ?$ f2 p+ B: ^3 F
1)测量并记录电池充电电压;( A' H7 V# w' @
2)测量并记录电池充电电流;
* T' L0 G3 \6 l4 ?6 H* A3)测量并记录UPS 三相输出电压;
' z/ y* D( {, I7 a$ t- \4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。% U. {! Q$ c( C, k1 b
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
0 `3 |& R. c$ M  D(3)年检
0 W: y8 o5 @& V" j0 {8 S8 W; t- _每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
2 A5 b% ^: K1 B* x, A7 @1)首先按周检的内容进行检查;
! |  j1 _! x7 a2 I  n$ [2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
. F& Y* L8 g; C3 R4 r3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
/ g$ r% B' I) n: z4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;* D$ i: o) G* w
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;2 Y6 p1 M' W" [: f# ?8 U4 w
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:3 G' S8 d- F2 A
电容----检查漏液、变形等
6 K( t( u! I3 O: C磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
) O) k- k4 c9 B7 `4 K5 q电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固) x/ s5 X4 ^4 U; o/ Q
印刷电路板----检查清洁度和完整性3 D6 q7 m& X& |3 B& e5 w- H
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;" y" t- p* k( L; z9 T
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;) v, p+ L, g, d& I. h& ?* o: h
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。* U( g4 J: H" R: }
(4)其他检查1 Q% i  J) |+ n  B4 M, P
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;( h" ~3 \0 y0 u" O( M! l
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。
  F7 F# E$ b9 p& v, D7 @3 z6 R3.1.2        电池维护
% ~4 m( _6 b7 O+ h( @UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。  v9 l5 m2 T$ S8 C
(1)蓄电池保养
9 h4 }1 E5 r: x9 E3 ?' A为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:! B# G6 X4 p. H
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;) N4 }7 Y: d' Q. @2 k4 q
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;$ ?/ r9 v/ q& t( U
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
# {9 t8 M+ S& M+ N. H4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;% u' C! E9 f2 e8 s
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;& D1 c. W/ h+ d4 R
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。1 g' p. J! Y% m! W$ B4 E3 W
(2)手动电池自检5 ?8 A8 o! p3 H1 p6 p. M; x* B
允许手动电池自检条件为:
& G  Z% w6 P7 s  @; G1)电池接触器闭合;
. U3 b: w8 f+ V; u2)电池处于浮充状态;
/ h6 Q+ J/ l6 l) K4 k3)整流、逆变通讯正常;
4 P5 v$ k2 ?' y& b, V4)电池状态正常;! ]" m- ^4 D+ N6 D+ P  e( u& P
5)整流器工作正常;
" X. x4 D4 S" W& @1 O' N8 V% Q  C6)市电电压正常;
* {. u- V( w" q, ~: }# M! ^( ~4 @3 g7)逆变器正供电;2 u$ }: S: @8 }9 h1 J6 i
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;* R/ P9 s, c# e
9)UPS 不处于联合供电状态。
, v( Y% M$ E, u: M2 X以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
  \1 y* Q4 w4 f) s2 _! }按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。* Y9 u' C: {+ H- l& m% v7 e' N
电池自检结束转均充。
0 G/ {+ Q% m3 R(3)自动电池自检
" d* \& ^' G" n7 O) x' V当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。% A3 Y+ |+ Y9 n' m# g3 O  v- n' M
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。, W8 J* T# Y' P( h# f2 G5 T
3.1.3        故障检修# a/ T, ]( X! X( @
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。% h8 i1 D+ b) N- J3 O
3.1.3.1        故障诊断基础# T) x$ S, D. K( L3 b/ Q8 z% s
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:0 {9 k+ p5 |$ J  G4 [
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;: w2 ^; |) |* Q# G+ z% z
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
/ H4 q6 F* Q; E2 h: t% d, ~如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。/ a$ Z$ v; b/ ?, y. O- a
3.1.3.2        故障诊断步骤
& l& ?* w. }2 t【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
- }+ w; K. K1 {4 H$ q$ l【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。2 a$ J8 ~3 T* P
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。* o" S% S4 u( _( Y% i/ P
3.1.3.3        异常处理) L5 i2 g7 a' W
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。. p( ~# K- j/ B
表1  无告警指示的故障处理- y* P4 V0 C' _
序号        现象描述        原因分析        处理办法
7 n. y+ M" V* U% g1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入. J5 X3 O. Q! p/ [( d4 T1 k& k
B.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求' q' k( q! f/ I! e
2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当; @# @: f! j# ^  A6 e
3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理+ ^6 X  R4 j2 l& E* O
当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。4 ]& o, C9 S( I7 J
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。0 d, i# u: _+ B* k2 X+ `
: }+ X  O1 B( k: A( s
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件( H. j( E, o# y* i+ X/ v+ W- V  T
1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器 / B6 h2 b( I% w1 ~0 K. e  l
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z+ [3 i9 W* H# E( |4 y( ^6 G, [
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
6 h# {. B+ K6 ]; p) o: y10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2 : k  l: G, }3 A* C1 c
12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3
, T; B! {: |! U+ s0 k15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5 7 O2 P" \+ f/ ]0 c1 @# ]
18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2, _1 s0 ^2 y, y# K  c& t2 _( ]# @& f0 a: T
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个# d, l8 E7 _+ Y, y0 S3 t6 ?4 D8 l0 p
4.2        显示控制面板
3 |8 w  y# l6 q  G7 N显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。