 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
氧量调节控制原理' d3 O/ B1 B) N2 c9 o
氧量调节是指在燃烧器运行过程中,通过对燃烧后烟气成分中的氧含量进行实时分析,并与设定值进行比较来控制燃烧器空气输入量的一种技术手段.通过这一技术可以在确保燃烧安全稳定的前提下,尽可能地降低过量空气量,来提高加热炉系统的热效率以节约能源.
Z4 B3 l$ }: H b4 |4 f! ]采用氧量调节系统后,控制管理系统对烟气中的氧含量变化进行实时检测,并迅速对空气的输入量进行相应的调整.由于这种调整使得过量空气始终保持在一个相应较低的水平,因此加热炉的热效率会得到提升,从而达到节省燃料的目的.
y4 o; n3 G9 K m1. 燃烧器待命时,在燃烧管理器(W-FM100)上启动氧量调节控制模块,加热氧探头至700℃。
( V9 l0 ^4 p; R; P6 o2. 在未进入氧量调节控制前,对燃烧器的调试中预先设定两条曲线:
1 V% r& q; I' Q: |2 y2 L5 ]a. 未进入氧量调节的工作曲线。
- Y# N# K1 ^( Q8 t+ F# ^b. 安全线 (CO临界线)。
7 E$ ~0 i/ L1 K D. \; S3. 进入氧量调节方式,设定调氧量节控制工作曲线。- r6 E* o6 ]- \; ?& H
4. 燃烧器启动后,燃烧时先进入无氧量调节控制模式下运行,燃烧稳定正常后在自动进入氧量调节控制方式。. q) J; S' k2 I+ i' P) b
5. 进入氧量调节控制方式后,燃烧器按照氧量调节控制方式运行。/ i. Z# |6 m9 S2 G
a) 在运行中,如果实际运行曲线和氧量调节工作曲线有偏差时,W-FM200管理器会自动对比 、运算,分配风门、混合头、燃料调节器的伺服电机的角度,使之按照氧量调节工作曲线运行.
5 y/ J" S! K/ ~6 {b) 在运行中,如果实际燃烧运行曲线超过安全线,燃烧器会自动跳出氧量控制方式,使之在非氧量调节的控制方式下运行,待条件满足后,再次自动回到氧量调节控制方式下运行. |
|