速算10千伏架空线路电压损失。! y' D) q5 [( l
, l! Q, Z& c: V! K$ F- n2 @ 我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。+ k$ O1 _" m* j! E Y; b/ {' u9 w
A( _/ x6 v9 C; j. u) E1 A9 X# ~
得出计算口诀:
) S u) R, d0 U& J& w. x6 T! W8 J; }4 L
架空铝线十千伏,电压损失百分数,3 I, B1 Q' w- }/ f& x7 j& Y
' \9 A" Y( d; _+ L# R
相流输距积六折,除以导线截面积。
- M) p8 n) E4 `" r3 ]$ K1 h3 d# G% h9 f' f: w% N* v
说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。
& t. C) L( o" t+ w! a) L, Y. J P- e6 l& G' O( H9 h
本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。 |
|