速算10千伏架空线路电压损失。
" g7 x8 \$ h2 M6 {* s" f; C+ |/ Q4 Z8 B( B2 z+ ?/ Y9 v
我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。
% v" _, I, J! S! S& D/ s
, @; d0 {/ R+ W6 I1 R 得出计算口诀:1 W/ ^& B0 ~( y& S9 A, P1 i
$ ^6 |7 ^$ _, K+ ] 架空铝线十千伏,电压损失百分数,% g' O3 B3 n8 U8 k9 \) B2 g
: h& L" w% c; X F3 j. ~
相流输距积六折,除以导线截面积。
. j1 J, L# H/ o- {6 e9 t( j! J" S4 }$ K/ L' P! H I
说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。
8 C$ ]* n5 b1 }$ o+ V- j1 y
; c. S/ y$ P6 ^1 s) B 本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。 |
|