 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
速算10千伏架空线路电压损失。
( X" d4 ?1 R1 e* S$ j. T* e/ A' E5 s0 J ]; b4 ]
我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。' n. Z6 {) P* a0 R+ P7 X
& R$ D3 m; D) ?$ N$ Z! P 得出计算口诀:
6 Z5 Z( ?' K0 K! L8 ], v+ u
( `8 s6 m! |2 _ n$ N# M" d 架空铝线十千伏,电压损失百分数,
, G* E) V; b, P% C5 w
5 P3 _9 E, f7 W7 E( i 相流输距积六折,除以导线截面积。" N0 c' D- ]0 c$ L( V* m% v
& P1 K- U, O+ K3 u
说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。
8 H: U' q# ^3 l; n0 Q9 q6 [! U, ]9 \3 F+ A
本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。 |
|