速算10千伏架空线路电压损失。) L: K6 a; _9 `- ~! w
6 f6 P) E- m% w0 d: |9 ~, O 我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。
9 f" s; {8 h% ?% }4 J: ~% q$ \/ D P& E% z ?% s
得出计算口诀:8 i6 w* N& X, ^6 @9 o/ g) e, `
' b: G7 }1 m: S4 ^1 Y- b1 [ 架空铝线十千伏,电压损失百分数,
' F) ]- {2 S; K9 c0 z. |1 I/ ^% o8 R2 ]
相流输距积六折,除以导线截面积。7 P: a3 L* ^, c
+ C3 o+ M' u, F! n2 X1 T 说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。- E% C+ e8 j1 {& ?. u: l
" ~: t& r* h6 Q7 A* d7 E3 V. Y' g 本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。 |
|