测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。
4 m- y% @9 y1 h/ u2 F% m& q# D7 K5 m& r( p7 D" ^  {9 [
    根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。
6 R- d( s0 E5 j- D; {+ s: t& ~3 P
    口诀:
8 T5 a5 s9 v) w4 z
( G( B7 @- l8 P/ A; Q) f: Y    已知配变二次压,测得电流求千瓦。3 @+ P" d0 e: Q  P3 V& O

9 c4 d" u: W: c- s, s, }    电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
; C$ a) T- |6 U8 B8 g9 |. j8 A) W* N" H1 i3 T. d. B$ w
    电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
  j4 d! V5 B7 ~# o. r; z; Q
* e7 E( A3 f1 i; k" i    电压等级六千伏,一安整数九千瓦。0 R" q0 j) V: {5 N! _
- g  B! u1 I/ F, h8 v4 j9 A
    电压等级十千伏,一安一十五千瓦。& G- }  d/ k' |# F1 [8 _( g* ?. t

6 Y* b: V9 X; G9 N- x2 S    电压等级三万五,一安五十五千瓦。+ q( B6 p1 |& s' J+ m( `( F3 S7 a

" m% m, F, E; B: @5 F7 W    说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。
5 X; ?! v) q6 `$ k+ g3 I0 a: @; e+ m9 w. i
    当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。