测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。: ^4 E* d1 H3 ^% h5 ?
5 I- N7 B" }3 y7 h2 d
根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。
# ^. i: i' u: q8 e5 c& a/ o/ W$ @0 z+ `; _6 _/ E! H2 @- U4 A
口诀: _4 c" [; \+ h+ N6 u1 U: e1 I" v: J
, w3 ?# t2 {! l; E) d
已知配变二次压,测得电流求千瓦。5 N$ s- ?1 d( T. {5 N* X2 B3 ?
, _: z. H# U" p) N$ Z' m 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。8 W% Z# {* q+ k
: r2 @* E' @8 O0 X1 r" M 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
$ Q! b# L5 `: L! m, K9 ~ _: ^, g @3 `- q6 F7 c( h
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。1 g% S5 v3 p3 M4 J$ _
6 q1 Z' x: ~5 W* f
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。8 d* p% H% l! x+ u7 S) d
x. w& D1 I/ y# k- g% L& z; _
电压等级三万五,一安五十五千瓦。0 N/ ]9 K% q: j( ?
, m; h( q I r6 v" H 说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。
8 _; f: y! ~, X" f0 [- K' r$ v' [4 k) {6 b" [8 i5 t/ f8 B
当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。 |
|