 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。0 A, ^8 B) U# P$ I& R7 b% H; ^3 Q
9 j8 [3 D5 L2 }- d; I& Y2 K 根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。
$ P6 }; N: \- P L9 ^' e7 g5 x$ e! M6 R" O: j. c
口诀:
8 ^2 ^4 q6 f& V: d9 H1 _
4 j0 u0 B2 o* B9 I, B p 已知配变二次压,测得电流求千瓦。
2 U* f4 c' Q$ e& V0 n
! t* a+ z7 t2 m/ T; Y 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
6 `% ]4 q9 R+ s" k0 G6 x' _% c, e% ~4 I7 Z6 R0 P
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
/ U1 Y! e) ]+ n5 g# Z6 E1 V5 m- d4 i9 d* m5 a- g- i
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
: J1 u# l, f/ ^4 d* \* P/ Q* l( i9 Q; |% a+ d1 w* I
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
0 I7 C& c1 O( [6 x p8 y+ J2 v% m4 u! G; T
电压等级三万五,一安五十五千瓦。
% M, T, m; u0 d& ^5 i$ M% |' C0 i5 z! S1 N/ ~' ^, B- \
说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。
8 ^$ K0 M$ @: j$ y( J3 s- I, N; F, [$ J# l( `
当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。 |
|