 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。
; p9 S' C7 F4 W1 t. Y S T
8 ^. K' H2 Z4 H8 c7 e8 ]: t5 a 根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。
; ^( x, `4 g" P0 @, Y) y# Z
( n2 B" w' R! Z4 Q: }. F* D 口诀:
, M; V& @0 |4 Q. J; S, R l) U# {
已知配变二次压,测得电流求千瓦。. G& c) G: A6 O! b# t1 o8 W6 e
( G, j {# C8 x7 {3 N
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。. i p. x6 k$ h" w# D- T2 ^1 b
& r9 K( J, ]" `5 ` 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
+ j) W T' k6 {$ G' i6 ^: ]! l) E
% U; t) f8 F) V3 v x$ \0 h8 h, p 电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
& i* ? q5 u9 }- l( p
0 s* C% M' T; R E1 r T 电压等级十千伏,一安一十五千瓦。; @2 x. y6 a" _6 o1 j
/ t4 x& D, `5 N: A$ z) k) p
电压等级三万五,一安五十五千瓦。
: ]: V0 V* @9 L9 Z0 r2 ~: J. v& ~3 s/ Z, {. N4 P! F9 M
说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。
3 i4 I5 P, a! e& L
2 R ?8 D F7 @' Q8 A( @ O 当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。 |
|