 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
问答题
* N4 o) S* f6 l, e; G* P, }1、什么是三相三线制供电方式?
4 n1 n2 @6 Z) Z: h/ C+ p/ v$ F1 ~ 答:三相电路中,从电源三个线圈的端头引出三根导线供电的方式称为三相三线制供电方式。 : n. C3 L d* z1 P
2、 什么是三相四线制供电方式?4 F7 E \" B0 e; Z
答: 星形接线的电源除从三个线圈端头引出三根导线外,又从中性点引出一根导线,这种供电的方式称为三相四线制供电方式。
$ C1 P8 G5 h, Y, }3、 什么是有功功率?% V) d8 N3 e6 [, f
答:在交流电路中电压电流瞬时值在在一个周期内的平均值称为有功功率,用字母P表示。 $ s' S" ?- S V
4、 什么是无功功率?
- S# r' n: ]( X; M( G! N L5 N 答:无功功率是电路中电感和电容与电源交换功率的一种形式,用字母Q表示。 : `9 _% t- f% h+ N+ R! G/ H; M
5、 什么是电容? , i2 G5 A" `' w
答:两平行极板相互绝缘与空气或其他介质隔开,在外电源的作用下,极板上集聚电荷的能力称为电容。
: u! e; b& G0 y8 j6、 什么叫接零? 答:接零就是将设备的外壳接到接地的中性线上。 7 k/ ?0 q- m H+ R1 s0 T" Y0 d) D
7、 什么叫电抗?
& m7 w9 s& h9 W+ k+ ]6 F1 r 答:R、L 、C电路中,感性元件的感抗XL与容性元件XC的差值称为电抗,用字母X表示。 ; R0 u" Y$ E! U5 P1 m F
8、 什么是容抗?; x! E* }/ @, I. w' `. S( B8 i
答:当交变电压到电容器两端时,由于电容反复充放电,而在连接导线回路上形成电流。此时电容元件对正弦交流电流起限制作用,这种作用称为容抗。用符号XC表示。单位为Ω。
$ i7 q( A+ Q5 `0 L4 S2 g9、 什么是阻抗?
) u4 G9 b2 W) M 答:电阻元件、电感元件和电容元件R、XL、XC 三个元件串联时,它对正弦电流的总体阻碍作用称为阻抗。 4 ^; T7 t5 S8 Y ?
10、什么叫涡流?
# r7 o5 {; d5 G, m2 g5 H# ? 答:磁场对大块导体有相对运动时,或者处在变化磁场中,在大块导体中也会产生感应电流,这种在大块导体内流动的感应电流,叫做涡流。 ) Z" C8 M4 c. n! I+ Z
11、什么叫电功率? 答:电功率指单位时间内电流所做的功。
8 S; R: k9 n* k1 z12、什么是闭合电路? 0 k9 D3 K# e: y4 X9 C
答:闭合电路指电源负载及中间环节构成一体,没有断开点的电路。 / |$ J: y) y+ A' v5 F2 }2 ^
13、什么叫主接线图?
- p2 o9 C; F; I1 y9 R0 x. C 答:主接线图又叫一次系统接线图,它用规定的符号,采用单线制,以变电所内高压设备相互间的电气联系为根据绘制而成。. d* J) s5 {2 c% n! q/ h
14、什么是最大运行方式?
9 G9 T2 y; g' A# o; l 答:最大运行方式是系统在该方式下运行时,具有最小的短路阻抗,发生短路后产生的短路电流最大的一种运行方式。
& O& J Q7 K( |* @/ Y, }15、什么是最小运行方式?
- A1 _3 i: H! z: q. j/ v 答:最小运行方式是反映系统在该方式下运行时,具有最大的短路阻抗值,发生短路后产生的短路电流最小的一种运行方式。; w4 g, c0 J: i/ H9 s! X
16、什么是接地装置?0 k2 \: }1 _+ n) V( c U
答:电气设备的接地体和接地线总称为接地装置。接地体:埋入地中并与大地接触的金属导体。 接地线:电气设备外壳与接地体相连接的导体。% \% i) \# u" |; \; L& @
17、什么是大电流接地系统? 7 Z9 O, S$ _" u# k% u0 K
答:发电机和主变压器中性点直接接地的系统,称为大电流接地系统, K7 p7 w7 M1 _: p1 a. p
9 c2 |1 \% _/ g4 @7 s8 ?$ U8 a
18、什么是整流?
# K1 Z; T# w D/ P 答:将交流电变为直流电的过程叫整流。
& I3 ]. S( F5 L' }3 [$ y$ Z3 u2 l19、保证安全的组织措施是什么?
0 v' H( p: ^& j# u* H6 n 答:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。5 [. L; y; b7 K2 N, P
20、保证安全的技术措施是什么?
) `# J- F: {$ Z. F; ? 答:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦。" e* K3 R8 ]/ R/ b0 P, i$ n( z4 T
21、弹簧储能操作机构的缺点有哪些?. v. @& B4 u0 H9 b. b' ~" m
答:弹簧储能的缺点是结构较为复杂,强度要求高输出力特性与本体反作用特性配合较差。
h( l+ T! }, A" u9 `) h `, o22、弹簧储能操作机构的主要优点是什么?
8 f* j6 a; H: p, B. j! G答:弹簧储能的优点是分合闸速度快,能重合闸,电源容量小,交直流均可用,暂失去电源仍可操作一次。
# w% t1 g) A# ^# H23、电子计算机有哪些特点?
, X/ ]5 j5 a# B1 Z 答:1、计算速度快 2、计算精度高 3、具有记忆功能和逻辑判断能力 4、计算过程自动化 5、适应能力强,配备不同的输入输出设备和软件它就会具有不同的工作能力。0 O- H( g7 R5 R
24、为什么分接开关都装在高压侧?
9 k: A4 ]. ^2 ]+ l( U+ m答:因为高压绕组在低绕组的外侧,抽头引线方便,此外高压侧电流小,引线和分接开关部分导流体截面都可小一些有利于节省有色金属材料。
" J6 Z* O/ M; }; e) g& @25、什么情况下,禁止进行倒闸操作?
% M( R; x7 Q, n$ \- t 答:变电所上空有雷电活动时,禁止进行户外电气设备的倒闸操作。
' Q# I6 @1 ~% \; P$ m6 x, I26、高压断路器的主要作用是什么?2 _& `3 W6 l* f1 L+ K
答:高压断路器是发电厂及变电所的重要设备,它不仅可以切断与闭合高压电路的空载电流和负载电流,而且当系统发生故障时,它和保护装置、自动装置相配合能够迅速切断故障电路,以减少停电范围,防止事故扩大,保证系统的安全运行。& ]) D# K- T8 i2 L
27、变压器短时间过负荷的条件是什么?* p7 p4 j. L! @' I% u8 W, @
答:变压器过负荷能力是指变压器在很短时间内所能输出的容量 短时间过负荷的条件是不损害变压器的正常使用寿命即不因温度升高而加速绝缘老化,故此过负荷能力是依据变压器上层油温而决定的
0 I5 H% j6 m* w+ o" i% O28、什么情况下填写第一种工作票?
+ i) N7 [. W' c% U1 Q2 P, T 答:1、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。2、高压室内二次接线和照明回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。" _( F9 b. n9 B: p9 I. }: |; u
29、断路器红、绿灯为什么串联电阻?
- l4 E- Y: H. N0 `2 I# }1 D 答:1、红绿指示灯不经电阻直接接入,当灯座发生短路时,电源的电压将直接加在分闸线圈或合闸接触器上,造成断路器误合闸或误跳闸。2、为防止此类事故发生,在红绿灯回路中均串入适当电阻。
: Q; N5 g, ^0 w/ m4 k30、二次回路中的跳闸压板有什么作用?
9 G8 s$ ]. X# x" p3 G 答:跳闸压板也叫跳闸连接片,作为投入、解除保护装置之用。 |
|